Re: PPR vs UV

Mesaj necitit de fuji »

dancaldes scrie: 26 Ian 2018 14:02 Pe tevi scrie PP-R composite T-max = 95 grd C.
o teava de incalzire trebuie sa reziste la temperaturi de durata de 95 grd si varfuri de temperatura de 120 grd C.
PPR rezista de fapt la temperaturi de durata de 50-60 grd C si la varfuri de temperatura de 90 grd.. Asta practic inseamna ca e destinata mai mult pentru apa calda menajera, nu instalatii de incalzire.

Insa nu cedeaza imediat PPR-ul asta.. mai ales ca tu n-o folosesti la 90 grd, ci la 50-70 grd C.
Dar curba de imbatranire a materialului arata o pierdere dramatica a proprietatilor in 5 ani.

Cauta datele astea tehnice si cauta si certificatul de garantie de la teava de PPR (pe care precis nu-l ai !). Dupa ce ai aceste date, daca mai esti ingrijorat de razele UV, poti continua cu dezvoltarea sistemului de protectie anti-UV ! :thumbup:
Avatar utilizator
dancaldes
Membru Activ
Mesaje: 21
Membru din: 28 Oct 2017 14:53

PPR UV

Mesaj necitit de dancaldes »

Mi-a zis un instalator ca a fost la cineva care-si tinea centrala in balcon,
ca dupa 7 ani, PPR-ul din balcon a devenit casanta, pe cand cea din casa n-avea nimic.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: PPR UV

Mesaj necitit de fuji »

dancaldes scrie: 26 Ian 2018 15:39ca dupa 7 ani, PPR-ul din balcon a devenit casanta, pe cand cea din casa n-avea nimic.
oricum lua-o, teava de PPR nu e durabila, nu e facuta sa dureze. E ieftina, da, si se preteaza la montaj neprofesionist..
Insa eu recomand Cupru sau Pe-X ingropat.

Ref. balcon.. trebuie sa te asiguri ca eviti pericolul de inghet.
Avatar utilizator
ktf
Membru Activ
Mesaje: 21
Membru din: 06 Mai 2017 08:32

Bosch CT100 la GB062

Mesaj necitit de ktf »

Am si eu o nelamurire referitoare la Bosch CT100. Il am conectat la o centrala BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 062 H V2 cu boiler indirect extern si uneori nu pare sa opreasca centrala cand ajunge la temperatura tinta . Exemplu : tinta setata la 22 grade, el ajunge la 22.5 si centrala inca merge. In aplicatie imi arata flacara pornita si modul central heating.

Da, am corectat temperatura cu -0.8grade din aplicatie, ca nu afisa corect, dar asta nu ar trebui sa afecteze . Imi scapa mie ceva ? Ca workaround, daca sa zicem ca e la 22.5 cu tinta de 22 si inca merge, il setez la 21 si apoi inapoi la 22 si centrala ramane oprita .

Sugestii ?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Bosch CT100 la GB062

Mesaj necitit de fuji »

ktf scrie: 29 Ian 2018 15:57Sugestii ?
da -lasa-le in pace ! :D Ma refer la centrala si la termostat.
Termostatele astea au fuzzylogic, TPI.. incearca sa optimizeze tot procesul, inclusiv numarul de porniri opriri, etc.

Ref. temperatura: da, termostatul arata una, un termometru arata alta si in celalalt colt al incaperii avem alta valoare. E relativa treaba, important e confortul termic.
Daca ai erori, avarii.. atunci devine interesant. Altfel.. e bun un histerezis cat mai mare, nu mai mic, ca sa nu mearga centrala ca o masina de cusut ! :crazy:
Avatar utilizator
ktf
Membru Activ
Mesaje: 21
Membru din: 06 Mai 2017 08:32

Re: Centrale Buderus U012 U022 U042 U052 GB112 GB012 GB062 GB072 GB162 GB172i

Mesaj necitit de ktf »

Hmmm :D Stii cumva care e marja la CT100 referitor la pornire / oprire ? Adica de exemplu daca e am setat temperatura X , la ce temperatura opreste centrala si la ce temperatura o porneste, cand temperatura scade sub X ? Sau nu e foarte clar definit si incearca el optimizarea de care ziceai ?

