creste presiunea la Eurostar 28 kW

Scris: 04 Iul 2015 22:59
de Amator1
Buna ziua,

Am o centrala Junkers Eurostar ZWE 28KW care functioneaza de aproximativ 10 ani. Are revizia facuta din 2 in 2 ani+ISCIR. De o zi a inceput sa refuleze prin supapa. Presiunea a crescut peste 3 bari iar supapa si-a facut datoria. Am scazut presiunea, am inchis circuitele ce duc spre calorifere, aceasta functioneaza numai pentru apa calda menajera. Totusi dupa 6-7 ore creste presiunea, de la 1,5 la peste 3 si incepe sa refuleze iar.
Am verificat robinetul de umplere, care functioneaza corespunzator. Cred ca intre circuitul de apa de la retea (la mine presiunea apei este de 6 bari) si circuitul din centrala exista o fisura. Centrala nu arata nici o eroare sau ceva anormal.
Va rog daca este posibil sa estimati ce piesa poate produce acest defect, sau ce ar trebui sa mai verific inainte sa iau o decizie.
Va multumesc.

Re: creste presiunea la Eurostar 28 kW

Scris: 04 Iul 2015 23:40
de doinastela
ce Junkers Eurostar e ? Generatia 4 sau 5 ? Adica ZWE24-3 (cu display rosu) sau ZWE24-4 (cu display verde) ?

Singurul loc unde pot avea legatura instalatia de apa rece cu instalatia de incalzire este in Schimbatorul bitermic.. Solutie: inlocuire. :o

Presiunea de alimentare a centralei de 6 bar e prea ridicata -ar trebui montat un reductor de presiune (si reglat la 3, max 4 bar).
Presiunea din centrala poate fi reglata si la 1,2 bar la rece (..in ideea de-a refula supapa de siguranta mai tarziu) -stiu, nu e o solutie.. :(

Tinand cont de costul ridicat al unui Schimbator bitermic nou recomand inlocuirea centralei termice. Atat timp cat la ora actuala Bosch acorda 5 ani garantie pentru ultimele centrale clasice livrate, cred ca e solutia cea mai avantajoasa.

Re: creste presiunea la Eurostar 28 kW

Scris: 05 Iul 2015 00:10
de mirmiku
Amator1 scrie:Am o centrala Junkers Eurostar ZWE 28KW ..a inceput sa refuleze prin supapa..
Salut. Poti desface teava care face legatura dintre robinetul de incarcare si turul centralei (bineinteles golesti centrala de apa si inchizi alimentarea cu apa rece). Cu robinetul de incarcare pe inchis, deschizi usor alimentarea cu apa rece. Daca iti vine apa pe la robinetul de incarcare-nu mai inchide corespunzator...daca vine apa pe la teava de tur--e schimbatorul fisurat.
Daca e schimbatorul fisurat, evaluezi cat de cat restul componentelor din centrala, daca se mai merita sa investesti in centrala---schimb+manop-aproximativ 1500 lei (plus sau minus).O centrala noua+manop+acte=3100-3900 lei(depinde ce centrala iti cumperi).Ex: Mynute S CSI 28kW =2350 lei iar un Viessmann Vitopend 100 WH1D 31kW=3350 lei. Bosch Gaz 6000 28 kw-2900 lei. La preturile de la centrala mai pui manopera fro 600 lei cu tot cu ISCIR, materiale 100-150 lei +reductorul de presiune, detector gaze +electrovalva (in cazul in care nu ai).Bosch si Beretta nu acorda garantie daca nu ai autorizatie de functionare-ISCIR.

Vezi ca din septembrie 2015,nu se vor mai vinde centrala murale clasice,doar cele in condensatie fabricate in UE.

Succes.
PS: A se deconecta electric centrala inainte :D

Re: creste presiunea la Eurostar 28 kW

Scris: 05 Iul 2015 00:48
de doinastela
mirmiku scrie:..robinetul de incarcare..
asa e, si la robinetul de incarcare poate fi problema -eu am presupus ca robinetul a fost verificat, atata vreme cat a umblat acolo in repetate randuri si a facut operatiuni de incarcare a centralei termice..

