Pagina 30 din 57

comunicare intre centrala si termostat

Scris: 21 Ian 2016 15:12
de fuji
razvanphp scrie:Mi se pare o prostie sa folosesti un termostat inteligent pe on/off.
ca sa comunice bidirectional cu centrala termica termostatul ar trebui sa fie opentherm. Deasemeni, si centrala ar trebui sa accepte protocolul opentherm -ori nu e cazul nici la Tado, nici la Vitopend 100 WH1D.
Mai merge si cu diverse protocoale din proprietatea unor firme, cum e EMS la Buderus Bosch, sau cel de la Viessmann (la automatizari Vitotronic).

Termostate agrementate opentherm gasesti aici: http://www.opentherm.eu/product/overview
In general, termostatele opentherm se leaga cu fir de centrala -anul asta probabil se va lansa un honeywell opentherm fara fir.

Acum.. una e comanda prin internet (deci gadget, etc.), si alta e economia de gaz.

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Scris: 21 Ian 2016 18:22
de razvanphp
Despre Tado stiu sigur ca suporta OpenTherm, dar cred ca nu e inca certificat, uite aici:

https://support.tado.com/hc/en-gb/artic ... g-systems-

Cat despre centrala mea, sunt confuz, cei de la suport Tado mi-au spus:
Both our smart thermostat and extension kit can connect to relay and Viessman EBUS digital control.
Inteleg ca in ciuda faptului ca Vitopend nu are OpenTherm, se pot intelege prin protocolul digital proprietar Viessmann, daca am cum sa ii adaug facilitatea asta la placa.

legare termostat tado la Vitopend 100

Scris: 21 Ian 2016 20:58
de fuji
razvanphp scrie:Despre Tado stiu sigur ca suporta OpenTherm, dar cred ca nu e inca certificat, uite aici:
https://support.tado.com/hc/en-gb/artic ... g-systems-
conteaza si certificarea asta... ca poate cu unele centrale merge, cu altele nu..
cei de la suport Tado mi-au spus: Both our smart thermostat and extension kit can connect to relay and Viessman EBUS digital control.
lui Tado ii e usor sa vorbeasca din Germania, necunoscand aparatele vandute in Ro. Cand zice Viessmann, tado se refera la Vitodens 200-W (sau Vitopend 200-W, care acum a fost scos), centrale cu automatizare Vitotronic.
EI nu cunosc Vitopend 100-W, si nici Vitodens 100-W nu cred ca-l cunosc (aa, nici Vitodens 050-W nu cunosc).
Inteleg ca in ciuda faptului ca Vitopend nu are OpenTherm, se pot intelege prin protocolul digital proprietar Viessmann, daca am cum sa ii adaug facilitatea asta la placa.
Vitopend 100 nu are opentherm, si nici conexiuni Bus (ca n-are Vitotronic).

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Scris: 06 Feb 2016 22:44
de claudiucoraiu
Buna seara tuturor!
Sunt nou pe forum si incep prin a va cere o parere.

Vitodens 100 35 kw se potriveste la o casa P+M cu amprenta de 100 mp (deci total 200mp), cu 2 bai.


Va multumesc anticipat

centrala pentru casa 200 mp

Scris: 07 Feb 2016 01:55
de fuji
claudiucoraiu scrie:Vitodens 100 35 kw se potriveste la o casa P+M cu amprenta de 100 mp (deci total 200mp), cu 2 bai.
Dacă casa e la câmpie ajunge probabil și Vitodens 100 26 kW.
În orice caz, Vitodens 100 35 kW e suficient.

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Scris: 07 Feb 2016 20:59
de claudiucoraiu
Multumesc pt raspuns.

Casa este in Judetul Brasov.

Pacat ca nu exista Vitodens 100 de 30 kw

Vitodens 100 35 kW

Scris: 08 Feb 2016 01:38
de fuji
claudiucoraiu scrie:Casa este in Judetul Brasov. Pacat ca nu exista Vitodens 100 de 30 kw
Dacă e vorba de Brașov, atunci centrala Vitodens 100 35 kW e numai buna.
Exista Vitodens 050-W de 33 kW, însă numai cu preparare instant apa caldă.

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Scris: 12 Feb 2016 16:31
de Tandin
Buna ziua,

am o centrala Viessmann care nu vrea sa mai comute pe incalzire, dupa ce pornesc incalzirea si pe apa calda. Daca inchid incalzirea pe apa calda, se incalzesc caloriferele. Asta se intampla indifferent daca folosesc sau nu apa calda. :(

Un sfat? As putea sa rezolv eu, sau e musai cu Service?

comutare Incalzire / Apa calda

Scris: 12 Feb 2016 16:37
de fuji
Tandin scrie:As putea sa rezolv eu, sau e musai cu Service?
un service rezolva cu siguranta problema. Dar ce centrala Viessmann este ?

