Salut.Am un cazan sime legno clasic din 2005 si am urmatoarele probleme:
1) ce rol are circuitul de by pas,la mine e anulat
2) e o regula la montarea pompei recirculare pe tur sau retur? o am pe tur si ultimile 2 calorifere au o temperatura mai mica ar fi asta o cauza ?
cazanul are 30 kw si incalzeste 150mp , consuma in medie 70|80 kg lemne|24 h
Avatar utilizator
elixir
Senior
Mesaje: 96
Membru din: 09 Ian 2011 21:58
Localitate: prahova, la tara :)

Re: Cazane LEMNE (combustibil solid)

Mesaj necitit de elixir »

1.Cum adica este anulat circuitul by=pass?!?! are pompa, si e oprita, sau ai vreun robinet?!?!
2. incearca sa deschizi mai mult robinetele de pe retur la caloriferele care se incalzesc mai putin. nu este din caunza pozitiei pompei.
ps: circuitul ala de by pass iti face caldura mai multa cu lemne mai putine... :)
Avatar utilizator
aflorin27
Junior
Mesaje: 7
Membru din: 28 Dec 2011 13:43

Re: Cazane LEMNE (combustibil solid)

Mesaj necitit de aflorin27 »

@MRC
Grija mare cu Casa Verde, mai ales daca te grabesti.
Ex: dosarele depuse anul trecut (2011) abia acu cateva saptamani au fost aprobate. Asta inseamna ca oamenii aia vor avea centrala functionala in ... primavara.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

montaj pompa pe tur sau retur

Mesaj necitit de fuji »

leomagic44 scrie:e o regula la montarea pompei recirculare pe tur sau retur? o am pe tur si ultimile 2 calorifere au o temperatura mai mica ar fi asta o cauza ?
in general, pompa de circulatie se monteaza pe tur -exceptie fac instalatiile cu cazane de lemne, la care posibilitatea unor temperaturi mari au dus recomandarea de montaj pe retur a pompei.

Insa ambele pozitii de montaj nu cred ca influenteaza incalzirea necorespunzatoare a caloriferelor respective.
Avatar utilizator
MRC
Junior
Mesaje: 10
Membru din: 07 Ian 2012 21:16

Re: Cazane LEMNE (combustibil solid)

Mesaj necitit de MRC »

Daca ar fi sa aleg intre Arca Aspiro, Viessman 100s, Orlan toate de 40kw, ce m-ati sfatui sa aleg? Aceasta este a doua intrebare fundamentala.
As vrea sa cunosc niste pareri legate de Orlan(cu insuflare) Am inteles ca la alimentarea lui iese putin fum in incapere dar in rest ar avea randament 91% si nu ar fi foarte pretentios cu combustibilul.
Ceva pareri? Multumesc.
Avatar utilizator
mesmer21
Mesaje: 1
Membru din: 05 Feb 2012 13:45

Re: Cazane LEMNE (combustibil solid)

Mesaj necitit de mesmer21 »

Buna ziua,

As fi dorit o recomandare vis a vis de o centrala pe lemne pentru o casa de 500 de metri patrati, parter, etaj si mansarda nelocuita cu inaltimea de 6-7 metri, izolata pe dinafara cu polistiren de 8cm, aflata intr-o zona de munte unde temperatura in aceasta iarna a fost in medie de -10 grade. Am primit pareri care variau intre o centrala de 80 de kw si una de 120 de kw...D-voastra ce parere aveti?


Va multumesc, Adrian
Avatar utilizator
leomagic44
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 05 Feb 2012 16:08

pompa de bypass s-a defectat

Mesaj necitit de leomagic44 »

