Pagina 4 din 7

Re: reumplere centrala termica

Scris: 20 Ian 2020 23:00
de fuji
titi scrie: 20 Ian 2020 20:58 in trecut a mai scos si namol, mai probabil magnetita, totusi nu vad cum ar intarzia eventuale depuneri din schimbator repornirea flacarii, ca doar senzorul ala citeste temperatura, de vreme ce pe display se vede evolutia (scaderea) temperaturii
orice depuneri pe suprafetele unde se face un transfer termic incetineste transferul respectiv.

Re: Centrale termice IMMERGAS -probleme, sfaturi, piese schimb

Scris: 21 Ian 2020 09:53
de titi
asta stiam de 20 de ani, nu inteleg cum afecteaza intarzierea asta mare la repornirea flacarii, mai ales ca centrala are doar un an. daca transferul era asa slab, nu incalzea asa repede apa (cand se hotaraste sa plece, pe la 30C, incalzirea se face rapid pana la saizeci si ceva). oricum o mai urmaresc, ca acum lucreaza corect. n-am o explicatie rezonabila

Re: Centrale termice IMMERGAS -probleme, sfaturi, piese schimb

Scris: 21 Ian 2020 16:17
de fuji
titi scrie: 21 Ian 2020 09:53 asta stiam de 20 de ani, nu inteleg cum afecteaza intarzierea asta mare la repornirea flacarii
pai senzorul de tur de ce tip e ?

Re: Centrale termice IMMERGAS -probleme, sfaturi, piese schimb

Scris: 21 Ian 2020 20:14
de titi
fuji scrie: 21 Ian 2020 16:17
titi scrie: 21 Ian 2020 09:53 asta stiam de 20 de ani, nu inteleg cum afecteaza intarzierea asta mare la repornirea flacarii
pai senzorul de tur de ce tip e ?
banuiesc ca e un ntc sau ptc, dar e clar ca citeste temperatura, altfel ar aparea pe display valori aiurea. oricum, acum merge si n-am o buna explicatie...

functionare Centrala termic IMMERGAS

Scris: 21 Ian 2020 20:32
de fuji
titi scrie: 21 Ian 2020 09:53 acum lucreaza corect. n-am o explicatie rezonabila
atunci exista doar 2 variante: ori centrala n-are de fapt nimic.. Ori se intampla ceva in anumite perioade -ma refer la conditii externe centralei. De exemplu o variatie a retelei electrice (s-ar putea pune un inregistrator de evenimente). Sau gandeste-te ce se schimba in acele perioade cand ti se pare ca functioneaza anormal.

Re: functionare Centrala termic IMMERGAS

Scris: 21 Ian 2020 23:41
de titi
am masurat tensiunea. fileaza pe la 223-225V, excelenta. o mai urmaresc si daca apar ciudatenii le descriu. careva bun de la service-ul lor trebuie sa stie, dar n-o sa spuna
multumesc

problema cu centrala termica immergas victrix Terra

Scris: 14 Feb 2020 16:03
de Mihai.10
Buna ziua ! Am și eu o problema cu centrala termica immergas victrix Terra după 3 luni de la instalare . Totul mergea perfect până într.o seara în care s.a luat curentul de cam 4-5 ori și am observat că atunci când dau drumul la apa calda se aprinde flacăra la maxim timp de 5 secunde și vine fierbinte apoi se stinge flacăra vine rece apoi iară se aprinde țin să menționez că la partea de încălzire totul merge perfect nu am idee care este problema mă poate ajuta cineva ?

Re: problema cu centrala termica immergas victrix Terra

Scris: 14 Feb 2020 16:25
de fuji
Mihai.10 scrie: 14 Feb 2020 16:03s.a luat curentul de cam 4-5 ori
problema pare sa fie chiar cea enuntata de tine in text -anomalii ale instalatiei electrice. Cazul cel mai rau: s-a stricat placa electronica.
E posibil sa fie si doar un senzor defect... sau altceva. ar trebui verificat si fluxostatul. E bine totusi ca nu apare un cod de eroare.

Insa totul se incepe de la masurarea tensiunii electrice actuale. Apoi, si presiunea apei reci conteaza..
In orice caz, monteaza un stabilizator de tensiune. Si cheama o firma de service.

Re: Centrale termice IMMERGAS -probleme, sfaturi, piese schimb

Scris: 14 Feb 2020 18:20
de Mihai.10
Placa electronica nu a patit nimic dar am impresia ca ar putea fi ceva defect la senzorul de temperatura o sa sun la service sa vad ce pot face Multumesc frumos de raspuns !

Reglaje Victrix Tera

Scris: 05 Aug 2020 10:10
de liviuarhip
Bine v-am gasit!
Probleme la o Victrix Tera 32.1 din 2017. Nu a mai functionat 1 an si am gasit-o cu parametrii dereglati (t2 in loc de 2 era 16) si imi aparea simbolul de panou solar. Proprietarul se jura ca nu a umblat nimeni la ea. Dupa restabilirea parametrilor, in faza de aprindere indiferent ca e vorba de acm sau incalzire, porneste pompa, porneste ventilatoru, incepe sa dea scanteie dar nu deschide vana de gaz decat imediat inainte de momentul in care ar trebui sa intre in avarie (dupa circa 15 secunde de cand incepe sa dea scanteie).
Problema nu este din vana, am masurat si nu primeste comanda. Banuiesc ca e o probleme de soft pe placa. Stie cineva daca pe placile astea se poate reinstala softul, sau daca se pot reseta?

