Pagina 24 din 57

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Scris: 29 Aug 2014 10:34
de mKe
Am o intrebare pentru FUJI.

Folosesc de aproximativ 8 ani o centrala Vitopend 100 WH1A 24 kW, evident s-au bulit 2 vane cu 3 cai, a 3-a a fost insotita de resoftare, desi dupa prima am cumparat un termostat cu functie antiblocare pompa si vrea sa intreb cat este durata medie de functionare in limite sigure.

Apartamentul este de 50 mp, orientat pe nord (soare cam lipsa) , ultimul etaj (pod din constructie) toate camere cu 2 pereti afara, sufrageria cu 2 ferestre mari, una din ele de 2 m inaltime, geamuri cu 3 foi de sticla, izolatia tavanelor pe interior + izolare pereti pe exterior, izolatie sub parchet, ultimul etaj, bucataria are practic 80% din perete reprezentat de usa/geam.

Iarna merge aproximativ 20 de minute / ora, temperatura 65-70 de grade la agentul termic in lunile friguroase desi caloriferele au dimensiuni generoase: bucatarie 80 x 100 cm, sufragerie 80 x 120 respectiv 160 cm, dormitor 80 x 140 cm, hol 80 x 40 cm, in baie un port - prosop imens, toate cu robineti termostatici, care stau la treapta 4 - inchid partial cand sunt deja 24 de grade in camera, exceptie cel din camera cu termostatul de ambient - pe radiofrecventa si histerezis setat la +/- 0.1 grade (dupa ce am trecut prin alte 2 termostate). Instalatia este facuta pe Henco si partial pe cupru - in baie, realizata complet de mine, mai putin punerea in functiune. Traseul de evacuare are 3 metri lungime cu un cot de 90 de grade la iesirea din centrala si unul de 45 dupa 2 metri de traseu. Mentionez ca robinetii de retur sunt reglati in asa fel incat la toate caloriferele returul se incalzeste in acelasi timp.

Mentin 24 de grade constant pentru ca am constatat ca asta-i cel mai economic regim. Blocul este din caramida simpla, pereti cu grosimea de 40 cm si izolatie cu polistiren de 10 cm.

Presupun ca-i ''forjata'' serios din cauza ca merge 20 de minute pe ora si sunt curios cat este durata de viata optima, pentru ca deja am dat jumatate din valoarea ei prin inlocuirea a 3 vane cu 3 cai. Daca mai pica o vana sunt hotoarat sa schimb centrala.

Apa pentru calorifere este setata progresiv de la treapta 1 la 5, in functie de frigul de afara.

Multumesc anticipat pentru raspuns !

Vitopend 100 WH0A

Scris: 29 Aug 2014 12:06
de fuji
nu exista WH1A, probabil e vorba de WH0A (cu 1 ar fi WH1B, dar nu cred ca e cazul).
Mai dati-i drumul pe incalzire in timpul verii, pentru scurt timp, sa nu ramana blocata. Servomotorul respectiv costa cam 300 Lei.. A tot fost schimbat modelul, imbunatatit, dar vad ca tot le schimba lumea..

Nu e problema cu durata de functionare, poate fi si mai mare (oricum, functionarea pe 1/3 din timp e uzuala).

24 grd temperatura interioara eu zic ca e un pic cam mult, mai ales daca e in toata casa. Recomand max. 23-23,5, si nu peste tot (in bucatarie, holuri, mai putin).
Traseul de evacuare gaze arse e cam lung, aproape de limita.

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Scris: 29 Aug 2014 12:19
de mKe
Eu nu tin usile inchise. Cand lucrez ceva si depun efort fizic, imi deschid geamul si opresc centrala. Cand stau cu ochii-n tembelizor, carte, etc, pentru mine-i ideala temperatura.

Vis a vis de minunea de vana cu 3 cai. Dupa ce s-a bulit a 2-a bucata, in al doilea sezon de functionare, am demontat vana cu 3 cai, curatat axul cu smirghel foarte fin, pusa vaselina siliconica in strat subtire. Am repetat operatiunea anual si actuala vana intra in sezonul 4 fara probleme. Poate-i din cauza update-ului de soft si nu are nici o legatura manopera mea. Vana nr. 2 (care a mers bine pana la patania asta) pe care am inlocuit-o cu asta ''logeviva'', s-a defectat din cauza neatentiei mele, cand am curatat axul am reusit sa tai garnitura de etansare. Am vazut ca are inca una, am remontat vana, a mers 10 minute, apoi s-a ars.

Vitopend 100 WH0A si WH06

Scris: 29 Aug 2014 12:49
de fuji
eu am un Vitopend mai vechi, de 11 ani.. E WH06, ala cu bobina... Chiar si acum merge ireprosabil.. Am schimbat doar vasul de expansiune (dupa 8 ani).
Eu as vrea sa-mi pun una noua, moderna, dar nu ma lasa inima sa arunc o centrala perfect functionala -nu suport gandul risipei. :D

Insa la 10 ani, o schimbare de centrala n-ar fi ceva neuzual.. Poti sa mai tragi de Vitopend-ul actual, ca per total sunt aparate bune, si piesele sunt relativ fiabile si de calitate (superioare celorlalti producatori). Insa e problema cu vulnerabilitatea asta la servomotorul respectiv.

