Re: accesorii instalatie incalzire

Scris: 05 Sep 2019 02:33
de fuji
Gibi scrie: 04 Sep 2019 20:53instalatie pe teava cupru ,pe alimentarea cu apa rece ,filtru magnetic anticalcar,filtru autocuratare,supapa sens,reductor presiune apa,nu in ordinea asta , si cred ca nu e necesar sa mai spun marcile produselor.
Apartament 70mp,instalatia de incalzire 7 radiatoare panou otel,dimensionate de un inginer cu experienta.
Cronotermostat de ambient Honeywell nu mai stiu modelul.
termostatul Honeywell n-are moarte. :) In general, supravietuieste centralei.
Reductor de presiune.. de ce ? Poate ai presiune mare si totusi tocmai de apa de consum de plangi.

problema cu o centrala Ariston Uno 24 MFFI

Scris: 26 Sep 2019 19:20
de Tikonak
Buna seara, am o problema cu o centrala Ariston Uno 24 MFFI care se manifesta in felul urmator:cand dau drumul la incalzire nu vrea sa respecte treapta de temperatura deci chiar daca selectez prima treapta ea încălzește caloriferele de nu poti tine mâna pe ele, aveti vreo idee care ar fi problema? Am chemat vreo 2 "meșteri" dar nu iau dat de cap.

Re: problema cu o centrala Ariston Uno 24 MFFI

Scris: 27 Sep 2019 01:13
de fuji
Tikonak scrie: 26 Sep 2019 19:20am o problema cu o centrala Ariston Uno 24 MFFI care se manifesta in felul urmator: cand dau drumul la incalzire nu vrea sa respecte treapta de temperatura deci chiar daca selectez prima treapta ea încălzește caloriferele de nu poti tine mâna pe ele
mesterii erau mesteri cu Piese de schimb, sau mesteri fara piese ? :)
Au verificat senzorul de tur ? Aveau o alta placa electronica la ei ca s-o probeze ?

Ariston Genus One SYSTEM 35, Vaillant Ecotec plus VU INT II 356/5-5 sau Viessmann Vitodens 100-W

Scris: 07 Oct 2019 20:39
de George GENUS
Buna seara tuturor,
Va solicit o consultanta legata alegerea centralei termice ce ar trebui sa inlocuiasca un Keston C40, al carei schimbator de caldura a cedat pentru a doua ora in cei 11 ani de la punerea in functiune. Pe short list au ramas Ariston GENUS ONE SYSTEM 35, VAILLANT ECOTEC PLUS VU INT II 356/5-5, 37.1 KW(50-30°C) si Viessmann Vitodens 100-W Premium 35 kW. Sunt 90% convins de Ariston (si prin prisma pretului mai mic decat al celorlalte) dar mi-e teama sa nu fac o greseala.

Va rog, apreciez orice informatie.
Multumesc,

Re: Ariston Genus One SYSTEM 35, Vaillant Ecotec plus VU INT II 356/5-5 sau Viessmann Vitodens 100-W

Scris: 07 Oct 2019 22:03
de fuji
George GENUS scrie: 07 Oct 2019 20:39Sunt 90% convins de Ariston (si prin prisma pretului mai mic decat al celorlalte)
eu as alege un Vitodens 100-W pentru mine (sau poate Vitodens 200-W), insa as fi curios sa aflu ce te-a decis pe tine la Genus. :roll:
Ce are Genus in plus fata de concurentii directi Ferroli BlueHelix, Beretta Mynute X sau Immergas Victrix ? Ti-am dat exemple mai apropiate tehnic de Ariston si ..mai ieftine.

Re: Centrale termice Ariston

Scris: 08 Oct 2019 09:04
de George GENUS
"eu as alege un Vitodens 100-W pentru mine (sau poate Vitodens 200-W), insa as fi curios sa aflu ce te-a decis pe tine la Genus. :roll:
Ce are Genus in plus fata de concurentii directi Ferroli BlueHelix, Beretta Mynute X sau Immergas Victrix ? Ti-am dat exemple mai apropiate tehnic de Ariston si ..mai ieftine."

Multumesc pentru raspuns.
As lua Ariston pentru ca este mai ieftina la achizitie cu aprox 1.500 lei (fiind o cheltuiala neprogramata imi pica bine) si deasemenea garantia de 5 ani, extinsa la 7 ani printr-un contract de service (365 lei/an) pare a fi o solutie pentru acoperirea defectelor/problemelor care ar putea aparea la o centrala mai putin fiabila decat Vaillant. Recunosc ca nu am studiat celelalte variante indicate (Ferroli BlueHelix, Beretta Mynute X sau Immergas Victrix) intrucat m-am concentrat pe top 3 centrale indicate de cele mai multe review-uri (mai mult sau mai putin partinitoare din pacate).

