Re: Centrala Motan KStart C21SPV23MEF
Poate cineva sa-mi explice ce rol ara aceasta piesa? (cea incadrata cu chenar rosu). Ce simptome pot aparea daca se defecteaza?
- iozsi
- Junior
- Mesaje: 7
- Membru din: 07 Aug 2016 15:38
Re: Centrala Motan KStart C21SPV23MEF
La problema cu cresterea presiunii am uitat sa mentionez ceva: dupa ce folosesc apa calda si inchid robinetul se aude in calorifere un fel de 'suierat-clipoceala' ! Nu sunt specialist dar banuiesc piesa care face legatura intre apa calda si incalzire.(aceea din poza)
- mirmiku
- Specialist
- Mesaje: 121
- Membru din: 31 Ian 2010 01:42
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Centrala Motan KStart C21SPV23MEF
Salutare....Piesa incadrata de tine se numeste presostat de presiune minima. Atunci cand presiunea din instalatie scade sub o anumita valoare (0.5 bar), centrala iti afiseaza un cod de avarie E1.
Cresterea presiunii din instalatie (daca nu se foloseste incalzirea) : robinetul de umplere nu mai inchide sau schimbator fisurat.
Cresterea presiunii din instalatie (daca nu se foloseste incalzirea) : robinetul de umplere nu mai inchide sau schimbator fisurat.
Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
ventil vas expansiune centrala Motan
vasul trebuie sa aiba un ventil -altfel n-ar fi fost posibil sa-l umfle cu azot / aer.iozsi scrie:Problema e ...ca nu e ventil ! Se vede si in poza..e doar locul unde ar fi trebuit sa fie ventil !
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
schimbator bitermic Centrala Motan KStart C21SPV23MEF
K Start asta cred ca are schimbator de caldura bitermic -daca s-a gaurit, se poate schimba linistit centrala termica cu una noua.mirmiku scrie:..sau schimbator fisurat.
- iozsi
- Junior
- Mesaje: 7
- Membru din: 07 Aug 2016 15:38
Re: Centrala Motan KStart C21SPV23MEF
Ok. Inseamna ca ventilul e pe la mijlocul vasului pe partea unde nu vad si nu pot ajunge.Prima data dau jos vasul sa vad cum e.Schimbator de caldura sa inteleg ca nu se poate cumpara? Cum pot verifica daca e schimbatorul? Daca s-a fisurat care e explicatia ca,creste presiunea numai in timp ce folosesc apa calda ?
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
piese schimb Centrala Motan KStart C21SPV23MEF
ba da, se livreaza orice piesa de schimb de la Motan, deci si schimbatoare de caldura bitermice sau de alt tip.iozsi scrie:Schimbator de caldura sa inteleg ca nu se poate cumpara ? Cum pot verifica daca e schimbatorul? Daca s-a fisurat care e explicatia ca,creste presiunea numai in timp ce folosesc apa calda ?
Insa cele bitermice sunt deobicei foarte scumpe.. nu stiu insa in momentul asta o valoare, asa e insa la toti ceilalti producatori.
E posibil ca schimbatorul bitermic sa fie gaurit, si atunci circuitul de incalzire comunica direct cu circuitul deschis de apa rece / apa calda. In aceste conditii presiunea poate creste aleator, insa foarte tare (..depinde si de presiunea din reteaua de apa rece).
- amaz1ng
- Mesaje: 1
- Membru din: 15 Oct 2016 13:32
Re: Centrala Motan KStart C21SPV23MEF
Salut iozsi,
Ai aflat pana la urma unde este ventilul de la vasul de expansiune? am si eu un motan identic ca si model si probleme
Mie imi creste presiunea cand porneste incalzirea de la 1,2 la 3 bari si da pe langa.
Nu gasesc ventilul de pe vasul de expansiune. As aprecia daca mi-ai raspunde cum ai rezolvat problema
Ai aflat pana la urma unde este ventilul de la vasul de expansiune? am si eu un motan identic ca si model si probleme
Mie imi creste presiunea cand porneste incalzirea de la 1,2 la 3 bari si da pe langa.
