vitodens 100-W 35 KW setari

centrale termice murale, clasice sau cu condensare

Moderator: fuji

Avatar utilizator
adisavaro
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 27 Mai 2016 12:04

Re: vitodens 100-W 35 KW setari

Mesaj necitit de adisavaro »

Centrala e montata de 5 ani. In primii ani nu a facut de vreo 2 ani si ceva face asa. Vara nu am auzit dar acum de cand e frig face de 2-3 ori pe zi. Am observat ca se manifesta cand merge pe caldura si se umbla la ACM.

Circuit combustibil (Presiune statica ) 22mbar.Presiunea gazului la intrare pe rampa de gaz: 20mbar, presiunea gazului la intrare in focar 10mbar
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: vitodens 100-W 35 KW setari

Mesaj necitit de fuji »

adisavaro scrie: 23 Dec 2021 14:49 Am si eu o centrala viessmann vitodens 100 la care am aceeasi problema cu bubuieli aleatoare la pornire.
în principiu, cine a masurat presiunile de gaz ar trebui sa știe sa și serviseze Centrala.. nu de alta, dar are centrala in față, spre diferență de noi.

Când funcționează pe Apa caldă centrala merge cu Puterea termica maxima, pe când la funcționarea pe Încălzire merge deobicei cu o putere nai mica.
Bubuieli la pornire pot apare când Presiunea gazului nu e reglata bine sau când e vreo problema de întreținere, mai exact lipsa acesteia.
Poate fi o problema și pe evacuarea necorespunzătoare gazelor arse.
Sau altceva.
Avatar utilizator
adisavaro
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 27 Mai 2016 12:04

Re: vitodens 100-W 35 KW setari

Mesaj necitit de adisavaro »

Intretinere deficitara banuiesc si eu. Cand s-a facut iscir-ul acum 1 an jumatate nu s-a curatat schimbatorul de caldura. Azi l-am desfacut era ceva zgura. Am aspirat si apoi spalat cu acid fosforic. Va tin la curent daca o rezolv. Multumesc de sfaturi!
Avatar utilizator
Sepu4
Mesaje: 1
Membru din: 31 Ian 2022 23:56

Re: vitodens 100-W 35 KW setari

Mesaj necitit de Sepu4 »

Salut, aceiași problema o am și eu cu bubuitura centralei când se umbla la ACM. La mine problema a apărut după ce am montat coșul de evacuare vertical. La instalare am avut cos de evacuare orizontal (a funcționat impecabil) , după ce am avut niște certuri cu o vecina din bun simt am ridicat coșul vertical, eu cred ca este o problema in a ajunge oxigenul la centrala
Menționez ca din centrala am la iesire cot 90gr , aproximativ 40cm cos orizontal apoi iar cot de 90 de grade și coșul vertical de aprox 150cm - pe scurt un L - întors.

Puteți sa codați din centrala lungimea coșului (la mine nu a mers) poate se schimba la Dvs. problema!
Scrie răspuns

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 4 vizitatori