umplere Vitopend 100 WH1B
centrala trebuie sa fie oprita.
Poate ca nu ai presiune la reteaua de apa rece mai mare.. Nu urca nici macar la 0,5-0,7 bar ?
Manometrul nu misca deloc ...? Poate e infundat acesta
Poate ca nu ai presiune la reteaua de apa rece mai mare.. Nu urca nici macar la 0,5-0,7 bar ?
Manometrul nu misca deloc ...? Poate e infundat acesta
- popescu
- Junior
- Mesaje: 9
- Membru din: 06 Oct 2010 10:01
Re: umplere Vitopend 100 WH1B
Am reusit sa deschid robinetul,acul a ajuns la 1,1.Acum ce fac?Te rog frumos raspunde-mi,urgent.E frig.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
operatiune de umplere incheiata cu succes
pai e f. bine 1,1 bar la rece. Inchizi robinetul la loc, bagi centrala in priza si ii dai drumul.
- popescu
- Junior
- Mesaje: 9
- Membru din: 06 Oct 2010 10:01
Re: operatiune de umplere incheiata cu succes
Acum am alta problema.Pt apa calda functioneaza.Pt.caldura :porneste gazul 5 secunde dupa care se stinge.Butonul de caldura este la 5.Ce sa fie?fuji scrie:pai e f. bine 1,1 bar la rece. Inchizi robinetul la loc, bagi centrala in priza si ii dai drumul.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
blocat in pozitia apa calda
Fluxostat blocat sau vana cu 3 cai blocata pe pozitia de apa calda -vezi si mesajele precedente
Incearca sa deschizi bateria sanitara pe apa calda si s-o inchizi brusc.. Poate se deblocheaza fluxostatul (daca e el).
Insa e mai probabila cauza cu motorasul vanei cu 3 cai -pt. asta trebuie musai chemat service-ul (inlocuire motoras .. resoftare daca e nevoie..)
Incearca sa deschizi bateria sanitara pe apa calda si s-o inchizi brusc.. Poate se deblocheaza fluxostatul (daca e el).
Insa e mai probabila cauza cu motorasul vanei cu 3 cai -pt. asta trebuie musai chemat service-ul (inlocuire motoras .. resoftare daca e nevoie..)
- popescu
- Junior
- Mesaje: 9
- Membru din: 06 Oct 2010 10:01
Re: blocat in pozitia apa calda
Care baterie?De la chiuveta sau de la centrala?Poate trebuie facuta aerisirea? Sa iti spun cateva chestii:cand folosesc apa calda la dus temperatura urca la 60 grade apoi scade la 50 grade,iar presiunea la 1,3.Dupa ce opresc apa calda presiunea scade la 1 iar temperatura scade la 30 grade(dar dupa un timp).
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: blocat in pozitia apa calda
da, bateria de la chiuveta. Adica sa simulezi un un consum de apa calda si apoi sa-l opresti brusc.
In rest, centrala se manifesta normal: astea sunt variatiile de presiune uzuale.
In rest, centrala se manifesta normal: astea sunt variatiile de presiune uzuale.
- popescu
- Junior
- Mesaje: 9
- Membru din: 06 Oct 2010 10:01
Re: blocat in pozitia apa calda
Am facut cu bateria cum ai zis.E la fel cum ti-am zis mai sus.Dupa aceea am dat drumul la caldura ,a mers gazul 7 secunde apoi s-a oprit.A crescut temperatura de la 30 la 60 de grade f.repede. Furtunul de apa calda e fierbinte.Aerisire nu trebuie facuta?Daca,da,te rog spune-mi cum se face?
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: blocat in pozitia apa calda
Dupa cum spuneam, exista posbilitatea sa fi ramas blocata pe apa calda. Daca nu ai reusit s-o deblochezi, nu prea ai ce sa-i faci .. Doar service-ul o rezolva (prin schimbare motoras vana cu 3 cai..).
Asta presupunand ca in rest totul e in regula, respectiv ca robinetii tur-retur ai centralei sunt deschisi (dar parca in poza apareau ca sunt deschisi..)
Centrala se aeriseste singura (are aeristor), insa oricum nu se manifesta asa o centrala neaerisita (ci auzeai zgomote metalic ein zoan pompei, etc.)
Instalatia se aeriseste la calorifere (cu cheita su surubelnita), insa iarasi nu e cazul (era cazul daca centrala functiona normal si caloriferele erau partial calde.).
Dupa ce opresti apa calda. se inchide ledul verde ce indica functionarea pe apa calda, si se aprinde ledul ce indica functionarea pe incalzire ? Sau nu, si ramane in continuare aprins cel de apa calda ?
daca se aprinde cel de incalzire, si totusi centrala nu pleaca, poate ai filtrul Y infundat (si nu se face circulatie hidraulica).
