Centrale termice BOSCH, Junkers

centrale termice murale, clasice sau cu condensare

Moderator: fuji

Scrie răspuns
Avatar utilizator
Mironmihai
Mesaje: 2
Membru din: 24 Noi 2018 14:34

creste presiunea la 3 bar la centrala Bosch 5000 w

Mesaj necitit de Mironmihai »

Buna ziua,intampin o problema la centrala Bosch 5000 w
Presiune apei creste pana la 3 bari in timp ce incalzeste,iar in maxim 10 minute scade pana la sub 1 bar.Porneste chiar si cand preziunea este 0.
Daca presiunea este de 1,5 depaseste 3 bari si da apa afara dar tot la 0 ajunge si nu intra pe avarie
Am verificat caloriferele si tevile nu am scurgeri
Fişiere ataşate
DF41936A-FEDF-49A3-B294-C9E03F0597DE.jpeg
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: creste presiunea la 3 bar la centrala Bosch 5000 w

Mesaj necitit de fuji »

presupun ca e vorba de centrala clasica, conventionala Gaz 5000 W.
Trebuie verificat intai vasul de expansiune, daca e dezumflat sau s-a spart membrana.
Apoi.. poate e deschis (sau neetans) robinetul de umplere al centralei.
O posibilitate mai nasoala e sa se fi gaurit schimbatorul bitermic.

In cele 2 variante din urma, instalatia inchisa de incalzire va comunica cu instalatia de apa rece... si daca presiunea din instalatia de apa rece e scazuta, e posibil sa se goleasca incalzirea.

Insa mai mult ca sigur e o problema cu vasul.
Avatar utilizator
Mironmihai
Mesaje: 2
Membru din: 24 Noi 2018 14:34

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de Mironmihai »

Multumesc de raspuns,am apelat la un instalator si s a dovedit a fi presiunea scazuta in vasul de expansiune.acum totul este ok :)
Avatar utilizator
danzog
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 16 Ian 2015 19:57
Localitate: Alexandria/Teleorman
Contact:

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de danzog »

Bună seara!
Sunt deținătorul și utilizatorul unei centrale termice Bosch Junkers ceraclass midi ZW24-2AE și am probleme cu aceasta în sensul că vasul de expansiune al acesteia a pierdut perna de aer (cu alte cuvinte,s-a dezumflat vasul de expansiune) și nu mai pot regla parametrii funcționali normali de presiune din circuitul de încălzire respectiv între 1,2 bar- 2 bar,valorile de presiune oscilând haotic și purjând apă pe la supapa de siguranță în momentul punerii în funcțiune.Nu este prima dată când se întâmplă ,am mai pățit-o.Meseriașii care au remediat acest tip de defecțiune au introdus aer în vasul de expansiune cu o pompă de umflat cauciucuri de bicicletă și mă taxau de fiecare dată cu 100 lei.Intenționez să-mi rezolv singur problema. Pentru a rezolva această problemă vă solicit instrucțiuni și mă interesează următoarele:
- cum trebuie să procedez pentru a restabili presiunea etalon(standard) din vasul de expansiune(cum ajung la supapa vasului de expansiune și ce fel de cuplaj folosesc la aceasta pt.introducerea aerului cu pompa);
-care este valoarea standard a acestei presiuni(bar) în vasul de expansiune pentru funcționarea normală a în parametrii de presiune a circuitului de încălzire a acestui tip de centrală termică.
Avatar utilizator
Neapops
Mesaje: 1
Membru din: 02 Dec 2018 16:32

Focul se stinge la cazan pe lemne Buderus S171

Mesaj necitit de Neapops »

Buna ziua!
Detin o centrala buderus s171 care iarna trecuta a mers fara probleme, daca ii dadeam la 85 de grade pe ger, urca fara probleme. Dar acum nu mai functioneaza cum trebuie. Daca nu are usa de alimentare deschisa focul se stinge si ajunge cu greu la 65 de grade, mai mult nu poate. Am curatat camera de ardere, cenusarul , ventilatorul, hornul(8 metri) , clapetele de aer sunt deschise, lemnul este uscat de 2 ani, nu stiu ce sa i mai fac.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Focul se stinge la cazan pe lemne Buderus S171

