Pagina 46 din 57

verificari centrala termica

Scris: 20 Oct 2018 23:43
de CHB
Pentru multi nu este chiar o banalitate având în vedere că la revizia de anul trecut tehnicianul nu s-a obosit sa verifice mai mult decât noxele pentru că cele 2 șuruburi ale carcasei erau strânse...

Re: verificari centrala termica

Scris: 21 Oct 2018 02:24
de fuji
asa e, nu totdeauna verificarile tehnice de rutina, si nici cele cf. ISCIR, nu se desfasoara dupa un scenariu ideal. E oarecum similar cu situatia din service-urile auto.
Nici macar nu tine de pret chestiunea asta.. Chiar si in cadrul aceleasi firme poti sa te lovesti de proceduri diferite.

termostat Netatmo la Centrala termica Viessmann Vitodens 050

Scris: 21 Oct 2018 19:58
de Lofgren
Seara buna tuturor,

Tocmai am cumpărat un termostat netatmo, pentru centrala Viessmann Vitodens 050 24kw.
Găsesc undeva un tutorial pentru a instala acest termostat? Sau îmi pare sa cineva o poza cu legăturile?

Mulțumesc anticipat

Re: termostat Netatmo la Centrala termica Viessmann Vitodens 050

Scris: 22 Oct 2018 11:33
de fuji
ai 2 legaturi de facut: odata la Receptorul netatmo -si asta scrie in Instructiuni si in tutuoriale video (probleme le rezolva importatorul); a 2-a legatura e la centrala -asta ar trebui s-o faca firma autorizata de Service, care a pus in functiune si a autorizat centrala Viessmann. Oricum, ai o regleta de cleme cu 2 locuri de racordare, OT si on-off.. tu il legi on-off, ca netatmo nu e un termostat opentherm.

Instalare termostat netatmo la vitodens 050

Scris: 23 Oct 2018 19:49
de Lofgren
Mulțumesc de răspuns, fuji.
Săptămâna viitoare vine un reprezentant viessmann sa pună în funcțiune centrala. Sper ca se va descurca cu montarea termostatului :))
In principiu explicația ta a fost destul de clara. Vedem cât pricepe omul...
Revin cu pareri/întrebări.
Mulțumesc încă o data.

Re: Instalare termostat netatmo la vitodens 050

Scris: 23 Oct 2018 19:54
de fuji

Vitopend 100 picura la 3,5 bar

Scris: 10 Noi 2018 18:56
de Boris
Buna seara,

Am cumparat recent un apartament dotat cu o centrala Viessmann Vitopend 100.
Presiune in instalatie la rece este aprox. 2 bar (mi se pare mult, insa fostul proprietar a zis ca asa o tinea). In momentul in care pornesc incalzirea presiunea urca spre 3.5 bar si incepe sa picure printr-o teava situata in partea din dreapta spate a centralei (cumva in spatele returului circuitului de incalzire) atasez si o poza poate ajuta.

Pare ca nu am aceasta problema când centrala face doar apa calda (sau cand centrala nu este folosita)
este cumva vorba de supapa de suprapresiune? Trebuie sa mai scad din presiunea din instalatie sau chem direct revizia? Multumesc

.
IMG-20181110-WA0002.jpg

Re: Vitopend 100 picura la 3,5 bar

Scris: 10 Noi 2018 19:56
de fuji
da, picura la supapa de siguranta. Picura la 3 bar, probabil manometrul mai urca din inertie, sau indica inexact.
Supapa de siguranta nu trebuie sa actioneze de prea multe ori, ca se decalibreaza..

Da, 2 bar la rece e cam mult, ar trebui sa fie max. 1,2 bar la rece.

La cald care ar trebui sa fie presiunea maxima ?

Scris: 11 Noi 2018 13:19
de Boris
Multumesc,

O sa scot ceva apa din instalatie sa o duc la 1.2 bar la rece. La cald care ar trebui sa fie presiunea maxima, 3 bar?

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Scris: 11 Noi 2018 13:30
de chris 93
Trebuie verificata presiunea de aer din vasul de expansiune.

Re: La cald care ar trebui sa fie presiunea maxima ?

Scris: 11 Noi 2018 14:37
de fuji
Boris scrie: 11 Noi 2018 13:19O sa scot ceva apa din instalatie sa o duc la 1.2 bar la rece. La cald care ar trebui sa fie presiunea maxima, 3 bar ?
In niciun caz 3 bar !
De la 1,2 bar la rece presiunea ar trebui sa creasca la 1,6-1,8 bar, hai 2 bar, daca sunt radiatoare mai multa, volum mare de apa si se functioneza cu temperatura f. mare.
Daca nu sunt situatiile de mai sus si totusi se ating 3 bar la cald, atunci, cum spune si chris, trebuie verificat vasul de expansiune (care e dezumflat sau sau cu membrana sparta).

