Pagina 4 din 69

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Scris: 23 Sep 2010 14:13
de serjgiu
Buna ziua, am o centrala Junkers Euroline ZW 23-1 AE 23, am cumparat-o din mina doua, am instalat pe ea si incalzirea centrala, acuma cind pornesc sa incalzeasca apa - merge, iar cind aprind sa incalzeasca la calorifere nici nu se porneste. Ce ar putea fi? Ar putea fi ca ceva este inchis si trebuie deschis pentru ca sa dea caldura si la calorifere??? Multumesc mult pentru un raspuns. A da am uitat sa spun ca restul am controlat, e instalat totul bine, la tevi nu sunt probleme. Toate robinetele sunt deschise pe unde trebuie sa se duca caldura. Numai ca poate anume ceva e de centrala, ceva vreun surub care trebuie deschis?

termostat camera..

Scris: 23 Sep 2010 16:42
de fuji
posibill ca vechiul beneficiar sa fi avut termostat de camera.. ? Iar acum sa lipseasca acel termostat, sau un strap la regleta de cleme..

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Scris: 23 Sep 2010 22:48
de serjgiu
Asa si este, am unit doua cabluri care se unesc la termostat si sa pornit caldura URA!

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Scris: 23 Sep 2010 22:50
de serjgiu
Acum mai apare o intrebare! La mine e pus numai tubul pentru evacuarea gazelor, nu am pus dublu? Ce pareri? Poate sa ramina asa, sau numaidecit dublu sa intri aer din afara, fiindca ma gindesc ca da nu-i pun tub pentru aer, intra aer din bucatarie!

kit dublu evacuare gaze/admisie aer

Scris: 24 Sep 2010 10:29
de fuji
serjgiu scrie:..La mine e pus numai tubul pentru evacuarea gazelor, nu am pus dublu..
tehnic functioneaza si asa: cu tubul de evacuare gaze montat, iar aer centrala isi ia din camera.

Insa nu e un montaj omologat .. autorizat. :thumbdown:
Si apoi ajungi in situatia celor cu racord la cos de fum: iti trebuie priza de aer proaspat, suprafata vitrata corespunzatoare..

Monteaza kit-ul dublu complet, nu mai ezita.

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Scris: 24 Sep 2010 13:53
de serjgiu
Mersi fuji pentru raspuns!

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Scris: 26 Sep 2010 13:28
de serjgiu
http://www.leroymerlin.es/multimedia-st ... 944966.pdf

Am cumparat asa un cronotermostat pentru centrala euroline junkers
Am doua cabluri de la centrala si nustiu care si unde sa-l conectez, acolo in instructii nu inteleg care cablu se pune la COM si care la NO, la mine unu e negru si unu e sur.
Care si unde sa-l bag cine stie?

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Scris: 27 Sep 2010 15:14
de mirmiku
Salut. Poti lega cele 2 fire la COM si NO.
nu conteaza care cum se leaga.
In centrala cablu trebuie legat la bornele 1 si 4 (exista un strap acolo).
din ce ai scris mai sus sa inteleg ca ai deja firele trase,asa ca cu centrala trasa din priza, leaga cele 2 fire la bornele termostatului.

Defectiune suflanta cerapurmaxx 65kw

Scris: 29 Sep 2010 14:13
de nikolae.arsene
Detin o centrala termica cerapurmaxx de 65 kw si de curand am observat ca suflanta acesteia nu se mai opreste. Am avut si cod de eroare pe acest motiv. In documentatie se specifica doua cauze: cablu suflanta intrerupt(a fost verificat si nu exista nici o problema) sau comanada suflanta defecata => inlocuire suflanta.
Cred ca eu ma situez in cel de-al II-lea caz si as dori sa aflu cam cat m-ar costa inlocuirea suflantei (daca se poate) pt ca nu vreau sa fiu fraierit de cei care se ocupa de service.
Va multumesc anticipat pt ajutor.

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Scris: 29 Sep 2010 14:51
de serjgiu
mirmiku scrie:Salut. Poti lega cele 2 fire la COM si NO.
nu conteaza care cum se leaga. In centrala cablu trebuie legat la bornele 1 si 4 (exista un strap acolo).
din ce ai scris mai sus sa inteleg ca ai deja firele trase,asa ca cu centrala trasa din priza, leaga cele 2 fire la bornele termostatului.
Salut,
Iaka am conectat cablurile, dar cam nu vrea sa se porneasca! Nustiu daca fac corect, ar trebui sa pornesc si caldura la radiatori de la centrala cind pornesc de la termostat?
Iata o imagine!

