Mesaj necitit de xp-kry »

Sunt in urmatoarea situatie :
Centrala Veissman 24kv montata in anul 2015 , nu este in condensatie.
Termostat de camera Sallus programabil pe zile / ore.
Centrala recircula apa din instalatie cu flacara oprita, la o temperatura ( 40-47 grade ) mai joasa decat cea setata ( 55-60 grade ) cu toate ca ar trebui ca flacara sa se reaprinda, termostatul ne atingand temperatura la care ar trebui sa opreasca functionarea centralei . O resetez ( ambele butoane rotite in stanga ) si flacara se reaparinde imediat. Pe display nu apare nicio eroare . Ce ar putea fi ?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Probleme arzator

Mesaj necitit de fuji »

Nu cred ca e vreo problema
Centrala are o post-circulatie.
xp-kry
Senior
Mesaje: 76
Membru din: 06 Ian 2012 22:33

Re: Probleme arzator

Mesaj necitit de xp-kry »

Post circulație, fără ca termostatul sa dea comanda de închidere la arzător?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Probleme arzator

Mesaj necitit de fuji »

exista si o post-ventilare.. la ventilator.