Immergas victrix tera apa calda vine in fluctuații

Mesaj necitit de martinicu789 »

Buna seara!
Dețin o CT Immergas victrix tera 28 la apartament!după 3 luni îmi face probleme la apa calda la duș..apa calda vine in fluctuații! ..ba calda ba lălăie, sa cred că s-a calcat așa repede sa o curăț?
Mulțumesc anticipat!
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Immergas victrix tera apa calda vine in fluctuații

Mesaj necitit de fuji »

daca centrala are 3-4 ani si Apa este dura, da, se poate face o curatare chimica.. nu strica.

Insa nu e sigur ca fluctuatiile de temperatura ale Apei calde se datoreaza Centralei !
-poate fi un traseu lung al conductei dintre Centrala si Punctul de consum
-pot fi un debit mic si o presiune prea mica a Apei reci
-poate fi o baterie Sanitara defectuoasa sau neperformanta.
-conteaza si Modul de utilizare a Obiectului sanitar, a bateriei sanitare..
------------------------
Da drumul la Apa calda la cada la maxim -doar la Apa calda. Las-o sa curga si du-te langa centrala.
Pune mana pe teava pe care iese apa calda din centrala... are fluctuatii temperatura ?
Avatar utilizator
martinicu789
Mesaje: 3
Membru din: 25 Feb 2021 19:25

Victrix Tera eroare E 45

Mesaj necitit de martinicu789 »

Am dat drumul la apa in baie...Da la Centrală are fluctuații mari de temperatura apa urca la 80 de grade deșii e setată la 45 de grade și am sesizat că apare pt o secundă eroarea E 45 !
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Victrix Tera eroare E 45

Mesaj necitit de fuji »

martinicu789 scrie: 26 Feb 2021 07:33 Am dat drumul la apa in baie...Da la Centrală are fluctuații mari de temperatura apa urca la 80 de grade deșii e setată la 45 de grade și am sesizat că apare pt o secundă eroarea E 45 !
eroarea 45 are urmatoarea semnificatie:
45 ΔT ridicat. Centrala detectează creșterea neprevăzută a ΔT dintre sonda circuitului de tur și sonda circuitului de retur a instalației. Este limitată puterea arzătorului pentru a preveni eventuale daune la modulul de condensare; după restabilirea valorii corecte a ΔT centrala reia funcționarea normală. Verificaţi ca apa să circule în instalaţie, pompa să fie configurată conform exigenţelor instalaţiei şi sonda de pe circuitul de retur să funcţioneze corect.
Poate ar trebui sa vina o firma de Service la fata locului.
Avatar utilizator
martinicu789
Mesaje: 3
Membru din: 25 Feb 2021 19:25

Re: Centrale termice IMMERGAS -probleme, sfaturi, piese schimb

Mesaj necitit de martinicu789 »

Mulțumesc!
Da aștept să vina firma de reparatii deoarece este in garanție!Am înțeles că trebuie curățat schimbătorul secundar! ...mă c-am supără faptul că după așa scurt timp sa se înfunde ..am crezut că sunt mai fiabile aceste centrale! Am un Motan cea clasica la țară are 12 ani și am băgat în ea cu hidroforul apa cu nisip și nu are nimic nici acuma!
Avatar utilizator
ctudor
Mesaje: 4
Membru din: 09 Ian 2019 11:09

Immergas Victrix Terra 24 - Carcasa calduta

Mesaj necitit de ctudor »

Buna ziua
Va deranjez cu o intrebare posibil paranoica.
Am observat intamplator ca dupa o noapte de functionare carcasa centralei este calduta, mai cu seama pe laterale, dar si in fata, in zona panoului de control.
Cum nu am mai verificat niciodata acest aspect, va intreb daca manifestarea este normala. Centrala are un an si functioneaza ireprosabil.
Multumiri.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Immergas Victrix Terra 24 - Carcasa calduta

