Re: Defectiune bizara: Centrala U022 nu furnizeaza apa calda daca nu este pornita si incalzirea

Scris: 24 Mar 2019 15:28
de fuji
kreti scrie: 23 Mar 2019 14:44Acum am masurat (empiric, cu o oala gradata si cu un cronometru) si debitul la robinetul de apa calda, pe circuitul de ACM. La robinetul de apa calda nu am un debit mai mare de 2 (doi) l/min.
un debit de 2 litri/min. e foarte mic.. sub cel minim necesar centralei sa porneasca pe Apa calda (vezi documentatia de mai sus, pag. 8).
Deci, poate centrala nu are nimic, ci doar debitul de apa rece e insuficient..

Exista (inca) centrale clasice (Motan, Arca), care costa 2000-2200-2400 Lei.. in aceste conditii nu merita sa dai 1600 Lei pe un schimbator bitermic (..pe care sa-l montezi pe o centrala cu o placa electronica veche, o pompa veche, etc.). Se poate monta un schimbator nou doar daca se doreste un minim de deranj la fata locului.

In schimbatorul bitermic, daca exista un por, vor comunica cele 2 circuite de instalatii, cel de Incalzire cu cel de apa menajera, deci nu va curge apa in exterior.

Re: Centrale Buderus U012 U022 U042 U052 GB112 GB012 GB062 GB072 GB162 GB172i

Scris: 05 Apr 2019 14:52
de Maryo07
Salutare
Am o centrala buderus gb 012 si de ceva vreme scoate un zbomot tare ciudat.
La al 2 lea ciclu de incalzire pt calorifere cand porneste flacara se aude o pocnitura (trosnit).
De la ce ar putea proveni accest zgomot?
Multumesc!

Zgomot buderus gb012

Scris: 08 Apr 2019 10:09
de Maryo07
Salutare
Am o centrala buderus gb 012 si de ceva vreme scoate un zbomot tare ciudat.
La al 2 lea ciclu de incalzire pt calorifere cand porneste flacara se aude o pocnitura (trosnit).
De la ce ar putea proveni accest zgomot?
Multumesc!

Re: Zgomot buderus gb012

Scris: 08 Apr 2019 12:33
de fuji
Maryo07 scrie: 08 Apr 2019 10:09De la ce ar putea proveni accest zgomot?
poate e o tabla, care se dilata la cald (..si se contracta la rece).
Centrala.. porneste dupa o lunga perioada de inactivitate ?

Re: Zgomot buderus gb012

Scris: 09 Apr 2019 09:35
de Maryo07
Nu porneste dupa o lunga perioada de inactivitate.
Dc nu face si la al 3 lea, al 4 lea ciclu de incalzire.

Re: Zgomot buderus gb012

Scris: 09 Apr 2019 12:54
de fuji
Maryo07 scrie: 09 Apr 2019 09:35Dc nu face si la al 3 lea, al 4 lea ciclu de incalzire.
nu cred ca tabla numara "ciclurile" de incalzire.. E o chestiune de temperaturi.
O sa ma intrebi pe urma de ce face mai mult Primavara si Iarna nu facea, etc.

Firma ta de service ce parere a avut ?

Buderus 112 sau 172i sau altceva.. ?

Scris: 03 Oct 2019 13:22
de lap
Salutare, ma tenteaza sa achizitionez o centrala Buderus, dar caut modelul care ar fi cel mai potrivit pentru mine. Casa 150mp, incalzire doar pardoseala, 2 nivele si doresc automatizare modulanta pe doua zone (etaj, parter). Centrala nu e la vedere, deci nu conteaza designul :) Ce-mi recomandati? Dar termostate modulante?

Re: Buderus 112 sau 172i sau altceva.. ?

