Pagina 35 din 57

Re: reglaj functionare Vitodens cu senzor exterior

Scris: 15 Dec 2016 12:37
de fuji
Neinteresant scrie:..acum senzorul ext. arata -5, temperatura AT 52, centrala e setatata pe 16 iar in casa sunt 20. Pot sa-i modific parametrii astfel incat, in momentul in care vor fi 0 sau +10, in casa sa am tot 20, ea sa fie setata pe 16, dar evident temperatura AT sa scada la valoarea optima pt. a atinge temperatura de 20?
daca in momentul in care afara sunt -5 grd temp. in cazan sunt 50 grd inseamna ca functionezi acum pe curba cu indicele caracteristic 15 (vezi grafic pag. 72).
Ca sa ai mai putine grade in casa, trebuie da alegi o curba inferioara, nu ? adica curba 10 sau 5.
La curba 10 ai aprox. 35 grade pe turul cazanului cand sunt -5 grd afara.

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Scris: 15 Dec 2016 15:08
de Neinteresant
Eu nu vreau sa am mai putine grade in casa, vreau sa am 20 constant fie ca sunt -35 fie ca sunt +10. Pot sa setez cumva centrala sa faca toate astea ea singura de acum si pana opresc caldura fara sa pun termostat de ambient? (stiu sa setez caracteristica de incalzire care acum e la 17 insa vreau sa am 20 de grade tot cu ea setata la 17 si cand va fi mai cald) Ca parca asta era unul dintre scopurile sondei de exterior.....eu nu vreau temperaturi pe intervale orare (cu mici exceptii mereu e cineva acasa),si inclin sa cred ca nu fac neaparata economie la gaz daca o las in timpul zilei la 18 ca seara sa o cresc la 21 si tot asa. Presupun ca putem face o paralela cu automobilul...cu cat mergi mai constant cu atat ai un consum mai bun.

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Scris: 15 Dec 2016 15:23
de fuji
Regulatorul cu senzor exterior nu stie ce pierderi termice are casa ta.. De aceea iti pune la dispozitie mai multe curbe de functionare -trebuie s-o alegi pe cea care descrie cel mai bine casa ta.

La functionarea cu senzor exterior centrala ajusteaza temperatura de pe tur in functie de curba stabilita si valoarea temperaturii exterioare. Variaza temperatura de afara pe parcursul unei zile, variaza si temperatura pe tur.
Acum.. temperatura pe tur are indirecta legatura cu temperatura interioara.

Daca gasesti o curba care se apropie de comportamentul termic al imobilului, eine. Daca nu, pune-i un termostat de camera.
Dar si cu termostat de camera s-ar putea sa fi nemultumit, ca in sistemul asta se stabileste o camera pilot, si caldura din restul casei se primeste sau nu in functie temperatura din camera pilot.

In orice caz, acestea sunt optiunile disponibile.

Fnctionarea aceea a masinii.. e mai aproape de o combinatie centrala-termostat opentherm (care nu e un termostat on-off, ci moduleaza flacara permanent, pe cat posbil).
------------------
In alta ordine de idei, iti recomand robineti termostatici la mai toate radiatoarele -asa vei face un reglaj local exact.

reglaj fin automatizare cu senzor exterior

Scris: 15 Dec 2016 16:08
de Neinteresant
fuji scrie:Regulatorul cu senzor exterior nu stie ce pierderi termice are casa ta.. De aceea iti pune la dispozitie mai multe curbe de functionare -trebuie s-o alegi pe cea care descrie cel mai bine casa ta.
Exact, tocmai de aceea ma gandeam ca pot "personaliza"curbele in sine, adica "fine tune", nu sa trec de la o curba la alta. Ceva de genul , ipotetic vorbind, in intervalul 10-0 grade la exterior la fiecare grad in minus un grad in plus la TA, de la 0-10 1.5, de la -10-20 1.8 s.a.m.d...probabil cer prea mult ori astfel de solutii sunt valabile pt. chestii mult mai scumpe.

Re: reglaj fin automatizare cu senzor exterior

Scris: 15 Dec 2016 17:02
de fuji
Neinteresant scrie:..astfel de solutii sunt valabile pt. chestii mult mai scumpe.
exact ! D-aia are Viessmann si renumitele automatizari Vitotronic 200, disponibile ins anumai pe Vitodens 200-W si Vitodens 300-W.

Mai exista varianta ca senzorul exterior sa fi fost amplasat prost si sa dea semnale nereale fata de temperatura exterioara.

Termostat WiFi pentru Vitopend 100WH1D

Scris: 21 Dec 2016 19:17
de vlads
Am nevoie de sfatul unor experti. Am cumparat un apartament nou pre-echipat cu o centrala Vitopend 100W.

