Vitodens 200 WB2A porneste ventilatorul fara sa porneasca flacara

Mesaj necitit de damien_valet »

Salut,

Sunt impresionat de acest schimb de mesaje si mai ales solutii care s-au gasit la aceasta problema recurenta (aparent) la acest tip de centrala.

Am ajuns pe acest thread dupa multe cautari pe net si nu am gasit pana acum nici la nemti ;) o astfel de solutie. Bravo priest pentru priciperea!

Problema mea acum, sperand sa ma puteti ajuta cu un sfat. Am vitodens 200 WB2A din 2008. Are cam 15000 de ore de incalzire si din nefericire, de cateva saptamana, si dupa probabil o interupere de curent (care cred ca i-a fost fatala) am inceput sa constat probleme de pornire intempestiva a ventilatorului fara sa se porneasca flacara.

A venit persoana care imi face revizie (de la Valtherm) si dupa un tel la un coleg, a ajuns la concluzie ca placa de baza (regulator?) ar fi defect dupa citirea faimosul cod (grup 2) 38 : 33. Naspa! Alternativa oferita de dansul la schimbarea placii, sa schimb centrala... :( Dar pana atunci, n-aveam probleme de incalzire asa ca am zis sa astept un pic si sa investighez si eu. Inchideam centrala cand se apuca sa intre in ciclu acela infernal de pornire a ventilatorului si asta era! Insa, de ieri, din pacate, n-a mai pornit de loc arderea. Am inchis centrala, scos o din priza ceva timp (crezand ca poate este o problema de caldura pe placa respectiva) dar tot nu vrea si in continuare constat codul 38:33. Nimic altceva. No cod de eroare, niciun zgomot suspicios. Imi arata un 31 de grade in continuu cand bineinteles am tot reglat >50 la apa calda. Am si incercat sa trec in regim de incalzire (iarna) dar tot aia este. Am si demontata capacul centralei, desfacut capacul negru din plastic placii de baza (cu centrala scoasa din priza desigur) si observ si eu o placa similara a placii din poza lui Priest. Ma gandesc si eu ca este o problema de condensator sau ceva de genul si mi se pare extrem de penibil sa se schimbe o placa intreaga cand poate s-ar putea rezolva cu o mana (si creier desigur) priceputa pe componentele de vina.

@Priest (sau Fuji), ati putea sa ma ajutati in vreun fel, cel putin pe un sfat, va rog? Eu sunt din Bucuresti, sector 1. Toata familia este disperata ca nu mai avem apa calda (bine ca este vara totusi).

Va multumesc foarte mult anticipat pentru timpul acordat.

Damien
Avatar utilizator
mirmiku
Specialist
Mesaje: 121
Membru din: 31 Ian 2010 01:42
Localitate: Bucuresti
Contact:

porneste ventilatorul la repornire electrica ?

Mesaj necitit de mirmiku »

..la repornire electrica a centralei...porneste ventilatorul???? Daca da,se inlocuieste doar automatizarea...daca nu porneste ventilatorul,se inlocuieste si automatizarea si ventilatorul.
Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
Avatar utilizator
damien_valet
Junior
Mesaje: 7
Membru din: 21 Iun 2018 23:47

Re: Viessmann Vitodens 300 nu porneste arderea

Mesaj necitit de damien_valet »

Multumesc mult de raspuns. Porneste ventilatorul cum repornesc centrala. Si uneori, inca isi da drumul din cand in cand (fara sa porneasca incalzirea insa acum).

Cat costa automatizarea respectiva, va rog?
Avatar utilizator
mirmiku
Specialist
Mesaje: 121
Membru din: 31 Ian 2010 01:42
Localitate: Bucuresti
Contact:

placa de timbru sau seria centralei

Mesaj necitit de mirmiku »

O poza cu placa de timbru sau seria centralei.nr de telefon, te rog
Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
Avatar utilizator
damien_valet
Junior
Mesaje: 7
Membru din: 21 Iun 2018 23:47

Re: Viessmann Vitodens 300 nu porneste arderea

Mesaj necitit de damien_valet »

V-am trimis poza si numar de tel pe MP. Multumesc frumos!
Avatar utilizator
hdany
Junior
Mesaje: 9
Membru din: 19 Sep 2018 22:53

Viessmann Vitopend 100 foarte zgomotoasa

Mesaj necitit de hdany »

Bună ziua,

Am o centrala Wiessman Vitopend 100 care este foarte zgomotoasa în funcționare.
Pe langa faptul că se aude cum arzătorul "tușește", carcasa metalică intra in rezonanță și vibrațiile metalice fac zgomotul și mai rău. :cry:

Suspectez depuneri de calcar sau ceva pe elementele interioare.
De cate ori am avut revizie și am semnalat aceste aspecte, mereu au fost ignorate, de către reprezentanții de service autorizați în Brașov (Mondo Instal)

Am nevoie de o recomandare de specialist in Brașov, dispus să facă o vizită și identifice problemele, dar să și repare defecțiunea, pentru a reveni la confortul fonic in casă.

