Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

centrale termice murale, clasice sau cu condensare

Moderator: fuji

Scrie răspuns
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Problema functionare Viessman Vitopend 100 cu termostat computherm

Mesaj necitit de fuji »

hdany scrie: 22 Noi 2020 12:27 Problema e clar de la centrală. Am urcat acum la 1.5 bari și tot la fel face. Dar cat timp face la fel și la apa caldă, presupun că nu e de la presiune. Am restartat de la buton și la fel se întâmplă. Termostatul nu a dat comanda de oprire, era în permanență ledul roșu pe pornit. Presiunea gazului e ok, scânteie are, dar ceva o oprește, și nu înțeleg ce. Nu știu ce mecanisme de protecție există. Poate sa fie pompa de vină? Și oprește anticipat, pentru a preveni încălzirea apei într-un singur loc, pe circuit, in loc s-o împingă spre destinație, radiatoare sau robinet? Aveți alte idei?
presiunea apei in centrala iti trebuie ca sa nu arzi pompa... sau sa fie pericol sa ramana centrala fara apa. Nu are legatura cu functionarea in rest.

Senzorii NTC.. sunt consumabile.. se mai decalibreaza in timp si trebuie schimbati. Daca s-a efectuat revizia anuala a centralei, atunci probabil ca s-au testat si senzorii. Daca nu -sa se faca acum. Nu ?

Presiunea gazului e ok pe masurate, nu din ochi. Oricum, n-are legatura cu comanda de pornire oprire a centralei.

Senzori.. ventilator.. pompa.. toate sunt legate la placa electronica a centralei. In ultima instanta se mai ticneste si placa centralei. Dar.. inainte se verifica alimentarea electrica, ca in Ro aceasta are functionari ca pe timp de razboi ! Sunt 230 V ? Daca da, sunt permanent ? Sau 230 V ziua si 165 V seara ? Etc.

Si termostatul chinezesc respectiv: si ala e consumabila. :D
Avatar utilizator
hdany
Junior
Mesaje: 9
Membru din: 19 Sep 2018 22:53

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de hdany »

Mulțumesc pentru răspunsuri, am reușit să iau legătura cu un service și mâine voi reveni cu ce au găsit în neregulă, sper sa ajute și pe altii. Seară bună vă doresc!
Avatar utilizator
hdany
Junior
Mesaje: 9
Membru din: 19 Sep 2018 22:53

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de hdany »

Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de fuji »

hdany scrie: 24 Noi 2020 19:45 Mister elucidat, vana de gaz era.
nu se vede imaginea.
Nasol cu vana de gaz. Dar da, mai pica si astea.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de fuji »

hdany scrie: 24 Noi 2020 19:45 Mister elucidat, vana de gaz era.
totuși.. o vana de gaz defectă trebuia sa dea o eroare.
Nu cred ca Vana de gaz a fost de vină.
Avatar utilizator
hdany
Junior
Mesaje: 9
Membru din: 19 Sep 2018 22:53

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de hdany »

fuji scrie: 26 Noi 2020 04:28
hdany scrie: 24 Noi 2020 19:45 Mister elucidat, vana de gaz era.
totuși.. o vana de gaz defectă trebuia sa dea o eroare.
Nu cred ca Vana de gaz a fost de vină.
Tare cred că aveți dreptate. Tocmai a fost arsa noua vană de gaz. Suspiciunea este că e placa de bază, ce transmite curent incorect la vană... Revin mai pe seară după ce aflu mai multe de la echipa tehnică.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Problema functionare Viessman Vitopend 100 cu termostat computherm

Mesaj necitit de fuji »

fuji scrie: 22 Noi 2020 13:48Senzori.. ventilator.. pompa.. toate sunt legate la placa electronica a centralei. In ultima instanta se mai ticneste si placa centralei.
Avatar utilizator
hdany
Junior
Mesaje: 9
Membru din: 19 Sep 2018 22:53

defecte deci atât placa de bază, cât și vana de gaz la Vitopend

Mesaj necitit de hdany »

Au fost defecte deci atât placa de bază, cât și vana de gaz. Ambele au fost înlocuite și e ok acum (după înlocuirea plăcii de bază, a apărut în sfârșit cod F4, și asa am descoperit că este și vana defecta). Seară bună!
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: defecte deci atât placa de bază, cât și vana de gaz la Vitopend

