Re: probleme cu presiunea la Vitopend 100

Mesaj necitit de fuji » 12 Noi 2019 16:35

comcata12 scrie:
12 Noi 2019 14:18
..probleme cu presiunea..
in primul rand, trebuie verificat Manometrul, sa indice bine.. sa nu fie infundat sau decalibrat.
In al doilea rand, trebuie verificat robinetul de umplere al centralei, daca inchide bine, daca e pe pozitia inchis.
Nu trebuie sa folosesti centrala sub 0,7 bar !


Avatar utilizator
comcata12
Mesaje: 3
Membru din: 12 Noi 2019 14:07
Contact:

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de comcata12 » 12 Noi 2019 16:55

Manometrul eu zic ca indica bine, cum trece de 3 da pe afara iar robinetul inchide pentru ca toata vara centrala a functionat perfect. Figuri a facut de la sfarsitul iernii trecute.
Problema este cand comuta pe incalzire, ii creste presiunea foooarte mult incat da pe afara, creste cam cu 2-3 atmosfere.
Multumesc

Avatar utilizator
titi
Membru Activ
Mesaje: 49
Membru din: 24 Dec 2014 20:11
Contact:

Re: probleme cu presiunea la Vitopend 100

Mesaj necitit de titi » 12 Noi 2019 20:32

comcata12 scrie:
12 Noi 2019 14:18
Am si eu o centrala Vitopend 100 si de curand am ceva probleme cu presiunea si anume exista o diferenta de presiune in functionarea centralei in regim de apa calda si functionarea pe calorifere.
Adica, sa presupunem ca in momentul functionarii centralei pe calorifere ajunge la presiunea de 2. Totul este ok dar cand se opreste din regimul acesta, presiunea scade aproape de 0. Daca maresc presiune la 1, functioneaza foarte bine pe apa calda pana trece pe calorifere unde ii creste presiunea la 3 si incepe sa dea pe afara.
Nu gasesc o cale de mijloc in functionarea pe apa calda si functionarea pe calorifere. Daca o las in pace, fuctioneaza pe apa calda cu presiunea aproape de 0 iar pe caldura cu presiune peste 2.
vasul de expansiune nu mai are aer in care sa expandeze dilatatia apei. cu centrala golita si deschisa pe circuitul de incalzire, se introduce presiunea de 0.5-0.7 bar, dupa care se inchide si se umple din nou cu apa. speram sa nu fie sparta membrana ca atunci tr alt vas de expansiune. daca n-ati mai facut asta, e bine sa apelati la un instalator priceput

Avatar utilizator
comcata12
Mesaje: 3
Membru din: 12 Noi 2019 14:07
Contact:

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de comcata12 » 12 Noi 2019 21:33

Multumesc,
Are sens raspunsul si sunt convins ca asta este problema.
N-am mai facut pasii despre care vorbiti dar nu dau un pas inapoi.
De golit centrala stiu cum sa o fac, intrebarea este cum bag in ea preaiunea de 0.7 bar si cu ce?
Multumesc inca o data.

Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 3406
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Vas Re: probleme cu presiunea la Vitopend 100

Mesaj necitit de fuji » 12 Noi 2019 22:09

comcata12 scrie:
12 Noi 2019 14:18
Adica, sa presupunem ca in momentul functionarii centralei pe calorifere ajunge la presiunea de 2. Totul este ok dar cand se opreste din regimul acesta, presiunea scade aproape de 0. Daca maresc presiune la 1, functioneaza foarte bine pe apa calda pana trece pe calorifere unde ii creste presiunea la 3 si incepe sa dea pe afara.
are dreptate @titi, e vasul spart sau dezumflat.
Daca umpli centrala la 1,2 bar la rece probabil la functionarea pe incalzire creste presiunea la 3 bar si scuipa supapa de siguranta -asta ar explica si ca ulterior presiunea ajunge la zero (..initial, probabil ca ai doar 0,5 sau 0,7 bar in centrala, nu stiu..).
Cheama o firma de service -au compresor de umflat, sau pompa.. si au si vas de schimb, daca e cazul. Vitopend 100 sunt centrale vechi, iar vasul e proiectat sa tina 5 ani.


