termostat la vitodens 050

automatizari pt. aplicatii termice, hidraulice si de climatizare, termostate, cronotermostate wireless sau cu fir

Moderator: fuji

Scrie răspuns
Avatar utilizator
mariusd
Mesaje: 1
Membru din: 10 Noi 2016 12:44

Re: termostat la vitodens 050

Mesaj necitit de mariusd »

Pentru ca am citit de multe ori topicul asta in timpul cautarilor mele ma simt dator sa las si eu un comentariu aici pentru comunitate.
Documentatia de la vitodens pentru termostat este destul de .. neclara (poate si din cauze de .. marketing - pentru ca e mai simplu sa cumperi ceva de la viessman, normal)

Am intrebat x firme diferite si diversi automatisti si instalatori si am primit raspunsuri din cele mai diferite (cateodata chiar de la aceeasi firma).
De exemplu – firma x/departametul online: Este compatibil termostatul on/off. Aceeasi firma x/departamentul automatizari – nu, nu este compatibil termostatul on/off
etc, etc.

Bun, sa trec la subiect:
Am ales, la final un thermostat opentherm, de la Honeywell –
Modelul T87RF (https://theevohomeshop.co.uk/honeywell- ... f2025.html)
Receptor Wireless opentherm (R8810 https://theevohomeshop.co.uk/honeywell- ... r8810.html)
RF100 access gateway (https://theevohomeshop.co.uk/honeywell- ... fg100.html)

Receptorul l-am conectat la bornele OT/+ OT/- de la conectorul pentru thermostat (bornele care sunt conectate intre ele initial).
Merge cum trebuie dupa 1 saptamana si sper sa o tina tot asa si pe mai departe 
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

thanx Re: termostat la vitodens 050

Mesaj necitit de fuji »

mariusd scrie:Pentru ca am citit de multe ori topicul asta in timpul cautarilor mele ma simt dator sa las si eu un comentariu aici pentru comunitate
:clap:
Avatar utilizator
Ricoseu
Mesaje: 2
Membru din: 24 Noi 2016 15:30

Re: termostat la vitodens 050

Mesaj necitit de Ricoseu »

La mine e o chestie oarecum ciudata.
Am Vitodens 050 intr-un spatiu comercial inchiriat. Nu a fost aleasa de catre mine si e noua.

Aveam un termostat ON/Off pe care l-am montat eu in vara, iar cand a venit iarna, bineinteles ca nu mergea caldura.
Au venit mesterii, au zis ca nu merge cu "d'asta normal" si au plecat.

Am dat cadou respectivul cronotermostat, iar intre timp mesterii au venit si i-au zis sotiei ca au montat o "placa", care face sa mearga termostatul on/off!

Eu acum sunt intre ciocan si nicovala.
- mai cumpar un termostat on/off (cca 180 lei)
- cumpar unul "open therm", de ex asta, care are si acces de pe net.

Nu am nevoie de cine stie ce optimizari, pt ca mare parte din caldura e data de frigiderele din incinta!
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

termostat la vitodens 050

Mesaj necitit de fuji »

dat fiind ca e vorba de un spatiu inchiriat, sfatul meu este sa cumperi un termostat on-off sau opentherm cat mai simplu si mai robust -de preferat cu fir !
Deasemeni, daca e societate comerciala, ar fi avantajos sa fie crono-termostat, ca sa faca programe diferite L-V si weekend.
Avatar utilizator
Ricoseu
Mesaje: 2
Membru din: 24 Noi 2016 15:30

Re: termostat la vitodens 050

Mesaj necitit de Ricoseu »

Nu prea am eu mare incredere in mesterii proprietarului si nu am fost de fata.
Stie cineva daca exista o astfel de "placa" care face sa mearga un termostat ON/Off?

