Scris: 11 Ian 2013 10:01
de atomic1
Buna ziua !
Am un Vitopend 100 VH1B din 2007 . In urma unei avarii cei care au facut interventia mi-a spus ca pompa cedeaza sigur (avea scurgeri de apa, si facea un zgomot foarte urat). Dupa interventie pompa nu mai are scurgeri de apa dar zgomotul se aude. Ce variante ar fi eficiente in afara sa schimb complet pompa ? exista alte variante de pompe (in afara de viessmann) care sa se potriveasca ?

Multumesc anticipat pentru ajutor !

pompa circulatie Vitopend 100

Scris: 11 Ian 2013 11:04
de fuji
Viessmann nu produce pompe. Centralele Vitopend 100 sunt echipate cu pompa Wilo sau Grundfos. Identifica de care ai tu si monteaza un produs de la aceste firme in cazul in care poti pastra corpul original al pompei..

pompa wilo sau grundfos

Scris: 11 Ian 2013 11:46
de atomic1
Multumesc pentru raspuns !
Pe ea scrie Viessmann, dupa ce specificatii imi pot da seama daca este Wilo sau Grundfos ?

ce scrie pe pompa de circulatie

Scris: 11 Ian 2013 12:00
de fuji
fa o poza cu ea, sau transcrie ce scrie pe ea... VICUPS sau VIRS.. etc.

Re: ce scrie pe pompa de circulatie

Scris: 11 Ian 2013 12:37
de atomic1
fuji scrie:fa o poza cu ea, sau transcrie ce scrie pe ea... VICUPS sau VIRS.. etc.
Am atasat o poza cu pompa respectiva.

pompa Wilo pentru centrala termica Vitopend 100 WH1B

Scris: 11 Ian 2013 14:21
de fuji
mda, e pompa Wilo.
Treaba e in felul urmator: la tine inteleg ca sunt neetanseitati, ceea inseamna ca e o problema si la corpul pompei (cel din plastic, care e integrat in ansamblul bloc hidraulic). In schimb partea electrica a pompei e posibil sa mearga (..desi tu spui ca face un zgomot..)

Poti schimba doar corpul din plastic al pompei -acesta e vreo 140 Lei. Daca insa e necesara si inlocuirea pompei propriu-zise, atunci ori iei una chiar de la Viessmann (si care e 700 lei), sau iei un Wilo RSB, care 400 Lei mai mult sau mai putin...

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Scris: 11 Ian 2013 14:29
de atomic1
Nu mai am probleme de neetansietate, partea electrica nu este afectata. Zgomotul vine din partea care intra in blocul motor. Corpul din plastic de unde se poate achizitiona ?

service Centrale termice Viessmann Vitopend

Scris: 11 Ian 2013 14:34
de fuji
de la o firma care lucreaza direct cu Viessmann... Cei care au facut interventia ar fi trebuit sa stie.. Oricum, e bine ca orice decizie de achizite/schimbare a unei piese de schimb sa fie pe baza constatarii precise a unei firme de service. (ca sa se evite situatiile in care se cumpara 1 piesa si se constata ulterior ca de fapt era necesara alta piesa, sau ca oricum nu se rezolva asa, etc.)

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Scris: 11 Ian 2013 14:40
de atomic1
Din discutiile avute cu persoana care a facut interventia (persoana care a facut interventia este de la o firma care sunt si parteneri Viessmann) am tras concluzia ca ei pot doar schimba pompa si nici decum ca ar exista componente ale pompei care se pot schimba.

montaj pompa, componente pompa

Scris: 11 Ian 2013 15:29
de fuji
Viessmann livreaza pompa completa sau doar corpul de plastic. Suplimentar, poti monta si pompa electrica (daca potrivesti un Wilo)

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Scris: 11 Ian 2013 20:55
de raduk
atomic1 scrie:Din discutiile avute cu persoana care a facut interventia (persoana care a facut interventia este de la o firma care sunt si parteneri Viessmann) am tras concluzia ca ei pot doar schimba pompa si nici decum ca ar exista componente ale pompei care se pot schimba.
Este vorba ori de o ne-înţelegere, ori de malpraxis. :mrgreen:

sfaturi despre pompa circulatie

Scris: 11 Ian 2013 21:21
de atomic1
Ceva sfaturi RaduCA ?

