mimi
Mesaje: 1
Membru din: 21 Mar 2012 09:36

centrala nu functioneaza pe apa calda

Mesaj necitit de mimi »

buna ziua, sunt nou pe acest forum, am o CT vitopend 100 model VH0 si problema e ca nu mai merge pe ACM: cand dau drumul la apa, ledul de la apa se aprinde, dar nu se aprinde flacara. mentionez ca spalarea a fost facuta acum 2 zile s-au curatat schimbatorul de caldura valva cu trei cai s-au cum ii mai zice si fluxostatul.inainte de spalare mai facea aceleasi probleme dar pana la urma pornea pe ACM dar nu incalzea apa destul de bine. pe incalzire porneste fara nici o problema.problema poate fi de la fluxostat (am inteles ca se poate demagnetiza) sau poate fi de pa limitatorul de debit(acesta nu a fost scos si curatat)
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

presiune apa Vitopend 100 WH0

Mesaj necitit de fuji »

dar presiunea apei reci cum e ?
Avatar utilizator
cidul
Membru Activ
Mesaje: 24
Membru din: 06 Mar 2010 11:50

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de cidul »

Salut
Am un Vitopend 100W tip WH1D la care am schimbat de curand vas expansiune (apa curgea pe la supapa sig.)
Intrebare...
La pornire pe incalzire (la rece ) ,cu presiunea mai mare de 0.8 bar (concret, putin peste 1bar ...) cand agentul termic ajunge la 70 grade, presiunea pe manometru ,este aproape, de 3 bar (NORMAL LA 70 GRADE , LA CE PRESIUNE TREBUIE SA AJUNGA ,parca tin minte ca inainte de ase strica vas expansiune statea pe la 2 bar )
Tin sa reamintesc ,ca instalatia si calorifere sunt aerisite
Cu multumiri anticipate .
Toate cele bune
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

variatie presiune instalatie

Mesaj necitit de fuji »

nu exista o valoare anume la care trebuie sa urce presiunea la cald -depinde de volumul total de apa al instalatiei.
Insa daca nu sunt exagerat de multe calorifere (si nu sunt din fonta), atunci nu e normal sa ajunga la 3 bar.
-poate a ramas robinetul de umplere semi-deschis..
-poate vasul de expansiune e dezumflat, ca nu cred ca s-a spart dinnou.
Avatar utilizator
razvancky
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 21 Mai 2012 11:19

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de razvancky »

Buna ziua,
Am un Vitopend 100 31Kw WH1D, achizitionata si montata recent. Problema observata de mine (nu am participat la instalare sau la PIF si nu as putea sa spun daca e de atunci) este ca apa calda menajera se manifesta prin "dusul scotian" mentionat in mai multe commenturi de pe acest thread. Observ in prima faza robinetul apoi flacara pe display, cresterea puterii arzatorului gradual dupa care acesta scade la fel cum a crescut urmat de oprirea arzatorului si ramane doar robinetul.Nu arata nici o eroare. Presiunea apei care intra in centrala este buna (poate un pic cam mare). Incalzirea caloriferelor functioneaza bine in schimb. Ce as putea face?
Va multumesc!
Razvan
Avatar utilizator
mirmiku
Specialist
Mesaje: 121
Membru din: 31 Ian 2010 01:42
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de mirmiku »

