Re: centrala termica Ariston

Mesaj necitit de Alexandruionut »

aici am facut o poza cu centrala in cauza
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: centrala termica Ariston

Mesaj necitit de fuji »

Alexandruionut scrie: 20 Mar 2017 23:49 aici am facut o poza cu centrala in cauza
s-a pierdut poza.. mai pune-o odata.
Oricum, inteleg ca nu ai o eroare la centrala.. deci care e probema ?
Nu exista un numar standard de porniri / opriri ale centralei. Mult depinde de setarile facute de beneficiar (la centrala si Termostat) si de setarile de service (presiuni gaz, etc.).
N-ar strica sa chemi o firma de service.
Avatar utilizator
Alexandruionut
Junior
Mesaje: 9
Membru din: 20 Mar 2017 23:37

Re: centrala termica Ariston

Mesaj necitit de Alexandruionut »

nu cred ca mai are garantie...si apoi sunt si cam stramtorat cu banii momentan...
Avatar utilizator
Alexandruionut
Junior
Mesaje: 9
Membru din: 20 Mar 2017 23:37

Re: centrala termica Ariston

Mesaj necitit de Alexandruionut »

cand vreau sa atasez poza din nou acum imi incarca poza iar la status dupa incarcare apare un triunghi cu semnul exclamarii ca si o eroare ...din pacate
Avatar utilizator
Alexandruionut
Junior
Mesaje: 9
Membru din: 20 Mar 2017 23:37

Re: centrala termica Ariston

Mesaj necitit de Alexandruionut »

aici poza
20170321_142211.jpg
Avatar utilizator
Alexandruionut
Junior
Mesaje: 9
Membru din: 20 Mar 2017 23:37

Re: centrala termica Ariston

Mesaj necitit de Alexandruionut »

Eroare nu dar inainte cand pornea centrala ledul despre care am zis cel cu simbolul butoiasului nu se aprindea deloc...acum se aprinde exact cand se aprinde flaca pentru o secunda mai apoi se stinge led.ul...inainte tinea mai mult flacara dar mai rar acum tine mai putin si des...a trebuit sa golesc centrala si sa aerisesc caloriferele pentru ca,in ultimul timp urca presiunea peste 3..am strans robinetul prin care incarci centrala cu apa si am aerisit caloriferele si centrala si mai apoi am bagat apa in ea pana la 1.2-1.3 sper sa nu faca ledul asa din cauza ca am facut asta ...dar nu aveam alta solutie atunci pentru cresterea presiunii incontinuu...
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: centrala termica Ariston T2

Mesaj necitit de fuji »

cred ca e vorba de centrala Ariston T2. Led-ul acela e un indicator al evacuarii gazelor arse.. Centrala ta e cumva cu racord la cos de fum (adica cu tiraj fortat) ?
Cauta pe google Ariston T2 manual pdf.
"Led galben H aprins: Este o situatie de blocare momentanã provocatã de deficiente de evacuare a fumului. Repornirea se va efectua automat în momentul în care conditiile de evacuare a fumului redevin normale."

Daca creste presiunea incentrala, atunci ori a fost uitat robinetul de incarcare deschis, ori e vasul de expansiune spart.
Avatar utilizator
Alexandruionut
Junior
Mesaje: 9
Membru din: 20 Mar 2017 23:37

Re: centrala termica Ariston

Mesaj necitit de Alexandruionut »

Da este ca un furtun afara...sa inteleg ca ar trebui sa fac ceva in privinta gazelor arse sa se evacueze normal? sau asta se face automat de catre centrala?.nu prea stiu cum sa procedez.Multumesc de informatiile date pana acum
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

tip centrala termica Ariston

Mesaj necitit de fuji »

centrala cu tiraj natural se racordeaza la un Cos de fum (din zidarie sau din Inox, cu pereti dubli).
-daca o astfel de centrala ai, atunci nu poti lasa doar cu un racord extensibil de cos, acel "burlan" care se monteaza si la hote. Trebuie sa legi acel racord flexibil la un cos adevarat.

centrala cu tiraj fortat are ventilator si un Kit de evacuare gaze arse, respectiv de aspirare aer de afara (e un Kit de tuburi duble din aluminiu sau asemanator).
Avatar utilizator
Alexandruionut
Junior
Mesaje: 9
Membru din: 20 Mar 2017 23:37

Re: centrala termica Ariston

Mesaj necitit de Alexandruionut »

ma scuzi cred ca am gresit eu nu este un furtun este o teava iesita m.am uitat pe google si este cu tiraj fortat eu stau la bloc...ideea este cum as putea repara chestia cu cosul de evacuare cum sa nu mai palpaie ledul la flacara aprinsa secunda aia ...nu as vrea sa mor scuza.ma de expresie ca prostu ..doamne fereste
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

ventilator / presostat / placa electronica

Mesaj necitit de fuji »

