Pagina 3 din 57

Re: Centrale termice Viessmann

Scris: 16 Mar 2010 20:15
de ovidiu
buna ziua. am o centrala termica vitopend 100 24 kw. De ceva vreme am o problema: scade presiunea apei in instalatie si trebuie sa reumplu cam o data pe saptamana. Oare este de vina instalatia, sa fie vreo scurgere la vreo imbinare, desi nu am observat vreo scurgere, sau este de vina centrala?
Centrala o am din iunie 2009 si este prima iarna pe care o duce. Cand umplu centrala, o umplu pana la valoarea 1 pe ceas, la rece. cand functioneaza arzatorul, presiunea indicata creste pana cam pe la 1,5-1,7. Este normal sa imi arate o valoare a presiune cand nu functioneaza arzatorul (la rece) si alta valoare cand functioneaza? In carte scrie ca presiunea normala este intre 0,8-1,5, dar nu scrie daca presiunea asta trebuie sa fie la rece sau cand functioneaza arzatorul. Apoi, pe zi ce trece, presiunea scade cate un pic. Dupa ceva vreme (o saptamana), valoarea presiunii indicate este 0 cand arzatorul nu functioneaza, dar cand incepe sa functioneze arzatorul se aud niste bolboroseli la inceput, iar presiunea creste usor la 1-1,2. Apoi, dupa inca o zi sau 2, centrala nu mai porneste, ledul rosu se aprinde si imi indica presiune scazuta in instlatie si trebuie sa reumplu instalatia ca sa porneasca centrala.
Imi poate spune cineva mai priceput decat mine cam care ar fi problema si ce pot sa fac sa o remediez?

scade presiunea in instalatie

Scris: 16 Mar 2010 20:28
de fuji
ovidiu scrie:..vitopend 100 24 kw. De ceva vreme am o problema: scade presiunea apei ..
-incarc-o la mai mult de 1 bar (la 1,2-1,3 bar)
-da, e normal ca presiunea sa variaze in functionare (de la cald la rece si invers)
-mai mult ca sigur ai pierderi in instalatie undeva.. Poti inchide robinetii tur-retur ai centralei cateva ore, si sa vezi daca in timpul asta a scazut presiunea. daca nu scade, inseamna ca e o pierdere dupa robinetii tur-retur.

Re: Centrale termice Viessmann

Scris: 12 Apr 2010 16:29
de dan
Buna ziua, sunt posesor de 2 ani al unei centrale Vitopend 100 30kw TF, pus in functie de firma autorizata. Dar este a doua oara cand dupa oprirea sistemului de incalzire, daca doresc sa il pornesc iarasi sistemul de incalzire, nu mai porneste. Pompa porneste si se simte apa calda numai la (racordul pe dreapta) racordul de retur (daca asta e returul) din centala. S-a intamplat si in prezenta instalatorului in verificarea anuala, si nu ai gasit nimic a pornit singur brusc. Instalatorul nu a dat nici o explicatie.
Mi se intampla iarasI. Aveti idee: De ce?
Multumim

motoras vana cu 3 cai Vitopend

Scris: 12 Apr 2010 17:02
de jumpy
Vitopend 100 WH1B care manifesta problema respectiva are motorasul vanei cu 3 cai blocat din diverse motive - mizerie asezata pe axul ce transmite miscarea, defectarea mecanismului servomotorului sau putere insuficienta a servomotorului.
De regula daca aparatul este in garantie se inlocuieste de catre producator piesa, in cazul in care axul nu este colmatat cu depuneri. Va recomand luati legatura cu service-ul ce asigura garantia pt. inlocuire.

Re: Centrale termice Viessmann

Scris: 12 Apr 2010 21:24
de dan
Multumim de raspuns. Dar mai am o intrebare: merita sa golesc instalatia? Centrala este dotata cu toate filtrele. Se poate umple iarasi daca are probleme cu motorasul de vana?
Cu respect Dan.

umplere Vitopend

Scris: 12 Apr 2010 22:22
de admin_forum
dan scrie:.. Se poate umple iarasi daca are probleme cu motorasul de vana?
Vana cu 3 cai doar comuta de pe incalzire pe apa calda si invers: nu are legatura cu umplerea.
Deci puteti oricand goli, si reumple. Insa in acest caz nu vad rostul -nu cred ca se va rezolva blocajul vanei cu 3 cai..