La modelul meu a fost vulnerabila bobina -dar nu in toate cazurile (la mine nu au fost probleme deloc !). Multi au schimbat-o (..zic eu inutil..), la altele am fost sfatuiti sa mai taiem din spirele arcului..

Cred ca este o chestiune si de intretinere, de utilizare corespunzatoare, de firma de service competenta.. (e valabil pentru toate centralele si producatorii). ;)

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Scris: 29 Aug 2014 15:03
de mKe
Cand am cumparat-o am fost sfatuit sa cumpar Viessmann tocmai pentru robustete. Acasa la mama centrala pleaca o data la 2 ore dupa termoizolatia pe care i-am facut-o (pereti la interior, parchet, geamuri cu 3 foi), plus ca apartamentul ala este foarte insorit. La mine Viessmannu' merge ca un tractor in campanie agricola.

Oricum, chiar si vara las termostat cu functia antiblocare pompa si caldura la 1, am vazut ca la ora 12 la amiaza ii da drumul pe incalzire timp de 60 de secunde, deci faci gimnastica cu vana buclucasa.

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Scris: 11 Sep 2014 23:32
de mKe
Revizia de 8 ani. Alles super. Pompa de recirculare incepe sa dea semne de oboseala, va trebui inlocuita in 1-2 ani.

Nu pot atasa imagini ? Help ?

poze Centrale termice

Scris: 12 Sep 2014 01:45
de fuji
probabil e o restrictie legata de dimensiunea pozelor.. incearca cu 800x600 pixeli sau similar..

Pompa la 8 ani deja a depasit asteptarile, insa o sa atinga 10 ani mai mult ca sigur.

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Scris: 27 Sep 2014 19:39
de Dan 73
Buna ziua.
Am o centrala Viessmann Vitopend 100 tip WH1B pe care o folosesc din 2007.
Zilele acestea fiind un pic mai frig am dat drumul la caldura si am sesizat ca e o problema pe partea de incalzire.
In prima zi dupa ce am reglat temperatura pe centrala la pozitia 4,centrala a pornit dar nu se mai oprea chiar daca temperatura apei din instalatie ajunsese la aprox. 70-75 grade.Am rotit cursorul inapoi si in dreptul pozitiei 2 s-a oprit{stins flacara} si cum e normal,pompa functiona in continuare. Au trecut aprox. 10 minute si pompa nu s-a oprit dar nici comanda de aprindere a flacarii nu a dat chiar daca temp apei scazuse si am mutat si cursorul de la pozitia 2 pana la pozitia 5.Am mutat cursorul la maxim in stanga{inchis} dupa care l-am dus la poz. 4 si centrala a repornit dar la fel ca la inceput chiar daca a crescut mult temp. nu se oprea decat daca duceam cursorul la poz.1-2 se stingea flacara dar pompa functioneaza fara sa se mai opreasca.

A doua zi am incercat din nou sa dau drumul la caldura,dar in orice pozitie as da cursorul, porneste pompa dar nu da comanda de aprindere a flacarii.

Mentionez ca pe ACM centrala functioneaza foarte bine si pot regla temp. din cursorul ACM asa cum doresc.

Am masurat cele doua sonde{asemanatoare} de temperatura cu un aparat de masura si au aproximativ aceeasi valoare{rezistenta}.
Le-am verificat rezistenta la diferite temp. si sunt ok{au valori foarte apropiate}.
In centrala am presiune de 1-1,2 bari si nu am aer pe instalatie.

Am facut un test.Am scos firele de la sonda de temp.a apei din cazan si am conectat o rezistenta de 2,2k si centrala a pornit dar fara sa pot regla din cursor temp.Se opreste doar daca dau cursorul in zona poz. 1 si la fel ca inainte pompa functioneaza fara oprire.
Am verificat cu aparatul de masura si potentiometrele de ACM si caldura de pe placa electronica si sunt bune.
Am reverificat cele doua sonde de temp.si par ok.La temp. mai mari le scade rezistenta si invers.
Am pus inapoi firele la sonda de temp. si la fel ca la inceput,porneste pompa dar flacara nu.
Aveti o idee ce ar putea fi ?
Multumesc anticipat.

senzori centrala Vitopend

Scris: 27 Sep 2014 20:26
de fuji
dar ai schimbat senzorii intre ei ? ca parca erau la fel la WH1B.. Macar sa te asiguri ca nu e de la ei.

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Scris: 27 Sep 2014 20:38
de Dan 73
Am sa incerc si treaba asta ,dar sa studiez putin sa vad cum golesc doar cazanul.