Nu gasesc ventilul de pe vasul de expansiune. As aprecia daca mi-ai raspunde cum ai rezolvat problema
- sasybu
- Mesaje: 2
- Membru din: 01 Noi 2016 12:18
Probleme Centrala termica Motan MkDens
Buna ziua. Am o problema cu centrala termica in condensare MK DENS 36 Motan de 2 ani care a iesit din garantie asta toamna.
In luna septembrie am vazut ca la pornirea rubinetului pe apa calda centrala intra in avarie,codul de eroare fiind flacara parazita. Am sunat la o firma de service centrale termice din orasul meu (Harlau-Iasi). A venit un domn si a constata ca e busita placa pe care a schimbat-o. Acu ca a venit frigul am comutat centrala de pe vara pe iarna si centala a inceput sa faca iar probleme. Rog pe cineva sa ma ajute cu un sfat la problema mea:ziua centrala porneste normal la comanda termostatului de ambient dar noaptea apare o eroare f002-lipsa flacara. Dupa mai multe reseturi in care placa da scanteie de 3 ori si apoi inta in avarie centala porneste. Am observat ca dupa vreo 5 reseturi apare flacara pe ecran dar se stinge dupa cateva secunde apoi placa incearca sa dea scanteie iar si apoi porneste normal. Precizez ca dupa ce porneste centrala functioneaza normal.
In luna septembrie am vazut ca la pornirea rubinetului pe apa calda centrala intra in avarie,codul de eroare fiind flacara parazita. Am sunat la o firma de service centrale termice din orasul meu (Harlau-Iasi). A venit un domn si a constata ca e busita placa pe care a schimbat-o. Acu ca a venit frigul am comutat centrala de pe vara pe iarna si centala a inceput sa faca iar probleme. Rog pe cineva sa ma ajute cu un sfat la problema mea:ziua centrala porneste normal la comanda termostatului de ambient dar noaptea apare o eroare f002-lipsa flacara. Dupa mai multe reseturi in care placa da scanteie de 3 ori si apoi inta in avarie centala porneste. Am observat ca dupa vreo 5 reseturi apare flacara pe ecran dar se stinge dupa cateva secunde apoi placa incearca sa dea scanteie iar si apoi porneste normal. Precizez ca dupa ce porneste centrala functioneaza normal.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Centrala termica Motan MkDens
cum ar putea cineva de la distanta sa rezolve o astfel de problema ..?? Fara sa poata controla nimic, fara sa masoare nimic...sasybu scrie:..A venit un domn si a constata ca e busita placa pe care a schimbat-o.
Trebuie sa vina tot firma de service si sa verifice toti parametrii externi (apa, gaz, curent).
Daca a fost deja stricata placa electronica, poate sunt probleme pe partea de alimentare cu curent electric. Tot anomalii ale retelei electrice ar explica si de ce se intampla anumite chestii seara/noaptea si ziua nu !
Ce se schimba de ziua pana noaptea in situatia de la fata locului ? Poate dau vecinii drumul la incalzitoare electrice, etc.
Cat e tensiunea electrica ? Cum variaza de-alungul zilei ? Dar noaptea ?
La centrala termica este montat un stabilizator de tensiune ? Daca da, stabilizatorul e in buna stare ?
- sasybu
- Mesaje: 2
- Membru din: 01 Noi 2016 12:18
Probleme tensiune electrica la centrala termică
Am uitat sa precizez : in vara au fost multe socuri de curent.Intre timp am cumparat un stabilizator de tensiune si l-am montat la centrala. Omul de la service a venit si el cu un stabilizator de tensiune si un aparat care masoara tensiunea.A facut teste si masurat toti parametrii centralei dupa montarea placii noi.Am primit si eu un exemplar cu toti parametrii la care llucreaza centrala la momentul acela si a spus ca lucreaza normal....