Re: Centrale termice Viessmann

Scris: 21 Apr 2010 12:01
de ionel7
am si eu o centrala vitopend 100 la care s-a mai blocat ceva la vana cu trei din cauza nisipului din apa. mesterul de la reprezentanta zice ca asta nu tine de garantie si trebuie sa-i platesc interventia. acum iar este ceva blocat - daca cuplez butonul de apa calda centrala incepe sa functioneze si fara sa au drumul la robinet - vreun sfinguat? pot sa rezolv singur sau trebuie sa chem iar mesterul?

fluxostat Vitopend

Scris: 21 Apr 2010 12:40
de jumpy
De data asta a ramas blocat fluxostatul - adica piesa da la intrare apa rece in centrala si care sesizeaza curgerea cand se deschide robinetul de apa calda.
Probabil ca nu exista un filtru fin pe apa rece si ceva mizerie a patruns acolo...
A ramas blocat in sus ca si cum ar curge apa tot timpul.
Trebuie scoasa piesa si curatata.
Modelul WH1B a fost echipat cu mai multe feluri de fluxostate. Unele se curata f. usor avand 4 suruburi imbuss se desfac si se da jos partea din fata. Altele sunt inchise, nu se pot dezmembra si trebuie scoase de acolo si spalate-deblocate sub jet de apa cand dintr-un sens cand din celalat si scuturate. Daca este modelul al doilea, operatia de scoatere a lui de acolo este destul de complicata. Succes.
Nu uita ca inainte de orice operatie sa opresti apa rece si centrala sa o scoti din priza. Iti recomand si instalarea unui filtru fin pe apa rece pt. a nu se mai infunda piesa respectiva si daca il montezi mai bine filtrezi toata apa rece care intra in casa.

Re: Centrale termice Viessmann

Scris: 01 Mai 2010 22:51
de Bancheru
Buna seara!. Am o cunostiinta care are o centrala termica Vitopend 100 de 23 KW. In momentul in care e pornita si vrei sa faca apa calda menajera centrala functioneaza cateva zeci de secunde dupa care incepe ca scoata abur cu presiune pe la aerisitorul pompei de circulatie,fara sa prepare apa calda.In acelasi timp cazanul se supraincalzeste.
Am zis ca poate este infundat schimbatorul de caldura.Am demontat centrala si am curatat cu o solutie anti piatra toate componentele (mai putin cazanul).
Am reusit sa strang aproape o mana de pietricele si nisip.Acum seara dupa ce am montat totul la loc an facut proba sa vad poate s-a remediat defectiunea.
Nu a fost sa fie.Centrala face la fel(cum am spus la inceput).
Eu zic ca acest fenomen poate aparea din cauza vanei cu trei cai care este blocata(cand am demontat centrala am demontat si vana cu trei cai si mi sa parut ca este blocata,adica axul pe care este montat ventilul acela dublu nu se misca de nici un fel).
Doresc daca se poate sa imi spuneti si mie de ce apare acest fenomen si care este solutia optima de a rezolva problema.
Cu stima Bancheru

motoras vana cu 3 cai Vitopend 100

Scris: 02 Mai 2010 12:52
de mirmiku
Salutare.Poti sa scoti acel motoras si sa-l probezi cu el afara(il scoti din locasul lui,pornesti centrala ptr cateva secunde in care comuti de pe acm pe incalzire si vezi daca functioneaza),sa-l degripezi cu WD 40(eu asa fac).daca nu se misca inseamna ca s-a defectat,si in acest caz trebuie inlocuit.
Un motoras costa in jurul a 400 ron+manop.
Poti sa mai verifici daca sesizorul de apa calda sa nu fie blocat,adica fara a deschide nicio baterie de apa ledul de acm sa fie aprins.in acest caz iarasi apare fenomenul de supraincalzire.se scoate sesizorul si se curata de impuritati(din cate ai spus ai gasit ceva nisip in schimbatorul secundar,deci e posibil si ca acel sesizor sa fie blocat pe cerere de acm).
Motorasul se poate defecta electric--inlocuire
Motorasul se poate bloca(axul)din cauza apei---se deblocheaza.
Sper ca am fost de ajutor.

