Re: robineti termostatici in instalatie cu cazan pe lemne / carbuni

Scris: 05 Ian 2020 04:05
de fuji
Razvan84 scrie: 05 Ian 2020 00:40\am pus calorifere duble fata de ce aveam. Robineti termostatati pe 90%din ele. Consum cu carbune uscat si lemn:4tcarbune 5ms lemn!
Robinetii fac toata treaba si spre surprinderea mea am atins si 12-13ore de autonomie cu un plin de carbune
da, e normal ca in aceste conditii (reglaj zonal de temperatura si temperatura pe tur mai scazuta) sa scada consumul de combustibil
Nu am izolat casa !Am vb cu cineva in germania si a recomamdat sa las tavanul mai jos(tavan fals)!
ai scazut volumul de incalzit. Insa.. ai modificat constructia, ca sa functioneze instalatia !
Nu am vana cu trei cai sau pompa bybas. Nu am gudron sau depunere in centrala(curatata la max 2 zile)
temperatura scazuta in cazan va duce la aparitia condensului si corodarea cazanului.

Re: Centrale pe LEMNE, combustibil solid

Scris: 05 Apr 2020 12:11
de Petrica
Buna ziua.In primul rand vreau sa multumesc celor care au facut aceste forum si utilizatorilor.Este de foarte mare ajutor.
Vreau sa achizitionez o centrala pe lemne VIADRUS U22 D8 40KW 8 elementi de la Dedeman,si vreau sa.i montez si un Puffer si cam de cati litri ar trebui pentru acest tip,as vrea sa stiu ce parere aveti despre aceasta centrala?Mentionez ..casa la tara este bine izolata,geamuri termopan bune si are cam in jur de 140mp.Dupa calculele mele ar trebui una de 30kw.Dar in viitor vreau sa maresc casa cu o mansarda pentru asta am ales una de 40kw.Dupa calculele mele si planul facut am nevoie de 11 calorifere inclizand cel de baie.....2 de 1400...8 de 1100...si unu de baie tip prosop 600x1200.Sau daca aveti alte modele cam la acelasi pret mai de calitate..Accept sfaturi.
Va multumesc.....🙏🙏🙏

Re: Centrale pe LEMNE, combustibil solid

Scris: 27 Apr 2020 21:56
de elixir
ce inseamna izolatie buna ptr tine?
cazanul e mare, pufferul ar trebui sa fie 1500l.
sfatul meu: daca apreciezi forumul/forumurile, mai citeste!

reglare temperatura comanda pompa de recirculare

Scris: 12 Iul 2020 10:03
de Razvan84
Bine v-am regasit! Am o intrebare legata de pompa de recirculare! Deci- am un termosemineu pe peleti de 15 kw din otel (de la romstal).
El a venit setat ca pompa de recirculare sa plece la temp la 50 gr. daca apa pleaca din termosemineu la 50 g si apa din calorifere vine la 20 gr (termosemineul lucreaza doar 40 minute si apoi sta in jur de doua ore (datorita termostatului de ambient)) nu exista pericolul de a coroda termosemineul. Nu ar fi mai indicat sa porneasca pompa la 30 g pt a nu se face condens?
Acelas lucru este si la centrala viadrus de acasa, apa vine din casa la 20g si pleaca din cazan la 60g!
Cum crede-ti ca este mai indicat sa porneasca pompa in ambele cazuri?
Multumesc!

Re: reglare temperatura comanda pompa de recirculare

Scris: 12 Iul 2020 17:10
de fuji
citeste fisele tehnice ale celor 2 cazane si vezi ce temperatura minima de functionare (respectiv de retur) impune Producatorul.
Unele sunt cazane de joasa temperatura, altele nu.