P.S. eu doar am cerut un sfat nu o rezolvare.
Poate exista cineva caruia i sa mai intamplat
P.S. eu doar am cerut un sfat nu o rezolvare.
Poate exista cineva caruia i sa mai intamplat
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Probleme Centrala termica Motan MkDens
De întâmplat se întâmplă in toată țara, si nu numai la centrale Motan.
Respectiv, placi electronice stricate de rețeaua electrica..
Stabilizatorul de tensiune e bun, dar nu face nici el minuni, are si el un domeniu de functionare.
Sa zicem ca seara sunt 165 V... stabilizatorul poate iti face 190 V sau 200 V si centrala poate funcționa. Dar daca sunt 150 V ?
Nu stiu ce tip de stabilizator ai.. dar in mod normal asta ar trebui sa indice tensiunea de intrare si de ieșire in stabilizator. Urmarind aceste date o sa fie totul mai clar.
Respectiv, placi electronice stricate de rețeaua electrica..
Stabilizatorul de tensiune e bun, dar nu face nici el minuni, are si el un domeniu de functionare.
Sa zicem ca seara sunt 165 V... stabilizatorul poate iti face 190 V sau 200 V si centrala poate funcționa. Dar daca sunt 150 V ?
Nu stiu ce tip de stabilizator ai.. dar in mod normal asta ar trebui sa indice tensiunea de intrare si de ieșire in stabilizator. Urmarind aceste date o sa fie totul mai clar.
- cipy06
- Mesaje: 1
- Membru din: 22 Noi 2016 22:21
ventil vas expansiune Motan KStart C21SPV23MEF
salut,ventilul la modelul acesta e in partea de jos spre exterior,se ajunge greu la el fiind nevoie sa se traga un pic de tabla de sustinere.aceeasi problema o am si eu cu scaderea presiunii pe coloana la mine fiind membrana sparta,adica iese apa pe ventil..asta inseamna 250 lei un vas nou..
- iozsi
- Junior
- Mesaje: 7
- Membru din: 07 Aug 2016 15:38
Re: Centrala Motan KStart C21SPV23MEF
Salutare.Inca nu am umblat la vasul de expansiune.Daca exista ventil trebuie sa fie undeva in spate pe la mijlac...asa cred.Deocamdata am schimbat robinetul si tot asa face...creste presiunea.Acum abia reusesc sa umplu o cada pentru baie ca presiunea e pe la 3 atm...
- marius_c
- Mesaje: 1
- Membru din: 14 Sep 2018 11:57
[MKDENS 25] SMD-uri langa conector de termostat
Salutare.
Stiti cumva ce componente electronice sunt langa conectorul pt termostat si ce valori au?
(dreapta sus, conector alb, 2 pini, unde e afumat. Sunt 2 SMD-uri pocnite)
Centrala e un Motan MKDENS25 care are vre-o 2 ani.
Am incercat sa pun un termostat noaptea tarziu si am servit 230V pe acea conexiune.
Ce trebuia sa se intample de fapt era sa inchid un circuit cu releul din receptorul termostatului...
Totul merge normal (fara erori) in afara de incalzirea in calorifere. Trag speranta ca placa de baza este reparabila.
Multumesc.
Stiti cumva ce componente electronice sunt langa conectorul pt termostat si ce valori au?
(dreapta sus, conector alb, 2 pini, unde e afumat. Sunt 2 SMD-uri pocnite)
Centrala e un Motan MKDENS25 care are vre-o 2 ani.
Am incercat sa pun un termostat noaptea tarziu si am servit 230V pe acea conexiune.
Ce trebuia sa se intample de fapt era sa inchid un circuit cu releul din receptorul termostatului...
Totul merge normal (fara erori) in afara de incalzirea in calorifere. Trag speranta ca placa de baza este reparabila.
Multumesc.
