Pagina 3 din 6

Re: eroare F24 la Centrală Vaillant ecotec pure 236/7-2

Scris: 09 Dec 2018 16:39
de Ionut83
Treaba este ca mi s-a întâmplat atunci când am dat sa vina apa calda sa fac duș, a venit apa rece în loc de caldă și am stat cca 2,3 minute și tot apa rece a venit!
Asa ca am scos-o din priză am lăsat-o cam 20 min și după am făcut proba și a mers pe apa calda 🤔!

f28 neresetabil vaillant

Scris: 03 Ian 2019 14:44
de virgilutzu
Buna ziua,centrala vaillant turabo tec pro 24 kw ,f28 care nu se reseteaza sa incercat repararea placii electronice a funcionat cateva ore dupa care la fel f 28 neresetabil .Acum se doreste schimbarea placii cu una noua ,intrebarea este daca la placa noua se fac setari noi sau decat se monteaza si atat?

Re: f28 neresetabil vaillant

Scris: 03 Ian 2019 15:18
de fuji
Stie tehnicianul ISCIR ce e de facut.
La orice placa noua se fac / refac setări.

Centrala Vaillant încălzește în cicluri de jumate de oră,

Scris: 05 Ian 2019 18:21
de Marius74
Bună, am o centrală Vaillant în condensație de 35kw. Am cumpărat-o acum patru ani și am următoarea problemă: încălzește în cicluri de jumate de oră, adică jumate de oră încălzește jumate de oră se oprește încălzirea până se răcesc caloriferele. Menționez că nu am termostat, iar încălzirea este pardoseală la parter și calorifere la etaj. Până acum nici un ,, specialist" nu a reușit să-i dea de capăt, deci orice idee este bine venită. Mulțumesc.

Re: Centrala Vaillant încălzește în cicluri de jumate de oră,

Scris: 05 Ian 2019 18:51
de fuji
Regleaza temperatura pe incalzire din termostatul de la centrala la maxim.. tot asa functioneaza ?

Re: Centrala Vaillant încălzește în cicluri de jumate de oră,

Scris: 05 Ian 2019 21:17
de Marius74
Am reglat temperatura la 70C, maxim, iar acum merge constant. Ce este de făcut să o țină tot așa și la temperaturi mai joase? Mulțumesc.

Re: Centrala Vaillant încălzește în cicluri de jumate de oră,

Scris: 06 Ian 2019 00:20
de fuji
Eu nu bag in seama timpii se functionare - de ce as face-o ?
Daca mergi cu temperatura mai joasa vei consuma mai puțin. Insa cat de joasa permite casa si vremea exterioară..

Ideea e ca daca o pui pe 50 grad pe tur, se va opri relativ repede, ca o inchide termostatyl cazanului, ca s-au atins 50 grad.

Re: Centrala Vaillant încălzește în cicluri de jumate de oră,

Scris: 06 Ian 2019 14:59
de Marius74
Mulțumesc de răspuns.

Problema ACM centrala Vaillant Ecotec Plus 832 VUW

Scris: 10 Ian 2019 00:09
de L3byb1g
Salutare,

Am o centrala Vaillant Ecotec Plus 832 VUW de 32 kW.
Inca de la instalare acum 1 an, am o problema cu ACM in baia de la etaj. La debit maxim, nu ii stiu valoarea, apa nu se mai incalzeste. Daca reduc debitul din robinetul de intrare a apei in centrala atunci se incalzeste dar intre timp in lista de avarii imi apare eroare cu senzorul de presiune/debit.
Care este presiunea maxima la care centrala reuseste sa incalzeasca apa calda si sa mentina temperatura constanta?
Cumva trebuie limitata presiunea de intrare a apei la o anumita valoare?

Multumeac anticipat.

Re: Problema ACM centrala Vaillant Ecotec Plus 832 VUW

Scris: 10 Ian 2019 02:26
de fuji
L3byb1g scrie: 10 Ian 2019 00:09Cumva trebuie limitata presiunea de intrare a apei la o anumita valoare?
centrala asta pare un model de UK https://www.vaillant.co.uk/downloads/ne ... 664853.pdf
La pag. 68 gasesti Datele tehnice. La Apa calda e necesar un Debit de minim 2 litri/min. si o presiune minima de 0,35 bar.

Insa la tine nu pare sa fie o problema de centrala, ci de baterie sanitara, mai exact de reglaj al acesteia.

Re: Problema ACM centrala Vaillant Ecotec Plus 832 VUW

Scris: 10 Ian 2019 14:53
de L3byb1g
Da. Este cumparata din UK.
Problema nu este lipsa presiuni, ci presiunea prea mare.
La chiuvete nu am probleme, bateriile reduc presiunea, problema este la cada unde bateria este termostata, incerc mereu sa reglez debitul ca sa ajunga apa calda, dar este un chin.
Oare daca pun un reductor de presiune pe alimentarea principala si il reglez la 3 bari se va rezolva ceva?

Re: Problema ACM centrala Vaillant Ecotec Plus 832 VUW

Scris: 10 Ian 2019 18:22
de fuji
L3byb1g scrie: 10 Ian 2019 14:53Oare daca pun un reductor de presiune pe alimentarea principala si il reglez la 3 bari se va rezolva ceva?
daca problema este presiunea problema, atunci da, un reductor de presiune rezolva problema, nu ? Pentru asta e facut.

reglaj reductor de presiune

Scris: 10 Ian 2019 19:40
de L3byb1g
Asta vroiam sa stiu, cam la ce presiune sa setez reductorul ca sa nu mai am pb cu incalzirea apei menajere. Dar o sa iau unul ajustabil ca sa ma pot juca cu el si sa gasesc presiunea potrivita.

