Mesaj necitit de fuji »

la terminarea lucrarii trebuie facuta proba de presiune a instalatiei. Se lasa instalatia umpluta la 6 bar (sau mai putin.. la cat poate sa incarce) timp de 1 zi (sau cat se poate).
Bine ar fi sa se faca o proba si la cald, dar asta ar insemna sa se faca si Punerea in functiune a centralei termice.
Sub presiune poti sesiza eventualele neetanseitati.. iar la cald, elementele instalatiei se mai dilata, se mai misca, etc.
Ref. antigel: instalatia in ansamblu.. la fel si componentele instalatiei (centrala, pompa, vas, vane cu 3 cai, etc.) sunt gandite sa functioneze cu APA, nu cu altceva. Eu as evita orice antigel pe cat posibil.
Da, exista aceasta problema la casele nelocuite.. acolo se poate pune antigel in instalatie, in general max. 1/4 din volumul total de lichid. Insa nu e garantat ca nu va ingheta instalatia de incalzire, iar instalatia de Apa rece e chiar intr-un pericol real, permanent !
Poti evita inghetul doar daca nu exista niciun strop de apa in instalatie -dar instalatiile sunt destul de greu golit total.

Deci proba in instalatie se face cu apa.. dar exista pericolul sa ramana ulterior cantitati mici de apa in instalatie, chiar si dupa golirea totala. Poate d-aia s-a sugerat o proba cu aer. Nu stiu daca ar fi buna o astfel de proba; cert e ca nu e acelasi lucru ca o proba cu apa.

Ref. termostat: centrala accepta aproape orice tip de termostat. Pentru control de la departare, poti folosi Bosch CT100 (a aparut si CT200 !).
Avatar utilizator
MARIAN MARIAN
Junior
Mesaje: 12
Membru din: 03 Iun 2018 22:51
Localitate: CONSTANTA

Condens 2500 zgomot la prepararea apei calde

Mesaj necitit de MARIAN MARIAN »

Salut....am nevoie de un sfat...centrala Bosch 2500 cumparata in anul 5.11.2017....pe incălzire apă menajeră face ca un "vapor" destul de tare. ...acest zgomot nu il face mereu.....ce este de făcut? vă multumesc pentru atentia acordată.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Condens 2500 zgomot la prepararea apei calde

Mesaj necitit de fuji »

La prepararea Apei calde menajere centrala termică funcționează la putere maxima.
Trebuie verificate reclamele centralei pe partea de gaz..
Deasemeni, daca apa e calcaroasa, e posibil ca centrala sa "fiarba".
Nu in ultimul rand.. apa rece la ora actuală e destul de ..calda.. 15-20 de grade C. N-ar strica sa reglezi temperatura apei calde cat mai jos.
Avatar utilizator
MARIAN MARIAN
Junior
Mesaje: 12
Membru din: 03 Iun 2018 22:51
Localitate: CONSTANTA

zgomot Condens 2500

Mesaj necitit de MARIAN MARIAN »

Salut....am nevoie de un sfat...centrala Bosch 2500 cumparata in anul 5.11.2017....pe incălzire apă menajeră temperatura este setată 40 grade .... face ca un "vapor" destul de tare. ...acest zgomot nu il face mereu..nu am probleme cu apa calcaroasă...ce este de făcut? vă multumesc pentru atentia acordată.
Avatar utilizator
jumpy
Senior
Mesaje: 96
Membru din: 12 Iun 2009 16:20
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de jumpy »

Din informațiile mele la ct condens 2500 au fost niste probleme legate de sincronizarea modularii vana gaz/ suflanta cand se utiliza la puteri mici. Apărea zgomotul mai ales pe apa calda menajeră. Soluția era sa înlocuiască placa electronică cu o nouă versiune cu soft modificat care remedia problema. Totusi necesita verificate reglajele de gaz/aer cu analizorul sa fie ca in documentatie.
Avatar utilizator
MARIAN MARIAN
Junior
Mesaje: 12
Membru din: 03 Iun 2018 22:51
Localitate: CONSTANTA

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de MARIAN MARIAN »

Salut jumpy....au venit tehnicieni reprezentantă Bosch astazi la ora 10:30 au verificat reglajele de gaz/aer cu analizorul (pe apă menajeră si agent termic)...presiune gaz (regulatorul de presiune gaz)...au pornit o si pe căldură ptr probe...verificat presiune apă...curățat filtu Y pe retur agent termic.....nu au găsit nici o problemă...au spus ca daca mai scoate acel sunet de "vapor" sa i sun...ptr a suna si ei la Bosch Bucuresti......au mai spus ca este posibil sa nu am presiune de gaz pe țeavă..dar nu sunt siguri ptr că este vară si a scazut consumul de gaz ....deci au veni ..verificat din păcate nu am avut norocul sa scoata acel zgomot sa audă si tehnicieni... rar face acel zgomot...deci nici ei nu stiu ce are.
Avatar utilizator
MARIAN MARIAN
Junior
Mesaje: 12
Membru din: 03 Iun 2018 22:51
Localitate: CONSTANTA

soft placa electronica Condens 2500

Mesaj necitit de MARIAN MARIAN »