Scris: 03 Oct 2019 19:01
de fuji
lap scrie: 03 Oct 2019 13:22 ma tenteaza sa achizitionez o centrala Buderus, dar caut modelul care ar fi cel mai potrivit pentru mine. Casa 150mp, incalzire doar pardoseala, 2 nivele si doresc automatizare modulanta pe doua zone (etaj, parter). Centrala nu e la vedere, deci nu conteaza designul :) Ce-mi recomandati? Dar termostate modulante?
GB112 nu se mai livreaza, a iesit din gama. Modele actuale sunt GB062, GB072, GB122, GB172i, GB192i.
Poti monta orice centrala de 24 kW sau ma mare..
Automatizari.. le gandesti impreuna cu sistemul de Incalzire in pardoseala. Au si Rehau, si uponor etc. automatizarile lor.
Sfatul meu e sa pui Grup de pompare ameste pe fiecare etaj, iar centrala termica sa mearga independent de Incalzirea in pardoseala, in functie de senzor exterior. Exista automatizari complexe care comanda tot ansamblul, de ex. Danfoss Link, Honeywell EvoHome, etc.

pompa si termostat GB122

Scris: 07 Oct 2019 11:58
de lap
Multumesc de raspuns. Pompa din centrala nu are putere suficienta sa pompeze aprox 16000 ml de conducta in pardoseala (160mp) ?
E important sa am debit mare in pardoseala ?
GB122 suporta termostate opentherm? Nu am gasit in fisa tehnica.

incalzire in pardoseala / termostat opentherm

Scris: 07 Oct 2019 22:18
de fuji
lap scrie: 07 Oct 2019 11:58Pompa din centrala nu are putere suficienta sa pompeze aprox 16000 ml de conducta in pardoseala (160mp) ?
pai nu d-asta ti-am recomanda eu Grup de pompare amestec -de fapt e recomandat de Producatorii de incalzire in pardoseala.
Pompa centralei probabil ca face fata fara probleme (..dar se poate verifica prin calcul).
GB122 suporta termostate opentherm? Nu am gasit in fisa tehnica.
termostatele opentherm moduleaza flacara, nu dau comanda on/off, si porteaza uneori anumite functii ale centralei la termostat. De aceea sunt si destul de scumpe, si tot de aceea nu prea se vand.

Insa Bosch Buderus au propriul protocol BUS si o gama intreaga de termostate, toate modulante.. de ce ai cumpara un termostat opentherm ??

Re: termostat GB122

Scris: 12 Oct 2019 17:56
de fuji
lap scrie: 07 Oct 2019 11:58GB122 suporta termostate opentherm? Nu am gasit in fisa tehnica.
mda, inca nu a iesit traducerea romanesca pe net.. sa ne folosim de cea Italiana https://buderus-it-it-b.boschtt-documen ... 881867.pdf
pag. 28

Poti lega ori Termostat BUS, protocol propriu Bosch Buderus, sau termostat on-off. GB122 nu accepta opentherm.
legaturi-termostat-GB122-buderus.jpg

u012 28k nu mai merge pe apa calda

Scris: 28 Oct 2019 08:49
de Viorel08
Vă salut! Am o centrală buderus u012 28k și am următoarea problemă, de ieri pe apa caldă menajeră nu mai merge, ledul roșu stă aprins și ăla verde clipește. Sta un timp așa după care iar își revine cum dau drumul la apă după un timp iar se oprește. Dacă mă puteți ajuta cu o informație vă mulțumesc!

