Centrale termice VAILLANT -probleme, sfaturi, piese de schimb

centrale termice murale, clasice sau cu condensare

Moderator: fuji

Avatar utilizator
titib
Mesaje: 4
Membru din: 30 Iun 2019 13:27

Re: debit apa Vaillant ECOTEC pro VUW 236/5-3 nedumerire

Mesaj necitit de titib »

doinastela scrie: 04 Iul 2019 01:22
titib scrie: 03 Iul 2019 18:49 bateriile sunt cumpărate din LIDL cea de la duş este cu termostat şi a costat vreo 200 de lei iar cele de la chiuvete cîte 100 de lei, mi se pare că marca este MIOMARE
pai nu fac probleme (..in mod normal), dar sunt gatuite si reduc presiunea si debitul.
Pana in 200 de Lei costa bateriile sanitare chinezesti; unele italiene de marca costa 3-400 Lei. iar Kludi sau Grohe pot fi si 7-800 Lei.
Daca folosesti doar pe Apa calda, inseamna ca ai reglat termostatul de reglaj ACM la centrala la o valoare f. joasa (ca altfel ai avea apa f. fierbinte).
Ia regleaza termostatul pe o valoare mai mare, ca sa fie apa fierbine.. vezi, mai fluctueaza ? SI lasa-l asa si mixeaza cu apa rece din Baterie.
mulţumesc pentru interesul şi atenţia acordate. am să încerc varianta propusă de tine şi apoi am să postez rezultatul.
mulţumesc încă odată !
Avatar utilizator
marcel.m
Mesaje: 3
Membru din: 26 Aug 2019 15:39

functionare pe Apa calda a Centralei termice VAILLANT

Mesaj necitit de marcel.m »

Buna, Am o centrala Vaillant ecoTEC pure VUW 236 si am o problema cand functioneaza pe apa calda.Am reglat temperatura pe apa calda la 40 grade C, debitul la baterie este de 4L/minut, apa vine cu o temperatura constanta ,dar se opreste si reporneste centrala de 2-3 ori/ minut. Ce as putea face sa evit stingerea si reaprinderea flacarii de atatea ori. Robinetul este deschis la maxim (4l/minut).
Multumesc anticipat.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: functionare pe Apa calda a Centralei termice VAILLANT

Mesaj necitit de fuji »

marcel.m scrie: 26 Aug 2019 17:42Am o centrala Vaillant ecoTEC pure VUW 236 si am o problema cand functioneaza pe apa calda.
nu pare a fi o problema reala.
Am reglat temperatura pe apa calda la 40 grade C, debitul la baterie este de 4L/minut, apa vine cu o temperatura constanta ,dar se opreste si reporneste centrala de 2-3 ori/ minut. Ce as putea face sa evit stingerea si reaprinderea flacarii de atatea ori. Robinetul este deschis la maxim (4l/minut).
daca vei regla centrala la o temperatura mai ridicata a Apei calde (45 sau 50 grd, poti chiar si 60 grd), atunci cu siguranta va face porniri/opriri mai rare.
O sa intrebi: cum sa te speli cu 55 grd C ? Simplu: mixezi din Bateria sanitara cu apa rece.

Oricum, scopul este sa produci apa calda cu centrala -nu conteaza nr. de porniri/opriri efectuate de catre Arzatorul centralei.
Avatar utilizator
marcel.m
Mesaje: 3
Membru din: 26 Aug 2019 15:39

Re: Centrale termice VAILLANT -probleme, sfaturi, piese de schimb

Mesaj necitit de marcel.m »