Mesaj necitit de fuji »

Cand e ușa deschisa se asigura un tiraj mai bun si o admiși mai mare de aer necesar arderii. Deci tot in zonele astea trebuie căutate problemele.. curățarea tuturor cailor gazelor de ardere si verificarea demisiei aerului. N-ar strica vizita unui tehnician cu experienta.
Avatar utilizator
ford
Mesaje: 1
Membru din: 02 Dec 2018 22:43

Euroline nu face apa calda

Mesaj necitit de ford »

Buna seara. Am o centrala EUROLINE ZW 23 1 AE 23. Sunt momente cand pe acm apa nu se incalzeste. Porneste pompa, flacara, incalzeste apa pentru 5, 10 minute dupa care centrala se opreste, apa venind rece. Nu intra in modul avarie. Am constatat ca daca o deconectez de la curentul electric pt cca 10 minute, la repornire merge normal. Problema este ca nu face mereu, poate o data la 2 zile. Ce sa fie?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Euroline nu face apa calda

Mesaj necitit de fuji »

trebuie verificate fluxostatul, senzorul de Apa calda si nu in ultimul rand tensiunea electrica a retelei. E nevoie de un tehnician de service.
Avatar utilizator
florinpedros
Mesaje: 4
Membru din: 13 Oct 2011 13:14

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de florinpedros »

Buna seara. Cred ca am mai postat eroarea asta la o centrala Junkers ZW 23AE: buton avarie aprins rosu + LED 90 grade. Schimbat ventilator eliminare gaze arse. Totul functioneaza ok. Cel vechi se bloca la pornire( necesar curatare , ungere).
Avatar utilizator
titi
Senior
Mesaje: 61
Membru din: 24 Dec 2014 20:11

Re: parametrii functionare centrala Bosch

Mesaj necitit de titi »

salut
revin, dupa mult timp cu o problema la un Buderus U042- sora cu gaz 3000 ( centrala unui prieten)

nu mai produce apa calda pentru incalzire (max 20C), acm este perfect functional.
din verificari, am constatat urmatoarele:
-flacara (implicit debit gaz) in camera ardere foarte slaba pe incalzire, excelenta pe acm, presiune circuit inchis 1.4bar
-limitatorul de temperatura verificat, e normal sa fie aproape 0 ohm la temperatura normala sau trerbuie sa aiba o rezistenta?
-senzorul de temperatura tur pare bun (aprox 10k ohm)
resetand centrala,isi revine , incalzeste normal (60C), pana cand o opreste termostatul de ambient; cand o reporneste, problema se repeta.
tensiunea buna-225V
sa fie placa electronica sau limitatorul?
multumesc

PS
intre timp au venit niste baieti de la service si (din descrierea acestui prieten) au umblat cu o surubelnita la vana de gaz, fara un tester sau manometru, si i-au dat drumul. au zis c-a avut niste gunoaie p-acolo. pai si-atunci de ce mergea pe acm?
sunt nelamurit
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

functionare centrala Buderus U042

Mesaj necitit de fuji »

titi scrie: 06 Dec 2018 22:32revin, dupa mult timp cu o problema la un Buderus U042- sora cu gaz 3000 ( centrala unui prieten)
Bosch Gaz 3000 e cu schimbator in placi, e alt tip de centrala termica. U042 e sora lui Gaz 4000, ambele centrale fiind cu schimbator bitermic.
Nu stiu ce poate fi.. vana de gaz e legata in placa electronica.. poate fi o combinatie de erori.. nu stiu.. Au fost tehnicienii la fata locului, ei stiu.
Avatar utilizator
titi
Senior
Mesaje: 61
Membru din: 24 Dec 2014 20:11

Re: functionare centrala Buderus U042

Mesaj necitit de titi »

fuji scrie: 07 Dec 2018 00:28
titi scrie: 06 Dec 2018 22:32revin, dupa mult timp cu o problema la un Buderus U042- sora cu gaz 3000 ( centrala unui prieten)
Bosch Gaz 3000 e cu schimbator in placi, e alt tip de centrala termica. U042 e sora lui Gaz 4000, ambele centrale fiind cu schimbator bitermic.
Nu stiu ce poate fi.. vana de gaz e legata in placa electronica.. poate fi o combinatie de erori.. nu stiu.. Au fost tehnicienii la fata locului, ei stiu.
multumesc
Avatar utilizator
Tissia
Mesaje: 3
Membru din: 24 Dec 2018 14:22

centrala Bosch ZW 24 2 DH AE 23 Gaz 3000 nu merge pe Incalzire

Mesaj necitit de Tissia »

