Mesaj necitit de petre85ct »

Ma poate ajuta si pe mine cu un sfat sau daca se poate mai bine cu o schema electrica pentru o pompa recirculare cu doua termostate
Unul sa imi porneasca pompa la 40oC, air cel de al doilea sa imi opreasca pompa la 60oC.
Va multumesc
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

controller pompa

Mesaj necitit de fuji »

Exista controllere de pompe, cum e gama PC Salus:
http://www.termostate.eu/Automatizari/r ... &filter=12
Avatar utilizator
petre85ct
Mesaje: 2
Membru din: 04 Feb 2015 18:56

Re: comanda pompe circulatie

Mesaj necitit de petre85ct »

Multumesc
Avatar utilizator
tassadar
Junior
Mesaje: 8
Membru din: 02 Sep 2015 11:33

Re: comanda pompe circulatie

Mesaj necitit de tassadar »

Detin o centrala pe peleti care nu stie sa controleze cele doua pompe (circulatie si bypass), motiv pentru care le-am legat pe fiecare la termostate cu bratara. La cea de circulatie l-am montat pe tur imediat la iesirea din cazan iar la cea de bypass undeva la intrare pe retur pentru a se realiza amestecul.
La aceasta instalatie am si un boiler de acm care nu are pompa dedicata, apa din el o incalzeste pompa de tur.
Problema apare la cele doua termostate care nu functioneaza corespunzator, pornesc pompele fara sa respecte aceeasi temperatura setata de fiecare data. Am patit sa nu plece nici una si centrala a ajuns la 80 de grade si a intrat in protectie.
M-am gandit sa schimb termostatele astea cu un controller care sper ca este mai performant fara sa fac modificari la instalatie.
Va cer parerea despre modelul Salus PC12HW sau alte modele de care eu nu stiu dar care pot indeplini sarcina de a controla pompa de circulatie si pe cea de amestec in tandem.
Multumesc.
Avatar utilizator
doinastela
Specialist
Mesaje: 417
Membru din: 13 Iun 2009 01:42
Contact:

regulator comanda pompe circulatie

Mesaj necitit de doinastela »

Salus PC12HW comanda doar 1 pompa de incalzire si 1 pompa de boiler. Exista si alte modele, dar din pacate nu se importa.

Poate mai adecvat ar fi Auraton S14.. http://www.auraton-romania.ro/wp-conten ... -v6-ro.pdf
Avatar utilizator
tassadar
Junior
Mesaje: 8
Membru din: 02 Sep 2015 11:33

Re: regulator comanda pompe circulatie

Mesaj necitit de tassadar »

doinastela scrie:Poate mai adecvat ar fi Auraton S14.. http://www.auraton-romania.ro/wp-conten ... -v6-ro.pdf
Mulțumesc pentru răspunsul prompt.
Am citit manualul modelului Auraton s14‎ dar nu am găsit unde se leagă pompa de amestec (bypass).
Avatar utilizator
doinastela
Specialist
Mesaje: 417
Membru din: 13 Iun 2009 01:42
Contact:

controller comanda 2 pompe circulatie

Mesaj necitit de doinastela »

tassadar scrie:Am citit manualul modelului Auraton s14‎ dar nu am găsit unde se leagă pompa de amestec (bypass).
S14 permite comanda a 2 pompe (sau a unei pompe si a unei vane cu 3 cai) -adica exact ce ati cerut. :thumbup:

Sectiunea B din display este consacrata acestei pompe a 2-a. De legat se leaga in regleta aia -scrie relativ clar, zic eu.. (pag. 4) :roll:
Avatar utilizator
gi0
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 13 Mai 2012 00:36

automatizare comanda pompe circulatie

Mesaj necitit de gi0 »

Buna ziua .

Imi puteti spune daca exista o automatizare care poate controla o vana de amestec tur/retur radiatoare cu 3 cai( sa zicem IVAR) ,
motorizata , si oprirea/pornirea pompei cand temperatura ambientala a ajuns la cea setata ?
Deci am nevoie de vana de amestec 3 cai , motorizare , controller si termostat de ambient programabil zi/noapte .
De ce am nevoie de acest sistem ? Circuitul de apa calda este prioritar pe timp de zi , temperatura apei nu trebuie sa scada sub 70-75*C ,altfel nu face fata consumului . In acelasi timp , aceasta temperatura este prea mare pentru a o trimite pe radiatoare , 55*C fiind de ajuns pentru incalzire . Deci vana de amestec , motorizata , va mentine temperatura pe tur cat de cat constanta datorita unul controller, si termostatul va opri pompa de circulatie apa calda prin radiatoare cand temperatura va ajunge la cea setata .
In schema din imagine radiatoarele reprezinta doua imobile diferite , fiecare cu pompa lui si fiecare sistem trebuie automatizat .In momentul de fata doar cazanul are automatizarea lui . Pentru pompe si temperatura ambientala nu este nici o automatizare ; pompele merg continuu cu oprire manuala , temperatura in camere ajunge si la 30*C , geamuri deschise mereu si motorina arsa fara control .
Am nevoie urgent de sfaturi .
Multumesc .
Cu stima .
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: automatizare comanda pompe circulatie

