Centrala termica IMERGAS EOLO STAR 2003

Mesaj necitit de nicuschiopu »

Buna ziua am o problema la aceasta centrala pe A.C.M.defectul se manifesta in felul urmator:porneste face apa calda dar fluctuant ,cand vine calda cand vine rece .Mentionez pe caldura functioneaza perfect numai apa calda vine cu intermitente .cald .........rece.Daca ma poate ajuta cineva cu o solutie.Va multumesc.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrala termica IMERGAS EOLO STAR 2003

Mesaj necitit de fuji »

După 17 ani poate merita și centrala asta o curățare chimica. Si o firma de Service !
Avatar utilizator
nicuschiopu
Junior
Mesaje: 16
Membru din: 17 Feb 2021 11:42

Re: Centrala termica IMERGAS EOLO STAR 2003

Mesaj necitit de nicuschiopu »

Am spalat schimbatorul bitermic anul trecut am inlocuit senzor NTC reglare circuit casnic .........senzor reglare si limitare NTC astea au fost schimbate acum recent 1saptamana trecuta si nu inteleg ce defect poate fi vine apa calda 2-3 minute dupa vine un pic rece si iar incepe sa vina calda ,poate are cineva o explicatie s-au a mai intalnit acest defect.Multumesc.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrala termica IMERGAS EOLO STAR 2003

Mesaj necitit de fuji »

nicuschiopu scrie: 17 Feb 2021 12:00 Am spalat schimbatorul bitermic anul trecut am inlocuit senzor NTC reglare circuit casnic .........senzor reglare si limitare NTC astea au fost schimbate acum recent 1saptamana trecuta si nu inteleg ce defect poate fi vine apa calda 2-3 minute dupa vine un pic rece si iar incepe sa vina calda..
in primul rand, nu pare a fi niciun defect . Centrala nu intra in avarie si functioneaza atat pe Incalzire, cat si pe Apa calda, nu ?
Daca au fost schimbati senzorii si schimbatorul a fost curatat chimic, atunci poate fi doar ceva legat de conditiile exterioare centralei.. Debit prea mic de apa, presiune scazuta, traseu lung pana la punctul de consum etc.
In ultima saptamana a fost si ger.. si apa rece a fost si mai rece. Poate in schimbatorul bitermic nu se mai face transferul termic bine dupa atatia ani.. (curatarea schimbatorului de caldura a fost o curatare chimica, cu pompa ?).
Avatar utilizator
nicuschiopu
Junior
Mesaje: 16
Membru din: 17 Feb 2021 11:42

Re: Centrala termica IMERGAS EOLO STAR 2003

Mesaj necitit de nicuschiopu »

Am demontat schimbatorul si a fost spalat cu CLEANEX Fe-Cu special pentru centrale termice si montat la loc dupa a functionat nu stiu acum de ce mai face figuri dar nu mereu .Am comandat si relee o sa le schimb si pe alea si sa vad cum se comporta.
Avatar utilizator
Somnorosul
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 14 Feb 2021 11:38

Re: Centrala termica IMERGAS EOLO STAR 2003

Mesaj necitit de Somnorosul »

Buna ziua,
1. Centrala este veche - trebuie luat in calcul schimbarea ei .
2. Verifcati daca atunci cand aveti cerere de ACM exista sau nu flacara. S-ar putea ca fluxostatul sa nu mai sesizeze (cand da cand ba) cererea de ACM, poate sa fie colmatat, murdar sau defect. Incercati sa variati cererea de debit ACM ca sa va lamuriti/ cu incalzire oprita / cu incalzire pornita;
3. NTC de pe ACM - spuneti ca a fost schimbat;
4. Schimbator bitermic colmatat - spuneti ca a fost curatat cu solutie chimica.
Alfel ... spor la treba!
Avatar utilizator
nicuschiopu
Junior
Mesaje: 16
Membru din: 17 Feb 2021 11:42

Centrala termica IMERGAS EOLO STAR 2003

Mesaj necitit de nicuschiopu »

Buna ziua am o centrala IMERGASS modelul cu leduri si am o nelamurire .Cand deschid robinetul pe acm.face apa calda totul ok. cand inchid robinetul acul de la manometru care indica presiunea in instalatie a centralei are o fluctuatie .Cand deschid creste un pic ,cand inchid scade la normal .Mentionez am cumparat un manometru-termometru nou ca ala vechi s-a spart teava .Care este defectiunea in cazul relatat mai sus ,si la cateva zile scade cam 0,2 .0,3 din presiune pierderi nu am ca am verificat doar sa fie ceva cu vana 3 cai ? si acei 0,2-0,3 dim presiune este cand instalatia este perfect rece .Va multumesc si va rog un raspuns.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrala termica IMERGAS EOLO STAR 2003

Mesaj necitit de fuji »

cand porneste centrala, are loc un mic salt de presiune -e de la pompa. Asa e din 2003 !
Deasemeni, cand apa rece se incalzeste se dilata si creste presiunea in circuitul inchis al instalatiei de incalzire. Cand se raceste, presiunea scade la loc.
Daca e o pierdere de apa pe undeva presiunea va ajunge pana la urma la zero.
Nu are legatura cu vana cu 3 cai -nimic din toate acestea