Re: La cald care ar trebui sa fie presiunea maxima ?

Scris: 18 Noi 2018 13:54
de Boris
fuji scrie: 11 Noi 2018 14:37
Boris scrie: 11 Noi 2018 13:19O sa scot ceva apa din instalatie sa o duc la 1.2 bar la rece. La cald care ar trebui sa fie presiunea maxima, 3 bar ?
In niciun caz 3 bar !
De la 1,2 bar la rece presiunea ar trebui sa creasca la 1,6-1,8 bar, hai 2 bar, daca sunt radiatoare mai multa, volum mare de apa si se functioneza cu temperatura f. mare.
Daca nu sunt situatiile de mai sus si totusi se ating 3 bar la cald, atunci, cum spune si chris, trebuie verificat vasul de expansiune (care e dezumflat sau sau cu membrana sparta).
Am scos apa din instalatie pana la 1 bar (la rece) am pornit caldura pentru 1-2 ore si presiunea nu a urcat mai sus de 2.2 bar. Am oprit caldura (setat termostatul pe 15 grade) si am lasat sa coboare presiunea pana aproape de 1.5. Dupa 1 saptamana in care centrala nu cred ca a pornit (fiind setata pe 15 grade) am gasit-o cu presiunea 3 bar (la rece). In acest caz mai poate fi vorba de vasul de expansiune/membrana, sau doar robinetul de alimentare a circuitului de caldura?

creste presiunea in centrala

Scris: 18 Noi 2018 14:40
de fuji
Boris scrie: 18 Noi 2018 13:54In acest caz mai poate fi vorba de vasul de expansiune/membrana, sau doar robinetul de alimentare a circuitului de caldura?
Daca intr-o centrala creste presiunea destul de tare fara ca centrala sa functioneze pe caldura, atunci da, e probabil o legatura deschisa intre instalatia de incalzire si instalatia de apa rece. Iar acea legatura este robinetul de umplere al centralei.

Noi am presupus ca s-a facut o verificare a robinetului de umplere si ca acesta nu a fost lasat semi-deschis..

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Scris: 18 Noi 2018 18:51
de Boris
Multumesc pentru raspuns.

Robinetul de alimentare al circuitului de incalzire pare inchis/este chiar intepenit si nu l-am fortat.
Am redus din nou presiunea la 1 bar si cum momentan nu locuiesc acolo am inchis robinetul (fluture) de pe teava de apa rece, si o sa ma duc zilele viitoare sa vad daca presiunea creste din nou.

Singurul dubiu pe care il am este daca intradevar centrala nu a pornit de loc peste saptamana (sper ca am setat temp de 15 grade pentru toate programele senzorului de temperatura). Totusi cand am ajuns temperatura agentului era mica (~20 grade)

functionare Centrala termica

Scris: 18 Noi 2018 19:23
de fuji
Boris scrie: 18 Noi 2018 18:51Singurul dubiu pe care il am este daca intradevar centrala nu a pornit de loc peste saptamana
noteaza valoarea afisata de contorul de gaze, initial si peste cateva zile.

vitodens 100-W 35KW randamentul pe bune

Scris: 30 Noi 2018 14:27
de nebv
salutari, am montat de curand un vitodens BHC179 35KW (incalzire apa doar pe boiler) si am masurat randamentul ei real, in masura in care PCS-ul comunicat de transgaz/distrigaz etc este si el real.
in zona mea PCS-ul este 10,485 KWh/mc de gaz.
Energia debitata de centrala este masurata direct la iesirea din ea. Debitmetrul este cu ultrasunete si foarte exact, senzorii de temperatura pt500. Aparatul este nou, fabricat de Landis&Gyr si este calibrat cu sigla pentru inca cativa ani.

Masuratorile sunt facute intr-un regim aproape ideal, centrala debitand constant pe un puffer de 3000L. Spun ideal pentru ca temperatura de retur poate fi pastrata in limite decente pt o buna functionare in condesatie.