La temperatura ma refeream ca alt termometru arata alta temperatura langa CT100, de asta i-am dat ajustare. O sa mai incerc si cu alt termometru sa fiu sigur. Oricum, temperatura pe care o considera el e cea pe care o masoara minus / plus marja pe care i-o dau eu. Evident ca in colturi diferite de camera o sa fie temperaturi diferite, eu doar vroiam sa fiu sigur ca temperatura din locul unde e montat CT100 este cea reala.
Avatar utilizator
ktf
Membru Activ
Mesaje: 21
Membru din: 06 Mai 2017 08:32

Re: Centrale Buderus U012 U022 U042 U052 GB112 GB012 GB062 GB072 GB162 GB172i

Mesaj necitit de ktf »

Nu pot sa dau edit. Tocmai m-am uitat acum pe aplicatie , ca zicea sotia ca merge centrala :

- temperatura in casa 21C
- setare in program : 17C pana la ora 17:30, 22 de grade de la 17:30
- settings : optimization on (boilerul porneste mai devreme sa fie apa calda), restul toate pe off. Nu face compensare in functie de senzorul exterior (inca nu l-am scos afara, e legat, dar in camera centralei)
- boiler : follow programme, follow central heating
- status in aplicatie : control type room termostat, hot water on, state Central Heating.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

temperatura exterioara la CT100

Mesaj necitit de fuji »

ktf scrie: 29 Ian 2018 18:12 Nu face compensare in functie de senzorul exterior (inca nu l-am scos afara, e legat, dar in camera centralei)
dar.. CT100 nu isi ia temperatura exterioara de pe net ? Caz in care nu mai e nevoie de senzor exterior..

Sa stii ca la gadgeturile astea esti cam pe cont propriu.. ca nuai cine il are in folosinta permanenta poate stii toate setarile. Ca sa nu mai zic de update-urile permanente de software..
Avatar utilizator
amdx64
Junior
Mesaje: 14
Membru din: 02 Feb 2018 17:27

termostatul Bosch CT100 conectat la un Buderus Logamax GB072 v2

Mesaj necitit de amdx64 »

Ma poate ajuta cineva cu ceva informatii despre cum functioneaza termostatul Bosch CT100 conectat la un Buderus Logamax GB072 v2?

Am citit si exemplul anterior al colegului, si tot nu reusesc sa inteleg ... L-am conectat, detecteaza pe EMS ok, insa indiferent ce temperatura setez pe el in camera, centrala pare sa mearga tot dupa temperatura de tur, nicidecum dupa termostat.

Dincolo de comfortul termic, poate ca vreau sa plec vreo zi de acasa si nu vreau sa mearga ca nebuna si , de ex, in centrala am setat 45 pe calorifere, DAR in ct100 am in camera 24 de grade si il setez pe 16 sau 18. Arzatorul porneste oricum ... de ce? :wtf:


Trebui schimbati ceva parametrii din modul service al centralei? (as adauga aici ca in menu1 si 2, detecteaza ca ar avea regulator cu senzor de temperatura externa, dar setarile le-am lasat pe cele standard ...)
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: termostatul Bosch CT100 conectat la un Buderus Logamax GB072 v2

Mesaj necitit de fuji »

amdx64 scrie: 02 Feb 2018 17:32..centrala pare sa mearga tot dupa temperatura de tur, nicidecum dupa termostat
in primul rand.. centrala va functiona intotdeauna dupa termostatul de tur. E f. bine sa fie asa. Altfel.. daca termostatul de camera ii cere centralei sa functioneze in continuare.. dar s-au atins deja 90 grd C in centrala ? Sau poate 100 grd C ? Sau poate ii cere senzorul exterior sa functioneze.
Well, termostatul de centrala va inchide centrala cand s-a atins temperatura reglata la el, indiferent de alte comenzi.