Pentru iarna am fost instruiti de constructor sa lasam centrala la minim si caloriferele sa le setam pe fulg de zapada, adica anti inghet. As a facut ca in nici doua luni sa se faca o pata de mucegai pe unul dintre pereti, datorita excesului de umezeala (apartamentul este in Brasov unde umezeala din aer este significant mai mare decat in alte orase).

Pentru a preveni astfel de probleme, ne gandim sa instalam un termostat ambiental cu wifi, Salus iT500, ca in lunile reci sa putem tine temperatura din apartement la 15 grade. Cand se incalzeste afara il putem opri complet, de la distanta.

Intrebari:
1. Vi se pare solutia pe care am ales-o buna pentru problema pe care o avem?
2. Exista si alte solutii chiar mai bune?
3. Din ce am citit controlul prin Salus se face eliminand strapul dintre pinii 1 si L din centrala si conectand la portul CH (COM/NO) de la termostat. Alimentarea de 220V se poate lua direct din centrala? Daca da, de la ce port?
4. Se poate controla si apa calda la fel, folosind portul AUX (COM/NO) al termostatului? Daca da, la ce pini din centrala se conecteaza?

Multumesc in avans pentru orice raspuns sau sfat!

Re: Termostat WiFi pentru Vitopend 100WH1D

Scris: 21 Dec 2016 19:27
de fuji
vlads scrie:..am fost instruiti de constructor sa lasam centrala la minim si caloriferele sa le setam pe fulg de zapada, adica anti inghet. As a facut ca in nici doua luni sa se faca o pata de mucegai pe unul dintre pereti, datorita excesului de umezeala
constructorul sa suporte consecintele, nu ?
1. Vi se pare solutia pe care am ales-o buna pentru problema pe care o avem?
da, e o solutie buna -nu e ieftina insa..
2. Exista si alte solutii chiar mai bune?
Besmart, netatmo, Y87RFC Honeywell, momit
3. Din ce am citit controlul prin Salus se face eliminand strapul dintre pinii 1 si L din centrala si conectand la portul CH (COM/NO) de la termostat. Alimentarea de 220V se poate lua direct din centrala? Daca da,
racordarea la centrala faceti-o cu firma autorizata care are grija de Vitopend.
Nu, cu iT500 nu poti comanda functia de apa calda. Dar .. de ce ai vrea asa ceva ?! iT500 poate comanda o centrala cu boiler -si poti seta sa nu se incalzeasca boilerul inutil. Daca Vitopend-ul e cu boiler, atunci da, se poate folosi asta. Daca nu, discutia nu are sens.

Re: Termostat WiFi pentru Vitopend 100WH1D

Scris: 21 Dec 2016 21:35
de vlads
fuji scrie:constructorul sa suporte consecintele, nu ?
Asta nu este o problema. Deja lucreaza la problema, au tratat suprafata cu o substanta antimicotica si vor revopsi.
fuji scrie:da, e o solutie buna -nu e ieftina insa..
fuji scrie:Besmart, netatmo, Y87RFC Honeywell, momit
Honeywell-ul, leader de piata la semnalizarea pe internet, foloseste vechea infrastructura Ademco, clar un mare avantaj, l-am vazut la 590, dar nu este pe stoc nicaieri in Brasov si cu livrare si de sarbatatori creste si pretul si nu stii cand ajunge.
iT500 l-am gasit in stoc la Romstal chiar in Brasov la 690 cu tot cu TVA. Platforma Salus cu toate cu nu este atat de solida cum este cea de la Honeywell, are renume destul de bun.
Celelalte ce infrastructura folosesc pentru semnalizare si cat costa in Romania?

variante Termostat WiFi pentru Vitopend 100WH1D

Scris: 21 Dec 2016 22:39
de fuji
Netatmo, Beretta Besmart, momit Smart.

La momit am pus link catre termostatul Smart, care e self-learning, are diversi senzori, insa sa leaga cu fir la centrala. Exista si momit Home, care e wireless, dar nu mai e smart (e similar Salus It500 cumva).
Nu stiu alte amanunte de transmisiuni despre ele.

Cu livrare prin Curier toate astea sunt disponibile.. la fel si Honeywell Y87RFC.

In restul lumii mai exista tado, ecobee, nest (nu stiu in ce masura merge in Ro si merge cu Vitopend), etc.

Presiune manometru acm B1KC

Scris: 29 Dec 2016 00:33
de kaiser_frantz
Salut,

De curand am schimbat centrala si am ales un Viessmann Vitodens 100 W B1KC.
Am observat ca atunci cand folosesc apa calda menajera, presiunea afisata pe manometrul centralei creste cu aproxmativ 0.4 bar. Dupa oprirea robinetului de la baterie, presiunea revine la valoarea initiala de 1.1 bar.
Este o problema sau un comportament normal?