Re: Reglaje Victrix Tera

Scris: 06 Aug 2020 00:23
de fuji
liviuarhip scrie: 05 Aug 2020 10:10Stie cineva daca pe placile astea se poate reinstala softul, sau daca se pot reseta?
Update-software-victrix-tera.jpg
Update-software-victrix-tera.jpg (11.12 KiB) Vizualizat de 9068 ori
Se poate updata software-ul, dar nu știu daca se face asa ceva in Ro. Si nu știu daca exista vreun update.
Dar.. nu cred ca software-ul plăcii electronice e de vina.. trebuie sa fie altceva!
Altfel.. cum funcționează alte mii de centrale identice ?

Re: Centrale termice IMMERGAS -probleme, sfaturi, piese schimb

Scris: 06 Aug 2020 08:36
de liviuarhip
Nu am idee ce altceva ar putea fi. Poate s-a mai intalnit cineva cu aceiasi problema si ma poate ajuta.

Immergas bitermică din 2003

Scris: 31 Aug 2020 15:35
de Daniel F
Bună am o centrală termică immergas bitermica din 2003 întra pe avarie, pornește turbo suflanta nu se aude electrodul scînteia. Merge în conținu turbo suflanta chiar dacă nu deschid apa. nu merge nici pe căldură și nici pe ACM

Re: Immergas bitermică din 2003

Scris: 31 Aug 2020 17:29
de Daniel F
Placa electronica defecta

Re: Immergas bitermică din 2003

Scris: 01 Sep 2020 13:31
de fuji
Daniel F scrie: 31 Aug 2020 15:35 Bună am o centrală termică immergas bitermica din 2003 întra pe avarie, pornește turbo suflanta nu se aude electrodul scînteia. Merge în conținu turbo suflanta chiar dacă nu deschid apa. nu merge nici pe căldură și nici pe ACM
bitermica.. immergas.. eu as schimba-o ! E 2020.. ajunge !

curge din centrala termica Immergas Victrix Tera

Scris: 10 Dec 2020 16:27
de marian.m
Buna ziua,

Am o problema la o centrala termica Immergas Victrix Tera montanta in urma cu doua luni, orice ajutor/sfat e binevenit si foarte apreciat. As fi chemat pe cineva de la service dar problema principala e ca sunt in izolare la domiciliu si nu pot primi pe nimeni in casa, asa ca pana atunci incerc sa o folosesc cat mai putin.

Problema pe scurt e ca, curge apa din centrala, si nu, nu este de la supapa de siguranta cred (am rasfoit manualul de utilizare in cautarea unei solutii). Am atasat o poza mai jos unde am evidentiat zonele pe unde curge apa. Nu se intampla de fiecare data sa curga prin acelasi loc, cel mai des curge pe partea stanga, alteori dreapta, mai rar se aduna pe centru, se prelinge prin spatele capacului si curge jos. In general e o apa mai mult sau mai putin calda, nu e nici fierbinte nici rece iar ca si cantitate dinnou variaza intre 1/2-2 cani. Ce mai trebuie notat este ca nu se intampla tot timpul, centrala merge bine, impecabil, doar ca odata la un timp (tot mai des, aproape odata pe zi) apar aceste scrugeri de apa; ecranul nu afiseaza niciun fel de eroare. Cand se intampla asta de obicei o opresc cateva ore. Am rascolit internetul si manualul de utilizare si nu am gasit nimic. Stiu ca sunt sanse mici dar ma intreb daca pot face ceva din exterior ca sa ajut; sau, daca stiti ce poate fi, ma intreb daca pot sa o folosesc in continuare in felul acesta fara sa stric ceva mai rau.

Va multumesc.

Re: curge din centrala termica Immergas Victrix Tera

Scris: 10 Dec 2020 16:45
de fuji
Nu contează pe unde curge, ci de unde ! Si nu afli de unde fără sa desfaci mantaua centralei.
Poate curge pe la Aeristoare..
Dar.. scade apa la manometru ? Tu reîncarci periodic centrala ?

Re: Centrale termice IMMERGAS -probleme, sfaturi, piese schimb

Scris: 10 Dec 2020 18:09
de marian.m
Multumesc pentru raspuns.

Nu, nu pare sa scada manometrul si nici nu o incarc periodic.
Dupa cam o saptamana in care a curs de vreo 5 ori, acul manometrului e in zona verde usor peste 1 bar. Cam acolo a fost de cand am pornit centrala.

Re: Centrale termice IMMERGAS -probleme, sfaturi, piese schimb

Scris: 10 Dec 2020 19:29
de fuji
marian.m scrie: 10 Dec 2020 18:09Nu, nu pare sa scada manometrul si nici nu o incarc periodic.
Dupa cam o saptamana in care a curs de vreo 5 ori, acul manometrului e in zona verde usor peste 1 bar. Cam acolo a fost de cand am pornit centrala.
pai atunci nu e apa, nu ?
Poate e condens. Poate condensul curge chiar de la Kit-ul de evacuare, care e prost instalat, nu e cotul etans, nu stiu etc.
Trebuie un diagnostic la fata locului

Re: Centrale termice IMMERGAS -probleme, sfaturi, piese schimb

Scris: 11 Dec 2020 01:36
de marian.m
Bingo! Ati gasit problema, cotul de la kit-ul de evacuare nu este etans, intr-adevar. Am strans putin suruburile, s-a oprit pentru moment dar nu a tinut prea mult si a inceput sa curga iar. Am lasat o carpa sa absoarba condensul si o sa astept mai bine sa vina specialistii care au montat-o.

Va multumesc foarte mult!