Re: u012 28k nu mai merge pe apa calda

Scris: 28 Oct 2019 12:33
de fuji
Viorel08 scrie: 28 Oct 2019 08:49de ieri pe apa caldă menajeră nu mai merge, ledul roșu stă aprins și ăla verde clipește. Sta un timp așa după care iar își revine cum dau drumul la apă după un timp iar se oprește.
https://www.centrala-termica.ro/Instruc ... 2_U014.pdf
pag. 53
Unde se incadreaza eroarea ?

umplere centrala Buderus U022

Scris: 25 Iun 2020 23:32
de Carmen*
Buna seara,

Am o centrala Buderus Logamax U022-24k si nu stiu care este butonul de presiune pentru apa. Presiunea pe ceas este 0 si trebuie sa o ridic la 1.5 insa nu stiu care este butonul respectiv. Sub centrala este o supapa de presiune cu un buton rosu iar langa acest buton, un fel de cot de plastic negru. Doar acestea doua sunt.
Daca supapa de presiune este cea cu butonul rosu, aceasta cum se deshide? pt ca incercand sa o rotesc in stanga nu se misca. Trebuie intai trasa inafara si apoi rotita spre stanga sau rotita spre stanga asa cum este pozitionata in centrala?
Va multumesc.
C.

Re: umplere centrala Buderus U022

Scris: 26 Iun 2020 02:10
de fuji
Carmen* scrie: 25 Iun 2020 23:32Am o centrala Buderus Logamax U022-24k si nu stiu care este butonul de presiune
https://www.centrala-termica.ro/Instruc ... intret.pdf
pag. 7 si 17.

Ii zice Dispozitiv umplere

centrala Junkers euroline nu merge pe Apa calda

Scris: 31 Iul 2020 09:42
de Alezdorutzu
Buna ziua. Am o centrala Junkers euroline cu bonul de avarie rotund si a stat o perioada demontata. Am pus o in functiune, si merge doar pe caldura, apa calda nu porneste.
Ce poate sa aiba?

Re: centrala Junkers euroline nu merge pe Apa calda

Scris: 31 Iul 2020 13:07
de fuji
Alezdorutzu scrie: 31 Iul 2020 09:42si merge doar pe caldura, apa calda nu porneste.
probabil s-a blocat turbina fluxostat. Sau e altceva. O Firma de service ii da de cap.

Problema incalzire GB012-25K-V2

Scris: 23 Ian 2021 04:47
de xelybry
Salutare... Este vorba despre o centrala GB012-25K-V2 conectata la incalzire in pardoseala... La orice temperatura o setez, centrala porneste normal, functioneaza 20-30 secunde, imi arata ca temperatura apei creste, apoi se opreste flacara. Imi arata ca temperatura incepe sa scada, apoi reporneste iar tot 20-30 secunde. Circuitul ramane rece. Se incalzeste usor pe tur pana spre regulator, dar podeaua ramane rece. Pe ACM isi face treaba fara nici o problema, cat tin robinetul deschis atat functioneaza. Pe returul incalzirii este rece in permanenta. Centrala pare nefolosita, nu e plina de praf si toata are un aspect de nou (am achizitionat apartamentul recent si asa a fost echipat). Distribuitorul este modelul fara debitmetre, si nu pot sa vad debitul de apa din circuite. Se comporta ca si cum o supapa de siguranta ar fi blocata si nu face circuitul complez. Pompa functioneaza. Multumesc

Re: Problema incalzire GB012-25K-V2

Scris: 23 Ian 2021 14:40
de fuji
Poate ca centrala e oprita de termostatul cazanului, cel care regleaza temperatura maxima pe tur.
Probabil ca centrala este legata direct la incalzirea in pardoseala (aceasta neavand grup de pompare-amestec). Acesta nu este un mod recomandat de schema de functionare.
Chiar si asa, verificarile incep de la .. filtrul Y: sigur nu e infundat ?
Termostat de camera exista ? Pentru proba regleaza-l la 30 grd C.

Re: Centrale Buderus U012 U022 U042 U052 GB112 GB012 GB062 GB072 GB162 GB172i

Scris: 24 Ian 2021 08:02
de xelybry
Multumesc... Am desfacut instalatia ca sa montez distribuitor cu debitmetre... Filtrul si centrala infundate la greu... Ma duc astazi sa iau un pachet de dezincrustare si sa curat toata porcaria... Revin cu rezultatele