Centrala funcționează pe flacără mică

Mesaj necitit de Forever23 »

Buna ziua! Centrala nu mai funcționează corect. Am avut o problemă cu manometrul care era blocat, dar pe asta am rezolvat-o. Pe apă menajeră temperatura este setată la 42 grade, ca sa n-o mai combin cu apă rece, dar ea urcă pana la 70-80. Nu mereu......Cand am chemat un specialist s-o vada a mers perfect.....Iar pe incalzire funcționează pe flacără mica,adica stau o jumatate de oră ca să atingă 70 grade, asa cum e setată.Va rog, sa nu spuneți ce are! Si am uitat să vă spun că am aceste probleme cu ea după ce i am făcut ISCIR-ul. Coincidență sau nu, nu știu.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrala funcționează pe flacără mică

Mesaj necitit de fuji »

Forever23 scrie: 21 Oct 2018 18:16Centrala nu mai funcționează corect.
de unde stii ?
Am avut o problemă cu manometrul care era blocat, dar pe asta am rezolvat-o.
murdaria din apa a infundat manometrul, probabil.
Pe apă menajeră temperatura este setată la 42 grade, ca sa n-o mai combin cu apă rece,
de ce ai face asa ceva ?! Nu ai baterie sanitara de mixaj la chiuveta ?
dar ea urcă pana la 70-80. Nu mereu......
apa de pe circuitul primar, din centrala, ajunge la aceasta temperatura, nu Apa calda menajera. Ca sa obtii 40-45 grade pe Apa calda, trebuie sa ai min. 60 grd pe circuitul primar, din centrala, nu ?
Cand am chemat un specialist s-o vada a mers perfect.....Iar pe incalzire funcționează pe flacără mica,adica stau o jumatate de oră ca să atingă 70 grade, asa cum e setată.
de ce nu maresti temperatura agentului termic din termostatul cazanului ?
Va rog, sa nu spuneți ce are!
aparent nimic.

Poate ne spui si ce model de centrala termica e ! :thumbup:
Avatar utilizator
Forever23
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 21 Oct 2018 18:03

Re: Centrala funcționează pe flacără mică

Mesaj necitit de Forever23 »

Bună! Mulțumesc pentru răspuns! Sunt femeie, nu ma pricep deloc la centrale termice. Tot ce spun e bazat pe pură observație. Centrala este Ferroli. Are 6 ani. De a lungul anilor, am observat ca atunci cand se folosește apa menajera, temperatura nu urca niciodată peste cea setata. Am fost învățată sa o setez la 42 grade.... și chiar e ok.Referitor la incalzire....este setata pe 70 grade. Asa am fost sfătuită de cei care au montat o. De a lungul anilor, cand foloseam incalzirea, in cateva minute ajungea la cea setată. Fapt care nu se mai întâmplă....Asa cum am scris anterior.Si acum ultima observatie, probabil cauza problemelor, presiunea nu ramane constantă.Scade cu o zecime, două, atunci cand, de exemplu fac duș. Am pus coli de hartie dedesubtul calorifrelor, am verificat tot traseul si nu apare nicio scurgere de apa. Sfaturi, vă rog! Mulțumesc!
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrala funcționează pe flacără mică

Mesaj necitit de fuji »

tot ce semnalezi tu ca probleme, nu sunt probleme. :D
Deci sfatul ar fi sa lasi centrala in pace !
Apa rece din instalatie (implicit sin din centrala), cand se incalzeste, se dilata. De aceea presiunea din centrala (si din instalatie) va varia permanent.
Vad ca ai firma de service, sfatuitori, etc. -procedeaza cum iti zic ei.
Ferroli e un nume de producator, nu de centrala. Modelul centralei e trecut pe placuta de identificare. Dar.. nu conteaza.
Avatar utilizator
Forever23
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 21 Oct 2018 18:03

Re: Centrala funcționează pe flacără mică

Mesaj necitit de Forever23 »

