Mesaj necitit de SorinSD »

M-ati putea lamuri cum e cu functia antiinghet???
Am montat centrala in garaj.Azi au fost afara 7 grade iar in garaj am avut 11 grade!
Mi-e groaza sa ma gandesc cate grade vor fi in garaj la -20 grade afara!!!!
Avatar utilizator
doinastela
Specialist
Mesaje: 417
Membru din: 13 Iun 2009 01:42
Contact:

functie anti-inghet

Mesaj necitit de doinastela »

functia anti-inghet la centrale inseamna ca pleaca pompa si arzatorul cand in camera unde e instalata centrala sunt putine grade celsius (deobicei 6 grd C), adica incearca sa previna inghetarea centralei
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Pericol de INGHET al instalatiei

Mesaj necitit de fuji »

n-ar fi fost rau sa montezi un calorifer in camera centralei (cu robinet termostatic, reglat pe pozitia 0, sau anti-inghet) :idea:
Avatar utilizator
SorinSD
Junior
Mesaje: 9
Membru din: 20 Oct 2010 21:45

functia anti-inghet

Mesaj necitit de SorinSD »

Scuza-ma dar nu inteleg!! Cum adica "pleaca pompa sau arzatorul?"
Am montat un calorifer in garaj, dar nu l-as porni pt ca am o usa de garaj casetata cu garnituri de tot rahatul!!!!
Intrebarea mea ar fi: ce se intampla cu centrala daca in garaj am -5 grade???
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

pericol de inghet centrala termica

Mesaj necitit de fuji »

SorinSD scrie:..ce se intampla cu centrala daca in garaj am -5 grade?
ingheata !
Si nu la -5 grd C, ci deja la zero grade..
Nu ingheata numai centrala, ci si instalatia de apa rece, etc. -pe scurt, ingheata totul ce contine apa..

Daca exista o pompa care circula apa, aceasta nu va ingheta, chiar daca nu exista foc. Insa va ingheta instalatia de apa rece..

Eu zic sa dai drumul la caloriferul respectiv, si sa-i pui un robinet termostatic -care sa deschida doar cand sunt sub 6 grade si sa inchida imediat ce se ating dinnou 6 grade.
Avatar utilizator
SorinSD
Junior
Mesaje: 9
Membru din: 20 Oct 2010 21:45

Pericol de INGHET centrala termica..

Mesaj necitit de SorinSD »

Nu sunt tare bune vestile care mi le-ai dat !!!
Bugetul de sarbatori va fi mai mic anul asta !! Mii de multumiri pt raspuns !!!!
Avatar utilizator
SorinSD
Junior
Mesaje: 9
Membru din: 20 Oct 2010 21:45

antigel in instalatie

Mesaj necitit de SorinSD »

Cineva mi-a spus azi sa bag antigel in instalatie!!
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

antigel in instalatie

Mesaj necitit de fuji »

da, poti baga in proportie de max. 1:4 (adica 25%). Sa cauti antigel de instalatii, nu altfel de antigel.

Insa tot mai exista risc de inghet pe ici-colo: de exemplu la instalatia de apa rece ce alimenteaza centrala..
Avatar utilizator
SorinSD
Junior
Mesaje: 9
Membru din: 20 Oct 2010 21:45

temperatura constanta in garaj

Mesaj necitit de SorinSD »

Multumesc pt raspuns!!!
Dar uite o chestie interesanta! Am montat un termometru in garaj si am observat ca temperatura a ramas constanta indiferent ca afara au fost +7 grade C sau -4 grade C!!!!!!In garaj am avut tot timpul +10 grade C!!!!!! Oare conteaza faptul ca sub garaj am pivnita!!???
Si inca ceva!!! Am vorbit cu un prieten care are centrala pe balcon,la bloc!!Balconul este inchis cu termopan,temperatura coboara de multe ori sub 0 grade C in balcon dar centrala merge bine mersi de 4 ani!!
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

risc de inghet

Mesaj necitit de fuji »

conteaza daca e o pivnita sub garaj.. Probabil ca se mai pierde caldura si de la tevi..
Eu n-am spus ca va ingheta centrala, ci ca exista ...risc de inghet. Si exista in continuare, mai ales daca apare o perioada lunga de ger.
E diferit de la caz la caz: stii cum e, poti pune 2 sticle cu apa pe balcon in 2 colturi -o sticla poate va ingheta, alta nu.
Avatar utilizator
dolo
Junior
Mesaje: 13
Membru din: 09 Dec 2010 12:28

protejare instalatie sanitara la inghet

Mesaj necitit de dolo »