Mesaj necitit de fuji »

ctudor scrie: 11 Mar 2021 13:57carcasa centralei este calduta
ced ca orice aparat electrocasnic se incalzeste mai mult sau mai putin.
Centrala termica cu siguranta se incalzeste mai mult, iar pierderile de caldura (ce au loc si in functionare, si in standby) sunt trecute in Datele tehnice din Instructiuni.
Avatar utilizator
ctudor
Mesaje: 4
Membru din: 09 Ian 2019 11:09

Re: Centrale termice IMMERGAS -probleme, sfaturi, piese schimb

Mesaj necitit de ctudor »

Multumesc!
Avatar utilizator
Mariuspavel2985
Mesaje: 1
Membru din: 24 Mar 2021 00:29

inspectia tehnica periodica a centralei immergas de la Black Sea. Centrala nu mai incalzeste apa

Mesaj necitit de Mariuspavel2985 »

Am avut astazi inspectia tehnica periodica a centralei immergas, centrala cumparata de la black sea, centrala primita o data cu apartamentul.
Sotia a fost sunata de cineva de la Black Sea cum ca, inspectia tehnica periodica a centralei va expira, si este nevoie de alta inspectie care se face o data la 2 ani. S-a prezentat la domiciliul nostru o persoana o persoana, fara sa se legitimeze in vreun fel ca face parte dim cadrul firmei Black Sea.
Dupa ce a terminat ce avea de facut, nu sunt in domeniu si nu stiu exact ce a facut el acolo, am verificat daca centrala merge in parametrii normali, si am constatat ca centrala nu mai incalzeste apa.
Bineinteles ca domnul, a dat vina pe mine ca centrala era stricata dinainte si ca, eu trebuie sa platesc nu stiu ce piese.
I-am explicat ca centrala mergea in parametrii normal inainte sa umble dansul la ea, moment in care a iesit din casa si a plecat , fara sa imi lase proces verbal sau fisa de constatare.
Am sunat la dansii, la numarul gratuit de pe siteul lor, moment in care domnisoarele de acolo au vorbit foarte obraznic, si mi-au blocat nr de telefon. Am fost la sediul lor, iar acolo am vorbit cu o doamna, care a spus ca nu are cu ce sa ma ajute. Mi s-a dat un numar, al unui domn Catalin “seful” de pe acolo, am lut legatura telefonic cu dansul, moment in care mi s-a spus ca, programarea in sistemul lor apare ca anulata de mine, si ca nu am ce sa le fac . Ca ei anul trecut au vandut 30000 de centrale si ca nu ii intereseaza clientii ca au destui clienti.
Concluzia mea, in toti anii in care cej de la Black Sea, este ca isi trimit oamenii la reparatii sau la inspectii tehnice, pentru a prosti oamenii, pentru a le strica centralele, iar oamenii nevoiti fiind sa le plateasca piese pe degeaba. Daca in fata mea a avut curaj sa minta, ganditi-va ce pote pati un batran, sau o femeie. Sunt victime sigure. Fugiti de ei cat puteti de tare
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: inspectia tehnica periodica a centralei immergas de la Black Sea. Centrala nu mai incalzeste apa

Mesaj necitit de fuji »

ar trebui sa scrii si la Reprezentanta Immergas.
Si sa faci de-acum inainte VTP, Intretinere si Service cu alte firme, daca experienta cu Black Sea a fost asa de proasta.
Acum.. noi nu stim chiar toata povestea, ca nu am auzit si varianta lor de "adevar" despre cele intamplate.
Avatar utilizator
Xyzw
Mesaje: 3
Membru din: 14 Apr 2021 13:44
Contact:

Re: Centrale termice IMMERGAS -probleme, sfaturi, piese schimb

Mesaj necitit de Xyzw »