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Scris: 29 Sep 2014 12:04
de Dan 73
Am rezolvat.Era din senzorul de temperatura de pe circuitul de incalzire.
Deoarece un senzor de viessmann este foarte scump,am pus unul NTC cu clema care a costat 25 lei.
Am sa vad cat o sa tina.

senzor temperatura Viessmann Vitopend

Scris: 29 Sep 2014 12:08
de fuji
senzorii temperatura Viessmann sunt intr-adevar scumpi, dar cred ca sunt cei mai buni de pe piata.. (am impresia ca sunt made in UK).
In mod normal, acesti senzori se decalibreaza mult mai tarziu decat alte fabricate.
Poti sa lasi improvizatia pe apa calda, poate functioneaza asa mai bine centrala, per total.

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Scris: 18 Oct 2014 13:46
de envezed
Salut ,am o centrala termica Viessmann Vitopend 100-WH1D instalata de vreo doi ani .Merge bine ,numai ca de citeva zile am o problema :creste presiunea (pe presostat} de la 1.6 chiar pina la 3 bari in citeva zile . .Am observat ca apare si o eliminare de apa inpartea din spate dreapta a centralei .
Am aerisit caloriferele ,era ceva aer in ele ...si am adus presiunea la 1.8 bari ...asta a fost acum 3 zile ...azi cind am verificat iarasi a crescut peste 2 .
Stiu ca atunci cind folosesti apa calda sau incepe incalzirea presiunea creste ...am citit ceva postari inainte sa va scriu ....De asemenea ,am verificat robinetul de umplere ...e inchis ...am inchis apa rece si am deschis ?inchis robinetul ...in caz ca a prins ceva impuritati ...tot la fel ..creste in citeva zile !In rest centrala merge fara nici o problema ...inclusiv incalzirea merge de citeva luni ...centrala este montata in Noua Zeelanda (aici a venit primavara acum) ,si de aceia ..imi este greu sa chem pe cineva de la service ! :) Va multumesc anticipat ,Nicu

presiune in centrala termica

Scris: 18 Oct 2014 15:07
de fuji
e cam mult 1,8 bar la rece... Fa presiunea 1,2-1,3 bar cand centrala e rece. In functionare va creste probabil la 1,8-2 bar (ceea ce e normal).

Daca si in acest caz ajunge la 3 bar, inseamna ca vasul de expansiune e dezumflat sau chiar spart -dar nu cred niciuna, nicialta.

Da, la 3 bar supapa de siguranta a centralei "scuipa" apa, si, drept urmare, presiunea scade.

Vitopend 100WH1D nu porneste pe incalzire

Scris: 27 Oct 2014 17:57
de Tofan Ion
Buna ziua,
Am cumparat de aproape un an o centrala Viessmann Vitopend 100 WHD 24 KW a functionat perfect pana anul acesta cand am incercat sa pornesc instalatia de incalzire. Desi am efectuat operatiile de umplere a instalatiei (presiune 1.1) si am verificat conexiunea cu cronotermostatul de camera COMPUTHERM Q3 RF, care pare sa functioneze fara probleme centrala nu vrea sa porneasca pe incalzire. Pe ACM centrala functioneaza perfect. Mentionez ca nu am nici un cod de eroare pe display-ul centralei.
Astept pareri pentru ca cei de la service vor veni abia vineri si e cam frig.
Va multumesc.

Re: functionare pe Incalzire Vitopend 100 WH1D

Scris: 27 Oct 2014 19:02
de fuji
La acest model servomotorul nu ramane blocat, mai mult ca sigur..
Cel mai probabil totusi tot termostatul e de vina -schimba bateriile, etc.

Daca centrala a ramas blocata pe ACM (si indica asta pe display), atunci e posibil sa fie de vina sesizorul de debit.

In concluzie, nu prea ai ce sa faci fara ajutorul unei firme de service -doar partea cu termostatul o poti verifica.

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Scris: 28 Oct 2014 07:22
de Tofan Ion
Multumesc pentru raspunsul rapid. Am schimbat bateriile la termostat, am verificat daca trimite comanda catre receptor si functioneaza, insa cel mai probabil cred ca e o problema cu legatura dintre receptor si centrala. Pentru a anula cronotermostatul trebuie sa refac acea punte intre "1 si L" de la alimentarea accesoriilor in centrala?

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Scris: 28 Oct 2014 09:08
de farnel
Da, dupa ce refaci puntea centrala va functiona fara termostat

ventil vas expansiune

Scris: 31 Oct 2014 21:29
de rimache
Centrala Vitopend 100 WH0A
Deoarece imi creste presiunea de la 1 la 3 bari in timpul functionarii pe calorifere si pentru ca i-am facut aerisirea instalatiei si nu am remarcat schimbari, banuiesc problema la vasul de expansiune.
Nu sunt de meserie si nu vreau sa demontez centrala ca pe urma sa-mi dau seama ca "se putea mai simplu" asa ca va rog sa-mi spuneti cum ajung, cel mai usor, la supapa vasului de expansiune pentru a masura/verifica presiunea de aer?
Multumesc.

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Scris: 31 Oct 2014 22:42
de mirmiku
Salut.deasupra centralei,sub cotul de evacuare ai un capac prins în 5 torx-uri.desfaci,si a ajungi la vasul de expansiune.