Alexandruionut scrie: 21 Mar 2017 20:10...sa inteleg ca ar trebui sa fac ceva in privinta gazelor arse sa se evacueze normal? sau asta se face automat de catre centrala?.
nu prea poti sa faci tu nimc. E o probabil o problema de la ventilator / presostat / placa electronica.
Nu esti in pericol.. doar centrala are o piesa pe duca..
Avatar utilizator
Alexandruionut
Junior
Mesaje: 9
Membru din: 20 Mar 2017 23:37

Re: centrala termica Ariston

Mesaj necitit de Alexandruionut »

iti multumesc frumos pentru informatii
Avatar utilizator
dangrosu28
Mesaje: 2
Membru din: 10 Apr 2017 13:35

centrala termica Ariston UNO 24K MFFI

Mesaj necitit de dangrosu28 »

Salutare.
Am si eu o problema la Arisonul meu 24k mffi si anume nu mai porneste.
Cand o bag in priza,se aude un clampanit,se aprind toate ledurile apoi se sting si stinse raman toate.
Am verificat placa de baza,nu se vede nimic in neregula,trasee intrerupte sau piese arse.Sigurantele sunt bune amandoua,priza si cablul de alimenare sunt ok.
Ma poate ajuta cineva? Multumesc anticipat.
Scuze, am uitat sa precizez, Ariston UNO 24K MFFI.
Avatar utilizator
dangrosu28
Mesaje: 2
Membru din: 10 Apr 2017 13:35

Re: centrala termica Ariston

Mesaj necitit de dangrosu28 »

Gata am rezolvat,era din butonul C.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: centrala termica Ariston

Mesaj necitit de fuji »

dangrosu28 scrie: 10 Apr 2017 14:28 Gata am rezolvat,era din butonul C.
multumim pentru feedback ! :clap:
Avatar utilizator
Adelin79
Mesaje: 3
Membru din: 04 Iun 2017 17:44

Re: centrala termica Ariston 24ff (cred).

Mesaj necitit de Adelin79 »

:oops:
Bună!!!, si bine v.am găsit....
Am si eu o centrala ariston24 fr cred,... ( de care are ,cam toată lumea), la care am o problemă .
Pe încălzire , merge binișor , dar la apa menajera( cea încălzită) , ...acolo.i buba.
In momentul când pornesc apa calda pornește si centrala ,încălzește apa( dar nu mult,este calie) si se mai încălzesc si caloriferele si se incalzesc bine.Adică pornește pompa.
Vreau sa mai spun ca daca închid robineții, tur& retur ,cei de pe încălzire, apa menajera se încălzește la temperatura
normală, dar cred ca nu.i (prea) normal așa si automat apare un dereglaj la presiunea din instalație după ce eliberez robineții tur& retur.
Rămân la acestea și v.aș ruga sa nu.mi acoliți solicitarea .Rog meseriașii sa.mi dea un sfat.
Mulțumesc cu stimă!!!
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

centrala termica Ariston 24 ff

Mesaj necitit de fuji »

Adelin79 scrie: 04 Iun 2017 18:10 Am si eu o centrala ariston24 fr
24 FF inseamna centrala cu tiraj fortat.. exista cateva zeci de modele diferite.. deci fa un efort si afla ce scrie pe centrala ta, Uno, Bis sau ce-o fi.
Pe încălzire , merge binișor , dar la apa menajera( cea încălzită) , ...acolo.i buba.
deci, daca e un model cu vana cu 3 cai (si schimbator in placi), atunci acolo e problema. Insa poate fi si o centrala cu schimbator bitermic.
Da, un "meserias" va rezolva problema, insa la fata locului, nu de la distanta. Nu vad cum s-o repari tu atata vreme cat nici nu stii ce model de centrala ai. :o

P.S vezi ca la Profilul tau ai dat o adresa de email inexistenta.
Avatar utilizator
Adelin79
Mesaje: 3
Membru din: 04 Iun 2017 17:44

Ariston BS II 24 FF

Mesaj necitit de Adelin79 »

Ariston BS II 24 FF,
...scuze ,nu m.am gândit ca.s mai multe variante.
....??????
Avatar utilizator
Adelin79
Mesaje: 3
Membru din: 04 Iun 2017 17:44

Re: centrala termica Ariston

Mesaj necitit de Adelin79 »

...am schimbat adresa de mail. Tastatura mi.a jucat feste......
Deci ce se poate spune despre ...centrala cu pricina...???
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Ariston BS II 24 FF

Mesaj necitit de fuji »

Adelin79 scrie: 04 Iun 2017 19:09 Ariston BS II 24 FF
sunt sanse mari sa ai problema la vana cu 3 cai, dupa cum ti-am spus, mai exact la servomotor si la cartusul aferent:
Imagine

Poate fi doar mizerie care sa impiedice servomotorul sa actioneze complet, poate fi servomotorul stricat. Oricum, e cea mai solicitata piesa de schimb Ariston, deci..

Nu se schimba doar servomotorul, ci kit-ul complet, servomotor +cartus.