Pagina 1 din 69

Centrale termice BOSCH, Junkers

Scris: 11 Iun 2009 19:58
de fuji
Junkers e o marca Grupului Bosch (la fel ca si Buderus).
Cateva din tipurile de centrale de perete Junkers comercializate in Romania: Novatherm, Cerastar, Eurostar, Euromax, Euroline, Euroline compact, Ceraclass Comfort, Ceraclass Acu, Cerapur, CerapurMaxx.
ZBR42-desfacut.jpg
Scrieti aici ce doriti sa stiti despre Junkers, probleme pe care le intampinati, etc.

Centrala termica Junkers nu mai incalzeste..

Scris: 05 Sep 2009 21:05
de rtrvalentina
Buna seara, am si eu o centrala Junkers pa gaz, are un an si a inceput sa nu mai incalzeasca apa decat putin si foarte scurt.Poate sa-mi spuna si mie cineva ce are? Multumesc

colmatare schimbator Centrala termica.. ?

Scris: 07 Sep 2009 10:53
de Mercer
rtrvalentina scrie:Buna seara, am si eu o centrala Junkers pa gaz,,
De obicei problemele de acest gen sunt cauzate de calitatea scazuta a apei (calcar si impuritati), care duce la colmatarea schimbatorului de caldura :( . Pentru un "diagnostic" mai exact avem nevoie de mai multe detalii despre centrala d-voastra (modelul de centrala, calitatea apei, zona unde este montata etc).

Trebuie contactata firma de service inscrisa in certificatul de garantie.

Junkers Eurostar ZWE 24-4 MFA

Scris: 02 Oct 2009 14:10
de boksic
Am un Junkers Eurostar si nu mai functineaza incalzirea. ACM functioneaza. Ciudat e ca nu da nici un cod de eroare.
La momentul defectiunii aveam un cronotermostat cu RF. Ulterior l-a decuplat insa nu porneste nici din buton.
Are cineva idee care ar fi problema?
Va multumesc

termostat la eurostar

Scris: 02 Oct 2009 20:14
de fuji
boksic scrie:..Ulterior l-a decuplat insa nu porneste nici din buton.Va multumesc
depinde cum ai decuplat termostatul. Daca n-ai pus o sarma in loc, n-o sa mearga.

avarii la Junkers Euroline compact

Scris: 08 Noi 2009 13:32
de Kaaty
Buna ziua , am o centrala euroline ZW23-1AE , rar se declanseaza butonul de avarie. Este ceva grav?

avarie Euroline compact

Scris: 08 Noi 2009 14:37
de fuji
Inteleg ca aveti un Euroline compact (cele cu buton triunghiular de avarie).
Daca se declanseaza rar, nu cred ca e o problema. Uneori se sisteaza alimentarea cu gaze .. Mai sunt si alte situatii cand centrala poate intra in avarie, insa daca a dvs. uzual functioneaza, nu cred ca e o problema reala.

Re: Centrale termice Junkers

Scris: 20 Noi 2009 09:30
de dumitru adriana
am o centrala junkers zbr 35-3 cerapur confort iar aseara a inceput sa bolboroseasca .S-a oprit si a afisat EA , la bucatarie erau gaze.Ce poate avea?

eroare EA la Cerapur

Scris: 20 Noi 2009 09:57
de fuji
intr-adevar una din cauze ar fi putut fi lipsa de gaze. Spuneti insa ca la aragaz sunt gaze..

Daca o resetati de mai multe ori, si tot nu porneste, persistand eroarea EA, trebuie neaparat sa chemati service-ul.

eroare EA la Cerapur

Scris: 21 Noi 2009 13:16
de admin_forum
poate fi si sifonul de condens infundat. Se curata, si ..gata.

cod avarie C1, cerapur zbr 11-42

Scris: 26 Noi 2009 17:17
de elena06
Buna seara, de trei ani am o centrala cerapur zbr 11-42, de aseara a intrat in avarie si arata codul de defectiune C1. (ceva legat de ventilator). Evident, nu mai am nici apa calda, nici caldura. Am luat legatura cu cei de la service, momentan sunt pasata de la o firma la alta, am sperante sa fiu contactata maine, cand sper ca se va si remedia! Care este cauza acestei defectiuni?

cod C1, Cerapur

Scris: 26 Noi 2009 20:41
de fuji
daca ne spuneti doar atat, cod C1, nu avem cum sa ne dam seama ce problema e exact..

Pot doar sa va spun ce zice fabricantul: "C1=Turaţia suflantei este prea redusă. Se verifică cablul cu ștecher al suflantei și suflanta și, la nevoie, se înlocuiește."