Instalatie cu cazan fonta Dunatech 5 plus combustibil solid

Scris: 11 Sep 2020 08:58
de Kontra
Buna dimineata si multumesc de gazduire pe acest forum util.
Am niste neclaritati pe care as vrea sa le lamuresc.
Mentionez din start ca sunt pe afara in domeniul instalatiilor dar nu sunt atehnic.
Am achizitionat anul trecut o centrala pe combustibil solid Dunatech 5 plus (fonta ) capacitate 34 litri de la Brico importata de Melinda instal.pe care nu am apucat sa o montez pana acum.
Instalatia la calorifere este facuta de mine din Ppr 25 magistrala si racordurile catre calorifere de 20.
Am 4 calorifere de 22×600×1400 1 calorifer 22x600x1200
1 calorifer 22x600x1000 si 2 radiatoare portprosop de 600x1200.
Caloriferele sunt Brinse Heizcorper din otel
Boier termoelectric tesy 100l.
Casa este parter aprox 90 mp din Bca de 25 izolata cu polistiren eps 80 de 8 cm. tavanul este placa de beton neizolat.
Camera tehnica este lipita de casa si deasemenea izolata.
De la ultimul calorifer pana la centrala am o distanta de aprox 16 metri.
Am achizitionat 2 pompe pt circulatie si bypass .
Wilo yonos pico 25/1-6 pt bypass si Wilo Stratos 25/1-6 pt circulatie.
Vas expansiune 50 litri
Pt "automatizare' vreau sa cumpar un controler pt 2 pompe Auraton S14 sau Euroster.
Intrebarile mele sunt urmatoarele:
1.Are cineva acest model de cazan si imi poate spune o parere?
2 care este presiunea ideala de functionare in acesta instalatie? supapele de siguranta de cati bari trebuie sa fie?
3 ce presiune trebuie setata in vasul de expansiune?
4 instalatia din camera tehnica unde vor fi legate pompele pana la magistrale din ce recomandati sa fie facuta ? cupru? fier? ppr?
5 Boilerul este foarte aproape de centrala necesita si el pompa de recirculare?
6 ce recomandati pt bypass? vana amestec sau pompa pe care deja o am?
7 Pot folosi aprox 30% antigel in instalatie fara sa afectez pompele?
8 ce controler recomadati ? (exclus Salus)
9 presiunea apei reci din put pe apa rece menajera va fi controlata de de un presostat electronic cu regulator de presiune setat la 3.5 bari.pe intrarea de apa rece am montat un vas de expansiune de 12 litri dupa supapa de siguranta care este de 7 bari.originala de la boiler cat trebuie sa setez presiunea in vas?
Cam astea ar fi nelamuririle pt inceput.
Multumesc anticipat pt eventualele raspunsuri si sfaturi.

Re: Instalatie cu cazan fonta Dunatech 5 plus combustibil solid

Scris: 11 Sep 2020 13:18
de fuji
Kontra scrie: 11 Sep 2020 08:58 Instalatia la calorifere este facuta de mine din Ppr 25 magistrala si racordurile catre calorifere de 20.
Am 4 calorifere de 22×600×1400 1 calorifer 22x600x1200
1 calorifer 22x600x1000 si 2 radiatoare portprosop de 600x1200.
La cazanele ce functioneaza cu combustibil solid agentul termic are temperaturi mari -prin urmare se recomanda imperativ tevi din Cupru (sau otel, dar nu mai face nimeni cu otel).
Presiune.. scrie in documentatia cazanului la cat rezista acel cazan. In functie de asta se alege si supapa de siguranta, nu ? In general, cazanele merg la max. 3 bar, dar pot fi si 2,5 bar de exemplu -sau 4 bar. Daca rezista la 4 bar, supapa se va pune tot de 3 bar, ca e important ca si restul instalatiei sa reziste (si la instalatie se considera max. 3 bar).
La vas nu trebuie sa setezi nici-o presiune -conteaza sa-l alegi, sa-l dimensionezi bine. Daca cazanul are 34 kW, atunci vasul trebuie sa fie de minim 50 litri.
Poti folosi pompa pentru circuitul de bypass, e poate o solutie mai buna decat cea cu vana termostatica.
Controller.. ce sa zic.. mai toate sunt polonezo-chineze.. Merg toate.. si daca se strica, il arunci si iei altul. E ieftin.
Antigel.. max. 25%. De afectat pompa.. oricum o face, ca e pompa de apa, nu pompa de lichide diverse. Dar.. nu e o tragedie o pompa schimbata la 5 ani.
Da, boilerul necesita si el o pompa pe circuitul sau de incarcare. Altfel, se incalzeste doar din dilatarea termica a apei. Sau il pui in paralel cu caloriferele si atunci serpentina boilerului e si ea ca un (alt) calorifer, caz in care functioneaza pe circuitul de incalzire, cu pompa de incalzire.
Bine este sa fie circuit separat de boiler, cu pompa de boiler (gandeste-te si la situatia de Vara). Multi folosesc Vara un boiler electric -sau pe acel termoelectric doar cu rezistenta in functiune.

Vad ca Dunatech 5 plus are (max.) 27 kW. Cu toate astea, par cam putine calorifere pentru acest cazan.

Re: Centrale pe LEMNE, combustibil solid

Scris: 11 Sep 2020 18:40
de Kontra
Dunatech 5 plus este 34 kw puterea maxima pe carbune,pe lemne 27kw max.cel putin asa zice manualul.
Ideea e ca in manual nu scrie presiunea de lucru.scrie doar pres.maxima care e 3 bar.
As putea sa o folosesc la 1.5 -2 bar?
Supapele sunt ok la 2.5 bar?
Sistemul va fi unul cu vas de expansiune inchis .vasul are presetat din fabrica 1.5 bar.este ok asa sau trebuie marita presiunea?