- doinastela
- Specialist
- Mesaje: 417
- Membru din: 13 Iun 2009 01:42
- Contact:
- adelina123
- Junior
- Mesaje: 8
- Membru din: 16 Ian 2019 12:32
CT Motan presiune mare instalatie
Buna ziua,
Ne am mutat recent la casa(duplex, suprafata ~80mp, cu etaj)- 2 luni. CT este un Motan K plus.
In repaus (nefiind pornita) centrala are presiunea undeva la 1.1-1.3, insa atunci cand o pornim presiunea creste rapid spre 2-2.3. A fost uneori si 2.6 (la inceput). Temperatura mica setata in termostat, nu am incercat cu mai mult de 20.
Din ce am inteles nu este normala aceasta presiune, fiind mult mai mare prevede in manualul centralei.
Este o problema pt care se merita ca cei de la garantie sa vina sa verifice?
Ce se poate face in momentul in care ni se spune ca este normal acest comportament ?
De asemenea, calorifele nu se incalzesc uniform. La parter se incalzesc ok, insa la etaj, abia daca se incalzesc (Mai mult partea de sus a caloriferului). Intrebarea mea ar fi: dpdv teoretic, indiferent de temp setata in termostat ( 18/ 20/ 22) caloriferele ar trebui sa fie uniform incalzite?
Daca da, la cine s-ar putea apela? Tine tot de constructor/cel care a facut instalatia ?
Multumesc in avans, o zi buna!
Ne am mutat recent la casa(duplex, suprafata ~80mp, cu etaj)- 2 luni. CT este un Motan K plus.
In repaus (nefiind pornita) centrala are presiunea undeva la 1.1-1.3, insa atunci cand o pornim presiunea creste rapid spre 2-2.3. A fost uneori si 2.6 (la inceput). Temperatura mica setata in termostat, nu am incercat cu mai mult de 20.
Din ce am inteles nu este normala aceasta presiune, fiind mult mai mare prevede in manualul centralei.
Este o problema pt care se merita ca cei de la garantie sa vina sa verifice?
Ce se poate face in momentul in care ni se spune ca este normal acest comportament ?
De asemenea, calorifele nu se incalzesc uniform. La parter se incalzesc ok, insa la etaj, abia daca se incalzesc (Mai mult partea de sus a caloriferului). Intrebarea mea ar fi: dpdv teoretic, indiferent de temp setata in termostat ( 18/ 20/ 22) caloriferele ar trebui sa fie uniform incalzite?
Daca da, la cine s-ar putea apela? Tine tot de constructor/cel care a facut instalatia ?
Multumesc in avans, o zi buna!
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: CT Motan presiune mare instalatie
inseamna ca vasul de expansiune nu functioneaza, nu preia dilatarea apei corespunzator. Vasul ori e dezumflat, ori e sparta membrana interioara.adelina123 scrie: ↑16 Ian 2019 12:42..centrala are presiunea undeva la 1.1-1.3, insa atunci cand o pornim presiunea creste rapid spre 2-2.3. A fost uneori si 2.6 (la inceput).
-ar trebui verificat si robinetul de umplere al centralei, sa fie inchis etans.
nu numai ca merita, dar se impune sa chemi o firma de service.Este o problema pt care se merita ca cei de la garantie sa vina sa verifice?
solutiile legale de rezolvare a litigiilor comerciale le gasesti in legislatie, pe avocatnet, etc. Insa la un apartament cu cateva calorifere presiunea ar trebui sa creasca de la 1,2 la 1,6-1,8 bar (cand merge centrala la temperaturi inalte).Ce se poate face in momentul in care ni se spune ca este normal acest comportament ?
-dar sa asteptam sa primesti intai acest raspuns.. de ce sa ne grabim sa raspundem la o situatie care inca nu s-a intamplat ??
unde scrie ca trebuie sa incalzeasca uniform ??De asemenea, calorifele nu se incalzesc uniform.
Ne tot lovim de prejudecata asta.. nu stiu de unde au dedus oamenii ca radiatoarele ar trebui sa se incalzeasca uniform ??