Daca insa ramane led-ul de apa calda aprins chiar si cand nu se mai foloseste apa calda, inseamna ca a ramas blocat pe apa calda -si trebuie sa chemi service-ul.
Asta presupunand ca in rest totul e in regula, respectiv ca robinetii tur-retur ai centralei sunt deschisi (dar parca in poza apareau ca sunt deschisi..)
Centrala se aeriseste singura (are aeristor), insa oricum nu se manifesta asa o centrala neaerisita (ci auzeai zgomote metalic ein zoan pompei, etc.)
Instalatia se aeriseste la calorifere (cu cheita su surubelnita), insa iarasi nu e cazul (era cazul daca centrala functiona normal si caloriferele erau partial calde.).
Dupa ce opresti apa calda. se inchide ledul verde ce indica functionarea pe apa calda, si se aprinde ledul ce indica functionarea pe incalzire ? Sau nu, si ramane in continuare aprins cel de apa calda ?
daca se aprinde cel de incalzire, si totusi centrala nu pleaca, poate ai filtrul Y infundat (si nu se face circulatie hidraulica).
Daca insa ramane led-ul de apa calda aprins chiar si cand nu se mai foloseste apa calda, inseamna ca a ramas blocat pe apa calda -si trebuie sa chemi service-ul.
- Cioranu
- Mesaje: 4
- Membru din: 12 Oct 2010 21:23
Re: Centrale termice Viessmann
salut ,am un wiessman Vitopend 100 cea cu afisaj digital si din cind in cind imi da o eroare OC si nu imi pleaca nici apa calda nici caloriferele ,mentionez ca pe afisaj daca ii dau restart imi apare o temperatra de 15 - 20 C nu am gasit in manualul ei acesta eroare si nu stiu ce sa fac .mutumesc foarte mult
- doinastela
- Specialist
- Mesaje: 417
- Membru din: 13 Iun 2009 01:42
- Contact:
probleme tensiune electrica la WH1D
probleme de tensiune electrica -masoara cat ai.. In orice caz, ceva pe alimentarea electrica
- farnel
- Mesaje: 4
- Membru din: 16 Oct 2010 06:17
Centrale termice Viessmann
Salut,
mi-am montat de curand un vitopend 100 WH1D in apartament, si as avea cateva intrebari:
- cat trebuie sa fie diferenta normala de presiune rece-cald citita pe manometrul centalei? mi se pare ca e cam mare la mine...0,8-1 bar
- este normal ca la acest tip de centrala pompa de recirculare sa functioneze fara oprire ?
- ma poate ajuta cineva cu manualul service?
Multumeasc anticipat
mi-am montat de curand un vitopend 100 WH1D in apartament, si as avea cateva intrebari:
- cat trebuie sa fie diferenta normala de presiune rece-cald citita pe manometrul centalei? mi se pare ca e cam mare la mine...0,8-1 bar
- este normal ca la acest tip de centrala pompa de recirculare sa functioneze fara oprire ?
- ma poate ajuta cineva cu manualul service?
Multumeasc anticipat
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
intrebari WH1D..
1) nu exista o valoare standard care sa descrie variatia presiunii in instalatie in functionarea de la rece la cald. Daca ai volum mare de apa in instalatie, variatia va fi mai mare (de ex. cand ai calorifere de fonta, nr. mare de corpuri).
2) la toate centralele pompa functioneaza incontinuu cand le pornesti pe incalzire atat timp cat nu legi un termostat de camera la automatizare..
3) Nu exista Instruc. de service, sunt disponibile doar cele de montaj+service: vezi aici
2) la toate centralele pompa functioneaza incontinuu cand le pornesti pe incalzire atat timp cat nu legi un termostat de camera la automatizare..
3) Nu exista Instruc. de service, sunt disponibile doar cele de montaj+service: vezi aici
- farnel
- Mesaje: 4
- Membru din: 16 Oct 2010 06:17
variatie presiune; mod functionare pompa
Multumesc de raspunsuri, dar ma gandeam ca la un apartament de 3 camere , deci 4 calorifere de de otel x1200 si unul de prosop la baie volumul de apa nu este prea mare si vasul de expansiune ar trebui sa isi faca treaba; o sa verific presiunea in vasul de expansiune pt ca nu imi aduc aminte sa o fi verificat cineva la punerea in functiune a centralei.
- in legatura cu functionarea pompei cred ca nu la toate centralele este asa....la WH1D deja am legat un cronotermostat si problema este rezolvata, dar mai am alta locuinta unde am o centrala Vaillant si la care va pot spune ca pompa nu functioneaza tot timpul ...ba chiar mai mult pot programa timpul de postfunctionare si turatia pompei ; de asta mi sa parut ciudat cand am vazut ca la Vitopend WH1D functioneaza pompa incontinuu...
