Pagina 1 din 1

Boiler sau schimbator de caldura sau amandoua

Scris: 29 Noi 2018 13:04
de krisro
Buna ziua,

Recent o firma mi-a instalat o pompa de caldura si am urmatoarea nelamurire.
Am inteles ca schimbatoarele de caldura sunt folosite pentru transferul cat mai rapid al caldurii dintr-un circuit in altul pe cand boilerele sunt gandite sa acumuleze/stocheze caldura.
In instalatia facuta, turul de la pompa de caldura intra in schimbatorul de caldura, iar de acolo am un circuit care merge pe sepentinele a doua boilere, unul pentru incalzirea in pardoseala si al doilea pentru apa calda menajera.
Intrebarea mea este daca schimbatorul de caldura isi mai are rostul.

Multumesc pentru lamuriri.

Re: Boiler sau schimbator de caldura sau amandoua

Scris: 29 Noi 2018 13:34
de fuji
In primul rand, la noi in Ro prin Boiler intelegi rezervorul ce prepara Apa calda menajera (boiler electric, boiler pe gaz, boiler cu serpentina).
Tu te referi la niste Rezervoare de acumulare a agentului termic, deci Acumulatoare sau puffere (buffere).

Pompa de caldura.. de ce tip e ? Apa/Apa, Sol/apa sau Aer/apa ?
Schimbatorul de caldura in placi poate avea si alt scop: sa separe hidraulic 2 circuite.

Re: Boiler sau schimbator de caldura sau amandoua

Scris: 29 Noi 2018 14:27
de krisro
Pompa e aer/apa. Pentru ACM este un boiler (e cu serpentina), iar pentru incalzirea in pardoseala e puffer. Din ce imi spuneti sa inteleg ca daca aveam si la incalzire tot boiler cu serpentina, teoretic vorbind, se putea concepe instalatia si fara schimbatorul de caldura ?

Daca aveti vreun link cu informatii despre cum functioneaza astfel de sisteme v-as fi recunoscator.

Multumesc mult

schema pompa de caldura aer/apa

Scris: 29 Noi 2018 15:24
de fuji
Asta e o schema cu o pompa Panasonic Aquarea:
Imagine

Dupa cum vezi, nu e niciun schimbator de caldura in placi, si niciun puffer.

Din punct de vedere hidraulic si termic, pompa de caldura aer/apa nu are nevoie de un Acumulator de agent termic (Puffer).
Se poate unul doar pentru avantaje oferite de reteaua electrica: curent cu tarif de "noapte", etc.

Un Acumulator s-ar justifica daca ai de exemplu si alte surse de caldura, alte generatoare de caldura in paralel: panouri solare, cazan pe lemne, etc.

Schimbatorul in placi intre pompa si restul iarasi nu se justifica -doar daca instalatia de incalzire e murdara si se doreste evitarea infundarii pompei de caldura.

Acum.. nu stiu ce pompa e, poate schimbatorul e o componenta a pompei respective (ca la noi se vand astea din bucati, le asamblezi la fata locului).

antigel in instalatie

Scris: 29 Noi 2018 17:24
de krisro
Eu am cumparat o pompa Chofu de 16kW de la importator. Pompa este monobloc, are doar unitate externa si agentul termic este o solutie care rezista la -30 grade. Din cate imi dau seama in schema panasonic e o pompa care are si unitate interna.
Intre importator si instalatorul care mi-a facut instalatia a fost si o mica disputa. Importatorul insista sa fac o instalatie fara schimbator in care agentul din pompa sa fie o solutie pentru -20 grade (din pacate in zona mea sunt iarna temperaturi si mai joase) legata direct cu boilerul cu serpentina pentru ACM si direct cu instalatia din pardoseala pentru incalzire, iar instalatorul nu vroia pentru ca din experienta lui in sezonul cald solutia se decanteaza si nu mai porneste pompa din cauza asta.
Pana la urma am ales sa merg pe mana instalatorului, numai ca instalatia mea s-a umflat cu materiale (schimbator caldura, inca un vas de expansiune, puffer, 4 pompe de circulatie si o tona e coturi si adaptoare).

Multumesc oricum de informatii

Re: antigel in instalatie

Scris: 29 Noi 2018 17:50
de fuji
krisro scrie: 29 Noi 2018 17:24 Eu am cumparat o pompa Chofu de 16kW de la importator. Pompa e..in sezonul cald solutia se decanteaza si nu mai porneste pompa din cauza asta.
da, antigelul mai face probleme.. are dreptate oarecum.
Insa ..puffer ? ala de ce a mai trebuit ?
4 pompe de circulatie >> probabil 3 circuite de incalzire si o pompa pentru boiler. Destul de multe circuite la o instalatie mica.. dar nu e rau. Insa costa !

Re: Boiler sau schimbator de caldura sau amandoua

Scris: 29 Noi 2018 21:48
de krisro
Pentru o imagine completa.
Doua pompe pentru circuitele de incalzire (etaj si parter) care pornesc de la puffer, una pentru circuitul dintre schimbatorul de caldura si puffer+boiler si una pentru boilerul de apa calda menajera (recircula periodic apa pe conductele de acm pentru ca sa avem apa calda instant).