Re: garantie extinsa Centrale termice Ariston

Scris: 08 Oct 2019 10:18
de fuji
George GENUS scrie: 08 Oct 2019 09:04deasemenea garantia de 5 ani, extinsa la 7 ani printr-un contract de service (365 lei/an) pare a fi o solutie pentru acoperirea defectelor/problemelor care ar putea aparea
mie mi se pare scumpa aceasta extensie de garantie -poate mai bine renunti la ea.
Sunt f. multe firme care fac Service la centrale Ariston.. te descurci intr-un fel sau altul.

Re: garantie extinsa Centrale termice Ariston

Scris: 08 Oct 2019 10:28
de George GENUS
mie mi se pare scumpa aceasta extensie de garantie -poate mai bine renunti la ea.
Sunt f. multe firme care fac Service la centrale Ariston.. te descurci intr-un fel sau altul.
Tinand cont ca este inclusa si verificarea periodica obligatorie pare sa aiba sens, dar da, mai analizez aspectul asta.
Multumesc,

Re: garantie extinsa Centrale termice Ariston

Scris: 08 Oct 2019 11:19
de fuji
sunt muulte conditii in Certificatul de garantie, care exclud de la Garantie situatiile in care apa e proasta, caderi de curent, gaz, etc.

Centrala termica Ariston Clas One 24

Scris: 31 Oct 2019 21:13
de FX2000
Am o centrala termica Ariston Clas One 24 si desi nu apare nici o eroare pe display, nu porneste in regim de incalzire la comanda termoambientului
(legatura centrala - termoambient verificata). Functioneaza in regim de ACM. Am incercat in regim TEST si porneste, incalzindu-se caloriferele. Va rog sa imi sugerati ce pot face pentru o functionare normala a centralei. Multumesc.

Re: Centrala termica Ariston Clas One 24

Scris: 31 Oct 2019 22:46
de fuji
FX2000 scrie: 31 Oct 2019 21:13 Am o centrala termica Ariston Clas One 24 si desi nu apare nici o eroare pe display, nu porneste in regim de incalzire la comanda termoambientului
(legatura centrala - termoambient verificata). Functioneaza in regim de ACM. Am incercat in regim TEST si porneste, incalzindu-se caloriferele
incalzirea porneste daca ceva comanda centrala sa porneasca pentru incalzirea agentului termic cu scopul de-al trimite in circuitul inchis de incalzire.
Termostatul de camera poate da aceasta comanda.. sau poate opri centrala sa plece pe incalzire.
La fel, si senzorul de pe turul centralei poate opri centrala sa porneasca pe incalzire.
Termostatul de camera poate fi nefunctional (baterii consumate, cablu intrerupt, etc.). Senzorul centralei poate fi decalibrat.
Desigur, ca si placa electronica (in ultima instanta) poate fi deteriorata, ticnita.

Ar trebui verificata si vana cu 3 cai, care e posibil sa fi ramas blocata pe pozitia de Vara (preparare apa calda).

In general, cel tarziu in Vara se face revizia anuala a centralei termice si pregatirea pentru sezonul rece. Si acum este nevoie de interventia un echipe de service (una cu Piese, nu una fara !).

Problema Centrala Ariston AS24FF

Scris: 06 Feb 2020 10:12
de arghiustelutu
Buna ziua,
Am o centrala Ariston AS24FF care pe incalzire merge foarte putin cu flacara pornita..aproc 15-30 secunde si apoi se opreste iarasi pentru 15-30 de secunde. Temperatura pe ledurile de la centrala creste cat timp arde flacara si scade dupa ce se opreste flacara. Caloriferele nu apuca sa ajunga la temperatura apei setata pe centrala. Temperatura tevii de retur intre pompa si schimbator este mai mare decat temperature tevii de la pompa catre reteaua de calorifere..Pompa nu e defecta pt ca o aud ca se opreste cand ii scot mufa de alimentare..Nu stiu cum sa verific daca are flow/debit suficient

Poate aveti o idee ce sa mai verific la centrala? Mai este vreun filtru pe undeva in interiorul centralei?
Am desfacut filtrul Y de pe traseul retur calorifere si era curat.


multumesc

Re: Problema Centrala Ariston AS24FF

Scris: 06 Feb 2020 14:19
de fuji
fiind vorba de o centrala de 15 ani sau cati or fi, necesita si ea o vizita de la o firma de service. Poate e ceva obturat, infundat -poate (sigur !) are nevoie si de o curatare chimica.
Sau poate senzorii centralei s-au decalibrat si dau indicatii false. Sau.. sau.. sunt multe posibilitati.