Problema Bosch 2500 ...zgomot ca de "vapor" pe apă menajeră...sa rezolvat...a fost de la placa electrică din soft....vă multumesc pentru sfaturi si atentia acordată.
Avatar utilizator
MARIAN MARIAN
Junior
Mesaje: 12
Membru din: 03 Iun 2018 22:51
Localitate: CONSTANTA

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de MARIAN MARIAN »

SALUT.....S.O.S problema centrala termica Bosch 2500 zgomot de "VAPOR" după ce a fost schimbata placa electrica cu noul soft...după 7 zile iar a inceput sa faca ca un "vapor pe apă menajeră" ......a fost verificata de catre tehnicieni este totul ok ((presiune gaz, apă, nu sunt depuneri mizerie calcar etc) deci este in parametri...CE ESTE DE FĂCUT ?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de fuji »

Exista o firma autorizată de service, nu ? Iar firma poate solicita sprijin tehnic de la Producator.
Ce-am putea să facem noi pe forum din povestite ..?
Avatar utilizator
hypersonic125
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 10 Iul 2018 16:07

Centrala Bosch-Junkers ZBR 42kw

Mesaj necitit de hypersonic125 »

Buna ziua,

Am o mica intrebare... Este complicat de schimbat vana de gaz la aceasta centrala (Bosch Junkers ZBR 42kw)? Am vazut ca se demonteaza/monteaza teava de gaz in partea de jos, are doi conectori electrici dubli in partea din spate (unul sus unul jos) iar in partea de sus are o teava de plastic neagra tronconica care teava la randul ei in partea de jos se infileteaza in vana iar in partea de sus intra in ventilator printro gaura.

Cu partile care se ansambleaza cu filete este clar, trebuiesc infiletate cum au fost. Ce nu imi este clar daca teava neagra de plastic negru intra in partea de sus in ventilator liber sau are vreo prindere ascunsa. Nu am fost atent cand a demontat o mesterul.

Odata montata ce ajustaje trebuiesc facute? Am vazut ca este un surub in partea din fata a vanei.

Mentionez ca vana de gaz a fost reparata la o firma specializata si trebuie montata la loc.

Multumesc anticipat
Avatar utilizator
jumpy
Senior
Mesaje: 96
Membru din: 12 Iun 2009 16:20
Localitate: Bucuresti
Contact:

montaj vana de gaz

Mesaj necitit de jumpy »

Este exact cum ai spus, adică f. simplu, iar la ventilator intra lejer fără nicio șmecherie. Gazul este absorbit prin depresiunea creată de ventilator. Reglaje se pot face doar masurand cu analizorul de gaze arse si realizând valorile din carte. Ma indoiesc ca a reparat cineva vana de gaz.... depinde ce problema a avut. Nu m- aș riscă să o utilizez fără să fac măsurători de gaze arse. Succes!
Avatar utilizator
hypersonic125
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 10 Iul 2018 16:07

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de hypersonic125 »

Aveti dreptate ca trebuiesc verificate gazele arse! Am montat vana pana la urma pentru ca ma rodea curiozitatea ca sa zic asa :-) Nu am de gand sa folosesc centrala pana nu vine cineva sa o verifice, desigur. Deci... Nu-mi da nici o eroare in prima faza. Parcurge toti pasii P1234 incepe ventilatorul de functioneze se aprinde 1-2 secunde dupa care se opreste, cred ca nu primeste gaz in continuare. O ia de la inceput arde 1,2 secunde si se opreste din nou. Dupa 3 cicluri de ratari da eroare EA. Reset si iar o ia de capat. Ce am mai observat, pe ecranul LCD imi apare scris.. Temperatura Max 5..5C, nu scrie 55C. Apar doua puncte intre digiti. Sa se fi defectat placa de baza? Pe micul afisaj care arata in permanenta temperatura e scrisa corect.
Deci ceva gaz primeste in prima faza, pentru ca 1,2 secunde arde cu flacara albastra. Dupa aceea pare ca nu mai primeste.

Daca stiti in Constanta un mester SERIOS care sa o repare va raman recunoscator.
Avatar utilizator
hypersonic125
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 10 Iul 2018 16:07

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de hypersonic125 »

as mai avea o mica observatie... la un moment dat am desurubat mai mult surubul de reglat nivel minim de gaz din fata vanei de gaz si a inceput sa mearga dar gatuit... nu era ardere plina, consistenta, era gatuita ca atunci cand se termina butelia la aragaz... dadea sa se opreasca... dar pornea, cand ajungea la temperatura se oprea, pe urma iar pornea dar gatuit.
acum cand am mai incercat pe seara nu a mai vrut sa mearga deloc, se oprea din prima. oricum cand strang surubul de nivel arderea se opreste aproape imediat, cand il mai desfac arderea sa opreste dupa 1,2 secunde.
Avatar utilizator
hypersonic125
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 10 Iul 2018 16:07