Sunt convins ca nr. de decuplari va fi mai rar,dar carui fapt nu poate centrala sa mentina temperatura la apa calda fara sa apara fenomenul respectiv.Arzatorul centralei este prea mare,iar modularea flacari nu sar putea face mai mica?As cauta o solutie sa evit acele cuplari si decuplari.Am avut inainte o centrala Vaillant (din 1999) la care reglajul se facea manual dintr-un potentiometru si totul era OK la care se vedea printrun vizor modularea flacari.
Ma gandesc ca o solutie ar fi marirea debitului de apa(in special pe perioada de vara cand temperatura de intrare este mai ridicata ).
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

debit Apa calda a Centralei termice VAILLANT

Mesaj necitit de fuji »

marcel.m scrie: 26 Aug 2019 17:42Robinetul este deschis la maxim (4l/minut).
debitul de calcul pentru Bateria de la Bucatarie e 8 litri/min., iar la Dus e de 10 litri/min. (la Cada e chiar 12 l/min.).
Nu stiu e unde acest 4 litri/min. ?! E un debit f. mic.
https://www.vaillant.com.ro/documents/p ... 911528.pdf

pag. 43: centrala are limitator de debit de 8 litri/min., deci poate asigura si 8 litri/min. la 60 grd C (respectiv dT 50 K).
Avatar utilizator
marcel.m
Mesaje: 3
Membru din: 26 Aug 2019 15:39

Re: Centrale termice VAILLANT -probleme, sfaturi, piese de schimb

Mesaj necitit de marcel.m »

Va multumesc. O sa studiez ambele variante ,atat prtea cu debitele cat si reglajul care spunea-ti ca se poate face.
Avatar utilizator
ozydoly
Mesaje: 1
Membru din: 23 Sep 2019 21:34

scurt circuit in casa si la centrala Vaillant a pocnit siguranta

Mesaj necitit de ozydoly »

Buna seara,am o centrala Vaiilant 35kw prin condensatie,cumparata in 2006 si instalata in acelasi an,nu am avut probleme cu ea pana in aceasta seara,cand am avut un scurt circuit in casa si la centrala a pocnit siguranta si langa siguranta e un fel de banut albastru care si ala pare ars(adica chiar prajit,e maro),noi am schimbat siguranta fuzibila si a pocnit din nou,ce-i de facut in situatia asta???????,ca-i cam urgenta
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: scurt circuit in casa si la centrala Vaillant a pocnit siguranta

Mesaj necitit de fuji »

ozydoly scrie: 23 Sep 2019 21:43ce-i de facut in situatia asta???????
1) masuri de protectie electrica: minim un stabilizator de tensiune si orice altceva zice Electricianul
2) trebuie chemat un Tehnician de service, cu o placa electronica noua
Dupa 12 ani si atatea si atatea socuri electrice probabil a cedat placa electronica intr-un final.
Nu conteaza daca e doar o piesa defecta -toate circuitele au tot fost suprasolicitate.
Avatar utilizator
CosminBidian
Mesaje: 1
Membru din: 05 Noi 2019 14:53
Contact:

Centrala termica Vaillant si evacuarea condensului

Mesaj necitit de CosminBidian »

Buna tuturor. Am nevoie de un sfat daca poate cineva sa ma ajute.am o centrala vaillant cu condensare si furtunile de la scurgerea condensatiei este prea lung pînă la scurgerea la canalizare .am pus o pionierat sub centrala in drept la furtunile si acum imi da apa si prin centrala pe la ventilator cred vă rog frumos da.-ti-mi un sfat ce sa fac.multumesc.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrale termice cu condensare

Mesaj necitit de fuji »

CosminBidian scrie: 05 Noi 2019 15:01am o centrala vaillant cu condensare si furtunile de la scurgerea condensatiei este prea lung pînă la scurgerea la canalizare
cheama firma de service (sau de montaj) sa-ti monteze o Pompa de condens.
Avatar utilizator
mikiii
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 28 Dec 2019 09:30

Centrala termica VAILLANT eco tec pure 236/7-2

Mesaj necitit de mikiii »

Salut,
Anul trecut până de sărbători am avut o centrală ferolli f24 divacondens ce am fost nevoit să o schimb. Am optat la un vaillant eco tec pure 236/7-2. As dori să știu, de ce între cele 2 există un mod de funcționare diferit? Mai precizez ca am încălzire în pardoseală(aprox. 64mp) și un sistem de la salus it600.
Pentru a atinge o anumită temperatură într-o cameră, ferroli încălzea apa și o pompa pe circuit până ajungea la temperatura dorită fără oprire. La vaillant aproape aceiași situație, doar că face pauze de aproximativ 5 sau chiar mai multe minute, adică pornește centrala incalzind apa la temperatura setată, o pompează un timp, după care se oprește și pornește după câteva minute.
Am primit sfaturi de pe o comunitate din domeniul instalațiilor să trec centrala, prin schimbare de coduri, pe încălzire în pardoseală (modificare d17). Numai că arzatorul funcționează și mai puțin decât în varianta inițială. Ceva idei sau ăsta e modul ei de funcționare?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrala termica VAILLANT eco tec pure 236/7-2