Centrala termica Ariston ERR si 501

Scris: 02 Apr 2020 09:00
de arsis
Buna ziua,

E primul meu post aici, deci prima problema: stau in chirie de un an si am o centrala Ariston care e veche de cel mult 3 ani (bloc nou). Incepand de ieri, daca pornesc apa calda incepe sa bolboroseasca si apoi afiseaza ERR si apoi 501 (banuiesc ca e codul erorii ) La fel se intampla si cand dau pe incalzire.
Si , bineinteles, nu am apa calda si nici incalzire. Mai grav decat placa electronica se poate ?
Un "amanunt" , poate important: cand am vazut ca da eroare m-am uitat si la presiunea apei, era 0,5 (centrala are o masca sub ea si din cauza aceasta n-am vazut ca scazuse presiunea in timp . Am bagat apa pana la 1,2 bari.E posibil din cauza presiunii scazute sa se fi intamplat beleaua ?

Multumesc,

Re: Centrala termica Ariston ERR si 501

Scris: 02 Apr 2020 14:21
de fuji
arsis scrie: 02 Apr 2020 09:00daca pornesc apa calda incepe sa bolboroseasca si apoi afiseaza ERR si apoi 501
uite aici codurile de eroare
http://www.kesselservice.ro/index.php/c ... a-termica/

Centrala termica Ariston Uno s-a aprins beculetul H

Scris: 07 Apr 2020 12:17
de Stefana
Salut,
Sper ca postez asta unde trebuie :D
Am o centrala veche, Ariston Uno.
Dimineata s-a aprins beculetul H, care cred ca are legatura cu evacuare fum, sau ceva de genul. Am observat doar dupa ce am pornit robinetul si nu venea apa calda.
Intrebarea mea e : pot sa repar cumva eu defectiunea, sau e nevoie sa chem un specialist? Sincer mi-e putina groaza sa chem acum pe cineva :(

Mersi fain :)

Re: Centrala termica Ariston Uno s-a aprins beculetul H

Scris: 07 Apr 2020 13:45
de fuji
Stefana scrie: 07 Apr 2020 12:17 s-a aprins beculetul H, care cred ca are legatura cu evacuare fum
este centrala cu tiraj fortat ? Sau cu racord la cos de fum?
Oricum, la asa vechime n-ar fi rau s-o vada un specialist.

Centrala Ariston genus one nu merge

Scris: 26 Mai 2020 10:08
de Ion28
Centrala ariston cu condensare nu mai merge bine de vreo luna .La inceput tot se oprea lipsa gaz sau detasare flacara.erea problema la contoru de gaz la-u schimbat de la distrigaz tot oprea gazu se intrerupea.Dar a mers dupa aia cateva zile si iar a inceput sa dea lipsa flacara sau detasare flacara.Se aude ca da scanteie dar parca nu baslabesc.Am observat ca daca strang sau slabesc 1-2filete regulatoru de gaz inaintea centralei porneste si merge un timp pana nu se opreste iar si da aceasi erori.Ma gandesc sa nu fie problema la valva la intrarea gazului in centrala ea are 2 surubele sus si jos pt masurerea gazului vad ca la cel de jos iese gaz dar sus nu se aude nimic si nu iese gaz e normal?Unde poate sa fie problema?

Re: Centrala Ariston genius one nu merge

Scris: 26 Mai 2020 11:30
de fuji
Problema e la centralele Ariston.. sensibile, dau multe erori.
Si la lipsa unei firme profesioniste de service.
Gazul se reglează pe măsurate !

Problema centrala Ariston Genus One 24kW

Scris: 27 Aug 2020 18:34
de Marrakesh
Am o problema cu o centrala Ariston Genus One (varianta 24kW) si va cer ajutorul!
Anticipez ca postarea este una kilometrica asa ca o sa rezum in 2-3 randuri la final tot textul, dar consider ca pentru unii care au habar (eu nu sunt in aceasta categorie in acest domeniu) conteaza orice detaliu.

Centrala in cauza a fost achizitionata si pusa in functiune in anul 2018, prin luna august. Pana in prezent a functionat decent (un display inlocuit pe undeva prin 2019); desigur cu enervantul zgomotul/ bubuiala care se aude in momentul declansarii incalzirii (problema pe care am vazut ca o au multi cu centralele Ariston Clas One, Genus One sau Alteas, practic toata gama lor noua si mult promovata), dar nimic de speriat.