Re: Centrale pe LEMNE, combustibil solid

Scris: 11 Sep 2020 20:43
de fuji
Kontra scrie: 11 Sep 2020 18:40 Dunatech 5 plus este 34 kw puterea maxima pe carbune,pe lemne 27kw max.cel putin asa zice manualul.
e o putere termica pur teoretica, obtinuta in Laborator, cu Lemne model.
in manual nu scrie presiunea de lucru.scrie doar pres.maxima care e 3 bar.
As putea sa o folosesc la 1.5 -2 bar?
Instructiunile sunt acestea

Dunatech Plus sunt cazane produse in Turcia de Adarad.
Scrie destul de clar: Presiune maxima de lucru = 3 bar.
Nu e vorba de presiunea maxima la care rezista cazanul.. aia e presiunea de test si e probabil 4-5-6 bar sau cat o fi.
Supapele sunt ok la 2.5 bar?
se pot pune supape de siguranta de 3 bar, de preferat 2 bucati.
Daca pui supape care deschid la presiuni mai mici, e posibil sa deschida des acestea.. Ca 2,5 bar se poate atinge relativ repede in instalatie.
Pe de-alta parte instalatiile cu cazane cu combustibil solid sunt greu de controlat.. pot ajunge usor si repede la 100-120-130 grade temperatura a agentuli termic.. Si presiunea va creste si ea rapid. Preventiv, se pot pune supape de 2,5 bar.. cu observatia de mai sus
Sistemul va fi unul cu vas de expansiune inchis .vasul are presetat din fabrica 1.5 bar. este ok asa sau trebuie marita presiunea?
in niciun caz marita presiunea ?! De ce ai mari-o ??
Lasa vasul asa cum e, uita de el. Cat functioneaza si preia dilatarea apei, nu vei avea probleme.

Cazan Viadrus cu Puffer 1000 litri

Scris: 03 Noi 2020 12:18
de Markos
Bună ziua. As vrea sa dau și eu câteva informații referitoare la centrala pe lemne cu puffer poate interesează pe cineva sau ajută.
Am o centrală viadrus de 25 kw și i-am atașat un puffer de 1000l. Legăturile dintre centrala și puffer și puffer conducte calorifere au fost facute cu țeavă galvanizată de 1 țol și un sfert. În ceea ce privește pompele am una intre centrala și puffer acționată de un termostat de imersie, o pompă intre puffer și calorifere acționată de un controler Avansa dar și de un termostat de ambient computherm legate amândouă unul sa oprească pompa când ajunge pufferul la 35 grade iar cel de ambient sa o oprească la temperatura setată în cameră. Același controler mai acționează și pompa de la boiler pentru acm. Țin sa spun ca la o încărcare de carbune la ora 17 au mers caloriferele pana dimineața la 7 iar la ora 11 sunt 24 grade în casă. Bineînțeles trebuie ținut cont ca afară nu este frig tare însă eu sunt mulțumit. O zi bună cu sănătate.

Re: Cazan Viadrus cu Puffer 1000 litri

Scris: 03 Noi 2020 13:24
de fuji
Markos scrie: 03 Noi 2020 12:18As vrea sa dau și eu câteva informații referitoare la centrala pe lemne cu puffer
multumim pentru Review. Ar fi interesanta si o concluzie dupa o functionare a cazanului cu lemne in loc de carbuni.

centrala Arca Aspiro 43 R

Scris: 27 Noi 2020 11:48
de misu xxl
Buna ziua, detin o centrala Arca Aspiro otel si a inceput sa produca o vibratie deranjanta care se reflecta in conducte atunci cand porneste ventilatorul. Ma poate ajuta cineva !!!

Re: centrala Arca Aspiro 43 R

Scris: 27 Noi 2020 13:56
de fuji
misu xxl scrie: 27 Noi 2020 11:48 Ma poate ajuta cineva !!!
..la curatat cazanul ? la curatat cosulde fum ?