Mesaj necitit de fuji »

gi0 scrie: 18 Feb 2018 13:57doar cazanul are automatizarea lui
ai uitat sa ne spui ce cazan e si ce automatizare are -ca de la cazan trebuia sa plece gandirea unei automatizari pentru ansamblu. Nici macar tipul cazanului nu-l stim.. dar presupunem ca e cazan pe lemne. :D

Vezi daca Auraton S14 satisface cerintele https://www.auraton-romania.ro/wp-conte ... -v6-ro.pdf
Avatar utilizator
gi0
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 13 Mai 2012 00:36

Re: comanda pompe circulatie

Mesaj necitit de gi0 »

Cazanul are automatizare in sensul ca porneste/opreste in functie de temperatura setata si moduleaza pe doua trepte de putere . Atat .
Este un cazan pe motorina ferroli gn4 care functioneaza dupa cerinte , adica dupa consum si trimite apa spre o butelie de egalizare . De acolo trebuie sa fac automatizarea pe incalzire radiatoare in doua cladiri separate . Despre Auraton am citit acum ...15 minute . Poate controla doua pompe dar daca nu controleaza si doua vane de amestec ... mai trebuie un controller .
Cer un sfat pentru o vana de amestec , un controller si un termostat compatibile .
Cu stima .
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: comanda pompe circulatie

Mesaj necitit de fuji »

gi0 scrie: 18 Feb 2018 17:27Cer un sfat pentru o vana de amestec , un controller si un termostat compatibile .
ok, pentru aplicatii "complexe" ia ceva de la un producator de automatizari -de ex. Honeywell: https://products.ecc.emea.honeywell.com ... hp?w=smile

Alegi toate componentele de la acelasi producator si o sa fie compatibile.
Alternative: Siemens, Danfoss (sau Viessmann, de ce nu ?).

O casoleta poloneza (cu componente chinezesti) + o vana Ivar.. nu stiu.. nu-mi vine in minte acum. :D

Acum intelegi si de ce costa Vitotronic cat costa la un cazan Viessmann, pe cand Ferroli ala era la juma' de pret. Automatizarea e unul din motive. Focarul si restul sunt celelalte motive.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Smartfer

Mesaj necitit de fuji »

fuji scrie: 18 Feb 2018 17:55 O casoleta poloneza (cu componente chinezesti) + o vana Ivar.. nu stiu.. nu-mi vine in minte acum.
am gasit casoleta din Polonia :) e rebranduita chiar de Ferroli, deci e summum !
https://www.ferroli.ro/verify_permissio ... .07.15.pdf

O sa coste cat cazanul, dar tot iese mai ieftin ca alea profi. Si are si conexiune la Internet, yeahyii !
Avatar utilizator
gi0
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 13 Mai 2012 00:36

Re: comanda pompe circulatie

Mesaj necitit de gi0 »

Pot merge pe vana ivar motorizata si controller Euroster 11m M , plus un termostat de ambient ...
Sau pot merge pe sistem complet ESBE plus termostat de ambient , cel putin dublu la cost ...
Sau Auraton S 14 care controleaza 2 pompe si vana de amestec ...
Avatar utilizator
gi0
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 13 Mai 2012 00:36

automatizari Honeywell

Mesaj necitit de gi0 »

fuji scrie: 18 Feb 2018 17:55ok, pentru aplicatii "complexe" ia ceva de la un producator de automatizari -de ex. Honeywell: https://products.ecc.emea.honeywell.com ... hp?w=smile
Ati oferit un catalog . Cum nu ma pricep as fi dorit sa cer o oferta cu aceste produse pe un site romanesc .
Aveti o , adresa , o firma care poate face o oferta ?
Multumesc .
Cu stima .
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: automatizari Honeywell

Mesaj necitit de fuji »

daca e vorba de oferta, deci de preturi.. asa, informativ, versiunea mai smechera de Smile e 2500 Lei
https://www.termostate.eu/regulator-hon ... DC-12-31-N
Avatar utilizator
gi0
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 13 Mai 2012 00:36

Re: comanda pompe circulatie

Mesaj necitit de gi0 »

Acest regulator poate lucra cu toate modelele de vane de amestec ? Cum opreste pompele , se poate conecta cu termostat de ambient ?
Cu stima .
Avatar utilizator
gi0
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 13 Mai 2012 00:36

Re: comanda pompe circulatie

Mesaj necitit de gi0 »

Spre exemplu esbe crb 122 poate controla o vana si o pompa si are inclus termostatul de ambient . Dar trebuiesc doua regulatoare .
Avatar utilizator
vfd
Mesaje: 1
Membru din: 26 Sep 2018 17:00

Re: comanda pompe circulatie

Mesaj necitit de vfd »

buna ! am un servoregulator esbe ara 600 ce regulator pot sa folosec pt servoregulator? mai am un un regulator TA 210 , am si senzorul exterior stie cineva cum se fac legaturile in regulator?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

ESBE Ara 600

Mesaj necitit de fuji »

vfd scrie: 26 Sep 2018 17:08 buna ! am un servoregulator esbe ara 600
http://www.esbe.eu/ro/en/support/search?sw=ara%20600