Bună! Sesizez sarcasmul tău, dar nu mă deranjează. Poate merit, cu toate ca ți-am spus că nu mă pricep....Da, modelul e Domiproject F24 D.Centrala mergea pe flacără mica, pentru că puterea era setată pe valoare mică. Am setat-o pe 80. Sa-mi spui, dacă ar fi mai bine să o pun pe 100 la sută.Dar am mai observat ceva. Cand i am dat drumul pe incalzire, presiunea a urcat cu 1,4bari(atm) peste valoarea normală. Adica ea era la 1,3 si a urcat intr un ciclu de încălzire la 2,7. E normal? Mulțumesc încă o dată pentru raspunsuri! Zi bună! :
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

variatie presiune in instalatie, in centrala

Mesaj necitit de fuji »

Forever23 scrie: 23 Oct 2018 07:29Centrala mergea pe flacără mica, pentru că puterea era setată pe valoare mică.
in mod normal, pe vremea asta cu temperaturi ridicate, chiar ar trebui sa mearga pe Incalzire cu flacara mica (si implicit temperatura joasa). Cu temperatura mare pe tur (deci cu flacara mare) ar trebui sa mearga cand e ger !
Recomand sa montezi un Termostat de camera, pe care sa-l reglezi conform preferinte personale (22, 23 grd C sau cat o fi). In acest caz poti regla termostatul cazanului un pic mai sus, 50-60 grd acum, 70-80 grd C cand o fi ger.
Cand i am dat drumul pe incalzire, presiunea a urcat cu 1,4 bari (atm) peste valoarea normală. Adica ea era la 1,3 si a urcat intr un ciclu de încălzire la 2,7.
e normal ca presiunea sa creasca la utilizarea pe Incalzire. Totusi o crestere de la 1,3 bar la rece la 2,7 bar la cald e cam mare.. La 3 bar va "scuipa" supapa de siguranta a centralei !
Conteaza mult care este volumul total de apa din instalatie -cu cat e mai mare acest volum, cu atat dilatarea va fi mai mare. Deci conteaza numarul caloriferelor, tipul acestora (cele de fonta au volum mai mare de apa), sistemul de conducte, etc.
Insa poate fi o problema strict de la vasul de expansiune: ori e prea mic (pentru o instalatie mare), ori e dezumflat (eventual chiar spart). Vasul ar trebui verificat !.

O centrala termica de 24 kW poate fi montata pe o instalatie cu 3 calorifere (eventual, mici), dar si pe o instalatie de 10-12 calorifere (la limita). In cazul din urma volumul de apa din instalatie e muult mai mare, deci si dilatarea apei va fi mai mare.
Orientativ, eu iau in calcul o dilatare de 4%, deci din 100 de litri de apa, se fac 104 ! DIlatarea ar trebui sa fie preluata de catre vasul de expansiune.. Daca nu se intampla asta >> se verifica Vasul de expansiune !
Avatar utilizator
Forever23
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 21 Oct 2018 18:03

Re: Centrala funcționează pe flacără mică

Mesaj necitit de Forever23 »

Am inteles. Mulțumesc mult pentru raspunsuri.
Avatar utilizator
Forever23
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 21 Oct 2018 18:03

Re: Centrala funcționează pe flacără mică

Mesaj necitit de Forever23 »

Bună din nou! Credeam c am inteles, dar mai e o problemă. Daca vinovatul ar fi vasul de expansiune, n ar trebui sa existe acea creștere de presiune in ambele cazuri ,si pe circuitul de apă menajeră si pe circuitul de incalzire? Pe cand Ferrolina mea crește presiunea exagerat doar pe încălzire si f. puțin pe apă menajeră. (Insesizabil).Deci există o problemă doar pe circuitul de incalzire. Care ar fi ? Din nou mulțumesc!
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

vasul de expansiune si dilatarea apei

Mesaj necitit de fuji »

problema e ..tot vasul de expansiune. :D
La functionarea pe Apa calda, centrala merge doar pe circuitul intern propriu, al centralei. Deci volum minuscul de apa >> dilatare minuscula.
Avatar utilizator
Forever23
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 21 Oct 2018 18:03

Re: Centrala funcționează pe flacără mică

Mesaj necitit de Forever23 »

Mulțumesc! Sănătate multă!