Probleme presiune centrală Bosch GAZ 4000 W

centrale termice murale, clasice sau cu condensare

Moderator: fuji

Avatar utilizator
Olivia
Mesaje: 4
Membru din: 01 Mar 2021 00:11

Probleme presiune centrală Bosch GAZ 4000 W

Mesaj necitit de Olivia »

Buna seara!
Detin o centrala Bosch 4000w si de cateva luni avem probleme cu presiunea. Mai exact de cand am facut revizia centralei si a gazelor. Nu stiu daca este doar o coincidenta sau nu, cert este ca de atunci avem o problema cu presiunea.seara ii bagam presiune iar dimineata este aproape de zero. Am verificat toate caloriferele, nu exista nicio scurgere. L-am chemat pe domnul care a facut revizia centralei si a zis ca este posibil sa fie vasul de expansiune pe care l-a inlocuit vineri. Vasul a costa 750 lei, l-am inlocuit desi nu aveam vreo scurgere vizibila la centrala. A doua zi presiunea centralei a ajuns pe 0. Maine urmeaza sa vina din nou. Dansul a spus ca este vorba probabil de vreo teava sparta ( fisura pe instalatie) asta dupa ce am schimbat si vasul se pare degeaba. Ce parere aveti? Ce am mai putea verifica inainte sa ne apucam sa spargem gresia. Doresc sa mentionez ca apartamemtul este la parter si ca o parte din instalatie este in pardoseala, o parte in perete.
Va multumesc! Astept un raspuns
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Probleme presiune centrală Bosch GAZ 4000 W

Mesaj necitit de fuji »

1) pare ca ati schimbat degeaba vasul de expansiune
2) inxhide robineții tur-retur ai centralei, ca să separi centrala de instalația de încălzire: mai pierde presiune centrala?
În timpul acestui test nu vei putea folosi centrala pe Încălzire, ci doar pe Apa calda.
Asa o sa afli dacă pierderile sunt în centrala sau în Instalație.
Avatar utilizator
Olivia
Mesaje: 4
Membru din: 01 Mar 2021 00:11

Re: Probleme presiune centrală Bosch GAZ 4000 W

Mesaj necitit de Olivia »

Aseara am oprit cei 4 robineti. Asa ne-a spus domnul care ne-a schimbat vasul. Dimineata cand am repornit robinetii, presiunea a scazut din nou la 0
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Probleme presiune centrală Bosch GAZ 4000 W

Mesaj necitit de fuji »

Olivia scrie: 01 Mar 2021 12:45 Aseara am oprit cei 4 robineti. Asa ne-a spus domnul care ne-a schimbat vasul. Dimineata cand am repornit robinetii, presiunea a scazut din nou la 0
Asta inseamna ca nu se pierde apa in centrala, ci in instalatia de incalzire.
Si cum tevile instalatiei sunt in perete si in pardoseala.. va fi greu, daca nu imposibil de gasit unde e neetanseitatea.
Avatar utilizator
Olivia
Mesaje: 4
Membru din: 01 Mar 2021 00:11

instalatie incalzire neetansa

Mesaj necitit de Olivia »

Si care ar putea fi solutia?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: instalatie incalzire neetansa

Mesaj necitit de fuji »

Olivia scrie: 01 Mar 2021 16:56 Si care ar putea fi solutia?
spart pereti si inlocuita toata teava. Idem si cea in pardoseala.
Si refacere totala a instalatiei de incalzire.
------------------
Centrala termica n-are nici-o vina in treaba asta si nici nu poate ajuta in vreun fel !
Se poate monta un schimbator de caldura intre centrala si instalatie: astfel centrala va functiona doar pe circuitul mic de pana la schimbator si nu se va pierde apa in acel circuit.
Pierderile vor continua exclusiv in instalatia de incalzire.. adica de la schimbatorul de caldura incolo.
Avatar utilizator
Olivia
Mesaje: 4
Membru din: 01 Mar 2021 00:11

Re: Probleme presiune centrală Bosch GAZ 4000 W

Mesaj necitit de Olivia »

In cursul zilei de azi am oprit si robinetii ( tur-retur) corespunzatori fiecarui calorifer.Cand i-am repornit din fiecare robinet picura apa, asta pana cand am pornit si centrala si au inceput sa se incalzeasca. Credeti ca poate fi de acolo acea pierdere?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Probleme presiune centrală Bosch GAZ 4000 W

Mesaj necitit de fuji »

Sigur, exista robineți prosti sau montați prost. Da, poate fi și de acolo pierderea de apa.
Nu trebuie sa se piardă multă apă ca să scadă presiunea tare în Instalație. Uneori nu curge, ci doar picură și instalația se golește.
Scrie răspuns

Cine este conectat