Mesaj necitit de fuji »

hdany scrie: 27 Noi 2020 21:21 Au fost defecte deci atât placa de bază, cât și vana de gaz.
cam scumpa reparatia. Ce cost total a fost ?
Poate mai bine schimbai centrala termica..
Avatar utilizator
hdany
Junior
Mesaje: 9
Membru din: 19 Sep 2018 22:53

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de hdany »

fuji scrie: 28 Noi 2020 00:26
hdany scrie: 27 Noi 2020 21:21 Au fost defecte deci atât placa de bază, cât și vana de gaz.
cam scumpa reparatia. Ce cost total a fost ?
Poate mai bine schimbai centrala termica..
Iar am problemă identica din primul video, fiind deja schimbata și placa de bază și vana de gaz. Mi-a perceput 1800, 150 constatare și 1650 placa electronică și montaj.
Încep să cred că e senzorul sau ventilatorul de gaze arse, aud un șuierat la ventilator, și asta poate ar explica de ce se oprește centrala imediat ce primește gaz și aprinde flacăra (vezi video). Azi a funcționat normal doar 4 ore, până să revină problema. Poate sa fie altceva? Senzor tur?

Acum desi se oprește la fel, nu mai am F4, deci fix ca in primul video.

Alte păreri? Daca nu ii da de cap firma, mâine mă gândesc să chem pe altcineva.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de fuji »

hdany scrie: 28 Noi 2020 02:52Daca nu ii da de cap firma, mâine mă gândesc să chem pe altcineva.
daca nu ii da de cap firma, isi ia piesele inapoi si iti da banii inapoi. Si iti iei o centrala noua de banii aia.
Avatar utilizator
hdany
Junior
Mesaje: 9
Membru din: 19 Sep 2018 22:53

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de hdany »

fuji scrie: 28 Noi 2020 11:48
hdany scrie: 28 Noi 2020 02:52Daca nu ii da de cap firma, mâine mă gândesc să chem pe altcineva.
daca nu ii da de cap firma, isi ia piesele inapoi si iti da banii inapoi. Si iti iei o centrala noua de banii aia.
N-o să va vina sa credeți ce era.
A venit și un reprezentant Viessmann, care a pus un aparat de măsură și a constatat că nu e debit suficient de gaz, și centrala simte și se oprește. Locuiesc la casă și țeava de gaz, robinetul și o componentă metalica cilindrica de vreo 20 cm sunt expuse afară la ger și intemperii. Mi-au zis să-i chem pe cei de la gaz sa monteze o cutie, astfel încât aceasta componentă care are o membrana de cauciuc, îngheață. Când îngheață, debitul de gaz spre centrală scade până aproape de 0. Au încălzit cu lampa pe gaz acest cilindru, să-l dezghețe, și acum e învelit cu o pătură plus nailon, sa lunece apa, până vin cei de la gaz.
După o săptămână de chinuri, am apă caldă și căldură...
Avatar utilizator
poseidonn
Mesaje: 1
Membru din: 09 Ian 2021 10:33

vitopend 222 probleme cu ventilatorul

Mesaj necitit de poseidonn »

Salutare,

Am un vitopend 222 care a inceput sa aiba ceva probleme cu ventilatorul (cred ca dupa o cadere de curent). Problema e ca ventilatorul porneste f des, fara sa porneasca arderea. Daca opream centrala si o reporneam dupa ceva vreme, ventilatorul se "linistea" si totul functiona normal o perioada, dupa care problema revenea. Initial, incalzea totusi fara probleme, insa din aceasta dimineata, ioc, pare ca nu vrea sa mai incalzeasca dar ventilatorul "isi face treaba" in continuare.

Au venit reprezentantii pentru revizie, doar ca, atunci cand au fost ei, centrala a fost cuminte si nu am putut "reproduce bug-urile" de mai sus :wtf:

Ma puteti ajuta cu o idee?

Multumesc mult pentru ajutor,

Petre
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: vitopend 222 probleme cu ventilatorul

Mesaj necitit de fuji »

poseidonn scrie: 09 Ian 2021 10:51 Au venit reprezentantii pentru revizie, doar ca, atunci cand au fost ei, centrala a fost cuminte si nu am putut "reproduce bug-urile" de mai sus
daca au facut revizie, presupun ca au curatat si ventilatorul, daca avea praf. Deci ramane doar posibilitatea defectului electric, respectiv electronic (ca sunt placi electronice la mijloc).
Probabil ca se va sfarsi atat prin schimbarea ventilatorului, cat si a placii electronice. Costuri: mari !