Mesaj necitit de fuji »

mikiii scrie: 28 Dec 2019 10:22am avut o centrală ferolli f24 divacondens ce am fost nevoit să o schimb. Am optat la un vaillant eco tec pure 236/7-2.
1) Divacondens este constructiv diferita de centrala Vaillant Ecotec Pure VUW 236. Divacondens nu e ceea ce se cheama o centrala full-condensing, ci o centrala clasica cu recuperator de caldura (cu functie de modul de condensare).
Prin urmare nici nu ar avea cum sa functioneze la fel.

2) Nu trebuie sa te concentrezi pe timpii de functionare, ca nu asta e scopul cemtralei, nici al Incalzirii.
Fiecare centrala incearca sa ajunga la temperatura pe tur solicitata, reglata (de tine, sau de alrceva, de exemplu un senzor exterior). Si fiecare centrala moduleaza flacara in modul in care a fost gandit de producator (sau in functie de dotarea centralei).
Daca o centrala atinge acea temperatur ade tur solicitata, se va opri -cand valoarea temperaturii scade, va porni dinnou.

Divacondens are constructiv alt tip de Arzator, alt tip de camera de ardere -n-are cum sa functioneze ca alt tip de centrala. Divacondens se aseamana in functionare cu Bosch Condens 2000, Buderus GB012 sau Motan Green de exemplu. Sau Protherm Jaguar.

3) La modul de functionare pentru Incalzire in pardoseala cred ca se limiteaza superior temperatura pe tur la max. 40 grade. Astfel ai putea sa bagi agentul termic direct in instalatia de incalzire in pardoseala.
Eu sper totusi ca ai un grup de pompare amestec pe incalzirea in pardoseala



Ref. sistem salus iT600: ai si un modul care comanda centrala termica ? RX1 parca se numeste.
http://it600.ro/show-attachment/74/inst ... -utilizare
Si RX1 influenteaza functionarea centralei, nu ?
Avatar utilizator
mikiii
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 28 Dec 2019 09:30

Re: Centrale termice VAILLANT -probleme, sfaturi, piese de schimb

Mesaj necitit de mikiii »

Grup de pompare amestec nu am. Când am cumpărat apartamentul, l-am cumpărat cu montajul de ipat la gata. Cei care s-au ocupat de ipat au considerat că la 64 mp nu e necesar un grup de pompare.
Acel modul de control salus (rx10rf) sau receptor de sistem l-am anulat pentru că nu își avea rostul. Am plecat cu o conexiune de la centrul de comandă salus direct la centrală și astfel comanda se face direct.Temperatura în perioada asta am ținut-o la 40 grade. Când temperaturile o să scadă vertiginos, am de gând să cresc și temperatura apei din centrală la max 45 grade.
Și apropo de diferențe, la ferroli temperatura de pe tur era apropiată de cea de pe retur, pe când la vaillant diferența de temperatură este mare (returul din distribuitor este aproape rece, verificat doar la mână).
Oricum, cel care mi-a făcut pif-ul centralei, nu trebuia să facă și setările ei pentru ipat prin modificarea acelor coduri? Ea acum funcționează ca și cum ar încălzi apa din radiatoare.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrale termice VAILLANT -probleme, sfaturi, piese de schimb