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Scris: 05 Iul 2015 12:37
de Amator1
Multumesc pentru raspunsuri.
Modelul este Adica ZWE 28KW cel cu display rosu, cu senzor de temperatura exterior.
Am facut testele, robinetul de umplere functioneaza perfect. Ramane doar schimbatorul sa fie problema. In acest caz am sa inlocuiesc centrala. Am inca una identica, set complet, sigilata in cutie, cu acte de propietate. Pe cea veche, care are totul in stare buna, mai putin schimbatorul, o pastrez ca piese de schimb. Care sunt pasii, o montez dupa care trebuie reglata de cei care imi fac revizia sau de cei care fac ISCIR-izarea?
Inca o data va multumesc pentru ajutor.

prima punere in functiune

Scris: 05 Iul 2015 13:09
de fuji
Amator1 scrie:..dupa care trebuie reglata de cei care imi fac revizia sau de cei care fac ISCIR-izarea?..
centrala noua trebuie pusa in functiune si autorizata pentru prima functionare >> e nevoie de o firma autorizata ISCIR pentru operatiuni de service centrale termice.
Am vrut sa spun, ca cei care fac revizia ar trebui sa conincida cu cei care fac autorizarea Iscir.. (desi stiu ca lumea mai cheama si "mesteri" la o curatare de centrala).

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Scris: 05 Iul 2015 19:13
de Amator1
Da, firma care se ocupa de verificare si service, face si ISCIR-izarea centralei la fiecare 2 ani. avizul ISCIR imi este necesar si la revizia instalatiei de gaze. Maine am sa ii contactez sa vad care sunt pasii. Acum 10 ani au spus sa o montez si ei au venit si au facut reglajele pentru prima pornire, presiune alimentare gaze naturale, reglajele necesare centralei, gazele arse, etc.

Euroline cu tiraj natural

Scris: 13 Iul 2015 18:53
de lastarica81
buna ziua, am si eu o problema cu centrala mea junkers euroline zw23ae cu tiraj natural am schimbat vana de gaz deoarece in ultima perioada cand dadeam drumul la apa calda pornea de 2-3 ori la intervale de 2-3 secunde,iar acum nu mai deschide vana de gaz.Am cumparat alta dar se pare ca face la fel. Dau drumul la apa,porneste pompa,porneste scanteia apoi intra pe avarii,ii dau reset si intr-un final pleaca.mentionez ca am observat ca potentiometrul fiind dat la minim apa urca pana la 75 grade.am inteles ca este un releu pe placa,ce ma sfatuiti sa fac?De unde pot lua piese de schimb si ce anume?Eu sunt din Campina Prahova>Va Multumesc

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Scris: 13 Iul 2015 19:03
de mirmiku
@lastarica81...in primul rand ce tip de centrala ai????zw23ae e cu tiraj fortat, tu spui ca e cu tiraj natural...deci??
Cum ai descoperit ca nu deschide vana de gaz? primeste tensiune si nu deschide sau nu primeste tensiune?Posibile cauze:
-vana gaz...dar ai una noua
-set electrozi
-placa electronica
Legat de potentiometru, acesta poate seta temperatura apei calde intre 40-60 grade. Led-urile de pe placa electronica indica temperatura agentului termic primar--cel cu care se prepara apa calda.

Cel mai bine cheama o firma specializata in centrale Bosch si autorizata ISCIR...

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Scris: 13 Iul 2015 19:57
de lastarica81
poi am scanteie pleaca odata face pauza de 2 sec apoi pleaca iar scanteia dupa care intra pe avarii,ii dau reset si apoi porneste si gazul.Am inteles din ce am citit pe forum ca de vina sunt releele de pe placa.Nu stiu care sunt acelea si de unde le pot cumpara. Am chemat pe cineva si mi-a spus ca trebuie schimbata placa,lucru care am observat ca se poate repara de aceea intreb aici ce se poate face.Imi cer scuze dar este zw23ke. Mjultumesc!

