Pagina 1 din 6

Consum gaze centrala termica Vitopend

Scris: 26 Dec 2011 22:41
de piciuvio
Buna ziua, Am achizitionat in aceasta tomana o centrala Vitopend 100 WH1D . Consumul de gaz este ca de 5,5 mc pe zi medie. Mi se pare cam mare consumul la un apartament de 50 mp si 4 calorifere. Am avut o discutie cu cei care au pus centrala in functiune si acestia nici nu au vrut sa auda ca sa regleze centrala la o putere mai mica de 24 kW .Va rog sa ma ajutati cu un calcul la cat trebuie reglata puterea centralei . Apartamentul este situat la etajul 4 deasupra este acoperis si pereti care sunt la exterior sunt izolati, geamuri termopan. Pentru apa calda este reglat la 50 grade si la agent termic la 60 grade . Am termostat de ambient care este reglat la 22 gr. As dori parerea unui specialist in aceasta problema.
Multumesc

reglaj centrala termica Vitopend

Scris: 26 Dec 2011 23:02
de fuji
nu cred ca centrala e reglata acum pe maxim.. Insa oricum, nu conteaza asa mult acest lucru..
Tu ai in cele 4 calorifere probabil o putere termica de 6 kW. Mai ai deasemeni un termostat de camera -acestia sunt cei 2 factori care influenteaza consumul.
In rest, nu consuma centrala, ci ..casa.
Un consum de 5-5,5 m3/h in perioada asta e f. normal.. in Ian. si Feb. va fi mai mare.
Gandeste-te ca centrala consuma pe incalzire maxim 2,4 m3/h -deci pe ora (daca ar merge intruna..).
-insa centrala nu functioneaza intruna, ci cam 1/3 din timp..
-si tu nu ai 24 kW, ci de 4 ori mai putin..adica 6 kW.
Fa echivalarea si vezi daca e bine.

P.S. se poate regla centrala sa aiba maxima mai mica, insa dupa cum am spus nu va influenta prea mult consumul.
-mai degraba scazi consumul regland termostatul de camera la 21 grd de exemplu.. Sau montand robineti termostatici la calorifere.. Si folosind apa calda menajera in mod chibzuit.

calorifere cu robineti termostatici

Scris: 26 Dec 2011 23:41
de piciuvio
Multumesc pentru raspuns caloriferele sunt cu cu robineti termostatati . La doua calorifere sunt pusi la 20 gr sa inchida iar la doua calorifere sunt la maxim pentru a nu inchide circuitul ( am dat jos capetele termostate) consumul de apa pe ultima luna este de 7 mc apa rece din care apa calda 3 mc . consumul din 15 nov -15 dec este de 175 mc. .

Consum gaze la etajul 4

Scris: 26 Dec 2011 23:45
de fuji
tinand cont ca vorbim de ultimul etaj, eu zic ca e ok (..si nici macar n-am intrebat despre ce oras e vorba).
Temperatura de tur de 60 grd e iarasi buna, insa nu va face fata la gerul ce va veni -va trebui s-o maresti probabil.

Mai conteaza si cum si mai ales cand se incalzesc vecinii :) -si in directia asta mai sunt uneori pierderi de caldura.

vecinii nu folosesc centrala termica

Scris: 27 Dec 2011 00:00
de piciuvio
Sunt din Timisoara si apartamentul are ferestre spre vest. Daca va fi nevoie voi creste temperatura de tur la 70 gr. Doi din vecini au montate centrale si nu prea locuiesc sau au temperatura setata la 18 gr cel de sub mine are incalzire de la Colterm. Crezi ca ma poate ajuta montarea unui strat de vata de 10 cm desupra ( adica in pod).

izolare termica

Scris: 27 Dec 2011 00:26
de fuji
da, orice masura suplimentara de izolare termica ajuta.
Insa, repet, deocamdata consumul tau e in limite normale.