E clar ca daca exista, as lua un Computherm Q7RF si gata ~ 190 lei.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

placa electronica vitodens 050

Mesaj necitit de fuji »

Ricoseu scrie:exista o astfel de "placa" care face sa mearga un termostat ON/Off?
in Ro s-a livrat un lot de centrale care erau destinate initial UK -acolo se monteaza numai termostate opentherm.
Tehnicianul respectiv a schimbat ulterior acea placa UK cu una pentru Ro- placa electronica permite racordarea termostatelor on-off, cat si opentherm. :thumbup:
Avatar utilizator
petryx
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 04 Dec 2016 13:05

Honeywell Simple MMI

Mesaj necitit de petryx »

Fuji, te rog, ai putea sa imi dai un raspuns ?

am gasit pe net, un cronotermostat ( Honeywell Simple MMI ) si care cel putin la exterior este foarte asemanator cu cele doua modele de cronotermostat opentherm : Bosch TRZ200 si Buderus CR12004, posibil sa fie identice sau macar folosesc aceeasi carcasa ;)
pretul este aprox 260 lei

am gasit manualul lui : LINK

dar cum eu sunt a-tehnic nu am priceput mare lucru de acolo, as fi interesat daca se potriveste cu o centrala Viessmann Vitodens 50 si daca intr-adevar comunicarea opertherm al acestui termostat ar fi o solutie mai buna, fata de alt cronotermostat cam in acelasi pret ( Salus sau computherm )

Multumesc
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Honeywell Simple MMI

Mesaj necitit de fuji »

petryx scrie: 13 Mar 2017 18:30..( Honeywell Simple MMI ) si care cel putin la exterior este foarte asemanator cu cele doua modele de cronotermostat opentherm : Bosch TRZ200 si Buderus CR12004..
TRZ200 si CR12004 sunt identice cu Honeywell MMI. Honeywell nu ofera direct acest termostat (ci alte solutii, de ex. CMT 937), site-ul respectiv mai mult incurca decat informeaza. :o

Da, cele 2 termostate functioneaza bine cu Vitodens 050 sau 100, e o slutie deja testata si aplicata.
Avantajul solutiei opentherm: modulare continua a flacarii (spre diferenta de functionarea on-off) si implicit consum mai mic de combustibil la centrala termica.
Daca vrei, e similar cu economia pe care o faci la un aer conditionat Inverter fata de aparatele on-off.
Avatar utilizator
petryx
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 04 Dec 2016 13:05

Re: termostat la vitodens 050

Mesaj necitit de petryx »

Iti multumesc frumos pentru raspuns, deci este o alegere buna
am citit si postarile celorlati colegi dar si recomandarea ta legata de Senzorul exterior Vitodens 050, eu stau la etajul 4, dar am cititit ca senzorul e recomandat sa fie montat undeva pe la etajul 2. Blocul e izolat exterior, nu ar fi chiar asa de complicat sa trag un fir pana la vecini ;) dar nici foarte simplu, avand in vedere ca peretele spre nord e cel cu geamurile de la bucatarie si baie...de unde vor iesi aburi sau macar aer cald cand vor aerisi sau vor gati gospodinele noastre ....
este chiar asa de important pozitioanrea lui, sau ar merge montat pe peretele meu exterior, la etajul 4 undeva ferit de circularea aerului provenit de la etajele inferioare ?
sau ar fi de preferat sa testez pentru o vreme doar cronotermostatul si mai apoi sa pun si senzorul estern ?
iti multumesc inca o data pentru amabilitate si rabdare ;) ;) ;)
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: termostat la vitodens 050

Mesaj necitit de fuji »

petryx scrie: 13 Mar 2017 20:09sau ar fi de preferat sa testez pentru o vreme doar cronotermostatul si mai apoi sa pun si senzorul estern ?
da, exact, ia-le pe rand.
Oricum, pune senzorul extern la tine pe perete, nu mai face nu stiu ce eforturi.
Avatar utilizator
petryx
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 04 Dec 2016 13:05

Re: termostat la vitodens 050

Mesaj necitit de petryx »

Multumesc frumos pentru raspuns, esti un domn :thumbup: :thumbup: :thumbup:

legat de senzor asa am sa fac, am sa il comand de pe magazinul de unde ai pus link si daca intru in concediu luna viitoare, imi fac timp sa il montez si sa il testez.
Avatar utilizator
sonnenberg36
Junior
Mesaje: 8
Membru din: 27 Sep 2017 10:44

senzor exterior si automatizari la vitodens 100

Mesaj necitit de sonnenberg36 »

Salutare tuturor,

bine v-am gasit. Tin sa precizez ca acest forum si mai ales sfaturile lui Fuji au fost de un real ajutor si va multumesc tuturor pentru efortul depus in vederea ajutorului oferit pentru muritorii de rand ca mine, care se pricep la multe, mai putin la centrale si sisteme de incalzire.

