Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Scris: 08 Iul 2015 14:08
de Radu_101
La bucatarie am acel filtru de care vorbiti, montat de baietii care au realizat si instalatia. Bateria nu cred ca ar fi problema pentru ca este noua, cumparata de maxim 2 luni, in cel mai rau caz sa fie vreo problema la racordurile acesteia la teava de apa rece. Nu stiu cum ar trebui sa verific debitul apei reci. La baie am presiune la apa calda, insa uneori...vine cu diferente de temp, insa dupa cateva "schimburi" ramane constanta.

masurare debit

Scris: 08 Iul 2015 14:19
de mirmiku
Va referiti la filtru magnetic sau purificator ???
Locuiti la casa sau la bloc ? in cazul in care aveti hidrofor / pompa submersibila, pot aparea diferente de temperatura. La baie,cu robinetul/dush la maxim pe apa calda, se stinge flacara ??? daca nu se stinge flacara, verificati hidrofor/pompa submersibila.
Verificarea debitului de apa se realizeaza cu debitmetrul (firma de service ar trebui sa aiba in dotare), daca nu, o oala de 10 litri, ar trebui sa se umple intr-un minut (varianta romaneasca)

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Scris: 08 Iul 2015 14:52
de Radu_101
Locuiesc la bloc. Cred ca e filtru purificator. La el e alimentata apa rece care pleaca la centrala si in sus la baterie.

filtru purificator

Scris: 08 Iul 2015 15:39
de fuji
Radu_101 scrie:..Cred ca e filtru purificator..
prin filtru purificator cred ca mirmiku s-a referit la un sistem de Osmoza inversa -ori inteleg ca nu e cazul (..ca nu se alimenteaza centrala dupa osomoza..)

Probabil e vorba de un filtru mecanic, filtru cu sita.

reglaj apa calda

Scris: 08 Iul 2015 16:01
de fuji
Radu_101 scrie:..cand folosesc apa calda , am observat ca centrala incalzeste apa pana la o anumita temperatura (scoate acel zgomot, ca un ticait) apoi se opreste , scade temperatura, si apoi incalzeste iar. Este normal? Am incercat si la treapta 2 si la treapa 3. ..
da, asa functioneaza centrala Vitopend: porneste si se opreste de multe ori atata vreme cat apa calda este consumata.

Nu e bine sa reglezi termostatul de apa calda la 2 sau 3 -e prea jos. Regleaz-o mai sus, 4 sau 5 cel putin. Astfel, apa calda preparata va fi mai fierbnte, dar o mixezi din Bateria sanitara pana la temperatura dorita. Cam asta ar fi un reglaj + o functionare normala.

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Scris: 08 Iul 2015 16:09
de Radu_101
[img]
fuji scrie:da, asa functioneaza centrala Vitopend: porneste si se opreste de multe ori atata vreme cat apa calda este consumata.
Nu e bine sa reglezi termostatul de apa calda la 2 sau 3 -e prea jos. Regleaz-o mai sus, 4 sau 5 cel putin. Astfel, apa calda preparata va fi mai fierbnte, dar o mixezi din Bateria sanitara pana la temperatura dorita. Cam asta ar fi un reglaj + o functionare normala.
[/img]
Am inteles ca nu e bine sa o combin cu apa rece! Si m-i s-a spus sa o dau la temperatura suportabila din centrala.

combinare apa calda la bateria sanitara

Scris: 08 Iul 2015 16:18
de fuji
Radu_101 scrie:Am inteles ca nu e bine sa o combin cu apa rece! ...
de ce nu ar fi bine sa combini cu apa rece ..?! :shock:

Daca aveai apa calda de la termoficare.. n-o combinai cu apa rece ?

Re: combinare apa calda la bateria sanitara

Scris: 08 Iul 2015 16:21
de Radu_101
fuji scrie:
Radu_101 scrie:Am inteles ca nu e bine sa o combin cu apa rece! ...
de ce nu ar fi bine sa combini cu apa rece ..?! :shock:

Daca aveai apa calda de la termoficare.. n-o combinai cu apa rece ?
Cica ar consuma mai mult centrala, sau ceva de genul asta.....
Din cauza ca este data prea jos, as avea aceste fluctuatii de temperatura? si fac dusuri rusesti?

Re: combinare apa calda la bateria sanitara

Scris: 08 Iul 2015 16:40
de fuji
eu zic ca merita sa incerci si varianta asta, nu ?
In orice caz, Vitopend 100 e mai putin sensibil la functionarea pe apa calda. Are nevoie de min. 3 litri/min., si nu moduleaza bine cand e reglat termostatul prea jos.

Pe de-alta parte, consumul de gaz pe apa calda poti sa-l uiti, ca e infim. Factura de gaze vine vara intre 25-40 m3 pe luna (si include si consumul aragazului). Asa iti dai seama cat de mare e consumul de gaz pe apa calda (..mai exact, cat e de mic..).