am Consum de gaze mai mare la centrala termica Vitopend

Scris: 28 Dec 2011 11:03
de danyel29
piciuvio scrie:Buna ziua, Am achizitionat in aceasta tomana o centrala Vitopend 100 WH1D . Consumul de gaz este ca de 5,5 mc pe zi medie.
poi sa spui multumesc si bada prosti ca consuma 5,5m3 la 22grade, eu aceeasi ct am vissman wh1d, si la mine consuma 5 m3 la 24ore dar 19grade si tot la fel termopane izolatie .

temperatura exterioara medie

Scris: 28 Dec 2011 12:16
de fuji
da, dar la Timisoara temperaturile externe sunt mai mari decat in zona Moldova

centrala immergas Eolo Star cu termostat computherm

Scris: 14 Feb 2012 17:24
de livialina
La sugestia lui fuji am postat acest mesaj si pe forum.
Va multumesc pentru raspuns dar ma gandeam sa mai aflu si alte varinte
Am o centrala immergas EOLO STAR 243 E la care mi-am montat un termostat computherm Q3 in ideea de a reduce consumul de gaze dar am observat urmatoarele:
- in luna ianuarie ( nu aveam termostat) am consumat 126 m3/luna = 4.06 m3/zi
- centrala functiona non-stop ( am un ap de 54 mp si 4 calorifere din aluminiu) si pornea la 10 min
- in luna februarie ( pana astazi 14.02) am consumat 59m3/14 zile=4.21 m3/zi
- termostatul este reglat la 22-22.5 grade C iar centrala porneste de 2-3 ori pe zi si 3-4 ori pe noapte
Ma asteptam sa se observe o diminuare in consumul de gaze si nu stiu ce se intampla.
Apartementul este nou, termopane si izolat.
Are legatura cu temperatura apei din calorifere ? Daca este setata la 50 grade C consumul este mai mic de cat ar fi la 60-65 grade C ?
Termostatul evita doar forarea centralei sau trebuie sa se cunoasca si la factura?
Trebuie sa golesc mai des tevile caloriferelor, sa fac aerisirea mai des?
Daca incerc sa las caloriferul la jumatate ( nu am robinet termostatic ci ma gandeam sa nu-l las deschis la maxim) are o relevanta, ma ajuta cu veva?
Nu am termostat probramabil iar temperatura este setata non-stop la 22.5 grade C, seara centrala porneste mai des pt ca se raceste mai repede.
Am inteles ca termostatul reduce consumul de energie electrica.
Va rog sa-mi dati un raspuns mai pe intelesul meu :)
Multumesc

Consum gaze ianuarie, februarie

Scris: 15 Feb 2012 13:27
de fuji
uite, eu in Ian la 60 m2 am avut 166 m3 de gaze consum (la o temperatura de 23,5 grd, deci mai mult ca la tine..).
Eu zic ca ai un consum normal si in Ian, si in Feb.

centrala vaillant

Scris: 15 Feb 2012 16:00
de cristinp
Este prima iarna cu centrala pe gaz si nu stiu daca este mult sau putin un consum de 18-20 mc gaz/24 ore la o centrala vaillant de 24 kw ce incalzeste o casa de ~110 mp cu o inaltime de 2.5m; 10 calorifere(2x1400;2x1200;4x600;2x1000).
Casa este izolata si are tamplarie termopan.Temperatura pe tur mi-a fost reglata pe 63 grade, iar in casa am reglat functionarea pe timp de zi pe 21.8 grade iar pe timp de noapte pe 19 grade. Am mai auzit ca trebuiesc calibrate caloriferele dar nu stiu la ce se refera acest lucru. V a multumesc

consum gaze centrala vaillant

Scris: 15 Feb 2012 17:44
de doinastela
ai un necesar termic estimat de max. 12 kW, si calorifere instalate de 21-22 kW. Astfel se explica cum poti functiona pe gerul asta cu o temperatura asa scazuta (63 grd).
Consumul de gaze 5-600 m3/luna pt. cei 12 kW necesari casei sunt in regula pt. o perioada asa de friguroasa.