Re: comutare Incalzire / Apa calda

Scris: 12 Feb 2016 16:43
de Tandin
fuji scrie:
Tandin scrie:As putea sa rezolv eu, sau e musai cu Service?
un service rezolva cu siguranta problema. Dar ce centrala Viessmann este ?
Vitopend 100. WH1B cred. Fara afisaj.

servomotor Re: comutare Incalzire / Apa calda

Scris: 12 Feb 2016 16:58
de fuji
Tandin scrie:Vitopend 100. WH1B cred. Fara afisaj.
in general poate fi vina servomoturului (care vreo 300 Lei), insa pot fi si altele. D-aia zic, sa vina un service.

Re: servomotor Re: comutare Incalzire / Apa calda

Scris: 12 Feb 2016 17:02
de Tandin
fuji scrie:in general poate fi vina servomoturului (care e vreo 300 Lei), insa pot fi si altele. D-aia zic, sa vina un service.
ok. Multumesc!

centrala pentru casa de 190 mp

Scris: 08 Apr 2016 12:07
de Gnanu
Buna ziua,
Sunt interesat de o centrala Viessman. Locuiesc intr-o casa de 190 mp X 2.5 inaltime, 3 persoane, bucatarie si doua bai. Credeti ca Viessmann 100- 35 kw este prea mare (incalzire, acm) ? Modelul 050- 33 kw am inteles ca nu este versiunea de top! Catre ce alte marci ma mai pot orienta? Vaillant, Buderus, si ce putere ar fi cea mai indicata? Multumesc! Gabriel

Re: centrala termica casa de 190 mp

Scris: 08 Apr 2016 13:17
de fuji
Gnanu scrie:..casa de 190 mp X 2.5 inaltime, 3 persoane, bucatarie si doua bai.
daca casa e bine izolata termic si e situata in zona de campie, necesarul termic e sub 20 kW. Daca e la munte sau nu e izlata termic, atunci necesarul termic e mai mare.
Credeti ca Viessmann 100- 35 kw este prea mare (incalzire, acm) ?
nu e prea mare, ca arzatorul moduleaza..
De 35 kW e mai bun daca se alege varianta cu boiler cu serpentina; altfel probabil e suficient si modelul de 26 kW
Modelul 050- 33 kw am inteles ca nu este versiunea de top !
pai nici Vitodens 100-W nu e versiunea de top: exista si 200, 300, 222, 333, 343.. Depinde cat vrea / poate fiecare sa investeasca
Catre ce alte marci ma mai pot orienta? Vaillant, Buderus, si ce putere ar fi cea mai indicata?
despre puterea termica am scris mai sus. Despre marci: Buderus, Bosch, etc.

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Scris: 08 Apr 2016 16:02
de Gnanu
Casa este tencuita int/ext + polistiren de 5cm, tavane pod 5cm extrudat, termopane, zona campie Pitesti.

centrala pentru Casa tencuita cu polistiren 5 cm

Scris: 08 Apr 2016 17:41
de fuji
Gnanu scrie:Casa este tencuita int/ext + polistiren de 5cm, tavane pod 5cm extrudat, termopane, zona campie Pitesti.
la limita ajunge si centrala de 26 kW (care, atentie !, are maxim 26 kW, nu fix 26..
Eu as alege modelul de 35 kW.

O centrala de 35 kW, daca functioneaza pe o instalatie de 20 kW, va folosi doar 20 kW, adica cat trebuie.

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Scris: 09 Apr 2016 22:06
de Gnanu
Multumesc pentru informatii!

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Scris: 20 Apr 2016 20:59
de george81
buna ziua!!am o centrala viessman vitopent100 . Am o problema, mai exact atunci cand incepe sa furnizeze caldura in calorifere dupa 15 minute se aprinde al 3 bec de avarie( cel cate seamana cu un 4).si se opreste.entionez faptul ca pe apa calda merge in continuu. puteti da ma ajutati cu un radpuns de la ce poate sa fie. multumesc

avarie Viessmann Vitopend 100

Scris: 20 Apr 2016 21:17
de doinastela
george81 scrie:am o centrala viessman vitopent 100 . Am o problema, mai exact atunci cand incepe sa furnizeze caldura in calorifere dupa 15 minute se aprinde al 3 bec de avarie( cel cate seamana cu un 4).si se opreste. Mentionez faptul ca pe apa calda merge in continuu.
acel 4 e de fapt un "fulger" -acolo se semnalizeaza avaria centralei. Exista si niste coduri de avarie (depinde de cate ori clipeste becul).
Probabil centrala ajunge la supratemperatura, si asta poate fi din mai multe cauze.
Curios e ca la functionarea pe apa calda nu se intampla.. poate nu functioneaza destul pe apa calda, adica cu perioade scurte..

Ar trebui verificata intai instalatia de incalzire.. daca totul e in regula la aceasta. E curios cum o centrala poate functiona fara probleme 15 min., dupa care sa intre pe avarie.

noua centrala termica Viessmann Vitodens 100 B1KC B1HC

Scris: 04 Mai 2016 03:38
de fuji
a aparut noul model de centrala termica Vitodens 100-W, cu display cu touchscreen:



B1KC =centrala termica cu preparare apa calda instant (schimbator in placi)