Bună ziua. Va rog mult sa ma ajutați cu un sfat.
Am o centrala termica Immergas Victrix Tera 28 1 - 32 1 achiziționată in martie 2018 și pusa în funcțiune în Octombrie 2019 când am cumpărat casa.
Inițial a fost încărcată cu apa din put, din Octombrie 2019 avem dedurizator ,filtre, etc. si la sfatul unui "Dorel" am încărcat instalația cu o combinație de apa cu antigel pt centrala, din ala roz, o nenorocire care mi-a împuțit sufletul de 1 an jumate.
După fix 1 an centrala s.a stricat, intra în avarie cu codurile E2, E45. Am mai citit în comentarii acest comportament ca la pornirea apei calde sa urce temperatura pana la 89 grade am vazut eu, deși ea nu avea atât sigur, ca durase 10 secunde și apoi sa se oprească flacăra, bineînțeles.
Pana la urma a cedat și nu mai încălzea apa deloc.
Aveam service asigurat de Prompt Service Clima care au venit după 2 saptamani :crazy: .
În fine! Domnul a spălat cu apa de la chiuveta schimbătorul de căldură care avea strânse impurități de pe instalație, mi-a luat banii pt deplasare din pricina mea și asta a fost. Am golit instalația și am umplut-o cu apa dedurizata din put. După fix 3 luni aveam același comportament, ii chem iar pe cei de la Prompt Service, iar plătesc deplasarea, iar spala schimbătorul cu apa de la robinet și gata reparația, care nu făcea obiectul garanției.
Acum după încă 1 luna face la fel, E45 eroare și apa fluctuează rau, abia ne mai spălăm ca e jumate calda, jumate rece.
Doamna din call center mi-a zis sa apelez la curățare chimica ce costa 450 lei și dacă mai patesc asa am garanție. Pai nu trebuia sa am garanție la centrala, intreb și eu?!
Iar inginerul care a curățat centrala a zis sa iau alt schimbătorul de căldură ca e 400 lei.
Ce sa fac?
1. La ce service sa mai apelez, ca nu pot sa mai aștept încă 2 săptămâni ca am 2 copii mici ce trebuie spălați zilnic?
2. Ce ar fi de schimbat și cât credeți ca m.ar costa? Sa fie doar schimbătorul de căldură? Doar el poate genera fluctuațiile acelea de temperatura asa mari, sau sa fie și altceva?
3. Ma gândesc serios sa schimb panarama asta de centrala, dar nu am nicio idee cu ce model sa o schimb.
Mii de mulțumiri!!
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrale termice IMMERGAS -probleme, sfaturi, piese schimb

Mesaj necitit de fuji »

Dacă calitatea apei lasă de dorit, nu se încadrează în condițiile garanției.
Probabil e nevoie de o curățare chimica a centralei, dar și o curățare a instalației.
O firma de Service trebuie sa vina în max. 2 zile, nu în 2 săptămâni.
E plin de firme de service în București.. si cum curățarea oricum va fi contra cost.. apelează la unii.
Avatar utilizator
Xyzw
Mesaje: 3
Membru din: 14 Apr 2021 13:44
Contact:

Re: Centrale termice IMMERGAS -probleme, sfaturi, piese schimb

Mesaj necitit de Xyzw »

Buna ziua. Multumesc pentru răspuns. Au venit deja de 3 ori, prima data ar fi fost justificata de faptul ca centrala a fost încărcată din put,dar ulterior am avut toate filtrele și dedurizator, deci... Si acum după 1 luna de la ultima curățare are același comportament, de a creste foarte mult temperatura acm când pornesc robinetul, se duce pana la 89 grade am vazut aseară și ma întrebam dacă doar curățarea chimica va rezolva problema sau ar mai fi și alta piesa de schimb.
Aveți ceva recomandări de service uri unde găsesc profesioniști? Am înțeles sa ma feresc de Black Sea
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrale termice IMMERGAS -probleme, sfaturi, piese schimb

Mesaj necitit de fuji »

ACC Instal.. Avis Development..
Am trimis contactele prin mesagerie
Avatar utilizator
Xyzw
Mesaje: 3
Membru din: 14 Apr 2021 13:44
Contact:

Re: Centrale termice IMMERGAS -probleme, sfaturi, piese schimb

Mesaj necitit de Xyzw »

fuji scrie: 15 Apr 2021 11:47 ACC Instal.. Avis Development..
Am trimis contactele prin mesagerie
Mulțumesc mult
Avatar utilizator
adygrecu
Mesaje: 2
Membru din: 23 Dec 2018 03:38

Problema ACM Immergas eolo mini 24kw

Mesaj necitit de adygrecu »

Salut. Am cautat si am gasit o singura discutie pe aceasta tema nu foarte relevanta. Am o centrala immergas eolo mini 24kw. In trecut am mai avut probleme cu ea legata de partea de ventilatie, primeam eroare 03 am schimbat cele 2 relee si s-a rezolvat. In urma cu doua zile aceeasi problema eroare 11 si imediat dupa 03. Am crezut ca este fix aceeasi problema , am cumparat cele doua relee , le am schimbat dar problema nu era de acolo ci de la ventilator (rulment blocat). Am desfacut toate cele am uns pentru moment rulmentul si se pare ca merge. Problema in acest moment este urmatoare: in momentul cand dau drumul la apa calda menajera temperatura pe ecranul centralei dar si la baterie creste foarte repede si urca pana aproape de 90 grade (nu am lasat o foarte mult sa curga de teama sa nu se intample ceva la 90). S-a mai confruntrat cineva cu aceasta problema?Multumesc anticipat!!!
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Problema ACM Immergas eolo mini 24kw

Mesaj necitit de fuji »

temperatura Apei calde nu are cum sa ajunga la 90 grd.. eventual doar daca pe circuitul primar ajunge la 110 C si actioneaza siguranta la supra-temperatura si inchide centrala.
Avatar utilizator
Cristicaus87
Mesaje: 1
Membru din: 10 Iul 2021 13:08

Probleme incalzile apa calda Victrix Tera

Mesaj necitit de Cristicaus87 »

Salut.
Am un immergas victrix tera 28 /32
Iarna trecuta nu imi mai incalzea apa menajera constant. Mergea cateva secunde, crestea temperatuta pana la 90 si intra in avarie,.
Am aflat ca interschimbatorul poate fi infundat, deci ii trebuia o curatare chimica.din pacate am aflat ca singurii care se ocupa cu centralele immergas in Constanta sunt cei de la Black Sea, care totodată sunt si neseriosi, scumpi..
Asa ca pricepandu-ma cat de cat la "mesterit", am dat jos acel interschimbator,ceea ce nu a fost prea dificil, cu poze filmari ca sa reusesc sa o si montez la loc cum trebuie , într-adevăr una din cele 4 orificii era înfundata rau. Am curatat foarte bine interschimbatorul pana nu mai ieseau deloc acele depuneri..
Am montat totul la locul lor.
Cand a venit momentul testarii, nimic..
Pe calorifere merge perfect, dar pe apa menajera nici măcar acele erori initiale nu mi mai apar, nu o incalzeste.
Ce poate fi?
Mulțumesc..
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Probleme incalzile apa calda Victrix Tera

Mesaj necitit de fuji »

Cristicaus87 scrie: 10 Iul 2021 13:23Am curatat foarte bine interschimbatorul
ai curatat bine schimbatorul.. poate.. dar nu tine loc de Curatare chimica cu pompa. Cheama o firma de Service. Sunt nenumarate, chiar si in Constanta -nu trebuie sa fie neaparat Black Sea.

In general, apa din Constanta are duritate destul de mare si nici prea pura nu e.. o sa tot apara probleme pe la obiectele casnice ce folosesc apa.
Solutia ar fi sa filtrezi si sa tratezi apa de alimentare
Avatar utilizator
Dosan
Mesaje: 2
Membru din: 19 Dec 2021 14:02

Re: Centrale termice IMMERGAS -probleme, sfaturi, piese schimb

Mesaj necitit de Dosan »

Am o centrala imergas daca închid robinetul de la caldura ce duc la calorifere mai pot sa folosesc centrala la apa calda
Scrie răspuns

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 16 vizitatori