Caloriferele nu se calibreaza -e vorba de echilibrarea (hidraulica) a instalatiei din robinetii de calorifer -robinetii caloriferelor aflate in pozitii mai avantajoase se inchid mai mult, ceilalti se deschid mai mult...

Pt. economie se recomanda robineti termostatici.

Consum gaze la casa

Scris: 27 Feb 2012 22:45
de and69
doinastela scrie:Consumul de gaze 5-600 m3/luna pt. cei 12 kW necesari casei sunt in regula pt. o perioada asa de
Buna ziua! Eu ce sa mai spun ca pe perioada 14.01.2012-14.02.2012 am consumat 1.000 m3 ca sa incalzesc casa (cca 425-450 m3) la 20 gr Celsius?!
Si mai bine exemplificat: din 30.11.2010 cand am pus in functiune noua instalatie si centrala, pana azi 27.02 2012 am consumat ATENTI :shock: 6000 ( SASE MII METRI CUBI) fara sa incalzesc o secund ACM cu gaz metan!!!! Sunt dezolat :cry: Are cineva vre-o sugestie???
PS: Locuiesc in Bucuresti intr-o casa mic burgheza construita la sfarsitul sec XIX care nu are izolatie termica. Geamurile au suprafata totala 17 mp, sunt de tip termopan. Peretii exteriori au 40 cm grosime.

izolare termica

Scris: 28 Feb 2012 13:05
de fuji
Izolarea termica (macar cu polisitren de 10) ar scade consumul la jumatate..

consum vaillant

Scris: 31 Dec 2012 17:27
de cristinp
buna ziua am o centrala vaillant turbo atmo 24kv si o folosesc la o casa care are 100mp, inaltime 1.5m. casa este izolata si are geamuri termoizolante pvc si nu stiu daca este mult un consum de 18-20mc gaz/24 ore. mentionez ca sunt montate 10 calorifere si am montat termostat de ambient care este setat ziua pe 22,5 iar noaptea pe 21,5, va multumesc anticipat si astept parerile dumneavoastra.

consum gaze centrala termica vaillant

Scris: 31 Dec 2012 22:25
de fuji
nu cred ca inaltimea camerei e 1,5 m -poate 2,5 m ... In cazul acesta din urma ai probabil un necesar termic de 11-12 kW.
Consumul nu trebuie analizat pe 1 zi, ci pe minim 1 luna.. Insa chiar si asa, pot sa-ti zic ca da, acel consum e prea mare..
La o casa izolata termic macar cu polistiren de 10 ar fi trebuit sa ai un consum cam la jumatate..

Verifica sa nu ai pierderi la instalatia de gaze, verifica deasemeni si contorul de gaze (respectiv, cheama firma de gaze s-o faca)

Reducere consum

Scris: 30 Noi 2013 10:44
de Arsene
Buna dimineata. As dori sa stiu cum pot reduce consumul de gaz la o centrala Viessmann Vitopend 222 fara termostat de ambient deoarece imi consuma 7 m3 la temperatura joasa.
Multumesc, anticipat.

Re: Reducere consum

Scris: 30 Noi 2013 12:01
de xp-kry
Consumul acesta la ce perioada este inregistrat ?

Reducere consum centrala Vitopend 222

Scris: 30 Noi 2013 14:11
de fuji
Arsene scrie:As dori sa stiu cum pot reduce consumul de gaz la o centrala Viessmann Vitopend 222 fara termostat de ambient deoarece imi consuma 7 m3 la temperatura joasa.
precizeza te rog:
  • suprafata casei
    localitatea
    tipul izolatiei termice
    tipul automatizarii: Vitotronic 100 sau Vitotronic 200 ?
    temperatura interioara aleasa
xp-kry scrie:Consumul acesta la ce perioada este inregistrat ?
probabil se refera la un consum pe zi.

Re: Reducere consum

Scris: 30 Noi 2013 14:26
de mirmiku
Si poate centrala nu a functionat doar pe incalzire...cata apa calda s-a consumat???7 mc in 12 sau 24 h???