elixir scrie:1.Cum adica este anulat circuitul by=pass?!?! are pompa, si e oprita, sau ai vreun robinet?!?!
2. incearca sa deschizi mai mult robinetele de pe retur la caloriferele care se incalzesc mai putin. nu este din caunza pozitiei pompei.
ps: circuitul ala de by pass iti face caldura mai multa cu lemne mai putine...
Am avut o pompa pina acum 2 ani, dar sa defectat asa ca am scoso sa o duc la reparat si normal am inchis robinetii care o separau,daca am vazut ca merge si fara, nu am mai insistat.In urma cu 2 zile am dat peste acest topic care citindul cap coada am vazut ca trebuie si circuitul de by pass dar nu am priceput ce face.Acum m_am lamurit.
In legatura cu problema nr 2 e veche de cand am cazanul [2005]sa-u schimbat si robinetii tur- retur degeaba,m-am gandit sa incerc sa schimb tevile la cele 2 calorifere or fi infundate.Astept pareri si multumesc pentru lamuriri,numai bine.
Avatar utilizator
doinastela
Specialist
Mesaje: 417
Membru din: 13 Iun 2009 01:42
Contact:

pompa pentru Cazan Sime Legno

Mesaj necitit de doinastela »

leomagic44 scrie:..e o regula la montarea pompei recirculare pe tur sau retur? o am pe tur si ultimile 2 calorifere au o temperatura mai mica ar fi asta o cauza ?
ce pompa e, ce scrie pe ea ?

Sau poate e vreun filtru Y infundat ? :?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

alegere Cazane LEMNE

Mesaj necitit de fuji »

mesmer21 scrie:..centrala de 80 de kw si una de 120 de kw....
domeniul de puteri e relativ bine precizat. 80 kW e un minim, 120 kW e rotunjit bine..
Insa la puterile astea se cam iese din gama casnica/medie -cazanele Viessmann au max. 80 kW. Mai mari au Arca de exemplu, sau tot Viessmann, dar alte produse (gama Koeb, la preturi de ..Audi).

Era bun un proiect de unde sa reiasa necesarul termic.
Ce destinatie va avea casa ?
Avatar utilizator
leomagic44
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 05 Feb 2012 16:08

Re: pompa pentru Cazan Sime Legno

Mesaj necitit de leomagic44 »

doinastela scrie:ce pompa e, ce scrie pe ea ? Sau poate e vreun filtru Y infundat ? :?
Pompa are umatoarele date;DAB VA 55-130 iar filtre nu am.Oare sa incerc cu o pompa mai puternica? Cazan 30 kw 150 mp,casa are numai parter.
Avatar utilizator
admin_forum
Site Admin
Mesaje: 122
Membru din: 11 Iun 2009 15:19
Contact:

pompa DAB VA55/130

Mesaj necitit de admin_forum »

la un cazan de 30 kW VA55/130 ar fi trebuit sa faca fata, ca la un debit de 1,2 m/h asigura o presiune H=3,5 mH2O sau mai mult...
Insa e o pompa de 1", poate era mai buna una de 1 1/4" (adica DN32), si cu o lungime standard (180, in loc de 130).

E greu de spus daca nu face fata pompa respectiva, ca depinde si de restul pierderilor de presiune din circuit (teava, pierderi locale in teuri, coturi, reduceri de sectiune, calorifere)
Avatar utilizator
andydav
Mesaje: 3
Membru din: 13 Feb 2012 00:16

Re: Cazane LEMNE (combustibil solid)

Mesaj necitit de andydav »

Buna ziua. Am cateva intrebari si as vrea daca se poate sa ma ajutati. Am nevoie de o centrala termica pe lemne de 30 kw care sa functioneze in paralel cu o centrala pe gaz. Necesarul calculat ar fi cam de 20-22 kw (incalzire calorifere, incalzire pardoseala, boiler apa calda). Dupa ce am studiat de cateva luni m-am hotarat ca o centrala cu gazeificare ar fi mai buna. Ma intereseaza ca centrala sa aiba o autonomie de cel putin 8 ore. Am ajuns la concluzia ca 2 centrale s-ar portrivi cel mai bine: viessmann vitoligno 100s si bosch 5000WT. Daca despre vitoligno am reusit sa gasesc cat de cat pareri ale utilizatorilor, despre bosch nu am prea gasit. Daca cineva cunoaste aceste centrale ma intereseaza o comparatie intre cele 2 cu avantaje si dezavantaje sau daca nu pareri pentru fiecare in parte si o sa le compar eu. De asemenea la ambele centrale se vorbeste de automatizare desi nu prea inteleg ce face aceasta automatizare. Manualele lor sunt destul de vagi in ceea ce priveste automatizarea. Pe site la centrala bosch la caracteristicile centralei scrie de functia de operare neintrerupta care permite pornirea automata a centralei pe gaz atunci cand lemnele se termina, desi in manual nu am gasit nimic despre aceasta functie. M-ar ajuta si niste manuale care sa explice mai detaliat functionarea efectiva a celor doua centrale. Multumesc
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Vitoligno 100-S sau Bosch Solid 5000 WT