Citind acest forum am decis acum cateva luni, sa cumpar 2 centrale Viessman pentru un duplex, una pentru cumnatul (050 cu robinet - modelul nou) si Vitodens 100 35kw kombi cu touch screen.

Problema sta in felul urmator (am multe idei, intrebari, incerc sa le organizez cat mai bine)

Ne-am mutat anul trecut in Oradea, de la bloc si am mostenit cu casa 1 cazan pe lemne cu gazeificare Atmos DC50s care ne-a mancat lemne semiuscate, mobila, bricheti, carbuni tot ce am gasit disperati de vreo 1200 lei pe luna, am depus un efort maxim sa introducem gazul si asa am ajuns la Viessman conform sfaturilor prietenilor.

Casa: la subsol se afla centrala; parter - incalzire pardoseala 7 circuite 60 m2 + 1 calorifer camera oaspeti + 1 scarita baie. La distribuitor am doar debitmetrele, un termostat care opreste circulatia apei daca temperatura depaseste cea setata (37 grade deocamdata) si atat.
La etaj am 7 calorifere + 1 scarita baie toate cu robineti cu termostat Hertz. Suprafata utila de incalzit este de 220 m2. Misiunea ar fi sa obtin temperatura optima la etaj in camera fetitei si dormitor dar si jos in living prin pardoseala.

Pana acum am folosit centrala manual, adica am coborat seara am setat 40-45 grade maxim pentru calorifere, ACM a ramas constat la 40 de grade fiind suficient si dimineata coboram din nou sa opresc incalzirea. Alaltaieri insa m-am incurajat singur si am "instalat" senzorul de temperatura exterioara de la Viessmann (primit cu centrala), am conectat la X21 parca papucii 3 si 4, deci arata temperatura de afara si pot alege din meniu un coeficient pentru compenzare. M-am gandit sa imi incerc norocul deocamdata fara termostat de ambient, deoarece si un vecin are Vitodens 200 unde a facut ceva asemanator, doar ca are automatizarea mai complexa decat Vitodens 100 si este multumit. La el 12 grade porneste incalzirea si baga si in jur de 36 grade in IP si calorifere, insa si la IP are un termostat care NU porneste pompa decat daca intra apa de minim 25 grade si iara opreste pompa daca are peste 40 de grade.

Acum intrebarile mele pe rand:
1. De cand am activat automatizarea prin compensare, centrala nu porneste intr-adevar daca sunt peste 10-12 grade, insa se aude ceva in interior, ceea ce pana acum nu se auzea. Prin evacuare nu iese nimic, nici condens, nici fum, si nu arata nici flacara. Ce poate fi ?
Referitor la compensare pagina 72 : https://www.centrala-termica.ro/Instruc ... ervice.pdf
2. Care ar putea fi o solutie optima, nu foarte scumpa pentru casa mea? Cu camere sus cu calorifere si IP jos? Sa nu fie nici frig nici cald la fetita dar nici la parter.
3. Avand doar un termostat la IP cu oprire pentru temperatura maxima, as putea adauga inca unul din ala portocaliu de contact care ar OPRI pompa daca nu exista temperatura minima ?
4. Nu va speriati, numarul 4 nu e intrebare, doar multumire in avans pentru raspunsurile voastre. Mersi mult si keep up the good job!
Fişiere ataşate
compensare ro.jpg
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: senzor exterior si automatizari la vitodens 100

Mesaj necitit de fuji »

sonnenberg36 scrie: 27 Sep 2017 11:24..La el 12 grade porneste incalzirea si baga si in jur de 36 grade in IP si calorifere, insa si la IP are un termostat care NU porneste pompa decat daca intra apa de minim 25 grade si iara opreste pompa daca are peste 40 de grade.
..are probabil un grup de pompare-amestec.