In radiator intra agent termic printr-un singur racord -deci fiecare celula, canal, microentitate a radiatoarului nu este alimentata instant cu agent termic.. ci este alimentata pe masura ce agentul circula prin radiator. Iar pe masura ce circula, agentul termic se si raceste.
Daca pe turul radiatorului ai (sa zicem) 80 grd C si pe returul lui, la iesire, ai 60 grd C.. cum ar putea sa fie intre aceste racorduri niste temperaturi uniforme ??
Profilul corect de temperatura al unui radiator il vezi daca tragi o diagonala peste radiator.
Insa tu suferi de frig.. nu de profil de temperatura.. si asta pentru ca temperatura setata la termostatul de camera e prea jos la 20 grd -pune-l la 23 grd. Si da si termostatul cazanului la o temperatura mai mare -70-80 grd pe vremea asta. Da, la ora actuala nu poti ridica aceste temperaturi, ca o sa creasca presiunea in centrala -ca nu merge vasul de expansiune. Drept urmare, rezolva jobul cu vasul si pe urma ridici temperaturile.
- adelina123
- Junior
- Mesaje: 8
- Membru din: 16 Ian 2019 12:32
Re: CT Motan presiune mare instalatie
Buna !
Multumesc pt raspuns.
In primul rand nu ma refer la o uniformitate perfecta. Caloriferele se incalzesc mai mult in partea de sus, eu intrebam daca ar trebui sa fie uniforme, ca sa stiu pe viitor.
Presiunea in centrala creste rapid si cand este setata o temperatura mica(19/20)- nu am incercat la temperaturi mai mari de 20 pt ca am vazut ca presiunea deja era 2.3(este o casa, nu apartament) si stiu ca nu e normal.
De asemenea, la temperatura din termostat de 20 de grade de ex, caloriferele de la etaj sunt caldute, in timp ce cele de jos sunt fierbinti. Am inteles ca astea s-ar putea regla din robineti, un fel de echilibrare, astfel incat sa se incalzeasca si la etaj ?
Multumesc pt raspuns.
In primul rand nu ma refer la o uniformitate perfecta. Caloriferele se incalzesc mai mult in partea de sus, eu intrebam daca ar trebui sa fie uniforme, ca sa stiu pe viitor.
Presiunea in centrala creste rapid si cand este setata o temperatura mica(19/20)- nu am incercat la temperaturi mai mari de 20 pt ca am vazut ca presiunea deja era 2.3(este o casa, nu apartament) si stiu ca nu e normal.
De asemenea, la temperatura din termostat de 20 de grade de ex, caloriferele de la etaj sunt caldute, in timp ce cele de jos sunt fierbinti. Am inteles ca astea s-ar putea regla din robineti, un fel de echilibrare, astfel incat sa se incalzeasca si la etaj ?
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: CT Motan presiune mare instalatie
da, pentru ca ai turul alimetat cu agent termic in partea de sus. Alimenteaza radiatorul pe la racordul de jos si o sa ai caldura in partea de jos.
Scopul instalatiei de incalzire e sa fie caldura in casa, nu mai stiu eu ce profil de temperatura la radiator.
conteaza mai mult la cat ai setat temperatura la centrala, nu la termostatul de camera.Presiunea in centrala creste rapid si cand este setata o temperatura mica(19/20)- nu am incercat la temperaturi mai mari de 20 pt ca am vazut ca presiunea deja era 2.3
Centrala este comandata de ambele termostate -cel de camera si cel propriu, de cazan. Care isi atinge primul temperatura setata, inchide centrala.
da, instalatorul ar trebui sa faca o echilibrare hidraulica a caloriferelor (din robinetii de retur de la radiatoare), ca unele radiatoare sunt mai favorizate din punct de vedere hiraulic, altele mai putin.un fel de echilibrare, astfel incat sa se incalzeasca si la etaj ?
Discutia despre temperatura din casa si de la radiatoare trebuie purtata dupa ce se rezolva problema cu vasul de expansiune sau ce-o fi.