Pagina 1 din 1

Re: Vaillant VUI 282-7 temperatura mica pe tur

Scris: 19 Apr 2022 22:34
de fuji
Florin333! scrie: 19 Apr 2022 04:44 Nu realizeaza temp setata pe teava tur calorifere: la 65* setat face 35* pe tur, la 75* setat face 45* si se aude un fisiit din cand in cand.
fasait.. o fi aer in instalatie.. irelevant pentru subiect.
Daca nu se ridica temperatura in centrala la functionarea pe Incalzire inseamna ca ceva impiedica acest lucru.
Trebuie verificate presiunie la Gaz.
Poate un termostat de camera opreste focul, ca se atinge temperatura reglata in camera..
Sau poate o alta setare din automatizare.. vreo limitare a temperaturii pe Tur pentru incalzire in pardoseala de exemplu..

Aquaplus Vaillant VUI 282-7 temperatura mica pe tur

Scris: 20 Apr 2022 22:24
de fuji
Florin333! scrie: 20 Apr 2022 20:11daca setez 61C la afisaj, cand centrala trece in starea S4, temperatura pe afisaj creste la 61C in cca 30sec, pe teava tur masor numai 35C. Am setat apoi 75C, in S4 temp creste la 75C in cca 2min, dar pe teava tur masor numai 45C
http://www.centrala-termica.ro/Instruct ... talare.pdf

Firma de Service sa verifice toate reglajele.. ca sunt destul. De ex. vezi pag. 38-39. "Modificarea reglajelor producătorului"

Daca Centrala functioneaza pe Incalzire si Apa calda si nu apar Erori.. atunci numai o Setare, un Reglaj poate fi o problema -sau presiunea gazului.