Pagina 1 din 1

Centrale pe lemne Attack (Standard / Profi / Lambda)

Scris: 07 Dec 2022 23:46
de Ionutz
Salut,

Am deschis un topic pentru detinatorii, respectiv pentru cei interesati, de centrale Attack.

Am achizitionat o centrala Attack DPX 35kw Profi ( cu automatizare). Ma intereseaza o schema de instalare pentru centrala + Puffer + Incalzire boiler pe serpentina

Re: Centrale pe lemne Attack (Standard / Profi / Lambda)

Scris: 08 Dec 2022 00:45
de fuji
Ionutz scrie: 07 Dec 2022 23:46 schema de instalare pentru centrala + Puffer + Incalzire boiler pe serpentina
simplist arata ca in pliantul Ferroli
https://www.ferroli.com/media/1580395709.pdf

Re: Centrale pe lemne Attack (Standard / Profi / Lambda)

Scris: 29 Ian 2023 16:51
de elixir
sa speram ca nu se va lua dupa acele scheme!
ar trebui ca cei de la ferolli sa fie trasi la raspundere ptr astfel de aberatii!

Scheme instalare Centrale pe lemne

Scris: 29 Ian 2023 21:24
de fuji
La ce te referi mai exact ?

Re: Centrale pe lemne Attack (Standard / Profi / Lambda)

Scris: 30 Ian 2023 17:36
de elixir
pai sa ne referim la schema a2-a, care il intereseaza pe om:
1. boilerul se incalzeste din cazan, nu din pufer! vrem sa obtinem autonomie, din pufer!
un boiler alimentat din pufer poate sa ,,consume" echivalentul a 2 calorifere! mai ales ca controlerul cazanului stie sa comande 2 pompe, deci stie sa faca acm si sa incarce puferul.
2.apa din pufer nu poate fi trimisa in instalatia de incalzire la temperatura de acumulare!
3. returul caloriferelor se introduce mai sus!

Re: Centrale pe lemne Attack (Standard / Profi / Lambda)

Scris: 31 Ian 2023 00:52
de fuji
elixir scrie: 30 Ian 2023 17:36 1. boilerul se incalzeste din cazan, nu din pufer! vrem sa obtinem autonomie, din pufer!
sunt doar niste exemple generice acolo, nu sunt Proiecte de Instalatii.

Daca te uiti mai atent, in schema 2, cea cu Puffer, scrie Boiler termoelectric, nu Boiler cu serpentina ca in prima schema.

Boilerul termo-electric e de fapt un Boiler electric la baza, cu cateva spire mici pe post de serpentina -deci cu putere termica slaba in serpentina. Boilerul asta poti sa-l legi oriunde , ca se va incalzi la fel incet sau repede orice ai face. Si oricum are rezistenta electrica ca suport.'
Nu vezi ca nici Pompa de boiler nu are ?
-------------------------
Vasul de expansiune trebuie legat imediat langa cazan, fara alte organe de inchidere intre cazan si vas -la fel ca si Supapele de siguranta.

Re: Centrale pe lemne Attack (Standard / Profi / Lambda)

Scris: 10 Oct 2023 22:38
de Ionutz
La cazan se poate atasa și un senzor de temperatura pentru cos.
Din ce am citit pompa care controlează pufferul (500l) instalat se poate opri fie funcție de temperatura apei la ieșirea din cazan, fie funcție de temperatura gazelor de pe cos. Dacă aceasta este singura funcție a senzorului nu vad de ce l-as instala.
Sau optimizează și arderea ca sa nu arunc caldura pe cos? Merita instalat?