Re: combinare apa calda la bateria sanitara

Scris: 08 Iul 2015 16:51
de Radu_101
fuji scrie:eu zic ca merita sa incerci si varianta asta, nu ? In orice caz, Vitopend 100 e mai putin sensibil la functionarea pe apa calda. Are nevoie de min. 3 litri/min., si nu moduleaza bine cand e reglat termostatul prea jos....
Sper sa fie de la asta, variatiile de temperatura. Tinand cont ca are maxim 6 trepte, ma gandeam ca e destul de mult 5....e aproape oparita apa, iar la 2 -2,5 era acceptabila pentru mine, adica nu trebuia sa o combin. Am sa incerc si asa.

Re: combinare apa calda la bateria sanitara

Scris: 08 Iul 2015 17:13
de fuji
la poz. 5 parca e un punct, un simbol >>aia e pozitia eco, pozitia recomandata.
Acum pe canicula, da, apa reglata acolo e fierbinte (ca si apa rece cred ca are vreo 20 grd C !!). Insa iarna apa rece are intre 1-5 grd C, si atunci la acea pozitiie apa calda va fi acceptabila (combinata din bateria sanitara, desigur).

Eu am tot Vitopend (model insa vechi) si tin termostatul reglat la "ora 12".. adica perfect vertical, in sus.

Imagine

Re: filtru purificator

Scris: 09 Iul 2015 11:57
de mirmiku
fuji scrie:..Probabil e vorba de un filtru mecanic, filtru cu sita.
Ma refer la asa ceva:

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Scris: 09 Iul 2015 14:14
de Radu_101
Nu , nu am asa ceva....e cel la care e conectata teava de apa rece...apoi una pleaca la centrala si una la baterie (din acel filtru).

CENTRALA VIESSMANN VITODENS 100 W 26 KW - RACIRE APA IN TIMPUL FUNCTIONARII

Scris: 21 Iul 2015 09:16
de DANIEL.TDC
Buna ziua,

Acum o luna am montat o Centrala termica in condensatie Viessmann Vitodens 100W 26 KW la un apartament cu 3 camere, si am observat ca de cate ori fac baie, dupa ce apa se incalzeste la inceput, dupa 5 sau 10 minute de utilizare apa calda, apa de la dus se raceste de tot, practic curge apa rece, si trebuie sa astept un minut sau mai multe minute pana se incalzeste apa. Centrala este data pe modul Comfort iar butonul pentru apa calda menajera este setat aproape de 4. Este normal ca sa se raceasca apa in timpul utilizarii centralei decat pentru incalzirea apei calde menajere, fara ca sa se opreasca apa la dus, adica sa curga apa in continu, dar la un debit mai mic, si fara sa fie apa calda folosita si la bucatarie ? Sau trebuie reglata in alt fel, sau ce reglaj trebuie sa fac ? Exista posibilitatea sa aiba centrala vre-o problema sau asa este normal sa se intample la orice centrala?

Va multumesc anticipat pentru raspuns.

apa calda / apa rece

Scris: 21 Iul 2015 09:31
de fuji
DANIEL.TDC scrie:..dar la un debit mai mic...
incearca la un debit mai mare.
Cu siguranta centrala nu are nimic.

Re: CENTRALA VIESSMANN VITODENS 100 W 26 KW - RACIRE APA IN TIMPUL FUNCTIONARII

Scris: 21 Iul 2015 10:00
de DANIEL.TDC
O sa incerc diseara la un debit mai mare al apei sa vedem daca se mai raceste apa, si maine va trimit raspunsul.

debit apa calda

Scris: 21 Iul 2015 10:45
de fuji
DANIEL.TDC scrie:O sa incerc diseara la un debit mai mare al apei sa vedem daca se mai raceste apa, si maine va trimit raspunsul.
centrala termica are si ea un domeniu de modulare al flacarii, nu functioneaza la orice debit, cat de mic.
Si-apoi mai conteaza si cum se mixeaza apa la bateria sanitara.

Pozitionare tur - retur Vitopend 100

Scris: 31 Iul 2015 21:28
de xp-kry
Va rog , daca se poate urgent , cum sunt pozitionate contuctele ( turul si returul atat la acm cat si la caldura ) de la Vitopend 100 ?
In conditiile in care stai cu fata la Ct ordinea racordurilor este CORECTA astfel, incepand de la stanga la dreapta ?
1.TURUL circuitului de caldura
2.RETUR APA CALDA apa calda
3.GAZE
4.ADMISIE APA RECE
5.RETUR circuit apa calda
Asa inteleg eu de aici (vezi pag 4)
http://imoca.ro/wp-content/uploads/2013 ... 00-WH0.pdf

Re: Pozitionare - tur - retur

Scris: 31 Iul 2015 21:39
de fuji
xp-kry scrie:1.TURUL circuitului de caldura
2.RETUR APA CALDA corect ar fi Iesire Apa calda
3.GAZE
4.ADMISIE APA RECE
5.RETUR circuit apa calda corect ar fi Retur instalatie incalzire

Re: Pozitionare - tur - retur

Scris: 31 Iul 2015 22:04
de xp-kry
Multumesc de raspuns !
In concluzie, ordinea intrarilor/iesirilor la Vitopend 100 sunt astfel ( de la stanga la dreapta centralei ) :

1.TURUL circuitului de caldura
2.IESIRE Apa calda
3.GAZE
4.ADMISIE APA RECE
5. RETUR instalatie incalzire

Imi cer scuze de repetitie dar, vreau sa ma asigur ca aceasta este pozitia corecta .