Re: Centrale termice Viessmann

Scris: 05 Mai 2010 17:29
de mirmiku
L.E. Verifica si pompa de circulatie sa nu fie blocata sau defecta.

Re: Centrale termice Viessmann

Scris: 09 Mai 2010 21:27
de s3mtex
Buna seara
Vreau sa achizitionez o centrala pentru un living, un dormitor si o baie, cca.40mp in total la o inaltime a camerelor de 2,45 m. In viitor intentionez extinderea ei pentru inca 4 camere si un hol (aproximativ 80-100 mp). M-am orientat catre un Viessmann Vitopend 100 24 kW WH1D. Cam cati mp, aproximativ, poate duce aceasta centrala la camere de 2,45 m, casa neizolata termic? Va face fata?
Eu fiind din Targoviste voi avea service autorizat daca iau centrala din Bucuresti?
Inca ceva, pentru teava instalatiei, firma cu care am discutat mi-a sugerat o "teava" Rehau... care spun ei ca este mai buna decat cuprul. Va rog sa-mi dati o sugestie pentru ca habar n-am de nimic si este o investitie serioasa pentru mine d.p.d.v. financiar ca sa iau o decizie proasta.
Multumesc!

Re: Centrale termice Viessmann

Scris: 09 Mai 2010 21:49
de armo
sant multe de discutat,daca vrei suna-ma pe ... si o sa-ti dau mai multe detalii.sint din sinaia

achizitie Vitopend 100 pt. targoviste

Scris: 09 Mai 2010 22:24
de admin_forum
s3mtex scrie:.. Viessmann Vitopend 100 24 kW WH1D. Cam cati mp, aproximativ, poate duce aceasta centrala la camere de 2,45 m, casa neizolata termic? Va face fata? Eu fiind din Targoviste voi avea service autorizat daca iau centrala din Bucuresti?..
o centrala de 24 kW asigura 2-3 apartamente -calculeaza pt. zona ta cu 45-50 W/m3.

Da, daca iei centrala din Buc. vei avea service autorizat in targoviste (chiar si oriunde in Dambovita) -valabil pt. orice judet al tarii.

Ref. la teava reahu: sigur, teava din PEX de la Rehau e f. buna... Nu e mai buna decat cuprul, e ..altceva. Conteaza mult ce tip de instalatie se face: aparenta, sau cu distribuitoare si montaj ingropat in sapa...

Re: achizitie Vitopend 100 pt. targoviste

Scris: 09 Mai 2010 23:13
de s3mtex
Teava as vrea sa o pun pe sub parchet, din motive estetice si economie la teava, accesorii... dar incalzirea va fi cu calorifere.
Da, teoretic ar trebui sa ajunga pentru 12 camere 4x4x2,5 cu 50W/m3 (daca nu am gresit)
Centrala as vrea sa o iau de unde o gasesc mai ieftin, respectiv Bucuresti, la Dedeman este cam 2600.
Multumesc mult pentru promptitudine.

Re: achizitie Vitopend 100 pt. targoviste

Scris: 10 Mai 2010 00:40
de admin_forum
ti-am trimis o recomandare pe mesageria forumului. ;)

Ref. la teava: tu iti alegi intai instalatorul, care e mai bun, in care ai incredere, etc.. Iar daca instalatorul ala lucreaza cu rehau, alegerea cam este facuta, nu ?
-oricum, eu pot sa te asigur ca Rehau si uponor sunt liderii in domeniul sistemelor PEX (doar ca sunt si cei mai scumpi).
-in general, partenerii rehau sunt firme destul de serioase -o spun insa fara a stii despre ce e vorba..