Mesaj necitit de fuji »

mikiii scrie: 28 Dec 2019 18:32 Grup de pompare amestec nu am. Când am cumpărat apartamentul, l-am cumpărat cu montajul de ipat la gata. Cei care s-au ocupat de ipat au considerat că la 64 mp nu e necesar un grup de pompare.
well, atunci cei care au avut astfel de pareri sa raspunda despre functionarea instalatiei.
Acel modul de control salus (rx10rf) sau receptor de sistem l-am anulat pentru că nu își avea rostul. Am plecat cu o conexiune de la centrul de comandă salus direct la centrală și astfel comanda se face direct.Temperatura în perioada asta am ținut-o la 40 grade. Când temperaturile o să scadă vertiginos, am de gând să cresc și temperatura apei din centrală la max 45 grade.
data fiind situatia descrisa mai sus, esti silit sa functionezi asa, limitat tehnic.
la ferroli temperatura de pe tur era apropiată de cea de pe retur, pe când la vaillant diferența de temperatură este mare (returul din distribuitor este aproape rece, verificat doar la mână).
nici Ford Fiesta nu merge cum mergea vechea Dacie.
cel care mi-a făcut pif-ul centralei, nu trebuia să facă și setările ei pentru ipat prin modificarea acelor coduri?
daca e un meniu accesibil doar tehnicianului de Service, atunci da, trebuia sa seteze centrala conform cu situatia din teren, respectiv cum e configuratia instalatiei (..de care insa nu e responsabil -vezi mai sus).
Daca poti accesa meniul de Setari, poti sa faci si tu setarile. Oricum, deduc ca de fapt e o functionare cu limitarea temperaturii pe tur la 40 grd.

Per total, din ce povestesti deduc ca timpii de functionare ai centralei sunt efectiv cea mai mica problema la instalatia ta.
Avatar utilizator
mikiii
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 28 Dec 2019 09:30

termostat de maxim pentru incalzire in pardoseala

Mesaj necitit de mikiii »

La momentul acesta, presupun că ar trebui să comand un termostat de maxim conform schiței din imagine și să-l conectez la racordul burner off. Ceea ce ar însemna că pompa centralei va funcționa conform temperaturii setate pe termostat. Poți să-mi recomanzi un astfel de termostat?
Schița e de la centrala vaillant.
Fişiere ataşate
Screenshot_20191229_104625_com.mobisystems.editor.office_registered.jpg
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: termostat de maxim pentru incalzire in pardoseala

Mesaj necitit de fuji »

mikiii scrie: 29 Dec 2019 11:58 La momentul acesta, presupun că ar trebui să comand un termostat de maxim conform schiței din imagine și să-l conectez la racordul burner off. Ceea ce ar însemna că pompa centralei va funcționa conform temperaturii setate pe termostat. Poți să-mi recomanzi un astfel de termostat?
nu stiu ce sa zic.. Daca e sa ramanem la sistemul chinez Salus probabil ca termostatul HTRP230 ar putea fi o solutie, impreuna cu senzorul de pardoseala FS300.
Avatar utilizator
mikiii
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 28 Dec 2019 09:30

Re: termostat de maxim pentru incalzire in pardoseala

Mesaj necitit de mikiii »

Deja am 4 termostate salus in sistem: http://it600.ro/product/8/vs20wrf-vs20brf . Eu ma gandeam la un termostat de contact pe care-l pot seta la o temperatura de 40 de grade si sa fie conectat la acele borne (burner off).
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: termostat de maxim pentru incalzire in pardoseala

Mesaj necitit de fuji »

mikiii scrie: 29 Dec 2019 14:15termostat de contact pe care-l pot seta la o temperatura de 40 de grade si sa fie conectat la acele borne (burner off).
adica asa ceva ?
https://www.saluscontrols.ro/produse/te ... e-contact/

Imagine
Avatar utilizator
mikiii
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 28 Dec 2019 09:30

Re: Centrale termice VAILLANT -probleme, sfaturi, piese de schimb

Mesaj necitit de mikiii »

Presupun că ăsta e ok. Mâine o să mă duc la un magazin de profil și să văd cum se fac conexiunile și dacă se pot face la bornele "burner off". Sper să fie asta rezolvarea.
Revin cu detalii.
Mulțumesc mult!
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

termostat de contact

Mesaj necitit de fuji »

cele mai raspandite termostate de contact cred ca sunt de la IMIT -alea orange:

Imagine
Scrie răspuns