Pagina 1 din 1

Problema presiune mare

Scris: 18 Oct 2018 04:36
de Sergiu F
Bună ziua , am achiziționat de curând o centrala pe lemne Ferroli slk 4 cu 4 elemenți. Am făcut singur instalația hidraulică exact după schema recomandată de ei în cartea tehnică a centralei, schema clasică cu tur retur și bypass intre tur și retur cu termoventil care funcționează la 61 grade Celsius. Problema este că îmi crește presiunea până pe la 2,2 bar când apa ajunge la 70 grade. La rece presiunea a fost inițial la prima pornire a centralei 1,6. Acum am la rece 1,2 dar tot crește presiunea la 2,2. Vasul de expansiune l-am verificat am umblat puțin la supapă și am văzut că iese aer pe acolo. Să fie de la pompa de recirculare ?? Sau de la termoventil ??? Să renunț la bypass ??

Re: Problema presiune mare

Scris: 18 Oct 2018 10:33
de fuji
Sergiu F scrie: 18 Oct 2018 04:36Vasul de expansiune l-am verificat ..
verifica daca poti sa montezi un vas de expansiune mai mare.

Re: Problema presiune mare

Scris: 19 Oct 2018 13:16
de elixir
@ Sergiu:
1. aduci presiune la 0 (scoti ceva apa)
2. vasul de expansiune il incarci la 1 atm.(scos din instalatie, bineinteles!
3. montezi vasul de exp., incarci instalatia la 1 atm.
4.constati ca totul e normal! :)
PS: sper ca ai un vas care sa acopere dilatatia apei!