Mulțumesc anticipat pentru recomandări,
Daniel
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Viessmann Vitopend 100 foarte zgomotoasa

Mesaj necitit de fuji »

hdany scrie: 19 Sep 2018 23:03Suspectez depuneri de calcar sau ceva pe elementele interioare.
posibil, pentru ca apa e dura in Brasov.
Am nevoie de o recomandare de specialist in Brașov
producatorul e chiar in Brasov -ei nu pot face o recomandare ..?
Oricum, chiar si Viessmann are echipa tehnica -contra un tarif dublu, pot interveni chiar ei.
Avatar utilizator
Phenomeno
Mesaje: 1
Membru din: 24 Sep 2018 19:10

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de Phenomeno »

Salut.
Am o centrala vitodens 050 și încerc sa montez un termostat computherm q7rf.
L-am montat, se aprinde becul rosu la termostat când cresc temperatura dar centrala nu pornește.
Ma poate ajuta cineva cu vreo idee? Am pus și poze cum am legat firele.
Fişiere ataşate
15378060877573401815913091177757.jpg
15378060373848031068658007537465.jpg
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

termostat computherm la Vitodens 050

Mesaj necitit de fuji »

https://www.centrala-termica.ro/Instruc ... ervice.pdf
pag. 18.

"La conectare se îndepărtează puntea.." (adica strapul).

Scrie si pe aici https://www.centrala-termica.ro/forum/v ... 6049#p6049

Per total, acelasi sfat: cheama firma de service Viessmann, care are in grija centrala termica.
Avatar utilizator
Mihaela dum
Mesaje: 1
Membru din: 28 Sep 2018 19:39
Contact:

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de Mihaela dum »

Buna seara, va rog sa ma ajutati sa mi spuneti cum pot trece in modul de iarna o centrala viesmann vitodens 050. Multumesc
Avatar utilizator
postdan
Mesaje: 1
Membru din: 28 Sep 2018 20:26

Vitodens 100 baga agent termic pe Incalzire cand nu trebuie

Mesaj necitit de postdan »

Buna
Am o centrala Vitodens 100W folosita pentru producerea de apa calda prin intermediul unui boiler si incalzire centrala. Problema e ca atunci cand face apa calda (prin boiler), la un moment dat (cam cand e gata cu incalzitul apei) "refuleaza" agent termic in instalatia de incalzire. De fiecare data cand incalzeste apa din boiler baga si caldura in calorifere. In perioada de toamna si primavara e deranjant ca face prea cald in casa, fara sa bage in seama programarea de pe termostat si in plus consuma gaz aiurea. Vara inchid robinetii de tur/retur ptr. incalzirea centrala si functioneaza ok.
Ma poate ajuta cineva cu un sfat, ce ar trebui configurat la centrala ca sa nu mai faca asta?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Vitodens 100 baga agent termic pe Incalzire cand nu trebuie

Mesaj necitit de fuji »

Vitodens 100-W are o vana cu 3 cai, care comuta de pe Incalzire pe circuitul de preparare Apa calda, si e evident ca nu comuta complet. Trebuie sa vina o firma de service si sa verifice / remedieze.
Avatar utilizator
CHB
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 04 Oct 2018 10:44

Vitopend WH1D se incalzesc caloriferele la folosirea ACM

Mesaj necitit de CHB »

Bună ziua,
Dețin o centrala Viessmann WH1D ce prezintă următoarele 2 probleme.
1. La pornirea ACM incep sa se încălzească și caloriferele.
2. Când pornește încălzirea presiunea creste la peste 3 bar și prin urmare se deschide vana de suprapresiune. ( Presiunea este reglata undeva la 1.2 bar, la rece) Temperatura pare în regula; undeva la 50°C cu potențiometru setat la ora 12.

Din ce s-a mai discutat trag concluzia că ar fi vana comutatoare cu 3 cai sau servomotorului acesteia. ( Nu am înțeles ce anume cedează)
Este posibil sa fie și vasul de expansiune?

Pentru prima problema am chemat service-ul dar mi s-a explicat că nu ar avea nimic și că așa "descarcă" ea in calorifere; măsură de protecție...

Intenționez să contactez alta firmă de service însă daca îmi poate spune cineva un preț de referință pentru lucrare as fi recunoscător. Sunt nelămurit deoarece am văzut că pentru vana cu 3 cai se găsește doar servomotorul și un adaptor pentru servomotor. Vana în sine nu am gasit-o ca piesa de schimb.
Mulțumesc
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Vitopend WH1D se incalzesc caloriferele la folosirea ACM

Mesaj necitit de fuji »

Vasul de expansiune nu are treaba cu toate chestiunile de mai sus. Firma de service, cand vine, trebuie sa verifice si vasul, dar nu din cauzele de mai sus.

Ai o problema la servomotorul vanei cu 3cai sau la Bypass-ul centralei.
Servomotorul, desi functional, poate nu are forta suficienta de actionare si nu inchide complet.
Iar bypass-ul.. poate fi infundat.