Mesaj necitit de fuji »

Am sa pun eu manualul automatizarii cazanului Bosch Solid 5000 WT (KRS) la noi pe site, la Documentatii

Eu recomand Vitoligno 100-S, care are doar dezavantajul ca e cam scump.

Cu autonomia e destul de relativa chestia, ca deobicei vorbesti cu oameni care-l exploateaza, insa niciodata parerile nu coinicd (..si pt. ca lemnele difera, cosul de fum e diferit)
Avatar utilizator
andydav
Mesaje: 3
Membru din: 13 Feb 2012 00:16

Re: Cazane LEMNE (combustibil solid)

Mesaj necitit de andydav »

La pret nu mi s-a parut o diferenta prea mare. Cam tot pe acolo e la ambele cazane. In principiu asta ma interesa, pareri ale oamenilor. Pentru vitoligno am mai gasit dar pentru bosch nu prea. Mersi oricum.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

cazan lemne Bosch Solid

Mesaj necitit de fuji »

noi avem beneficiari cu Bosch Solid 5000 WT, si sunt multumiti. Feedback-ul a fost per total pozitiv.

Mai exact, e vorba de varianta Junkers KRS care se mai vindea inca acum 2 ani.. Anul trecut, fiind an de criza s-au vandut preponderent variantele ieftine de Bosch, respectiv Solid 5000 W, fostul Junkers Supraclass.
-de fapt, daca ma gandesc mai bine, cele mai vandute au fost Buderus S121, care sunt chiar identice cu Bosch Solid 5000 W
Avatar utilizator
admin_forum
Site Admin
Mesaje: 122
Membru din: 11 Iun 2009 15:19
Contact:

automatizare TH100 pentru cazan Bosch Solid 5000 WT

Mesaj necitit de admin_forum »

fuji scrie:..manualul automatizarii cazanului Bosch Solid 5000 WT (KRS) la noi pe site, la Documentatii..
gasiti Manualul Automatizarii TH100 pentru cazanele de lemne Junkers Supraclass SW (KRS) / Bosch Solid 5000 WT pe pagina de Documentatii.

sau Download direct de aici
Avatar utilizator
andydav
Mesaje: 3
Membru din: 13 Feb 2012 00:16

Re: Cazane LEMNE (combustibil solid)

Mesaj necitit de andydav »

Mersi de manual
Avatar utilizator
leomagic44
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 05 Feb 2012 16:08

Re: Cazane LEMNE (combustibil solid)

Mesaj necitit de leomagic44 »

Am o intrebare;butelia de egalizare hidraulica poate tine si loc de circuit by pass, fara sa mai folosesc vane de amestec sau pompa la un cazan pe lemne 30 kw?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

butelie egalizare in loc de ridicare temperatura retur

Mesaj necitit de fuji »

eu zic ca butelia de egalizare nu tine loc de ridicare a temperaturii de retur a cazanului..
Dealtfel, butelia de egalizare nu e tipica pt. schemele de montaj ale cazanelor de lemne -eventual putem s-o consideram un Puffer (Acumulator) in miniatura. Insa tot trebuie sa te asiguri ca pe returul cazanului nu vine apa mai rece de 65 grd C.
Avatar utilizator
leomagic44
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 05 Feb 2012 16:08

Re: Cazane LEMNE (combustibil solid)

Mesaj necitit de leomagic44 »

MULTUMESC: Din experienta dv. ce imi recomandati? o vana de amestec termica sau electrica cu motoras, o pompa? care sint mai rezistente in timp si face treaba cel mai bine?.Mmentionez ca am un auraton 1111 care stie sa comande o vana cu trei cai sau o pompa de by pass, are un histerizis de +,_ 2"C
Scrie răspuns

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 13 vizitatori