-poate s-a stricat/ars ventilatorul (electric, de la caderi de tensiune, sau mecanic)
-posibil sa fie si ceva pe traseul de evacuare gaze arse
-posibil sa fie si alta cauza.

centrala junkers eurostar zwe 24-4 MFA 23

Scris: 28 Dec 2009 22:20
de avram
centrala junkers eurostar zwe 24-4 MFA 23 nu mai realiza presiune la ACM siCALDURA CALORIFERE ce poate sa fie calcar nu are mi sa sugerat ca ar fi PLACA ELECTRONICA sau BOBINA .dati-mi un sfat . sa mai confruntat cineva cu asa situatie.va rog vreau detalii. MULTUMESC>>>>>>>>>

eurostar zwe 24-4 MFA -apa calda, incalzire

Scris: 28 Dec 2009 23:13
de fuji
-daca ar fi o problema cu placa electronica (adica cu automatizarea Bosch Heatronic), atunci ar fi aparut un cod de eroare.
-centrala nu are treaba cu presiunea apei reci si implicit a celei calde: apa rece are presiunea de la retea, si trecand prin aparat mai pierde ceva presiune, dar nu mult. In nici-un caz centrala nu ridica presiunea apei reci
-pot fi mai multe cauze (printre care si depunerile de calcar), insa poate fi vorba pur si simplu si de o presiunea scazuta de gaz.
-asa, de la departare si fara alte indicii e greu de dat un diagnostic.

Manometru 0 la Centrala termica Junkers

Scris: 04 Ian 2010 18:30
de seba34
LA MULTI ANI !!!
Va rog sa ma ajutati si pe mine!!! Am o centrala Junkers ZW23AE si face figuri.
Manometrul indica presiune 0. Caldura functioneaza normal, dar cind dau drumul
la apa calda creste temperatura la maxim, centrala se opreste pt. citeva secunde
porneste si incepe sa scoata un sunet de parca fierbe apa in ea.
Va multumesc!

umplere centrala termica

Scris: 04 Ian 2010 18:39
de admin_forum
Manometrul nu trebuie in nici-un caz sa indice zero ! Sunt 2 variante:
-ori centrala a ramas fara apa (solutie: re-completati apa in cazan de la robinetul de umplere),
-ori manometrul e infundat si indica permanent 0. In acest caz nu stii niciodata daca cazanul are apa sau nu.. Trebuie desfundat manometrul, eventual inlocuit.

Daca cazanul nu are apa in el deloc, riscati sa ardeti pompa; deasemeni, centrala ajunge repede la supra-temperatura.

Robinet umplere Centrala termica

Scris: 04 Ian 2010 18:51
de seba34
Daca deschid robinetul de umplere intra apa in cazan sau in sistemul de caldura?
Cum trebuie sa fie robinetele prin care circula apa de la calorifere( inchise sau deschise)?
In cit timp ar trebui sa indice manometrul ca presiunea creste?
Daca scade presiunea la manometru asta inseamna ca scade presiunea si din cazan si din calorifere?
TKS!

manometru Euroline

Scris: 04 Ian 2010 23:54
de fuji
manometrul arata permanent presiunea din cazan, care coincide cu presiunea din instal. de incalzire.
Daca ai o presiune de min. 1,5 bar la apa rece, cand deschizi rob. de umplere, ar trebui sa se umple imediat (in cateva secunde). Iar manometrul exact asta trebui sa indice.
-daca se umple greu, atunci presiunea de la apa rece e scazuta -de incercat sa umpli noaptea.. poate e presiunea mia ridicata
-daca totusi se umple repede, dar manometrul nu misca deloc: inseamna ca manometrul s-a infundat.

robinet umplere, filtru

Scris: 06 Ian 2010 22:17
de seba34
TKS!
Am deschis robinetul de umplere intra f. putina apa (se aude cind intra; banuiesc ca in maxim 2-3 min ar trebui sa creasca presiunea) dar nu se intimpla nimic nici dupa 10 min. (la manometru).Cred ca filtul de la ACM din Centrala este infundat si nu permite intrarea apei la o presiune mai mare decat cea de pe circut,
(apa rece nu mai este pe instalatia blocului este instalata separat pe distribuitor personal presiunea este mai mica intradevar, dar centrala a fost incarcata astfel).
Din ce se spune in instructiuni filtrul ACM este responsabil de sunetul de fierbere care se aude. Din schemele centralei nu reusesc sa identific filtrul ACM (o poza f. proasta si fara multe indicatii).Curatarea lui ar putea fi o solutie, si inteleg ca nu trebuie un specialist sa-l curete si nu trebuie oprita centrala si golita instalatia de caldura .
Inca o intrebare: Aerisitorul automat al centralei poate avea un efect asupra acestei probleme, sau are efect doar pe circuitul de incalzire?

umplere cazan Euroline

Scris: 11 Ian 2010 11:19
de admin_forum
Daca intra putina apa cand deschizi robinetul de umplere, atunci e o problema:
-ori ai presiunea prea scazuta la reteaua de apa rece
-ori e robinetul de umplere blocat sau infundat.
Trebuie sa se umple repede, de ordinul secundelor, nu minutelor

Euroline nu are un filtru pe intrarea de apa rece; are insa un limitator de debit (inainte de fluxostat), care arata ca un filtru, si intr-adevar se mai poate infunda (mai ales daca n-ai montat inainte macar un filtru Y..)
-se poate desface si curata

Aeristiorul centralei aeriseste ..centrala, atat. Nu are alt efect.