Pagina 13 din 18

Re: vasul de expansiune de la boiler are presiunea zero

Scris: 10 Ian 2018 13:30
de fuji
cicione scrie: 10 Ian 2018 11:27Si ii facuse presiunea acum 10 zile. Cum se deblocheaza legatura dintre vas si centrala?
dar firma aia de service.. nu mai raspunde la telefon ?

Re: Centrale Buderus U012 U022 U042 U052 GB112 GB012 GB062 GB072 GB162 GB172i

Scris: 10 Ian 2018 13:50
de cicione
Asta e faza frumoasa: au venit prima data (27.12) si au facut presiunea la cele 2 vase de expansiune.
Dupa ce a plecat, intr-o ora a crescut presiunea. A spus ca e de vina robinetul de reumplere. L-a comandat si a venit azi dim sa-l schimbe.
Dupa ce l-a schimbat a facut la fel asa ca l-a pus pe cel vechi la loc si nu mi-a luat banii.
Nu prea stia ce sa-i mai faca si a venit cu ideea ca e de vina serpentina din boiler care e crapata/are un por si ca de acolo creste presiunea - a ramas ca imi trimite un deviz pt schimbat boilerul.... din discutii reiesea ca mai bine schimb centrala. Dar nu se mai fac cu conndensare si ca pt cele fara condensare imi trebuie scurgere - ceea ce este peste mana ca nu prea am cum sa-i trag scurgerea (intre centrala si chiuveta am usa de la balcon...).
Din acest motiv incerc sa-mi dau seama daca nu cumva problema reala nu e in alta parte...
Acum o luna a curs apa cu namol - sa fie asta un motiv plauzibil...?
Multumesc

Logamax U052-28T

Scris: 10 Ian 2018 14:37
de fuji
cicione scrie: 24 Dec 2017 15:47am observat ca lucreaza la presiuni mari 2,5 - 3,5 pe manometru.
da, am avut suficiente cazuri de boiler gaurit la acest model (ca si la Gaz 5000 WT ZWSE). Sper ca nu e cazul si de data asta.
Pretul de lista al boilerului de schimb este peste 2300 lei !

Re: Centrale Buderus U012 U022 U042 U052 GB112 GB012 GB062 GB072 GB162 GB172i

Scris: 10 Ian 2018 14:47
de cicione
La acest pret al boilerului mai bine schimb centrala.... cu ce recomandati sa o schimb (similar acestui model Logamax U052-28T) astfel incat sa se si potriveasca pe sistemul existent (tevi, calorifere, conexiuni, termostat, etc)? :-D

centrala cu boiler

Scris: 10 Ian 2018 14:52
de fuji
cicione scrie: 10 Ian 2018 14:47similar acestui model Logamax U052-28T
nu exista nimic similar.
Mai mult, nu mai exista centrale clasice cu boiler, doar cu condensare.
Mai bine iei o centrala clasica de la Motan, de 24 sau 31 kW. Costa cat boilerul ala,

Pozitia racordurilor e neimportanta: orice instalator stie sa faca o adaptare.

GB172i 24 kW si CT100

Scris: 11 Ian 2018 08:38
de a.drian
Salutare,

Dupa lungi cautari, multe forumuri citite, printre care cel mai util acesta, am hotarat sa cumpar o centrala GB172i de 24kW impreuna cu un termostat ct 100 de la bosch. Insa am nevoie de cateva informatii suplimentare..

1. Am primit o oferta de la o firma pt centrala termica insa are un cod ciudat, persoana de acolo nu a stiut sa imi explice exact ce inseamna tot codul si nu am gasit nici eu informatii pt acest cod: GB172i-24 KD H/L "RO, nu stiu exact ce inseamna KD si H/L..

2. A mai folosit cineva GB172i impreuna cu ct 100? Cum se impaca cele 2? :)

Multumesc!