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Scris: 11 Ian 2013 22:59
de raduk
Din păcate pentru tine, sînt instalator (şi nici în domeniul ăsta nu le ştiu pe toate :( ) , nu service-man. S-a verificat dacă zgomotul ăla nu provine de la un rulment? :idea:

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Scris: 12 Ian 2013 11:22
de atomic1
raduk scrie:Din păcate pentru tine, sînt instalator (şi nici în domeniul ăsta nu le ştiu pe toate :( ) , nu service-man. S-a verificat dacă zgomotul ăla nu provine de la un rulment? :idea:
:) are si rulmenti ? poate merg impreuna cu o persoana autorizata Viessmann la sediul lor sa vad mai clar ce si cum se poate schimba.
Merci pentru raspuns.

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Scris: 12 Ian 2013 11:45
de raduk
atomic1 scrie::) are si rulmenti? [...]
Nu ştiu dacă are rulmenţi sau lagăre... :(

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Scris: 06 Feb 2013 15:03
de atomic1
Nu are rulmenti, sau nu am vazut eu asa ceva, are lagare , bucse, etc.
Pana la urma am schimbat pompa....care avea un joc (in lagare, bucse sau ce are ea) foarte mare fata de o pompa normala, scurgerea era din pompa , nu era din partea de plastic . Am dat 620 RON pe pompa Viessmann cu manopera inclusa. Acum toarce ca un pisoias.

pompa Wilo pentru centrala termica Vitopend 100

Scris: 06 Feb 2013 15:10
de fuji
daca te consoleaza ideea, de anul asta se produc doar pompe electronice, deci vor disparea incet, incet pompele clasice, si per total toate celalte pompe vor fi scumpe.
Cu alte cuvinte, in anul 2013 aceasta pompa de circulatie, luata ca piesa de schimb pentru o centrala de perete nu e scumpa. Sau e doar relativ scumpa.

pompa mai functioneza 2 min.

Scris: 03 Apr 2013 18:12
de axela
Buna ! Am o centrala Vitopend 100 WH1B din 2005 si as dori sa stiu daca e normal ca pompa de recirculare sa mai functioneze inca 2 minute dupa ce opresc consumatorul de ACM. Pompa face un zgomot ca si cum ar avea aer in instalatie cu toate ca am tot aerisit pompa.

aerisire pompa circulatie

Scris: 03 Apr 2013 20:36
de fuji
pompa parca are un aerisitor automat montat pe corpul pompei, nu ? Astfel, pompa ar trebui sa se aeriseasca singura. In orice caz, nu pompa e sursa aerului din instalatie, probabil e o greseala undeva in instalatie (nu sunt montatr aerisitoare automate sau nu s-au respectat pantele, si nu se poate evacua aerul, etc.)

Da, e normal ca pompa sa mai functioneze putin timp dupa incetarea folosirii centralei termice la prepararea apei calde menajere.

placa electronica Vitopend

Scris: 14 Apr 2013 15:02
de liviuc60
Placa electronica a acestui tip de centrala prezinta o problema de proiectare, releul de actionare a motorului de tiraj fortat este putin subdimensionat d.p.d.v. al parametrilor (curent de lucru ( 8 A ), in timp (ani) oboseste, dupa care din aceasta cauza centrala incepe sa se comporte asa cum a prezentat cineva mai sus (centrala dupa resetare porneste de 2-3 ori, dupa care intra pe avarie, cu cod de eroare pe display FE (sistem alimentare cu gaz cu probleme).
Cam prea evaziva definitie data in manual ptr. acest cod de eroare (se poate accepta ca tirajul fortat (functionarea acestuia) conditioneaza alimentarea cu gaz a centralei).
Inlocuind acest releu cu unul nou cu aceiasi parametrii (tensiune de lucru (obligatoriu acceasi inscriptionata pe releu) si curent de rupere (de preferat ar fi cu un curent de rupere ceva mai mare 10 -12 A, in loc de 8 A)) centrala revine la functionare normala. La mine s-a rezolvat in modul prezentat mai sus,dupa ce a trebuit sa urmaresc comportamentul imprevizibil al centralei timp de cateva ore.
Sper sa fie utila informatia.