Ref. la calculul necesarului termic: aaaa, m-ai bagat putin in ceata.. Initial ai zis 40 m2 +100 m2 in viitor. Acum insa spui de 12 camere de cate 4x4, ceea ce inseamna aproape 200 m2, respectiv 500 m3. Daca situatia e asa, atunci o centrala de 24 kW e cam la limita (mai ales ca zici ca nu e izolata termic locuinta...), si mai bun ar fi modelul de 31 kW.

centrala Wissman vitopend 100

Scris: 14 Aug 2010 20:03
de itzadan
Am un Vitopend 100 cu afisaj LCD, la apa calda menajera m-i se intampla urmatorul fenomen: pornesc robinetul de apa calda astept cateva minute pe afisaj imi arata cum creste temperatura apei, vine apa calda te poti folosii de ea cam 4 min, dupa care este rece, astepti o perioada de timp (3-6)min vine iar calda sau cateodata nu mai se incalzeste . Ma poate lumina cineva ce se intampla. Multumesc

producere apa calda la Vitopend 100

Scris: 14 Aug 2010 22:30
de fuji
daca e cu display, atunci ai varianta Vitopend 100 WH1D.
Din ce povestesti tu, nu pare sa fie nici-o problema cu centrala... cred ca dusurile astea reci se intampla din cauza mixarii apei in bateria sanitara
-sau altfel spus, datorita debitului mic de apa calda solicitat aparatului.

Fa un test: da roata de manevra ce regleaza apa calda la centrala pe pozitia maxima. Apoi da drumul la un consumator (sa zicem bateria de la bucatarie), insa intoarce-te langa centrala si pune mana pe teava de apa calda ce iese din centrala..
-tine mana acolo cat timp curge apa la bucatarie..: ce se intampla, variaza temperatura sau nu ? Apar calupuir de apa rece sau centrala funrizeaza constant apa calda (mai exact fierbinte, ca asa am reglat-o impreuna..) ?

Re: Centrale termice Viessmann

Scris: 19 Aug 2010 11:07
de peethriller
Salut,

M-am mutat recent intr-un apartament, in care am o centrala Viessmann vitopend 100W, presupun ca-i de 24 KW.
Am modificat un pic sistemul de incalzire, mai exact a trebuit sa mut un calorifer de la un perete la altul, respectiv a trebuit sa scurg apa din tevi si calorefer, tevile fiind de cupru 18". Dupa respectiva modificare am folosit centala pe post de apa calda pentru dus si chiuveta bucatarie, dar dupa o zi, in timp ce se facea dus, central n-a mai incalzit apa si a inceput sa scoata un fum de plastic ars pe teava de aerisire, iar display afisa mesajul "F2".
Prima ce mi-a venit in minte, este ca sistemul de incalzire este gol, respectiv manometrul este pe "0", sau ar putea fi o alta cauza.
Intrebare, este posibil sa se intample cele descrise mai sus din cauza lipsei de apa in system, respectiv presiune. Daca da, cum se poate umple systemul cu apa, ca m-am tot invartit in jurul centralei su n-am reusit sa dau drumul la apa in system.
Si daca ar fi o alta problema, care ar putea fi ea si cum se poate remedia, eventual vreo firma specializata in asa ceva daca aveti sa-mi recomandati.

Multumesc.

robinet umplere, tub Venturi

Scris: 19 Aug 2010 12:50
de mirmiku
Salutare,
Functionand fara apa in instalatie,implicit in centrala,s-a topit tubul venturi :!: ,care necesita inlocuire.
Inteleg ca aveti o centrala cu afisaj,WH1D,pentru incarcare trebuie sa va uitati sub centrala in partea dreapta,intre tevile de retur si intrare apa rece
In mod normal ar fi trebuit sa aveti o cheie neagra acolo, dar merge si cu o surubelnita dreapta.