Re: GB172i 24 kW si CT100

Scris: 11 Ian 2018 13:47
de fuji
a.drian scrie: 11 Ian 2018 08:38A mai folosit cineva GB172i impreuna cu ct 100? Cum se impaca cele 2? :)
da, confirm, GB172i (toata gama) functioneaza cu termostatul internet Bosch CT100. Chiar am montat aceasta combinatie, n-am testat-o doar la laborator.
Practic, Bosch CT100 e identic cu Buderus TC100, care ar fi fost termostatul dedicat pentru Buderus. O sa se importe si ala la un moment dat si va avea doar sigla diferita.

Ref. cod: ala e aparatul, nu-ti face probleme, altul nu exista.
---------------------------
In sfarsit se aduce si Bosch Condens 7000i, care e cam ca Buderus GB172i -de fapt, e mai misto, ca are ecranul touchscreen (deci echivaleaza cu GB192i !).

serpentina crapata la boiler U052-28T

Scris: 11 Ian 2018 19:17
de cicione
Buna seara, ma intorc cu saga privind presiunea - se pare ca serpentina era problema: a crapat de tot... ieri apa era maro si azi am observat ca poti spala vasele cu apa calda in conditiile in care la centrala doar caldura era deschisa....

Doua mici intrebari:
1. Pana gasesc o solutie si inlocuiesc centrala - pot sa merg cu ea asa? Cand pe apa calda, cand pe caldura (si apa calda ;-))?

2. Si ce centrala imi recomandati sa iau pe condensare care sa faca ce facea Buderusul meu (Logamax U052-28T)?
Ma gandesc tot la ceva care sa tina cel putin atat (Buderus, etc) si sa aiba si un service bun....

Multumesc! :-D

Re: serpentina crapata la boiler U052-28T

Scris: 11 Ian 2018 23:00
de fuji
cicione scrie: 11 Ian 2018 19:17 2. Si ce centrala imi recomandati sa iau pe condensare care sa faca ce facea Buderusul meu (Logamax U052-28T)?
Chaffoteaux Niagara Green, Viessmann Vitodens 111, etc. Ambele o sa te tina cu siguranta mai mult ca modelul de la Buderus.

functionare pompa la Buderus GB172

Scris: 19 Ian 2018 19:46
de Gnanu
Salut, am pornit de cateva zile o centrala Buderus GB172, dar ma confrunt cu urmatoarea problema: dupa atingerea temperaturii programate in camera in speta 23*C si centrala se opreste (se inchide flacara), pompa de recirculare functioneaza in continuu. Centrala functioneaza cu automatizare Logamatic RC300 si senzor exterior. Banuiesc ca are legatura cu functia antiinghet care poate fi setata "Temperatura exterioara" sau "Temperatura incapere si exterioara"(asa am vazut in manual), dar nu reusesc sa fac pasii pe automatizare pentru schimbarea ordinii. Sa fie asta cauza functionarii continue a pompei sau altceva. Daca da care sunt pasii de urmat pentru schimbarea setarii. Multumesc, Gabriel

Re: functionare pompa la Buderus GB172i

Scris: 19 Ian 2018 20:17
de fuji
Gnanu scrie: 19 Ian 2018 19:46pompa de recirculare functioneaza in continuu.
pai asa trebuie sa functioneze, asa functioneaza toate pe legatura BUS.

Vrei sa stea pompa ? Dezleaga RC300 si senzorul exterior si pune un termostat on-off de camera. Ala o sa opreasca pompa. Dar.. ce realizezi ?

consum pompa de circulatie

Scris: 19 Ian 2018 21:04
de Gnanu
Este normal ca la 8*C afara, pompa sa merga in gol? Nu exista setari ale automatizarii sau centralei pentru oprirea pompei? Doar schimbarea automatizarii poate duce la oprirea pompei? De ce am mai platit atat pe RC300? Nu mi se pare in regula!Consuma curent degeaba! :thumbdown:

Re: consum pompa de circulatie

Scris: 19 Ian 2018 22:37
de fuji
Gnanu scrie: 19 Ian 2018 21:04 Este normal ca la 8*C afara, pompa sa merga in gol?
ai sa razi, dar asa-zisa protectie anti-inghet de la mai toate centralele actuale, scrisa la loc de frunte in marketing.. ghici cum se realizeaza ?