razvancky scrie:Am un Vitopend 100 31Kw WH1D, achizitionata si montata recent. Problema observata de mine (nu am participat la instalare sau la PIF si nu as putea sa spun daca e de atunci) este ca apa calda menajera se manifesta prin "dusul scotian" mentionat in mai multe commenturi de pe acest thread. Observ in prima faza robinetul apoi flacara pe display, cresterea puterii arzatorului gradual dupa care acesta scade la fel cum a crescut urmat de oprirea arzatorului si ramane doar robinetul.Nu arata nici o eroare. Presiunea apei care intra in centrala este buna (poate un pic cam mare). Incalzirea caloriferelor functioneaza bine in schimb. Ce as putea face?
Salutare.Incearca sa combini apa calda cu apa rece cat mai putin..adica sa lasi butonul de apa calda de la centrala undeva pe pozitia 2-3.Daca este pus pe pozitia 5 ai tendinta sa combini cu apa rece mai mult,atunci debitul de apa care trece prin centrala este mai mic si de aceea se opreste centrala.o alta cauza poate fi si din reglajele de gaz de pe arzator.
Pentru verificarea centralei daca functioneaza corect poti face urmatorul experiment:
-butonul de apa calda sa fie pus pe pozitia 5,si ii dai drumul la baterie la maxim pe apa calda...>>> centrala ar trebuii sa mearga continuu pe apa calda.
Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

dusuri scotiene

Mesaj necitit de fuji »

razvancky scrie:..in prima faza robinetul apoi flacara pe display, cresterea puterii arzatorului gradual dupa care acesta scade la fel cum a crescut urmat de oprirea arzatorului si ramane doar robinetul.Nu arata nici o eroare. Presiunea apei care intra in centrala este buna (poate un pic cam mare).
pare a fi o functionare normala
Avatar utilizator
razvancky
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 21 Mai 2012 11:19

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de razvancky »

@ mirmiku - bateriile folosite pentru test (baie si bucatarie) au fost date numai pe apa calda cu debit mare si cu debit mic deci nu am combinat deloc cu apa rece
@ fuji - apa este calda doar 10-15 secunde pana se opreste flacara (debitul de apa de la baterie fiind constant) dupa care vine apa rece. Nu cred ca asa trebuie sa functioneze.

Multumesc,
Razvan
Avatar utilizator
doinastela
Specialist
Mesaje: 417
Membru din: 13 Iun 2009 01:42
Contact:

functionare pe apa calda

Mesaj necitit de doinastela »

dar daca dai roata de manevra de apa calda (de la centrala) la maxim (sau pe punct/Eco) si dai drumul la Bateria de la Bucatarie la max. pe apa calda, ce se intampla ?
Mai fluctueaza temperatura apei ? Ramani langa centrala cand functioneaza si tine mana pe teava de apa calda.
Oricum, modul de functionare al Vitopend-ului este acesta: porneste/opreste de multe ori la functionarea pe apa calda (atat timp cat este consum de apa calda0
Avatar utilizator
razvancky
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 21 Mai 2012 11:19

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de razvancky »

@doinastela - rezultatul este identic cu ce am descris mai sus.
Se manifesta aproape exact ca in cazul urmator, numai ca eu nu cred ca am problema dansului (instalatia este noua):


Multumesc,
Razvan
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

problema apa calda

Mesaj necitit de fuji »

la danyel s-a dovedit pana la urma ca nu era deloc vina centralei, ci se infundase o teava la intrarea in centrala cu o garnitura sau cu altceva..
N-ar strica sa chemi un Service.
Avatar utilizator
razvancky
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 21 Mai 2012 11:19

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de razvancky »

@fuji - deci nu e vorba de presiunea apei la intrare? Pentru ca la baterie este buna.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de fuji »

tu inteleg ca ai presiune buna, adica normala spre buna -el putin asa ai spus. In cazul acesta ar trebui sa functioneze normal.
Eventuale probleme ar putea sa apara daca presiunea e prea mica (inclusiv cand o teava e infundata), sau cand e mult prea mare (in acest caz se poate monta un reductor de presiune). Inteleg insa ca nu esti in niciunul din aceste cazuri.
Avatar utilizator
mirmiku
Specialist
Mesaje: 121
Membru din: 31 Ian 2010 01:42
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de mirmiku »

@razvancky---ce presiune ai in instalatie?Adica pe manometrul centralei cat iti afiseaza?Trebuie sa ai intre 1-1.5 bar.In alea 10-15 secunde la ce temperatura se ridica agentul primar(temperatura de pe afisaj)?
Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
Avatar utilizator
razvancky
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 21 Mai 2012 11:19