Am mentinut-o cat am putut eu de jos ca sa lucreze cu randament cat mai bun. Practic returul incepe la 28-29°C si se opreste la 37°C. temperatura de tur a centralei este setata la 57°C.
Am incercat diferite valori ale puterii centralei ea putand fi setata in meniuri. Am lasat centrala sa mearga o zi pe puterea respectiva dupa care am calculat consumul respectiv randamentul. Centrala are pe vremea de acum (azi dimineata -12°C) cam 4 porniri pe zi. Un numar mic de porniri implica automat un randament mai bun. Dupa observatiile mele pana cand centrala intra in regim sunt necesare 12 minute timp in care centrala are un randament nu tocmai OK.

Putere setata 65% ---- randament 71%
Putere setata 75% ---- randament 92,3%
Putere setata 80% ---- randament 94,7%
Putere setata 90% ----randament 92%

Asta in conditiile in care centrala merge cvasi constant avand unde sa debiteze (pufer). In conditii obisnuite la un apartament de ex, fara puffer, probabil ca va incepe sa moduleze intrand in zona de putere mica cu randament mult diminuat dupa masuratorile mele. probabil in regimul asta merg mai toate centralele de aprtament. Unii dezavueaza puferele la centrala pe gaz. Eu gasesc ca un pufer aduce un avantaj clar din punctul de vedere al randamentului, daca el este foarte bine izolat.

daca setez temperatura de tur mai sus de 57 randamentul scade din nou. ar fi fost cu siguranta benefic sa o mai pot scadea, insa o temperatura mai mica nu este OK pentru restul sistemului meu.

Mentionez ca nu discut despre randamentul arderii in sine, care se masoara in emisia de gaz si care este de peste 100%.
Pentru mine chestia cu 109% sunt povesti cu pesti. Importanta este conversia de energie gaz/caldura, adica randamentul pur fizic.
Personal gasesc 94,7% ca fiind un randament bun spre foarte bun.


ca atat despre masuratorile mele care m-am gandit ca ar putea fi utile si pentru altii.

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Scris: 30 Noi 2018 20:31
de amacara1
Buna seara!

Centrala vitodens200 wb2a (posibil 2006) si o instalatie pe 3 niveluri, 15 calorifere otel, pompa recirculatie pe nivel III. Am avut 3 ani antigel (mult) in instalatie, l-am eliminat in toamna. Curatat chimic schimbatoare, desfacut pompa - era curata. Filtrul Y era curat.
Problema: centrala incalzeste agentul termic, dar debitul este f slab, asa incat doar cateva din calorifere se incalzesc. Am incercat echilibrare dinamica, tot nu pot incalzi toate caloriferele. Daca inchid turul calorifere pe rand, tot pe rand se incalzesc toate caloriferele - nu sunt unele anume colmatate.

Azi am pus o solutie de curatate in instalatie, pana acum (7h) nu vad absolut nimic schimbat. Ca idee, tur 70 grade, retur poate 35), se incalzesc bine 3 calorifere si doar in partea de sus alte 3-4.

Va rog, oare ce as mai putea verifica/regla? (nu m-am uitat la vana 3 cai, nu sunt instalator...)

Multumesc,
Cristian.
(Campina)

Instalație si centrala termică colmatate

Scris: 30 Noi 2018 21:35
de fuji
Reverifica totusi Filtrul Y.
Si cheamă Service-ul să refacă reglajul centralei si presiunea gazului.
Verifica si daca merge pompa centralei si dacă e pe viteza mare.

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Scris: 04 Dec 2018 18:22
de brancone
Ca proaspat utilizator de vitodens 050 w pun si eu cateva intrebari la veterani...De ce a luat centrala in prima zi 10 mc gaz si acum,relativ constant,cca 4 mc? Mentionez ca anterior punerii in functiune incalzeam ap. cu radiatoare electrice la cam 24 grd,nonstop,deci nu era rece.
Si tot ca o nelamurire presiune gaz.Aproximativ aceleasi aragaze,cu duze pt metan,la etajul 1 si etajul 4.La 4 fluiera ochiurile,la 1 arde linistit.Ambele ap au alimentarea pe aragazuri fara reg presiune.Acelasi fenomen cu fluieratul l-am observat la ap fiului meu,in bloc de 4 etaje,la etajul 2.

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Scris: 04 Dec 2018 18:47
de brancone
Si inca o intrebare de incepator.Plec de acasa 4-5 zile sa zicem.Opresc centrala,ca asa a recomandat instalatorul,sau la o temp mai mica,cca 18-19 grd?
Daca pica curentul sau se opresc gazele nu-i bai.Da au fost cazuri,din varii motive,sa faca centrala "plici"?Ma refer aici si la o simpla defectare.