Automatizarea de la Vitodens 100 e mult mai simpla ca cea Vitrotronic 200 de la Vitodens 200-W. La fel, si reglajul si functionarea in functie de senzor exterior nu e aceeasi la Vitodens 100 comparat cu Vitodens 200. Unii utilizatori s-au plans de functionarea cu senzor extern a centralei Vitodens 100-W, altii au fost incantati. Cert e ca reglajul nu e la fel de complex la Vitodens 100.
Nu prea avem cum sa stim ce zgomot se aude in centrala.. dar daca nu apare o eroare, nu cred ca e vreo problema.. Poate porneste pompa de circulatie, sau ventilatorul..

Ref. sistem de incalzire: e un sistem mixt de Incalzire in pardoseala cu circuit cu radiatoare.. destul de complicat..
Este mai simplu in acest caz daca Incalzirea in pardoseala are Grup propriu de pompare-amestec.. in acest caz nu prea mai conteaza ce e in rest. Si apoi incalzirea in pardoseala poate fi automatizata mai departe, cu actuatoare, cu automatizari pentru incalzirea in pardoseala, in care se racordeaza termostate de camera / de zona. Exista si module de comanda centrala la aceste automatizari (de exemplu la Salus sau Danfoss si altii).

Nu-mi dau seama ce pompa vrei sa opresti.. a centralei sau exista o pompa proprie circuitului de incalzire in pardoseala..?

La radiatoare e simplu: pui robineti cu cap termostatic.
Avatar utilizator
sonnenberg36
Junior
Mesaje: 8
Membru din: 27 Sep 2017 10:44

Re: termostat la vitodens 050

Mesaj necitit de sonnenberg36 »

Salutare Fuji,


In primul rand iti multumesc frumos pentru raspuns.

1. Zgomot centrala - a aparut de cand am conectat temperatura exterioara, mai mult ca un ventilator se aude dar azi o desfac si ma uit exact ce poate fi.

2.Distribuitoare:

Parter: distribuitor calorifere pe care au ramas doar caloriferul camera + scarita baie
Parter 2: distribuitor IP capricorn- pompa wilo, 7 circuite, debitmetre cu "fiole" reglabile, 1 termostat care opreste pompa daca temperatura apei depaseste 40 grade, 1 robinet principal pentru tur, 2 robineti de umplere/golire si aerisire manuala pe tur+retur.

Aici as dori sa mai adaug un termostat, care sa porneasca pompa automat doar daca temperatura apei atinge minim 25 grade.

https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q= ... 1579389519

Etaj: Distribuitor pentru 7 calorifere+1 scarita baie.

Toate caloriferele sunt dotate cu cap termostatic Hertz.

3. Misiunea este de a avea o automatizare decenta in sensul sa fie si la etaj in hol si camere o temperatura constanta de 23 de grade dar si jos la parter prin IP. Oricum ma gandesc, nu prea gasesc solutie sa nu fie nici risipa de energie, dar nici sus prea rece si joc cald sau invers.

Am vazut sistemele Danfos care ar avea un modul central care receptioneaza temperatura din fiecare incapere dotata cu termostat ambiental si pe urma ar comanda separat pe fiecare, dar ma tem de investitia mare care o fac poate degeaba.

Vitodens 100 + un vitotrol 100-OT ar ajunge oare la nivelului Vitodensului 200 ? Ca daca da, atunci poate ar fi o alternativa multumitoare.
Avatar utilizator
ovidiu36
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 03 Oct 2017 14:19

TRZ200 Re: termostat la vitodens 050

Mesaj necitit de ovidiu36 »

Bine v-am gasit.