Mersi de ajutor. O zi faina

Re: reglaj reductor de presiune

Scris: 10 Ian 2019 20:22
de fuji
L3byb1g scrie: 10 Ian 2019 19:40..cam la ce presiune sa setez reductorul
poti avea la chiuveta 2 bar disponibil (sare apa din chiuveta la presiunea asta).
Poti regla presiunea de iesire la reductor la 2,5 bar, max. 3 bar.

vaillant ECOTEC pro VUW 236/5-3 nedumerire

Scris: 30 Iun 2019 14:06
de titib
sunt un utilizator nou (neexperimentat) de centrală termică şi aş dori să ştiu dacă este normal ca atunci cînd folosesc apa caldă (bucătărie sau baie) temperatura acesteia să scadă treptat pînă la rece-complet. fenomenul nu este aleator însă apare doar cînd debitul de consum al apei calde este mai mic. dacă folosesc apa caldă cu un consum mai mare totul este ok, temperatura rămîne constantă, dacă însă încerc să reduc consumul, apa caldă se răceşte treptat. iar în cazul în care continui să folosesc apa la acelaşi debit, temperatura apei calde începe să crească din nou. practic are loc un ciclu cald-rece/cald-rece.

debit apa Vaillant ECOTEC pro VUW 236/5-3 nedumerire

Scris: 30 Iun 2019 14:58
de fuji
titib scrie: 30 Iun 2019 14:06..apare doar cînd debitul de consum al apei calde este mai mic.
in specificatiile tehnice ale Centralei termice este precizat un debit minim al apei reci necesar pentru functionare. Daca folosesti un debit si mai mic (..prea mic) centrala nu va mai porni arzatorul.

Intrebare: ce poti sa faci cu un debit de 1 litru/min. de apa calda ? Sau de 0,5 litri/min. ?

Re: debit apa Vaillant ECOTEC pro VUW 236/5-3 nedumerire

Scris: 02 Iul 2019 19:43
de titib
fuji scrie: 30 Iun 2019 14:58
titib scrie: 30 Iun 2019 14:06..apare doar cînd debitul de consum al apei calde este mai mic.
in specificatiile tehnice ale Centralei termice este precizat un debit minim al apei reci necesar pentru functionare. Daca folosesti un debit si mai mic (..prea mic) centrala nu va mai porni arzatorul.

Intrebare: ce poti sa faci cu un debit de 1 litru/min. de apa calda ? Sau de 0,5 litri/min. ?
mulţumesc pentru răspuns însă nedumerirea rămîne. doi litri, zice manualul, că este consumul minim de apă dar chiar şi în cazul în care consumul este ceva mai mare de doi litri (să zicem 2,5) fenomenul de fluctuaţie a temperaturii are loc. mă întreb dacă nu există o setare în parametri de programare ai centralei care să mă ajute în problema mea, nu mi se pare normal să fiu obligat să consum apă şi gaz mai mult decît am eu nevoie cînd spăl vase sau fac duş.

Re: debit apa Vaillant ECOTEC pro VUW 236/5-3 nedumerire

Scris: 02 Iul 2019 21:03
de doinastela
titib scrie: 02 Iul 2019 19:43..chiar şi în cazul în care consumul este ceva mai mare de doi litri (să zicem 2,5) fenomenul de fluctuaţie a temperaturii are loc.
dar daca dai bateria sanitara pe maxim apa calda, pana la refuz.. deci fara s-o mixezi deloc.. mai fluctueaza ?
Bateria sanitara.. este de calitate, respectiv cu pastila ceramica mare ?

Re: debit apa Vaillant ECOTEC pro VUW 236/5-3 nedumerire

Scris: 03 Iul 2019 18:49
de titib
doinastela scrie: 02 Iul 2019 21:03dar daca dai bateria sanitara pe maxim apa calda, pana la refuz.. deci fara s-o mixezi deloc.. mai fluctueaza ?
Bateria sanitara.. este de calitate, respectiv cu pastila ceramica mare ?
da, chiar fără să mixez caldă cu rece, deci consum doar pe apă caldă, dacă debitul este doar cu puţin mai mare de doi litri fluctuaţia caldă rece are loc.
nu ştiu cum să identific o baterie de calitate ca să nu mai zic de mărimea pastilei :) bateriile sunt cumpărate din LIDL cea de la duş este cu termostat şi a costat vreo 200 de lei iar cele de la chiuvete cîte 100 de lei, mi se pare că marca este MIOMARE dar pînă la instalarea centralei nu am avut asemenea probleme.

Re: debit apa Vaillant ECOTEC pro VUW 236/5-3 nedumerire

Scris: 04 Iul 2019 01:22
de doinastela
titib scrie: 03 Iul 2019 18:49 bateriile sunt cumpărate din LIDL cea de la duş este cu termostat şi a costat vreo 200 de lei iar cele de la chiuvete cîte 100 de lei, mi se pare că marca este MIOMARE
pai nu fac probleme (..in mod normal), dar sunt gatuite si reduc presiunea si debitul.
Pana in 200 de Lei costa bateriile sanitare chinezesti; unele italiene de marca costa 3-400 Lei. iar Kludi sau Grohe pot fi si 7-800 Lei.
Daca folosesti doar pe Apa calda, inseamna ca ai reglat termostatul de reglaj ACM la centrala la o valoare f. joasa (ca altfel ai avea apa f. fierbinte).
Ia regleaza termostatul pe o valoare mai mare, ca sa fie apa fierbine.. vezi, mai fluctueaza ? SI lasa-l asa si mixeaza cu apa rece din Baterie.