Buna ziua , detin o centrala Bosch ZW 24 2 DH AE 23 , Incalzeste apa calda, insa nu incalzeste si caloriferele . Apare eroarea 12 si 13! Imi puteti da un sfat ?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: centrala Bosch ZW 24 2 DH AE 23 Gaz 3000 nu merge pe Incalzire

Mesaj necitit de fuji »

Tissia scrie: 24 Dec 2018 14:24Apare eroarea 12 si 13 !
https://www.centrala-termica.ro/Instruc ... perare.pdf

Aparent ai intrat in Meniul de Service, de diagnosticare -vezi pag. 30
12 si 13 nu sunt niste erori, ci niste sub-capitole ale Meniului de service.

Erorile le gasesti la pag. 33.

Ai termostat de camera ? E cumva wireless ? Are baterii bune ?
Avatar utilizator
Tissia
Mesaje: 3
Membru din: 24 Dec 2018 14:22

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de Tissia »

Intr adevar eroarea este AA

Temperatură în exces în circuitul primar Debit insuficient de apă pentru necesarul curent.

Solutii
Pompă oprită.
Se verifică orificiul pentru temperatură pe tur - NTC *
Se verifică dacă camera de ardere şi/sau schimbătorul de căldură sunt pline de calcar.

Am incercat sa sun sa gasesc pe cineva sa vina sa vada despre c ce e vorba insa avand in vedere perioada...imposibil de gasit cineva !
Avatar utilizator
Tissia
Mesaje: 3
Membru din: 24 Dec 2018 14:22

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de Tissia »

Am dat o fuga pana la Romstal , fiind f aproape si am cumparat un senzor NTC insa tot nu merge , am desfacut surubul de la pompa si se pare ca pompa merge , se invarte inauntru .
Ma gandesc ca daca apa calda merge placa electronica e ok .
Nu ma pricep mai deloc ,insa a mai ramas sa vina cineva sa o curete si sa sper ca se rezolva 🤦🏻‍♀️
Avatar utilizator
chris 93
Membru Activ
Mesaje: 50
Membru din: 31 Ian 2012 22:24

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de chris 93 »

Verifica filtrul y de pe retur sa nu fie colmatat.
Avatar utilizator
MARIAN MARIAN
Junior
Mesaje: 12
Membru din: 03 Iun 2018 22:51
Localitate: CONSTANTA

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de MARIAN MARIAN »

Salut....am o problemă ! centrala Bosch 2500 de 24kw ...apa menajeră setată la 40 grade.....scade la 33....ce poate fi ? sau am setat la 45 grade a scazut la 37 grade ca sa pot face duş...
Avatar utilizator
MARIAN MARIAN
Junior
Mesaje: 12
Membru din: 03 Iun 2018 22:51
Localitate: CONSTANTA

centrala Bosch Condens 2500 scade temperatura la apa menajera

Mesaj necitit de MARIAN MARIAN »

Salut....am o problemă ! centrala Bosch 2500 de 24kw ...apa menajeră setată la 40 grade.....scade la 33....ce poate fi ? sau am setat la 45 grade a scazut la 37 grade ca sa pot face duş...
Avatar utilizator
MARIAN MARIAN
Junior
Mesaje: 12
Membru din: 03 Iun 2018 22:51
Localitate: CONSTANTA

Re: centrala Bosch Condens 2500 scade temperatura la apa menajera

Mesaj necitit de MARIAN MARIAN »

MARIAN MARIAN scrie: 26 Ian 2019 23:06 Salut....am o problemă ! centrala Bosch 2500 de 24kw ...apa menajeră setată la 40 grade.....scade la 33....ce poate fi ? sau am setat la 45 grade a scazut la 37 grade ca sa pot face duş...
Scrie răspuns

Cine este conectat