Este vorba de o casa la tara cu alimentarea cu apa de la o fantana sapata in incinta ei (pompa submersibila cu vas hidrofor).
Casa e locuita doar la sfarsit de saptamana.
Destul de frecvent, in zona, sunt probleme cu reteaua electrica.
Casa e incalzita cu o centrala pe lemne. Instalatia termica e protejata cu antigel. Momentan izolatia termica a casei nu e finalizata (lipseste izolarea tavanului in mansarda).
Zestrea instalatiei sanitare este destul de mare: 200 l in boiler acm, 400 l in rezervor siguranta la mansarda.
Va solicit parerea despre o metoda de a proteja instalatia sanitara impotriva inghetului pe perioada cand nu este nimeni acasa (stiu ca o solutie e sa golesc instalatia de apa, dar ma gandeam ca poate exista o alternativa).
Multumesc anticipat,
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

cablu electric incalzitor..

Mesaj necitit de fuji »

-cablu electric incalzitor pentru conducte
-rezistenta electrica in boiler

Daca cade insa curentul e mai nasol.. Eventual lasata apa sa picure la o chiuveta..
Avatar utilizator
dolo
Junior
Mesaje: 13
Membru din: 09 Dec 2010 12:28

robinet termostatic

Mesaj necitit de dolo »

Ma gandeam sa instalez cate un robinet termostat la capatul circuitelor (apa calda, apa rece, mansarda si parter) si sa inlocuiesc robinetele de golire tot cu termostate.
Toate robinetele termostatice o sa fie pe pozitia antiinghet.
Cand temperatura robinetului termostatic ajunge la 5-6 grd. C o sa se deschida si o sa lase apa sa curga (apa din fantana are 14 grd. C) pana o sa creasca temperatura robinetului. Daca nu e curent o sa-mi goleasca instalatia.
Puncte critice:
1) temperatura robinetilor de golire e superioara cu mai mult de 6 grd. C decat a celor de pe circuite si nu e curent electric pentru alimentarea cu apa din fantana;
2) fiabilitatea robinetilor termostatici.
Va rog sa-mi spuneti opinia voastra.
Avatar utilizator
jumpy
Senior
Mesaje: 96
Membru din: 12 Iun 2009 16:20
Localitate: Bucuresti
Contact:

robineti termostatici de calorifer

Mesaj necitit de jumpy »

Robinetii cu termostat de calorifer - ca banuiesc ca despre ei e vorba- nu pot opri niciodata apa rece, deoarece presiunea lor diferentiala (de inchidere) este f. mica.
Trebuie gasita alta solutie, insa din pacate cam toate depind de curentul electric.
Avatar utilizator
dolo
Junior
Mesaje: 13
Membru din: 09 Dec 2010 12:28

Re: Pericol de INGHET al instalatiei, functia anti-inghet

Mesaj necitit de dolo »

multumesc mult pentru informatie
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

soba

Mesaj necitit de fuji »

Solutie: o soba + ...1 vecin :D
Avatar utilizator
dolo
Junior
Mesaje: 13
Membru din: 09 Dec 2010 12:28

robinet anti-inghet

Mesaj necitit de dolo »

Va salut,
Poate ma ajutati cu ceva: Unde gasesc robineti/vane antiinghet?
Am inteles ca se folosesc in special la protejarea instalatiilor solare care au rezervorul de apa calda afara.
O zi buna,
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

robinet anti-freeze

Mesaj necitit de fuji »

Un robinet rezistent la inghet si de montat afara (outdoor) au cei de la Schell: se numeste Polar si e vreo 360 Lei.
-in ideea ca ai vrea sa-l lasi sa picure..
-gasesti la Instal Impex
Schell Polar
Schell Polar
Un alt sistem mai ingenios e Caleffi Icecal (gama 603). Importatori Caleffi sunt parca romstal si Roupel 2000.
Callefi Icecal
Callefi Icecal