Desi nu asta e menirea mea in viata, eu pot sa-ti explic de ce este mentinuta pompa in functiune permanent: pai daca vrei comanda in functie de senzorul exterior.. care are ca urmare reglajul permanent al temperaturii pe tur, atunci trebuie sa mearga si pompa, nu ? CUm vrei sa se adapteze centrala la vremea de afara ?
Iar la comunicatia BUS, bidirectionala sau la un termostat opentherm.. astea moduleaza flacara arzatorului, nu opresc centrala. Si reglajul corect se obtine doar daca pompa functioneaza incontinuu.
Astfel revine permanent agentul termic in centrala si centrala stie cand s-a racit in casa si ia deciziile in consecinta.

Ref. consum pompa de circulatie: este vorba de o pompa electronica, cu turatie variabila. Fii sigur ca in marea majoritate a timpului merge pe viteza mica sau minima.
Nu stiu puterea maxima a pompei -nici pe cea totala a centralei n-o stiu, ca n-ai precizat ce putere are GB172i al tau. Dar la centrala de 35 kW de ex., puterea totala consumata de centrala e 120 W, ceea ce insumeaza automatizarile, ventilatorul si pompa. Estimez ca ventilatorul si pompa au fiecare cate 50 W consum maxim (ca si ventilatorul are turatie variabila..).
Probabil pompa ta functioneaza intre 4-50 W. Ce zici, a reusit UE sa scada consumurile electrice ? :thumbup:

Ref. RC300: nu stiu de ce l-ai cumparat. E o automatizare complexa.. daca e folosita la maxim, cred ca isi merita banii.

Re: Centrale Buderus U012 U022 U042 U052 GB112 GB012 GB062 GB072 GB162 GB172i

Scris: 20 Ian 2018 13:58
de Gnanu
In concluzie nu se poate schimba vreo setare sau renunta la senzorul exten si pastra automatizarea RC300?
PS:Detin centrala GB 172, 30kw.
Multumesc, Gabriel

Buderus RC200 si pompa de circulație

Scris: 22 Ian 2018 13:50
de andrey82
nu se poate, eu am RC200 si la fel merge continuu pompa

Polipropilena vs. UV

Scris: 24 Ian 2018 20:14
de dancaldes
Buna seara,
Am centrala Buderus in balcon, acesta fiind inchis.
Mi s-a atras atentia ca tevile din PPR sunt expuse direct razelor solare si ca nu este OK.
Cum as putea sa le protejez ?

Re: Polipropilena vs. UV

Scris: 24 Ian 2018 23:22
de fuji
dancaldes scrie: 24 Ian 2018 20:14Mi s-a atras atentia ca tevile din PPR sunt expuse direct razelor solare si ca nu este OK. Cum as putea sa le protejez ?
teava in sine de PPR nu este "ok" pentru Instalatii de incalzire.. nu stiu ce ar mai putea face soarele ?!
Poti pune izolatie termica sau orice alta protectie, daca vrei.

Polipropilena vs UV

Scris: 26 Ian 2018 10:11
de dancaldes
Expunerea indelungata la ultraviolete deterioreaza polipropilena.
Solutia pe care am gasit-o momentan ar fi folosirea lacurilor/vopselelor acrilice.
Am gasit pe net - Romtehnochim Emex UV Shield.

Re: Polipropilena vs UV

Scris: 26 Ian 2018 13:30
de fuji
dancaldes scrie: 26 Ian 2018 10:11 Expunerea indelungata la ultraviolete deterioreaza polipropilena.
pai PPR-ul e deteriorat de temperaturile inalte inainte de deteriorarea UV !
Daca se strica instalatia de PPR, o dai jos si pui din Cupru !

PPR vs UV

Scris: 26 Ian 2018 14:02
de dancaldes
Pe tevi scrie PP-R composite T-max = 95 grd C.
Temp. ACM am setat la 45 grd. C, iar la calorifere 60, insa n-am vazut sa treaca vreodata de 52.