Sunt posesor de o centrala Viessmann 050 BPJD cu pompa variabila. De 2 saptamani mi-am procurat un termostat Bosch TRZ200 pentru a ma folosi de protocolul opentherm in automatizarea centrale.
dupa multe forumuri citite, si avand in vedere ca TRZ200 este acelasi termostat cu cr12005 si cr12004, am gasit informatii utile cu privire la cr12004 si am reusit sa inteleg cum functioneaza acest termostat.
Acest termostat poate fi setat atat pe functionare in protocol OT, on/off cat si imperecheat cu un senzor extern. Neavand un senzor de exterior am fost incantat de protocolul OT si am sperat la o functionare modulanta si in concordanta cu cerintele mele. Acum, pentru cei care folosesc acest termostat atat TRZ200 cat si cr12005 imperecheat cu Bosch sau cr12004 imperecheat cu Buderus, am cateva intrebari:

Am setat T ambientala la 23grade iat T-reala era 23. S-a racit afara si a scazut si t-reala undeva la 22.7 (verificat cu un termometru generic cu pas de 0.1 in afisarea temp.) - a pornit centrala si a mers cam 10 min cu flacara pe minim si agentul la maxim 40grade - a scazut agentul la 30-31 grade si flacara s-a oprit - de atunci pompa functioneaza incomtinuu de vre-o 3-4 ore invartind un agent de 24-25 grade.
Stie cineva de ce merge pompa incontinuu chiar daca nu este nevoie de incalzire? cine comanda pompa? termostatul sau centrala? oare termostul cere centralei o temperatura mai mica decat puterea de modulatie si asfel centrala stie ca trebuie sa functioneze, dar, doar invarte un agent rece?
Eram incantat de acest protocol, dar acum, cand nu este foarte frig, iar casa este izolata bine (pierdere de energie mica) acest protocol se dovedeste ineficient. Imi tine pompa pornita non-stop. flacara porneste de cel mult 3 ori pe noapte si doar cate 5-10 minute.

Astfel, in cateva zile am comutat pe on-off, in speranta ca centrala va functiona putin si doar atunci cand casa necesita completare de energie.
Dar surpriza, nici protocolul on/off nu e ceea ce stiam ca trebuie sa fie, adica ( scade T cu mai mult de 0.5 grade si porneste central - creste cu mai mult de 0.5grade si centrala se opreste)
Dar, in varianta on/off (in momentul in care Tambientala ajunge la Tsetata, centrala se opreste, urmand ca tot la 10-15 minute sa pornesca centrala pentru 1-2 minute chiar si 30 secunde, incalzind agentul undeva la 35-40 grade.

Cu cele spuse mai sus, as aprecia un schimb de informatii si constatati cu cei care detin acest termostat si sub ce forma si-au setat automatizarea.

cu stima
Avatar utilizator
ovidiu36
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 03 Oct 2017 14:19

Re: termostat la vitodens 050

Mesaj necitit de ovidiu36 »

As mai avea o intrebare.

Ce senzor de exterior trebuie sa cumpar la aceasta centrala?
As cumpara un senzor de exterior si as incerca pe setarea CH- 2 unde intr-un tabel excel as putea calcula in fiecare moment valoare T-agent ceruta de termostat centralei, urmarind astfel daca in momentul in care pompa functioneaza fara flacara un timp indelungat, termostatul cere o temperatura mica dar constanta. Dar asta, doar in cazul in care algoritmul PZA se aplica si pentru PID (functionarea OT)

As aprecia si informatii de la alti utilizatori de protocol OpenTherm cu alte termostate. Acum am luat in vizor Vitotrol 100 OT - dar nu stiu daca este compatibil cu Vitodens 050

cu stima
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: TRZ200 Re: termostat la vitodens 050

Mesaj necitit de fuji »

ovidiu36 scrie: 03 Oct 2017 14:45verificat cu un termometru generic cu pas de 0.1 in afisarea temp.)
in principiu, termostatele opentherm, precum si alte gadgeturi ingenioase sunt destinate exact unor astfel de pasionati, care vor sa analizeze in detaliu functionarile si procesele ce au loc.
In principiu termostatul opentherm are o logica proprie.. si comunica cu centrala, care la randul ei are o logica proprie. :D
Opentherm asta trebuia sa fie un protocol universal -si este, dar nu e 100% functional. Adica nu reuseste sa portezi toate functiile centralei pe termostat, ci in majoritatea cazurilor se obtine doar modularea flacarii (in loc de functionarea on-off).