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de hypersonic125 »

inca o mica observatie in completarea celor de mai sus... i-am dat drumul din nou (cu surubul de reglat nivelul la gaz desurubat 2 spire deasupra cilindrului in care sta, daca il strang da in nas) si centrala merge dar in continuare gazul pare gatuit, pare ca vine in hopuri si face 2,3 mici bufnituri dupa care arderea se linisteste dar... nu se mai vede flacara albastra prin vizor, se vede ca retea caroiata incandescenta... daca o las centrala merge in acest mod, 2,3 bufnituri legere si apoi arde linistit, se inchide cand ajunge la temperatura, pe urma iar o ia... dar se simte ceva miros de gaze
alta chestie, am apasat pe COSAR sa o ia la putere maxima... se starneste ventilatorul, apare flacara 1 secunda dar pe urma da in nas, pratic nu poate duce regimul asta de functionare. Mirosul de gaze arse este si mai pregnant in acest caz.
Am verificat paharul de condens si este ok.
Sa fie de la electrozi?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: montaj vana de gaz

Mesaj necitit de fuji »

jumpy scrie: 10 Iul 2018 22:34 Ma indoiesc ca a reparat cineva vana de gaz....
hypersonic125 scrie: 12 Iul 2018 11:33Nu am de gand sa folosesc centrala pana nu vine cineva sa o verifice, desigur..
Avatar utilizator
hypersonic125
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 10 Iul 2018 16:07

Vana gaz ZBR 11-42

Mesaj necitit de hypersonic125 »

am gasit pe net o vana noua, vezi atasamentul
primul rand scris pe eticheta, codul (part number-ul) este identic 8747003708
difera al doile rand, la vana mea scrie DIN...., la aceasta scrie CE... de fapt am vazut ca la toate de pe net scrie CE... sa fie chestie de standard?
randul al treilea este identic la ambele vane, grupa b,b etc

puteti sa mi confirmati ca aceasta este vana potrivita pentru zbr 11-42?
mie asa mi se pare

multumesc!
Fişiere ataşate
vana s-l500.jpg
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Vana gaz ZBR 11-42

Mesaj necitit de fuji »

hypersonic125 scrie: 17 Iul 2018 11:22..codul (part number-ul) este identic 8747003708
codul actual este 8738717450 si costa peste 1500 Lei !
Avatar utilizator
hypersonic125
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 10 Iul 2018 16:07

ventil gaze ZBR11-42

Mesaj necitit de hypersonic125 »

Este corect, modelul nou costa 330euro si afara pe siteuri.
ideea este ca centrala are o varsta si inital a functionat bine merci cu modelul vechi, codul trimis de mine. ori aceste modele vechi sunt la jumatate de pret fiind stocuri vechi probabil (vorbim despre vana noua, sigilata, cu set de garnituri in cutia originala) .
Oricum am comandat una sigilata modelul original (cod vechi), mi-au confirmat ca merge la zbr-11-42, sper sa fie ce trebuie, pret 700ron cu tot cu transport.
Daca nu se potriveste imi cumpar de la dvs o centrala noua si gata :-)
Avatar utilizator
daddy0307
Junior
Mesaje: 9
Membru din: 09 Feb 2018 13:49

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de daddy0307 »

buna ziua,
desi urmeaza sa schimb oricum centrala Junkers Euroline, care prezinta semne de oboseala, adresez intrebarea sa stiu daca merita reparata sau doar tinuta pentru piese schimb.
placa de baza este noua schimbata anul trecut, acum pe folosire mai indelungata apa calda, centrala se opreste automat, ramane doar ventilatorul pornit, si nu mai da scanteie nici ca opresc si repornesc apa. dupa o perioada de 10-15 minute daca pornesc apa calda porneste ca si cum nimic nu s ar fi intamplat si merge pana se opreste din nou, tot singura. nu da nicio eroare nimic.
la fel se intampla in primavara si pe caldura, doar ca acolo la un moment dat se pornea deoarece tot ii dadea comanda de pornit termostatul.
deci practic atunci cand e in functiune de 20-30 minute se opreste fara sa dea eroare si te lasa sub dus in apa rece si nu mai porneste decat dupa ce se "raceste".
Avatar utilizator
avramnicolae22
Junior
Mesaje: 9
Membru din: 11 Aug 2018 19:39

"aer" in schimbatorul de caldura la Bosch Condens 2500

Mesaj necitit de avramnicolae22 »

Buna seara, am o centrala Bosch 2500 in condensare. De la trecerea la regim de vara a inceput sa scoata zgomote de curgere in centrala la preparare ACM. Nici un ,,mester" de la service ,de la BOSCH Romania nu a stiut ce sa-i faca. S-a schimbat pe garantie. La PIF a noii centrale ,,mesterul" nu a aerisit corect centrala ,nu a deschis aerisitorul automat cum scrie in manual,cand i-am spus a replicat ca ,,ce-l invat eu meserie" ? La alimentare instalatie cu apa demineralizata a ,,uitat" sa deschida aerisitorul manual(specificat in cartea echipamentului).Urmare si aceasta centrala are aer in schimbator . Ce este de facut? Mentionez ca in instalatie am teava de cupru si calorifere de aluminiu recomandate de vanzatorul centralei.