Acum aproximativ 3 zile, fix inainte de verificarea de 2 ani necesara continuarii garantiei (am prins lotul cu 3 ani garantie, mai am un an, pana in 2021), centrala nu a mai vrut sa incalzeasca apa, eroarea afisata fiind "501: lipsa flacara". Am incercat resetarea ei, fara succes. Am asteptat 10-15 minute, am incercat iar si: fara succes. Am asteptat jumatate de ora, am scos-o din priza, am conectat-o apoi, am reincercat sa o resetez, din nou fara succes si de data aceasta mi-a aparut afisat pe ecran eroarea: "5P6 semnalare lipsa flacara".
Am asteptat 1 zi si jumatate, au venit baietii care se ocupa de garantie, au efectuat verificarea, au curatat schimbatorul de caldura (dupa 2 ani am inteles - si tind sa cred ca asa este - apar depuneri care trebuiesc curatate pentru o functionare adecvata) crezand ca de aici e problema, dar nu era de aici. Ne-am intors la aceeasi situatie/eroare cand au pus centrala in functiune. Au mai investigat la fata locului si au hotarat ca ar fi electrodul de aprindere; solutia: s-a schimbat in baza garantiei in ziua urmatoare.
Surpriza: nu era nici acesta de vina; au masurat presiunea statica (24) si presiunea dinamica a gazului (12-13) si au concluzionat ar putea fi si asta o cauza. Cu toate acestea, dupa discutii cu un domn de la Ariston Bucuresti, au hotarat sa schimbe totusi si arzatorul care prezenta ceva urme (nu era deformat cum s-ar fi asteptat domnul de la Ariston Bucuresti, dar avea ceva urme vizibile pe el). In aceasta zi (in care am mai invatat ceva: ca exista presiune statica si ca in cazul meu ea este "minunata", dar ca exista si presiune dinamica iar aceasta din pacate este prea scazuta deoarece ar trebui sa fie de minim 20 de bari), a venit si cineva de la Distrigaz Sud care a masurat presiunea la randul lui (24 static, 18 dinamic-dumnealui avea un masurator analog, spre deosebire de cei de la Ariston care aveau unul digital si astfel si-au explicat ei diferenta de la 18 la 12-13) si care a concluzionat ca nu e vina Distrigazului, ca din pct lor de vedere, presiunea e suficienta.

In momentul de fata centrala se manifesta astfel: cand ar trebui sa se aprinda flacara si sa porneasca incalzirea, alimentarea cu gaze nu dureaza 5-6-7 secunde (sau cat ar fi nevoie), ci doar 1 secunda; practic alimentarea cu gaz este intrerupta prematur de centrala (asta am deslusit eu si cei doi meseriasi dupa auz).

Urmeaza inca o zi in care vor inlocui schimbatorul de caldura (dar pesimistul din mine presimte ca nici asta nu va fi problema si ca o vor arunca pe faza cu "presiunea dinamica a gazului" si astfel vom ajunge la un conflict pe care vreau sa il evit).

Rezumat pana in momentul de fata: eroare Ariston Genus One "lipsa flacara">>>inlocuit electrod de aprindere, masurat presiunea gazului (cea statica ok, 24; cea dinamica aiurea,12-13 conform Ariston, 18 conform Distrigaz)>>>urmeaza inlocuit arzator.

Ce alte solutii le-as mai putea sugera?
Cum as putea sa remediez si problema presiunii dinamice (aici sunt un pic sceptic in ceea ce priveste concluzia lor din moment ce totul a functionat ok 2 ani la rand si nu au fost interventii/ deranjamente la gaze in tot acest timp iar cei de la Distrigaz insista ca nu e o problema la ei)?
Prin comentariile postate pentru acest tip de centrala pe Em.g am vazut ca au mai avut si altii o problema asemanatoare (nu au detaliat la fel de mult), ei au inlocuit aceleasi lucruri si pana nu s-a schimbat placa electronica nu s-a rezolvat problema.

P.S.1 Au incercat centrala si cu si fara regulator de gaz de sub centrala (adica si pe "direct") si nu au obtinut nimic favorabil.
P.S.2 Nu mai am alt consumator pe gaz pus in functiune (folosesc o plita cu inductie); am o teava trasa pentru un aragaz intr-o alta camera, dar nu e nimic instalat acolo ci doar robinetul oprit.
P.S. 3 Bransamentul la gaz e facut in asa fel incat teava principala de la strada e comuna pentru mine si un vecin,dar apoi se imparte si fiecare are contorul lui (situatia este asa de peste 10 ani; nu am intampinat nicio problema de presiune slaba in atatia ani, nici macar iarna; dumnealui nu are probleme cu centrala/aragazul/ presiunea nici acum. Avantajul lui ar fi ca este mai aproape de strada si ca are o centrala mai veche, fara condensatie si (vezi-Doamne) acelea nu ar fi asa pretentioase la gaz, ar functiona chiar si in conditii vitrege (zic meseriasii).