autonomie ardere, functionare Totya kazán

Scris: 08 Dec 2020 11:12
de ed85
Salut.
Mi-am instalat un cazan pe lemn intr-o casa de aprox 150-200m2, 4 dormitoare + bucatarie + baie. Am 6 calorifere montate. cazanul este un Totya Kazi kazán.
Nu sunt multumit de setarile din termostat care le-a lasat instalatorul.
Ce recomandari aveti ?
am avut urmatoarele setari facute de instalator:
Hysteresis 4 la cazan lemne
Hysteresis 4 la boiler apa
Apa 60 de grade
Termostat 60 grade la cazan de lemne
Ventilator aer timp de 10 sec o data la 6 min, cu curent de aer la 100%
Am incercat urmatoarele modificari:
hysteresis la pe 2 la ambele
Apa la 50 de grade
Termostat la 45 de grade.
Seara am pus ventilator la 20 de min cate 10 secunde.
Mi se pare ca ard lemnele prea repede (in 2 ore). ma trezesc si cu 95-96 grade pe termostat, apa in calorifere si robinet e de 100 de grade.
Imi puteti spune ce setari sa fac? Adica daca ma culc la ora 22-23 si pun lemne as dori macar pana la 7 dimineata sa stiu ca exista caldura in calorifere si nu ma trezesc din ora in ora sa pun lemne.
In camera unde dormin e pus caloriferul pe treapta 4 din 5 si in restul camerelor/bucatarie pe 2,5 si 3 .

Nu sunt instalator, nu sunt profesionist :). as dori sa imi dati niste sfaturi.

Re: autonomie ardere, functionare Totya kazán

Scris: 08 Dec 2020 12:41
de fuji
ed85 scrie: 08 Dec 2020 11:12cazanul este un Totya Kazi kazán...Mi se pare ca ard lemnele prea repede (in 2 ore). ma trezesc si cu 95-96 grade pe termostat, apa in calorifere si robinet e de 100 de grade.
Imi puteti spune ce setari sa fac? Adica daca ma culc la ora 22-23 si pun lemne as dori macar pana la 7 dimineata sa stiu ca exista caldura in calorifere si nu ma trezesc din ora in ora sa pun lemne.
chiar crezi ca poti mari autonomia unui cazan de lemne strict din automatizare ?? Ce bine ar fi. :D
Autonomia declarata de producator cat e: fac pariu ca .. 2 ore !

Cauta niste Lemne cat mai uscate si de calitate.. Si pregateste-te sa montezi un Puffer / Buffer /Acumulator de agent termic.

Re: Centrale pe LEMNE, combustibil solid

Scris: 08 Dec 2020 13:23
de ed85
Salut Fuji

mersi pentru raspuns. uite atasez niste poze cu toata instalatia. si cu lemnele.

ce recomandari mai ai?

Re: Centrale pe LEMNE, combustibil solid

Scris: 13 Dec 2020 14:01
de elixir
e un cazan atmosferic, inteleg, ajutat de ventilator.
daca da, atunci ventilatorul doar arunca caldura pe cos ! si daca vrei confoert, economie, siguranta, ai nevoie de un puffer!
detalii despre instalatie? o schema ar fi utila!

Centrala pe lemne cu gazeificare

Scris: 06 Ian 2021 19:51
de lazarvlad
Salut,

Detin o centrala pe lemne cu gazificare si am cateva nelamuriri, deoarece am citit diverse pareri /opinii pe forumuri, si anume :

1. Pompa de bypass, comandata de termostatul montat pe teava de retur , cand trebuie sa porneasca :
- sa porneasca sa zicem cand se aprinde focul ( cand apa din cazan are sa zicem 20 grade) si sa functioneze sa zicem pina la 60 de grade, si apoi sa se opreasca, si sa porneasca pompa de circulatie undeva la 65-70 de grade ( asta ar insemna ca pompa de bypass functioneaza continuu cand centrala nu este alimentata cu lemne/ sau nu este folosita)
sau
- sa porneasca la 45-50-60 de grade si sa functioneze si in timp ce pompa de circulatie este pornita ( asta ar insemna ca atunci cand centrala nu e alimentata ambele pompe sunt oprite)

2. Dupa aprinderea centralei, tija de tiraj trebuie impinsa la maxim ? ( eu momentan o tin cam 1 cm iesita in afara) , cum are un randament mai bun

Mersi de clarificari,

Re: Centrala pe lemne cu gazeificare

Scris: 17 Ian 2021 12:27
de fuji
lazarvlad scrie: 06 Ian 2021 19:51- sa porneasca la 45-50-60 de grade si sa functioneze si in timp ce pompa de circulatie este pornita ( asta ar insemna ca atunci cand centrala nu e alimentata ambele pompe sunt oprite)
asta ar fi modul standard de functionare al schemei, cu mentiunea ca trebuie sa porneasca pe la 60 grd C
2. Dupa aprinderea centralei, tija de tiraj trebuie impinsa la maxim ? ( eu momentan o tin cam 1 cm iesita in afara) , cum are un randament mai bun
ai uitat sa spui ce cazan ai.

Re: Centrala pe lemne cu gazeificare

Scris: 17 Ian 2021 17:29
de lazarvlad
Salut ,

Cazanul este un Ferroli DP Profi de 45 KW