circuite instalatie Cazan gazeificare

mod functionare instalatii, aer in instalatie, pericol de inghet, montaj, diverse

Moderator: fuji

Avatar utilizator
Dincă Costel
Mesaje: 1
Membru din: 06 Feb 2017 12:53

circuite instalatie Cazan gazeificare

Mesaj necitit de Dincă Costel »

Salut.
Detin un cazan cu gazeificare Bosch k 38, care deservește doua circuite: parter sistem clasic radiatoare, etaj incalzire pardoseala cu kit amestec cu pompa de 25/60. Pompa de circulare montată pe retur este Dab A 80/180XM.
Intrebare: De ce de cate ori vreau sa pornesc circuitul prin pardoseala, instantaneu se răcește celalalt circuit de la parter. Vreau sa va întreb daca pot despărți retururile circuitelor si sa mai montez încă o pompa de circulare, astfel fiecare circuit sa fie cu pompa lui si ambele sa intre împreună in cazan .
Va multumesc si astept raspuns.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: circuite instalatie Cazan gazeificare

Mesaj necitit de fuji »

bineinteles ca poti sa pui cate o pompa pe fiecare circuit, insa nu stiu daca e necesar.

Cand pornesti Incalzirea in pardoseala e normal sa aiba loc o dezechilibrare hidraulica.. dealtfel, e valabil si invers: daca incalzirea in pardoseala functioneaza si cea cu radiatoare nu, cand vei porni circuitul cu radiatoare, se va simti si la incalzirea in pardoseala (doar ca mult mai putin, deoarece incalzirea in pardoseala are inertie mult mai mare).

Insa.. de ce opresti / pornesti incalzirea in pardoseala ? Nu ai termostate care comanda actuatoare pe fiecare circuit de incalzire in pardoseala si nu le lasi sa functioneze automat (pornind, oprind cand trebuie) ?
Scrie răspuns

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 1 vizitator