Opentherm-ul a fost sprijint de producatorii de termostate (normal !) si de cei de centrale termice care nu aveau automatizari complexe: Ferroli, Beretta, etc., in general italienii. Producatorii mari, germani, au avut intodeauna automatizari proprii, optimizate per ansamblu (singurul dezavantaj: costul ridicat).

Acum ce sa zic.. functionarea on-off opreste pompa de circulatie..

Parerea mea e ca beneficiarii uita scopul principal: incalzirea casei si asigurarea unui confort termic. Daca consumul va fi mai scazut, cu atat mai bine. :clap:
Insa consum scazut poate fi obtinut si cu o mai buna izolare termica a casei, sau cu setarea unei temperaturi interioare mai scazute...

Acum.. daca cineva doreste sa se joace cu diferite gadgeturi.. sa comande de pe internet.. de ce nu ? Dar cum setarile de retele, de routere, tot apar probleme sau intrebari, la fel va fi si cu astea. Nu ?
Avatar utilizator
ovidiu36
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 03 Oct 2017 14:19

Re: termostat la vitodens 050

Mesaj necitit de ovidiu36 »

Da, este adevarat ce spui.
Dar, in loc sa adoptam solutia cea mai buna - centrala de 3000 lei si automatizare proprie de 800 lei, fiecare isi stie puterea de cumparare si astfel cautam solutii mai ieftine dar cat de cat compatibile si daca se poate sa le facem si functionale.

Acest termostat mi s-a parut varianta cea mai buna raportat la cost si functionalitate. Are de toate, OT, on/off, modulare in funtie de senzorul ext, modificare de curbe, compensare fata de camera, programare pe ore, functie manuala etc. Acum, daca aceasta imperechere este de bun augur sau nu voi vedea, nu prea imi permit Vitotrol cu toate ca, cochetez cu el, dar poate ca nici nu se potriveste cu 050 si atunci ce alte variante am?
De portare de functii le-a cam portat pe toate, cele accesibile si din centrala. Atunci sa inteleg ca pompa este controlata doar de centrala dar cu o influenta a termostatului, influenta pe care nu am gasit-o inca.
Apropo, stie cineva care sunt parametrii pentru "summermode" la acesta centrala? Oprirea flacarii sub 30grade agent sa fie unul din parametrii? sub ce forma influenteaza si pompa? sau vorbesc aberatii si nu inteleg eu cum functioneaza?
Daca ar exista o limitare in functionarea pompei sub 30grade agent as fi pe deplin multumit cu aceasta combinatie. In extra sezon si cand frecventa pierderilor de caldura ar fi mica, la un necesar de sub 30 grade agent pompa sa nu functioneze. Ar fi ideal. Doar ca Viessmann e foarte secretos.

Casa este f bine izolata, mai mult nu pot face, comfort de 22-23-24 grade ne dorim toti (eu am si un bebe de 1 luna) nu imi permit 20 grade. Ne uitam toti la factura, dar poate avem nevoie sa stim ca putem controla functionalitatea ca sa adaptam sistemul dupa nevoi si necesitati de moment. Si astfel vrem automatizare diversificata si control al parametrilor.

Poate ma ajuti cu logica PID in functionare OT. Este ceva general? o logica anume? ceva formule?

cu stima
Avatar utilizator
yo3
Junior
Mesaje: 7
Membru din: 03 Oct 2017 18:32

Re: termostat la vitodens 050

Mesaj necitit de yo3 »

Poate ar trebui sa incerci asta: http://otgw.tclcode.com/

Imagine
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

functionare pompa circulatie Re: termostat la vitodens 050

Mesaj necitit de fuji »

ovidiu36 scrie: 03 Oct 2017 15:57Atunci sa inteleg ca pompa este controlata doar de centrala dar cu o influenta a termostatului, influenta pe care nu am gasit-o inca.
nu. Daca vrei sa se opreasca pompa, monteaza un termostat on-off.
yo3 scrie: 08 Oct 2017 13:51 Poate ar trebui sa incerci asta: http://otgw.tclcode.com/
da, si forumul de domotica, etc. sunt bricolaje destule pe acolo.
Scrie răspuns

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 3 vizitatori