Multumesc.

salt presiune la pornire pompa centrala

Scris: 29 Dec 2016 02:02
de fuji
la pornirea functionarii pompei de circulatie exista un salt de presiune. Da, e normal, nu-ti face griji.
Tu trebuie sa te ingrijesti sa nu scada presiunea sub 0,8 bar la rece -caz in care trebuie sa mai bagi apa in centrala termica.

Termostat pentru Vitodens 100

Scris: 03 Ian 2017 15:16
de Sandor Denes
La Vitodens 100w, tach nu cumparati termostat Opentherm, pt. ca nu e compatibil cu pardoseala. Scrie deasupra temperatura maxim reglata.
Acum am trimis inapoi si la schimb cu Y87RFC2074.

Re: Termostat pentru Vitodens 100

Scris: 03 Ian 2017 15:39
de fuji
Sandor Denes scrie:nu e compatibil cu pardoseala
daca ai grup de pompare amestec la Incalzirea in pardoseala nu mai conteaza cum e reglata centrala, ce termostat pui, etc.

Viessman Vitodens 050 - creste presiunea din senin

Scris: 13 Ian 2017 14:26
de Alex1111
Salut,
Problema pe scurt:

Centrala: Viessman Vitodens 050
Am oprit incalzirea de vreo 4 zile, acum functionand doar pe apa calda. De atunci in fiecare seara gasesc presiunea undeva in jurul valorii de 3. Descarc pe la aerisitorul unui calorifer pana pe la 1,8-1,9, a doua zi seara valoarea iar e 2,9-3, in conditiile in care incalzirea e oprita. Inteleg sa fie diferente de presiune intre rece si cald dar nu si cand e oprita incalzirea.
Am o problema? Ar trebui sa ma ingrijorez sau e vreo reglare normala a presiunii interioare si fenomenul va disparea curand? Recunosc ca nu ma prea pricep la instalatii.
Multumesc anticipat.

Re: Viessman Vitodens 050 - creste presiunea din senin

Scris: 13 Ian 2017 14:36
de fuji
Alex1111 scrie: 13 Ian 2017 14:26 Am o problema?
evident ca ai o problema, mai exact centrala termica are: ai uitat robinetul de umplere deschis sau e vasul de expansiune dezumflat (pentru asta cheama Service-ul).

Re: Viessman Vitodens 050 - creste presiunea din senin

Scris: 13 Ian 2017 16:06
de Alex1111
Robinetul e inchis, deci ramane cealalta varianta. Multumesc.

vas expansiune Vitodens 050

Scris: 13 Ian 2017 20:28
de fuji
Alex1111 scrie: 13 Ian 2017 16:06 Robinetul e inchis, deci ramane cealalta varianta. Multumesc.
se mai poate ca vasul sa fie bun, dar ..prea mic ! Daca ai multe calorifere, volum mare de apa in instalatie..

probleme apa calda menajera Vitopend 100

Scris: 15 Ian 2017 14:27
de GeorgeT
Buna ziua, de cateva zile am urmatoarea problema cu furnizarea apei calde menajere, folosind o centrala Wiessman Vitopend 100: nu mai am apa calda la bucatarie, de cate ori deschid apa calda centrala nu cupleaza pe incalzire si nici nu afiseaza semnul de incalzie.
Dar, acest lucru nu se intampla si pe baie. Aici totul este normal!Ma puteti ajuta cu un sfat? Poate fi o problema de la centrala? Multumesc anticipat ptr raspuns!

Re: probleme apa calda menajera Vitopend 100

Scris: 15 Ian 2017 15:04
de fuji
GeorgeT scrie: 15 Ian 2017 14:27Poate fi o problema de la centrala ?
Si da, si nu.
Nu, pentru ca o centrala ori functioneaza, ori e stricata. :thumbup:

Da, in sensul ca poate fi o problema inca din proiect: din cate stiu Vitopend 100 necesita un debit minim de apa rece de 3 litri/min. -destul de marisor..
E posibil sa ai probleme cu traseul apei calde in ramura dinspre chiuveta de la bucatarie.. Sau cu bateria sanitara de acolo..

Re: probleme apa calda menajera Vitopend 100

Scris: 15 Ian 2017 20:56
de GeorgeT
Multumesc ptr raspuns, din proiect nu poate fi ptr ca am aproape 5 ani de cand o utilizez.Este interesant aspectul cu debitul...dar si aici intervine un aspect:alimentarea cu apa rece este una singura pe centrala, deci indiferent ce baterie deschid ar trebui sa am acelasi debit pe alimentare.Cu bateria la care nu am apa calda am facut urmatorul test:am inchis iesirea de apa menajera de la centrala si am deschis bateri pe cald si nu mi-a curs apa deloc, deci ma gandesc ca bateria functioneaza corect.Traseul apei calde de la centrala la baterie nu este ptr ca nu iese deloc apa calda din centrala (teava nu se incalzeste deloc) cand deschid bateria...