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Scris: 25 Iul 2015 19:32
de p_valentin
Salut
Am si eu o problema cu centrala termica Junkers Euroline ZW23 (cu buton avarie triunghiular).
Nu imi mai porneste centrala si se aprinde led avarie + led 45 si 90 grade. Am cautat in manual si am gasit "Oprire datorata presostatului diferential".
Am desfacut centrala si am verificat tubulatura de evacuare si aspiratie, suflanta si furtunasele ce duc la presostat si m-am uitat si la presostat si par ok.
Sa fie totusi presostatul defect sau ceva mai grav gen placa electronica????

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Scris: 25 Iul 2015 20:04
de fuji
p_valentin scrie:Sa fie totusi presostatul defect sau ceva mai grav gen placa electronica????
Da.
http://www.centrala-termica.ro/forum/vi ... 5+90#p2692

placa electronica Euroline

Scris: 27 Iul 2015 20:25
de p_valentin
Daca schimb placa electronica, m-ai trebuie facute si alte setari sau va fi gata de utilizare???
Sa schem si un specialist???

Re: placa electronica Euroline

Scris: 27 Iul 2015 21:09
de fuji
p_valentin scrie:Daca schimb placa electronica, m-ai trebuie facute si alte setari sau va fi gata de utilizare??? Sa schem si un specialist???
idealul asta e: sa vina o firma de service autorizata Iscir si agreata de Bosch.
Daca nu e placa ..? Service-man-ul trebuie sa gaseasca solutia, ca d-aia vine.
(Nota: firma de service e cea care are acces la piese originale de schimb, nu cea care trimite clientul sa faca rost de piese..)

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Scris: 01 Aug 2015 08:26
de grogo
Am o centrala Junkers ZW 23-1AE. Mi s-a oprit apa pe coloana si cei de acasa au pornit-o nestiind ca nu este apa. Dupa ce a revenit apa, centrala functioneaza normal; apa calda si incalzire. Doar ca in repaus cupleaza si decupleaza continuu din 30s, 40s, 1min si 30s, 45s, 30s, 1min, 40s, si tot asa icontinuu. Mentionez ca led-ul de avarie nu este si nu a fost aprins. Am oprit-o si am repornit-o dar degeaba.Am apasat si led-ul care este stins dar nimic, ea cupleaza si decupleaza scurt , incontinuu. Va multumesc.

Junkers ZW 23-1AE

Scris: 01 Aug 2015 14:42
de doinastela
grogo scrie:..Mentionez ca led-ul de avarie nu este si nu a fost aprins
s-o fi infundat ceva pe partea de alimentare cu apa rece, fluxostat, etc. Trebuie verificat di curatat. Aveti vreun filtru montat pe instalatia de apa rece ?
Oricum, e bine ca nu apare nici-o avarie / eroare.

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Scris: 01 Aug 2015 16:04
de grogo
Da, am un filtru. Dar unde este fluxostatul, si cum il curat?

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Scris: 01 Aug 2015 16:27
de grogo
Mai vreau sa va mai dau un detaliu.Dupa ce folosesc apa calda si o opresc, am remarcat ca apa calda revine pe teava cu apa rece. Multumesc.

ventil comutare Euroline compact

Scris: 01 Aug 2015 23:14
de doinastela
grogo scrie:Da, am un filtru. Dar unde este fluxostatul, si cum il curat?
fluxostatului ii zice in cazul asta Ventil de comutare:
Imagine

Traseul asta trebuie verificat:
ventil comutare Euroline compact
ventil comutare Euroline compact

scapa apa calda in instalatie

Scris: 01 Aug 2015 23:21
de doinastela
grogo scrie:Dupa ce folosesc apa calda si o opresc, am remarcat ca apa calda revine pe teava cu apa rece.
..asta n-ar trebui sa se intample...
Atat timp cat apa rece e sub presiunea retelei de apa, nu vad cum sa se inverseze circulatia.. Inseamna ca presiunea apei reci e f. slaba, cu variatii si intreruperi.. nu stiu.. Oricum, pt. asta se pune clapeta.

Dar nu cred ca vine apa calda pe admisia de apa rece -mai degraba pe teava de incalzire (probabil pe retur).

Oricum, e tot de la mizeria adunata in ventilul de comutare, probabil.