Centrala termica in condensatie HABITAT 25K,30K35K

centrale termice murale, clasice sau cu condensare

Moderator: fuji

Avatar utilizator
nicuschiopu
Junior
Mesaje: 16
Membru din: 17 Feb 2021 11:42

Centrala termica in condensatie HABITAT 25K,30K35K

Mesaj necitit de nicuschiopu »

Buna ziua am o problema la aceasta centrala porneste cateva secunde se vede flacara dupa care se opreste si apare pe display E08 am resetat ce spun in cartea tehnica si se repeta defectul (Acest defect este si pentru A.C.M.si pentru incalzire)
Va multumesc si va rog ceva solutii daca se poate pentru remedierea acestui defect.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrala termica in condensatie HABITAT 25K,30K35K

Mesaj necitit de fuji »

nicuschiopu scrie: 28 Dec 2021 16:58apare pe display E08
Habitat nu e un producator, ci e o denumire umoristica data de Romstal pentru o serie de mai multe aparate.
Producatorul in cazul asta pare a fi Italtherm.
https://cdn.contentspeed.ro/pimromstal. ... 298570.pdf
pag. 33

Pare o problema pe partea de evacuare gaze arse. Trebuie verificat Kit-ul de evacuare, sa fie etans, sa nu fie obturat de ceva.
Deasemeni, presostatul de aer.

Eu zic ca e o treaba de firma de Service -una Romstal in cazul asta.
Avatar utilizator
nicuschiopu
Junior
Mesaje: 16
Membru din: 17 Feb 2021 11:42

Re: Centrala termica in condensatie HABITAT 25K,30K35K

Mesaj necitit de nicuschiopu »

Au fost cei de la Romstal si i-au spus clientului ca este placa electronica de vina si trebuie schimbata .Dupa ei am fost eu si am observat acea eroare E08 care in traducerea lor pe cartea tehnica data de Romstal clientului spune asa la E08.(Numarul maxim de avarii ale centralei termice a fost atins pentru a nu fi detectat flacara).
Rezolvare: Combustia sau arzatorul are o problema recursiva. Detectarea flacarii a fost pierduta (cu blocarea centralei termice) de mai multe ori la rand. Asta spun ei in traducerea lor ce sa inteleg din aceasta E08.Va multumesc si daca mai sunt solutii va rog postatile ......
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrala termica in condensatie HABITAT 25K,30K35K

Mesaj necitit de fuji »

nicuschiopu scrie: 29 Dec 2021 09:46Rezolvare: Combustia sau arzatorul are o problema recursiva. Detectarea flacarii a fost pierduta (cu blocarea centralei termice)
asta nu e o rezolvare, ci o Constatare.
Centrala incearca sa aprinda arzatorul si nu reuseste din mai multe tentative. D-aia se blocheaza dup-aia.

Intrebare: dar cu o placa electronica noua mai face ?
Si.. cat costa una noua ?
Avatar utilizator
marcelm
Mesaje: 1
Membru din: 29 Ian 2022 14:50

Re: Centrala termica in condensatie HABITAT 25K,30K35K

Mesaj necitit de marcelm »

Care a fost pana la urma defectul? S-a rezolvat prin schimbarea placii electronice?