Cuplare centrala pe gaz la cos PLEWA Turbo

centrale termice murale, clasice sau cu condensare

Moderator: fuji

Avatar utilizator
george_zac
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 20 Oct 2021 23:26

Cuplare centrala pe gaz la cos PLEWA Turbo

Mesaj necitit de george_zac »

Centrala instalata la 1.6 m (pe orizontala) de un cos PLEWA Turbo (8m inaltime) – special pt. toate tipurile de centrale:
(vezi imaginile atasate)
Analizorul de gaze zice: 75% EFF, 17.5 O2, 2% CO2, 5.8 LAMBDA
Fişiere ataşate
p3.png
p4.gif
p4.gif (40.23 KiB) Vizualizat de 522 ori
p5.png
Avatar utilizator
george_zac
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 20 Oct 2021 23:26

Re: Cuplare centrala pe gaz la cos PLEWA Turbo

Mesaj necitit de george_zac »

Am atasat mai multe detalii despre cosul PLEWA Turbo.
Centrala este o ARCA. Din buletinul de analize ( 75% EFF, 17.5 O2, 2% CO2, 5.8 LAMBDA ) reiese o admisie mare de aer??
In manual scrie ceva de o diafragma circulara cu sectoare care se monteaza pe centrala, pt. a diminua admisia de aer - vezi poza atasata.
Acea diafragma nu exista si nimeni nu a auzit de ea; daca s-ar monta s-ar rezolva problema? - adica LAMBDA sa scada la 1-2, iar randamantul
la o valoare mult asteptata - peste 90%. Acum consumul de gaz este imens! (75% randament!)
Fişiere ataşate
p6.png
p2.png
p1.png
Avatar utilizator
george_zac
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 20 Oct 2021 23:26

Re: Cuplare centrala pe gaz la cos PLEWA Turbo

Mesaj necitit de george_zac »

Rezultat analizor TESCO:
( qA = 26, Lambda = 5.8, ... )
Fişiere ataşate
tesco.jpg
Avatar utilizator
george_zac
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 20 Oct 2021 23:26

Re: Cuplare centrala pe gaz la cos PLEWA Turbo

Mesaj necitit de george_zac »

Cei care au consum de gaz mare la centrale - verificati cu analizorul gazelor de ardere ce eficienta aveti: EFF trebuie sa fie mai mare de 90%,
nu 80, nu 70...Traim in RO si aici orice e posibil...