Multumesc pt link.
- in legatura cu functionarea pompei cred ca nu la toate centralele este asa....la WH1D deja am legat un cronotermostat si problema este rezolvata, dar mai am alta locuinta unde am o centrala Vaillant si la care va pot spune ca pompa nu functioneaza tot timpul ...ba chiar mai mult pot programa timpul de postfunctionare si turatia pompei ; de asta mi sa parut ciudat cand am vazut ca la Vitopend WH1D functioneaza pompa incontinuu...
Multumesc pt link.
- admin_forum
- Site Admin
- Mesaje: 122
- Membru din: 11 Iun 2009 15:19
- Contact:
mod functionare pompa
da, variatia de presiune e destul de mare in cazul asta.. E posbil ca vasul sa fi fost dezumflat (trebuie verificat la PIF).
Ref. la moduri functionare pompa: ce scrii tu e valabil la centralele cu automatizari complexe (la fel e si la Viessmann cu Vitotronic, sau Bosch..), nu insa si la centralele clasice de apartament (sau mai exact, cu automatizari simple si pompe cu 2-3 viteze).
Ref. la moduri functionare pompa: ce scrii tu e valabil la centralele cu automatizari complexe (la fel e si la Viessmann cu Vitotronic, sau Bosch..), nu insa si la centralele clasice de apartament (sau mai exact, cu automatizari simple si pompe cu 2-3 viteze).
- farnel
- Mesaje: 4
- Membru din: 16 Oct 2010 06:17
Re: Centrale termice Viessmann
cei de la viessmann prezentau vitopend WH1D ca pe o supercentrala...acum imi cam pare rau ca nu am cumparat tot un vaillant, mai ales ca am citit ca ultimele vaillant-uri stau foarte bine la capitolul A.C.M. si la consum....dar am vrut sa vad cum este si un viessmann ca tot sant la concurenta...
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Centrale termice Viessmann
nu, WH1D nu e o super-centrala, insa e ok.
Centrale bune sunt Vitodens 200-W si mai ales Vitodens 300-W -Vaillant nu are ceva asemanator.
Revenind la Vitopend 100, aceasta e o centrala inceput de gama, conditionata de un pret maximal impus (trebuie sa fie vandabila). VUW nu cred ca sunt mai bune..
In Germania se vand Vitopend 200-W, cu automatizare Vitotronic, asemanatoare cu cea pe Vitodens..: uita-te la caracteristici si o sa vezi ca e deosebita. Insa costa de la 2.000 euro in sus -mult pt. o centrala clasica de apartament, nu ?
Centrale bune sunt Vitodens 200-W si mai ales Vitodens 300-W -Vaillant nu are ceva asemanator.
Revenind la Vitopend 100, aceasta e o centrala inceput de gama, conditionata de un pret maximal impus (trebuie sa fie vandabila). VUW nu cred ca sunt mai bune..
In Germania se vand Vitopend 200-W, cu automatizare Vitotronic, asemanatoare cu cea pe Vitodens..: uita-te la caracteristici si o sa vezi ca e deosebita. Insa costa de la 2.000 euro in sus -mult pt. o centrala clasica de apartament, nu ?
- Cioranu
- Mesaje: 4
- Membru din: 12 Oct 2010 21:23
Re: Centrale termice Viessmann
am masurat alimentarea electrica sub 218v nu scade niciodata si mai mult de 224 nu creste am masurat dimineata si seara
- doinastela
- Specialist
- Mesaje: 417
- Membru din: 13 Iun 2009 01:42
- Contact:
cod eroare OC
te cred ca valorile indicate de tine sunt corecte -in aceste conditii ar trebui sa functioneze normal. Dar cand iti apare acest cod de eroare ? Ca nu cred ca e permanentCioranu scrie:..wiessman Vitopend 100 cea cu afisaj digital si din cind in cind imi da o eroare OC..
Diagnosticul de "probleme cu tensiunea electrica" echiar din surse Viessmann..
-dealtfel, la multe aparate WH1d, la inchidere, deschidere, apare scurt si acest cod. E precis un cod legat de alim. electrica.
- Cioranu
- Mesaje: 4
- Membru din: 12 Oct 2010 21:23
Re: probleme tensiune electrica la WH1D
am masurat alimentarea electrica sub 218v nu scade niciodata si mai mult de 224 nu creste am masurat dimineata si searadoinastela scrie:probleme de tensiune electrica -masoara cat ai.. In orice caz, ceva pe alimentarea electrica