Boiler sau schimbator de caldura sau amandoua

Boilere cu serpentina, Gaz-Boilere, Boilere electrice, Puffere, Acumulatoare

Moderator: fuji

Avatar utilizator
krisro
Mesaje: 4
Membru din: 29 Noi 2018 12:17

Boiler sau schimbator de caldura sau amandoua

Mesaj necitit de krisro »

Buna ziua,

Recent o firma mi-a instalat o pompa de caldura si am urmatoarea nelamurire.
Am inteles ca schimbatoarele de caldura sunt folosite pentru transferul cat mai rapid al caldurii dintr-un circuit in altul pe cand boilerele sunt gandite sa acumuleze/stocheze caldura.
In instalatia facuta, turul de la pompa de caldura intra in schimbatorul de caldura, iar de acolo am un circuit care merge pe sepentinele a doua boilere, unul pentru incalzirea in pardoseala si al doilea pentru apa calda menajera.
Intrebarea mea este daca schimbatorul de caldura isi mai are rostul.

Multumesc pentru lamuriri.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Boiler sau schimbator de caldura sau amandoua

Mesaj necitit de fuji »

In primul rand, la noi in Ro prin Boiler intelegi rezervorul ce prepara Apa calda menajera (boiler electric, boiler pe gaz, boiler cu serpentina).
Tu te referi la niste Rezervoare de acumulare a agentului termic, deci Acumulatoare sau puffere (buffere).

Pompa de caldura.. de ce tip e ? Apa/Apa, Sol/apa sau Aer/apa ?
Schimbatorul de caldura in placi poate avea si alt scop: sa separe hidraulic 2 circuite.
Avatar utilizator
krisro
Mesaje: 4
Membru din: 29 Noi 2018 12:17

Re: Boiler sau schimbator de caldura sau amandoua

Mesaj necitit de krisro »

Pompa e aer/apa. Pentru ACM este un boiler (e cu serpentina), iar pentru incalzirea in pardoseala e puffer. Din ce imi spuneti sa inteleg ca daca aveam si la incalzire tot boiler cu serpentina, teoretic vorbind, se putea concepe instalatia si fara schimbatorul de caldura ?

Daca aveti vreun link cu informatii despre cum functioneaza astfel de sisteme v-as fi recunoscator.

Multumesc mult
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

schema pompa de caldura aer/apa

Mesaj necitit de fuji »

Asta e o schema cu o pompa Panasonic Aquarea:
Imagine

Dupa cum vezi, nu e niciun schimbator de caldura in placi, si niciun puffer.

Din punct de vedere hidraulic si termic, pompa de caldura aer/apa nu are nevoie de un Acumulator de agent termic (Puffer).
Se poate unul doar pentru avantaje oferite de reteaua electrica: curent cu tarif de "noapte", etc.

Un Acumulator s-ar justifica daca ai de exemplu si alte surse de caldura, alte generatoare de caldura in paralel: panouri solare, cazan pe lemne, etc.

Schimbatorul in placi intre pompa si restul iarasi nu se justifica -doar daca instalatia de incalzire e murdara si se doreste evitarea infundarii pompei de caldura.

Acum.. nu stiu ce pompa e, poate schimbatorul e o componenta a pompei respective (ca la noi se vand astea din bucati, le asamblezi la fata locului).
Avatar utilizator
krisro
Mesaje: 4
Membru din: 29 Noi 2018 12:17

antigel in instalatie

Mesaj necitit de krisro »

Eu am cumparat o pompa Chofu de 16kW de la importator. Pompa este monobloc, are doar unitate externa si agentul termic este o solutie care rezista la -30 grade. Din cate imi dau seama in schema panasonic e o pompa care are si unitate interna.
Intre importator si instalatorul care mi-a facut instalatia a fost si o mica disputa. Importatorul insista sa fac o instalatie fara schimbator in care agentul din pompa sa fie o solutie pentru -20 grade (din pacate in zona mea sunt iarna temperaturi si mai joase) legata direct cu boilerul cu serpentina pentru ACM si direct cu instalatia din pardoseala pentru incalzire, iar instalatorul nu vroia pentru ca din experienta lui in sezonul cald solutia se decanteaza si nu mai porneste pompa din cauza asta.
Pana la urma am ales sa merg pe mana instalatorului, numai ca instalatia mea s-a umflat cu materiale (schimbator caldura, inca un vas de expansiune, puffer, 4 pompe de circulatie si o tona e coturi si adaptoare).

Multumesc oricum de informatii
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: antigel in instalatie

Mesaj necitit de fuji »

krisro scrie: 29 Noi 2018 17:24 Eu am cumparat o pompa Chofu de 16kW de la importator. Pompa e..in sezonul cald solutia se decanteaza si nu mai porneste pompa din cauza asta.
da, antigelul mai face probleme.. are dreptate oarecum.
Insa ..puffer ? ala de ce a mai trebuit ?
4 pompe de circulatie >> probabil 3 circuite de incalzire si o pompa pentru boiler. Destul de multe circuite la o instalatie mica.. dar nu e rau. Insa costa !
Avatar utilizator
krisro
Mesaje: 4
Membru din: 29 Noi 2018 12:17

Re: Boiler sau schimbator de caldura sau amandoua

Mesaj necitit de krisro »

Pentru o imagine completa.
Doua pompe pentru circuitele de incalzire (etaj si parter) care pornesc de la puffer, una pentru circuitul dintre schimbatorul de caldura si puffer+boiler si una pentru boilerul de apa calda menajera (recircula periodic apa pe conductele de acm pentru ca sa avem apa calda instant).