Centrala termica e controlata prin insumarea mai multor factori, parametrii: termostatul de cazan, senzor exterior (daca exista), termostat de camera (daca exista), alte gadgeturi (daca exista). Niciunul nu va anula termostatul de cazan. Si nici termostatul de siguranta, de supra-temperatura !

Acum.. si tu inteleg ca masori timpii de functionare.. Centrala functioneaza ca ceva i-a cerut sa functioneze. De ex. termostatul de camera vrea sa fie atinsa o temperatura anume. Ok, centrala, controlata partial si de CT100, va incerca sa atinga aceasta temperatura.
Tu ai setat o temperatura f. joasa pe tur.. 45 grd.. drept urmare centralei ii va lua f. mult timp sa ajunga la temperatura dorita in camera (cu o temperatura de 80 grd pe tur se rezolvau lucrurile mai repede).

Apoi.. arzatorul poate arde si produce o putere termica de 24 kW.. dar poate face si o flacara mica-mica.. si produce o putere de 6 kW (in cazul tau; alte centrale coboara si pana la 2 kW putere termica minima). Pe tine te deranjeaza ca o vezi functionand cand ai vrea sa n-o vezi functionand ! Insa pentru asta ar trebui sa analizezi ce sau cine ii cere centralei sa functioneze si in ce conditii.

Nu cred ca s-a atins in camera respectiva temperatura solicitata si centrala functioneaza in continuare (respectiv arde arzatorul). Daca insa e asa, atunci trebuie verificat tot ansamblul.

Ref. setari: n-ar strica sa le revezi impreuna cu un specialist, mai exact cu firma care asigura garantia si/sau service-ul centralei.
Avatar utilizator
amdx64
Junior
Mesaje: 14
Membru din: 02 Feb 2018 17:27

Re: Centrale Buderus U012 U022 U042 U052 GB112 GB012 GB062 GB072 GB162 GB172i

Mesaj necitit de amdx64 »

pai asta scria si colegul <ktf> mai sus, la CT100, daca setezi o temperatura mai mica din termostat, centrala merge in continuare ... de ce?

si aici nu ma refer doar la arzator, ci la caldura fizica, ard caloriferele (se respecta temperatura pe tur, nicidecum cea din termostat) :wtf:
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

setare temperatura la termostat CT100

Mesaj necitit de fuji »

amdx64 scrie: 03 Feb 2018 02:07daca setezi o temperatura mai mica din termostat, centrala merge in continuare ... de ce?
si aici nu ma refer doar la arzator, ci la caldura fizica, ard caloriferele (se respecta temperatura pe tur, nicidecum cea din termostat) :wtf:
deci temperatura setata pe termostat e 22 sau 24 de grade C, dar centrala merge incontinuu si temperatura in camera a ajuns la 30 grade C, corect ?
Sau iar vorbim de +/- 0,5 grd masurate nu stiu unde, nu stiu cum ?
Avatar utilizator
amdx64
Junior
Mesaje: 14
Membru din: 02 Feb 2018 17:27

Re: setare temperatura la termostat CT100

Mesaj necitit de amdx64 »

Temperatura setata pe termostat este 16. Temperatura din camera este 23. De ce mai porneste centrala?
Ar trebui sa se modifice temperatura pe tur la centrala? Pentru ca centrala pare sa mearga dupa temperatura tur in continuare indiferent de ce setezi pe ct100
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: setare temperatura la termostat CT100

Mesaj necitit de fuji »

amdx64 scrie: 03 Feb 2018 04:31 Temperatura setata pe termostat este 16. Temperatura din camera este 23. De ce mai porneste centrala?
Ar trebui sa se modifice temperatura pe tur la centrala? Pentru ca centrala pare sa mearga dupa temperatura tur in continuare indiferent de ce setezi pe ct100
pai daca s-au atins cu +7 grade mai mult decat temperatura setata, evident ca termostatul trebuia sa inchida centrala demult !
O setare nu e in regula.. verifica in ecranul asta din telefon:

Imagine

Poate e setat pe functionare programata, nu pe setare manuala.. si nu-ti ia comanda manuala. In ecranul asta ar trebui sa apara setare Manuala, nu Clock sau Programm -la Operating Mode / Mod de operare, utilizare
Imagine

Mai e posibil sa nu fie legat corect la centrala..
Avatar utilizator
amdx64
Junior
Mesaje: 14
Membru din: 02 Feb 2018 17:27

Re: setare temperatura la termostat CT100

Mesaj necitit de amdx64 »

Modul de operare este manual. Iar tipul controlului este pe termostat. Am atasat printscreen.
Fişiere ataşate
SmartSelectImage_2018-02-03-12-42-05.jpg
SmartSelectImage_2018-02-03-12-42-21.jpg
SmartSelectImage_2018-02-03-12-42-48.jpg
Avatar utilizator
amdx64
Junior
Mesaje: 14
Membru din: 02 Feb 2018 17:27

Re: Centrale Buderus U012 U022 U042 U052 GB112 GB012 GB062 GB072 GB162 GB172i

Mesaj necitit de amdx64 »

Acum de exemplu centrala a pornit din nou, desi acestea sunt setarile.
Mentionez ca temperatura pe tur la centrala pe calorifere este 40.
Fişiere ataşate
SmartSelectImage_2018-02-03-13-09-47.jpg
SmartSelectImage_2018-02-03-13-10-02.jpg
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

setare / reglare termostat CT100

Mesaj necitit de fuji »

dar de ce nu lasi termostatul pe self-learning auto-invatare ?
La fel, pe Weather compensation on (ca isi ia temperatura exterioara de pe net).
Deasemeni, si prezenta ar trebui activata si Optimization.

Incearca si asa.
Avatar utilizator
amdx64
Junior
Mesaje: 14
Membru din: 02 Feb 2018 17:27

Re: setare / reglare termostat CT100

Mesaj necitit de amdx64 »

fuji scrie: 03 Feb 2018 15:20 dar de ce nu lasi termostatul pe self-learning auto-invatare ?
La fel, pe Weather compensation on (ca isi ia temperatura exterioara de pe net).
Deasemeni, si prezenta ar trebui activata si Optimization.

Incearca si asa.
Am incercat si asa... fara succes. Ea merge tot dupa temperatura tur, nicidecum dupa termostat. Incep sa ma gandesc ca poate trebuia scos vreu strp din ala la instalarea ternostatului... eu doar am conectat ct100 la ems bus, nu m-am atins de altceva.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: setare / reglare termostat CT100

Mesaj necitit de fuji »

amdx64 scrie: 03 Feb 2018 16:10..poate trebuia scos vreu strp din ala la instalarea ternostatului... eu doar am conectat ct100 la ems bus, nu m-am atins de altceva.
https://www.centrala-termica.ro/Instruc ... ervice.pdf
pag.21

1. Îndepărtaţi acoperirea.
2. Îndepărtaţi puntea la bornele de legătură.
3. Conectaţi automatizarea la bornele de legătură.
Avatar utilizator
amdx64
Junior
Mesaje: 14
Membru din: 02 Feb 2018 17:27

racordare termostat CT100 la GB072

Mesaj necitit de amdx64 »

fuji scrie: 03 Feb 2018 16:36https://www.centrala-termica.ro/Instruc ... ervice.pdf
pag.21
1. Îndepărtaţi acoperirea.
2. Îndepărtaţi puntea la bornele de legătură.
3. Conectaţi automatizarea la bornele de legătură.
Care punte trebuie indepartata? Momentan am punte doar la mufa de termostat oprire pornire fara potential si inca una la contact de comutare extern. Si firele de ems conectate la ct100...

Trebuie sa scot vreo alta punte?
Am atasat poza cum arata acum la mine...
Fişiere ataşate
20180203_170148.jpg