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Scris: 29 Sep 2010 16:18
de jumpy
serjgiu scrie:.. ar trebui sa pornesc si caldura la radiatori de la centrala cind pornesc de la termostat?..
da, caldura trebuie sa fie pornita !
Da termostatul cazanului la max. (sau aproape de max.) -poti sa-l lasi asa tot anul, ca centrala va fi pornita si oprita de termostatul de camera.

pret suflanta cerapurmaxx 65 kw

Scris: 29 Sep 2010 16:20
de jumpy
ventilatorul pt. Cerapurmaxx Junkers costa 249 euro fara TVA (peste 1.300 Lei cu TVA)..

Re: Defectiune suflanta cerapurmaxx 65kw

Scris: 29 Sep 2010 19:59
de nikolae.arsene
Multumesc foarte mult pentru raspuns. Sper sa fie totusi o problema mai simpla (ieftina).

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Scris: 29 Sep 2010 20:53
de serjgiu
jumpy scrie:da, caldura trebuie sa fie pornita ! Da termostatul cazanului la max. (sau aproape de max.) -poti sa-l lasi asa tot anul, ca centrala va fi pornita /oprita de termostatul de camera.
Pornesc centrala si cronotermostato si cind sa sting cronotermostatu centrala nu se stinge!
Uitativa la imagine poate la mine nus legate cablurile bine la centrala.! Cablu negru e pus la Ls si sur la Lr, si mai in stinga de dinsele ramine Ns, peurma iara trei borne cu Ns Ls Lr

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Scris: 30 Sep 2010 10:45
de jumpy
Aparatele Euroline Compact care se livreaza in Romania au la regleta unde se leaga termostatul sau cronotermostatul urmatoarele cifre de la stanga la dreapta : 4,1,2,8,1,3. Cronotermostatul se leaga la primele doua din stanga adica 4 si 1, dupa ce se scoate legatura existenta intre 1 si 4. Daca nu se scoate legatura existenta cronotermostatul nu isi face datoria.

1-4 la regleta de cleme

Scris: 30 Sep 2010 21:59
de serjgiu
jumpy scrie:... dupa ce se scoate legatura existenta intre 1 si 4. Daca nu se scoate legatura existenta cronotermostatul nu isi face datoria.
Din pacate nus in Romania ci in Portugalia, dar singur is din Republica Moldova, centrala a fost adusa din Spania. :shock:
La mine is legate cum spui la primele doua din stinga dar au denumire de Ls si Lr
Adica ce ai in vedere sa se scoata legatura existenta intre 1 si 4??? Ele au careva legatura inainte de conectare???

strap intre 1 si 4

Scris: 30 Sep 2010 22:13
de fuji
da, initial la regleta de cleme exista un strap intre 1 si 4 (o sarma) -trebuie eliminata cand se leaga termostatul acolo.

urca presiunea la centrala Euroline

Scris: 05 Oct 2010 20:17
de marko
salutare,

am o centrala junkers euroline cu buton de avarie rotund.
de cand a inceput sa fie mai frig am dat drumul la centrala. acul ce indica presiunea a urcat pana peste linia punctata de la cifra 3, indicand o presiune de 3.5 bari.
la oprirea centralei presiunea scade inapoi in zona verde.
am aerisit caloriferele si bagat apa in instalatie si face la fel.
ba mai mult acum, cand pornesc apa calda se aprind in 5 secunde toate becurile verzi pana la 90 de grade, ceea ce in timpul verii nu se intampla.
aveti ceva solutii inainte sa sun la service?

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Scris: 05 Oct 2010 22:08
de doinastela
probabile probleme cu vasul de expansiune: dezumflat sau chiar membrana sparta (nu e o surpriza, pt. ca vasul tine in medie 5 ani si sunt convinsa ca centrala are anii astia..)

centrala veche de 7 ani ..

Scris: 06 Oct 2010 11:16
de marko
da, are mai mult de 5 ani (vreo 7) deci incep sa pice componente.
se aud si un fel de bolboroseli la pornire si oprire dar de picurat nu picura apa.

cam cat sa ma astept sa platesc pt vasul respectiv daca e spart?