Avatar utilizator
titi
Membru Activ
Mesaje: 49
Membru din: 24 Dec 2014 20:11
Contact:

Re: Vitodens 050- acm

Mesaj necitit de titi » 12 Noi 2019 23:22

titi scrie:
11 Noi 2019 21:45
cred ca ii trebuie minim 3 litri/minut centralei ca sa porneasca arzatorul pe Apa calda.
sigur are mai mult de 3l/min. ma mir ca nu apare niciun cod de eroare. ciudata defectiune
multumesc
am rezolvat, era senzorul de temperatura pe acm. avea 180 ohm in loc de 10kohm
225 lei, scump si prost (centrala abia a iesit din garantie)
multumesc

Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 3406
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

senzor ACM Vitodens 050

Mesaj necitit de fuji » 13 Noi 2019 01:12

titi scrie:
12 Noi 2019 23:22
am rezolvat, era senzorul de temperatura pe acm. avea 180 ohm in loc de 10kohm
225 lei, scump si prost (centrala abia a iesit din garantie)
asta e ceva nou.. ca au inceput sa cada si senzorii Viessmann in 2-3 ani. Trist. :(

Tu ai luat probabil senzorul vechi 7831303, care cam cu 100 Lei mai scump.
Piesa actuala e 7869125 si costa aprox. 115 Lei
https://www.ivp.ro/senzor-temperatura-7 ... d-100-WH1D

Imagine

Avatar utilizator
titi
Membru Activ
Mesaje: 49
Membru din: 24 Dec 2014 20:11
Contact:

Re: senzor ACM Vitodens 050

Mesaj necitit de titi » 13 Noi 2019 15:57

Tu ai luat probabil senzorul vechi 7831303, care cam cu 100 Lei mai scump.
Piesa actuala e 7869125 si costa aprox. 115 Lei
asa e, nu stiam de asta mai ieftin
sper macar sa tina mai mult
multumesc

Avatar utilizator
titi
Membru Activ
Mesaje: 49
Membru din: 24 Dec 2014 20:11
Contact:

Re: senzor ACM Vitodens 050

Mesaj necitit de titi » 15 Noi 2019 19:09

titi scrie:
13 Noi 2019 15:57
Tu ai luat probabil senzorul vechi 7831303, care cam cu 100 Lei mai scump.
Piesa actuala e 7869125 si costa aprox. 115 Lei
asa e, nu stiam de asta mai ieftin
sper macar sa tina mai mult
multumesc
salut
revin cu o curiozitate la centrala asta
dupa ce am pus senzorul nou, constat niste chestii:
-acm nu are temperatura constanta, e un fel de dus scotian
-pe acm, displayul arata temperatura de pe primar, care se duce pana la 92C, unde intervine limitatorul de temperatura
cred ca mai e ceva prajit p-acolo

PS
am vazut in paralel o centrala identica, si la aia pe display apare de fapt temperatura de pe primar, doar ca acolo se ridica normal, pana la 55-57C
la ambele centrale, primarul e setat pe 50C

Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 3406
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: senzor ACM Vitodens 050

Mesaj necitit de fuji » 15 Noi 2019 23:58

ca sa avem o ridicare de temperatura de dT 50 K, adica conventional de la 10 la 60 grd C, pe circuitul primar trebuie sa avem 90/70 grd C.
Daca insa schimbatorul in placi are depuneri, transferul de caldura nu se va mai face bine.. si apa menajera se va incalzi mai greu (si limitat), iar pe circuitul primar apa de retur va fi prea calda.. si se poate ajunge la supra-temperatura.
Cred ca ar fi bune niste curatari chimice (ale schimbatorulului principal + schimbator in placi). Si daca tot vine un tehnician, sa verifice si tot restul.

Avatar utilizator
titi
Membru Activ
Mesaje: 49
Membru din: 24 Dec 2014 20:11
Contact:

Re: senzor ACM Vitodens 050

Mesaj necitit de titi » 16 Noi 2019 20:45

fuji scrie:
15 Noi 2019 23:58
ca sa avem o ridicare de temperatura de dT 50 K, adica conventional de la 10 la 60 grd C, pe circuitul primar trebuie sa avem 90/70 grd C.
Daca insa schimbatorul in placi are depuneri, transferul de caldura nu se va mai face bine.. si apa menajera se va incalzi mai greu (si limitat), iar pe circuitul primar apa de retur va fi prea calda.. si se poate ajunge la supra-temperatura.
Cred ca ar fi bune niste curatari chimice (ale schimbatorulului principal + schimbator in placi). Si daca tot vine un tehnician, sa verifice si tot restul.
multumesc
sper sa nu fie vana cu trei cai blocata sau servomotorul ei, ca nici nu am gasit de unde le-as putea cumpara