Poate totusi sunt doar variatii de tensiune din cand in cand... care ar putea fi preluate de un stabilizator de tensiune. Ai asa ceva ?
Avatar utilizator
BoGyNBA
Junior
Mesaje: 7
Membru din: 15 Ian 2021 23:52

Centrala Vitodens 100 cu termostat Tado

Mesaj necitit de BoGyNBA »

Va salut,

Doar ce mi-a fost montat o centrala Viessmann Vitodens 100 (varianta cu touchscreen) impreuna cu un termostat smart Tado. Totul ok, cu o exceptia pe care nu reusesc sa o deslusesc. Am optiune sa setez temperatura apei calde. O setez la 40 sau 45 grade din termostat... setarea se observa si pe displayul centralei insa ori de cate ori pornesc apa calda, temperatura indicata este de peste 50 grade... 55 54 53 si nu 40 sau 45. Care este problema?
Avatar utilizator
BoGyNBA
Junior
Mesaje: 7
Membru din: 15 Ian 2021 23:52

temperatura afisata la functionare pe Apa calda

Mesaj necitit de BoGyNBA »

Doar ce am testat din nou acum, temp setata pe apa calda la 45 grade, dau drumul la apa calda, porneste incalzirea apei de la 30 si se duce pana la 55. Lasat a sa curga apa, scade pana la 51si acolo ramane.. in 51 52.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrala Vitodens 100 cu termostat Tado

Mesaj necitit de fuji »

Dar termostatul Tado este opentherm ? Altfel nu vad cum ai putea seta temperatura apei calde din termostat.
Service-ul celor de la Tado ce zice ? Sau nu exista ?
Temperatura efectiva la ieșirea apei calde din centrala cât este ?
Avatar utilizator
BoGyNBA
Junior
Mesaje: 7
Membru din: 15 Ian 2021 23:52

Centrala termica Viessmann Vitodens 100 cu termostat Tado

Mesaj necitit de BoGyNBA »

Neata Fuji,

La ce te refer prin opentherm? Am vizualizat filmulet video de la utilizatori in romana chiar si din afara in care seteaza temperatura apei, asta inainte sa il achizitionez.
Am in aplicatia de pe telefon optiunea de a seta temperatura in camera ca la. orice termostat wireless clasic si optiunea hot water, la fel cu temperatura... o setez... aceasta setare se reflecta si pe displayul centralei daca merg pe temperatura apei calde. De asemenea, centrala permit setarea acestei temperaturi manual din menil ei..
Mergi ori pe. simbolul radiator pt temp apei de incalzire ori pe simbolul robinet pt setarea temp apei calde menejere... daca nu asta trebuie sa faca respectiva setare.. atunci de ce o am si ce sa inteleg din ea? Atasez poze.
Setare centrala
Setare centrala
Screenshot_20210116_085811_com.tado.jpg
Setare centrala
Setare centrala
Fişiere ataşate
Screenshot_20210116_085903_com.google.android.youtube.jpg
Avatar utilizator
BoGyNBA
Junior
Mesaje: 7
Membru din: 15 Ian 2021 23:52

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de BoGyNBA »

Si da, am citit ce presupune opentherm.. da am optiunile. de setare temp ambient ala si temp apa calda atat din termostatul wireless, cat si din aplicatia de pe telefon dar este si optiunea centralei.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrala termica Viessmann Vitodens 100 cu termostat Tado

Mesaj necitit de fuji »

BoGyNBA scrie: 16 Ian 2021 10:02La ce te refer prin opentherm?
Vitodens 100 accepta termostat on/off sau opentherm. Tu unde l-ai legat ?
Ca sa modifici temperatura apei calde de pe termostat, ar trebui ca termostatul sa comunice bi-directional cu centrala, nu ? Deci o legatura opentherm, Bus, ce-o fi.
Am vazut ca Tado poate fi conectat la sistemele BUS proprietare de la Viessmann, Vaillant, Bosch.. dar la Viessmann zice de conectari la Vitotronic. Ori Vitodens 100-W nu are Vitotronic. Are insa posibilitatea de conectare opentherm.
Legat de ce poate face Tado, nu stiu mai multe, ca nu folosesc. Stiu aia de la service-ul lor. Nu are legatura cu centrala.