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de razvancky »

Salut tuturor si imi cer scuze pentru intarzierea raspunsului meu.
Pana la urma s-a dovedit a fi de vina sistemul de by-pass catre boiler (pus ca solutie de back-up in caz ca se opreste gazul natural) care era deschis si practic utilitatile cu apa calda erau alimentate de acesta.
Va multumesc tuturor pentru raspunsurile voastre prompte.
Cu stima,
Razvan
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

bypass Vitopend 100

Mesaj necitit de fuji »

deci Service-ul a reglat bypass-ul Vitopend-ului ..? Interesant
Avatar utilizator
razvancky
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 21 Mai 2012 11:19

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de razvancky »

@fuji - nu a reglat, doar a oprit vana respectiva.
Asa e cand nu te pricepi, am fost la un robinet distanta sa-i dau de cap. :)
Avatar utilizator
mirmiku
Specialist
Mesaje: 121
Membru din: 31 Ian 2010 01:42
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de mirmiku »

razvancky scrie: Pana la urma s-a dovedit a fi de vina sistemul de by-pass catre boiler (pus ca solutie de back-up in caz ca se opreste gazul natural) care era deschis si practic utilitatile cu apa calda erau alimentate de acesta.
Salut.Pai daca spuneai de la inceput de sistemul de back-up,era rezolvata de mult.
Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
Avatar utilizator
MIKIPMI
Mesaje: 1
Membru din: 29 Mai 2012 10:19

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de MIKIPMI »

buna ziua . am avut probleme cu centrala , un vitodens 300 si am apelet la serviciile unui domn autorizat . a venit domnul si a spus ca este vana de gaz ....mai exact bobina care deschide gazul ...am platit acestui domn si s-a trecut la inlocuire ...totul bine pana aici .dupa ce a plecat dansul centrala pornea cu un zgomot mare ( ca si cum ar aprinde un ochi de aragaz care nu sta bine palaria ) . am oprit-o si l-am chemat inapoi. a venit a doua zi ,a luat domnul surubelnita si a crescut debitul de gaz fara a mai verifica cu analizorul (neavandu-l la dansul) . dupa plecarea dansului centrala a inceput sa porneasca ca si cum ar da rateuri o masina veche , bubuind foarte tare la pornire bineanteles am oprit-o rechemandu-l inapoi pe respectivul. CONCLUZIA...: acea sita din interiorul centralei de pe schimbator , cred ca-i zice difuzor sau ceva de genul ,era pur si simplu explodata (mentionez ca la inlocuirea bobinei aceea sita era perfecta am vazut-o cu ochii mei caci a curatat si centrala ).
Spuneti-mi va rog daca este un simplu accident provocat de imbatranirea centralei (are 5 ani ) sau asa zisul domn nu a respectat anumite proceduri tehmice.
Multumesc anticipat si astept un raspuns caci acelasi domn cere o suma destul de mare pentru inlocuirea acestui "difuzor"
Avatar utilizator
mirmiku
Specialist
Mesaje: 121
Membru din: 31 Ian 2010 01:42
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: problema viessman vitodens 300

Mesaj necitit de mirmiku »

PP ca difuzor este arzatorul centralei(poti atasa niste poze?). Din pacate acea sita de la arzator nu are cum sa se strice,am vazut centrale si de 6 ani care aveau arzatorul ok. Ti-a schimbat vana de gaz cu totul sau doar bobina de pe vana??? Ai avut avarii??care sunt acelea?As vrea sa stiu mai multe detalii,cum se manifesta centrala inainte sa vina domnul respectiv.
Legat de respectarea procedurilor tehnice de inlocuire,reparare,verificare,reglare,nu ma pot pronunta
Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
Scrie răspuns

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Google Adsense [Bot] și 29 vizitatori