Astea 2 trebuia sa verifice firma de service.
Avatar utilizator
CHB
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 04 Oct 2018 10:44

Re: Vitopend WH1D se incalzesc caloriferele la folosirea ACM

Mesaj necitit de CHB »

fuji scrie: 04 Oct 2018 15:42Ai o problema la servomotorul vanei cu 3 cai sau la Bypass-ul centralei.
@fuji Multumesc pentru raspuns. Intre timp am contactat un alt tehnician service si mi-a confirmat ce ai spus. Deasemeni mi-a comunicat ca pretul vanei cu 3 cai este undeva la 600 lei si ca ar comanda "numai piese originale direct de la Brasov" la care se adauga si manopera.
Avatar utilizator
Paxstadt
Mesaje: 1
Membru din: 05 Oct 2018 19:47
Contact:

temperatura Vitodens 050

Mesaj necitit de Paxstadt »

Baieti la un vitodens 050, care ar trebui sa fie termeratura?
Ii dau mode, selecter caloriferele si de la off urc pana la ce temperatura?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: temperatura Vitodens 050

Mesaj necitit de fuji »

te referi la temperatura agentului termic pe turul instalatiei si in cazan ? Intre 40 si 80 grade C. Pe vremea asta probabil e suficient sa pui 45-50 grd C (..nu stiu, depinde de configuratia instalatiei). Daca asa e prea frig in casa, maresti temperatura la centrala termica.
Avatar utilizator
CHB
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 04 Oct 2018 10:44

Re: Vitopend WH1D presiune peste 3bar pe incalzire

Mesaj necitit de CHB »

CHB scrie: 04 Oct 2018 19:38
fuji scrie: 04 Oct 2018 15:42Ai o problema la servomotorul vanei cu 3 cai sau la Bypass-ul centralei.
@fuji Multumesc pentru raspuns. Intre timp am contactat un alt tehnician service si mi-a confirmat ce ai spus. Deasemeni mi-a comunicat ca pretul vanei cu 3 cai este undeva la 600 lei si ca ar comanda "numai piese originale direct de la Brasov" la care se adauga si manopera.
După ce i-am spus că prețul servomotorului este cam mare tehnicianul nu a mai dat nici un semn de viață. Prin urmare mi-am făcut curaj, am comandat și schimbat servomotorul singur. Cu aceasta ocazie l-am verificat și am văzut cum comută În funcție de modul de funcționare al centralei. În continuare nu s-a schimbat nimic: ACM funcționează normal insa pe încălzire când agentul termic ajunge la 50°C presiunea creste continuu până la acționarea vanei de siguranță.
Ce as mai putea verifica in continuare? Ce poate avea bypassul; și este posibil sa nu am?
https://www.ivp.ro/servomotor-liniar-78 ... earch=Wh1d
Fişiere ataşate
20181009_183642.jpg
20181009_183702.jpg
Avatar utilizator
CHB
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 04 Oct 2018 10:44

Re: Vitopend WH1D se incalzesc caloriferele la folosirea ACM

Mesaj necitit de CHB »

fuji scrie: 04 Oct 2018 15:42 Vasul de expansiune nu are treaba cu toate chestiunile de mai sus. Firma de service, cand vine, trebuie sa verifice si vasul, dar nu din cauzele de mai sus.

Ai o problema la servomotorul vanei cu 3cai sau la Bypass-ul centralei.
Servomotorul, desi functional, poate nu are forta suficienta de actionare si nu inchide complet.
Iar bypass-ul.. poate fi infundat.

Astea 2 trebuia sa verifice firma de service.
Vasul de expansiune chiar avea treabă cu a 2-a problemă. Pierduse presiunea și astfel nu mai exista o perna de aer să preia presiunea creată la pornirea încălzirii.
S-a refăcut presiunea și totul a revenit la normal.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

da, vasul de expansiune preia dilatarea apei (..expansiunea apei)

Mesaj necitit de fuji »

CHB scrie: 04 Oct 2018 11:26 Dețin o centrala Viessmann WH1D ce prezintă următoarele 2 probleme.
1. La pornirea ACM incep sa se încălzească și caloriferele.
2. Când pornește încălzirea presiunea creste la peste 3 bar și prin urmare se deschide vana de suprapresiune. ( Presiunea este reglata undeva la 1.2 bar, la rece) Temperatura pare în regula; undeva la 50°C cu potențiometru setat la ora 12.
eu am vrut sa zic ca vasul de expansiune nu are treaba cu problema 1 -scapare de agent termic pe circuitul de Incalzire, cand se foloseste Apa calda menajera.
Ca vasul de expansiune preia dilatarea apei.. asta deja e o banalitate. Chiar si denumirea sa indica functia pe care o indeplineste acest vas. Iar verificarea integritatii sale si a pernei de aer e un test standard la orice interventie de service si la orice Verificare tehnica periodica a centralei.