Pagina 30 din 69

ori depuneri de impuritati, ori senzor tur decalibrat

Scris: 14 Iun 2012 16:14
de mirmiku
centrala dvs. ori are depuneri in schimbatoare si trebuie curatata chimic sau senzorul de tur este decalibrat si trebuie inlocuit. obs: pot fi si ambele probleme dar e putin probabil.
va doresc o zi buna!

care e senzorul de tur ?

Scris: 14 Iun 2012 17:15
de Johnny
Multumesc pentru raspuns.
Senzorul de tur este cumva senzorul NTC sau un alt senzor de temperatura? Imi puteti spune unde este montat ca sa stiu ce caut.

Cu stima.

senzor de tur

Scris: 15 Iun 2012 09:12
de mirmiku
Johnny scrie:Senzorul de tur este cumva senzorul NTC sau un alt senzor de temperatura? Imi puteti spune unde este montat ca sa stiu ce caut.
Salutare.Senzorul de tur il gasesti in stanga centralei,e prins cu clips(rosu-negru).La temperatura camerei tre sa aiba undeva intre 9-11 kilohmi.

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Scris: 27 Aug 2012 22:28
de sory4u2003
Vreau sa achizitionez o centrala BOSCH 4000W. De cand se fabrica aceasta? Care sunt problemele intalnite la acest tip de centrala, e ok la pretul de 2000 lei cu kit inclus(Praktiker)?
Despre Ferroli, Riello sau Vaillant ce imi puteti spune? Mentionez ca nu am banii necesari achizitionarii unei centrale Vaillant(2600 lei) dar vreau sa stiu daca se merita efortul sau merge foarte bine si una dintre cele mentionate mai sus?

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Scris: 27 Aug 2012 22:39
de fuji
sory4u2003 scrie:Vreau sa achizitionez o centrala BOSCH 4000W. De cand se fabrica aceasta? Care sunt problemele intalnite la acest tip de centrala
da, e ok Bosch Gaz 4000 W -e identica cu Buderus U042-24K.
E lansata de vreo 2-3 ani si e printre cele mai fiabile centrale termice de pe piata. :thumbup:

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Scris: 31 Aug 2012 22:54
de sory4u2003
multumesc....

U042-24K sau Gaz 4000 W ?

Scris: 15 Oct 2012 00:26
de doinastela
fuji scrie:]da, e ok Bosch Gaz 4000 W -e identica cu Buderus U042-24K.
Gaz 3000 W e aproape identica cu U042-24K de la Buderus... Sunt cateva mici diferente la echipare, posibil si de calitate.
Per total insa, sunt cam acelasi aparat.

Buderus U042-24K sau Bosch Gaz 4000 W ?

Scris: 29 Oct 2012 12:19
de fuji
da, sunt teoretic identice. Practic insa a aparut o rata mare de cadere a schimbatoarelor de caldura de la Bosch Gaz 4000 W inca de la punerea in functiune (schimbatoare infundate sau chiar gaurite). :o Mai bine Gaz 3000 W decat Gaz 4000 W

De aceea, recomand exclusiv Buderus U042-24K,

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Scris: 13 Noi 2012 20:14
de chris 93
Am vazut azi in Hornbach o centrala termica Bosch Euroline. Este un produs nou? Stie cineva despre ce este vorba? O fi vreo reeditare a centralei Junkers Euroline? Multumesc.

Bosch Euroline

Scris: 13 Noi 2012 21:50
de fuji
daca e vorba de centrala termica Euroline compact (cea mai mica dimensional, notata cu ZW 23-1 AE sau KE si cu buton avarie triunghiular), atunci acestea se produc in continuare si la ora actuala (s-au vandut in general la proiectele rezidentiale) si sunt identice cu Junkers Euroline compact.
Imagine

-precedentul model, centrala termica Euroline (cu buton avarie rotund), nu se mai produce.

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Scris: 14 Noi 2012 18:55
de chris 93
Din cate am citit pe aici vechiul Junkers Euroline Compact cam avea probleme cu placa electronica. Or fi rezolvat problema intre timp? Ar fi o alegere buna aceasta centrala redenumita Bosch Euroline? Multumesc.

Bosch Euroline

Scris: 14 Noi 2012 22:21
de fuji
Da, placa electronica a fost reproiectata, din cate stiu nu sunt probleme cu ea.
Ca sa-ti spun daca merita trebuie sa-mi psui intai cat costa.

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Scris: 15 Noi 2012 09:30
de chris 93
La Hornbach pretul este de 1990 lei

alegere centrala Bosch

Scris: 15 Noi 2012 11:34
de fuji
eu zic ca mai bine iei Gaz 3000 W sau Buderus U042-24K cu 4 ani garantie (pana la sfaristul lui Noiembrie). ;)

la debit mic de apa calda ajunge temperatura la 90 C si da a

Scris: 31 Dec 2012 14:04
de quinn
Va salut!
Am si eu pb. cu centrala junkers zw23ae in sensul ca la debit mic de apa calda ajunge temperatura la 90 C si da afara.
Banuiesc ca are calcar pe schimbatorul in placi.As vrea sa-l scot si sa-l curat dar inainte de asta as dori sa procur garnituri de schimb.De aceea va rog frumos sa-mi spuneti de unde sa cumpar si ce detartrant sa folosesc sau mai bine ce-mi recomandati dumneavoastra sa fac.
Toate cele bune!
LA MULTI ANI!

curatare schimbator in placi

Scris: 31 Dec 2012 22:27
de fuji
ar trebui curatat cu pompa de curatare chimica..
Garniturile cred ca le poti comanda la orice dealer Bosch (care face si service)

defectiuni centrala Bosch Gaz 3000 W

Scris: 06 Ian 2013 20:30
de larisa
am o centrala bosch zw 24- Gaz 3000 w cu tiraj fortat ( nu prea ma pricep la date tehnice, dar cred ca am mentionat bine datele pe care le-am luat din actele centralei) de circa 1 an si jumatate si am avut o problema cu ea dupa cca 6 luni : se stinge flacara la apa rece dupa aprox. 3o secunde si apoi iar se aprindea si tot asa; nu pot sa fac dusuri scotiene mai ales ca sant la varsta inaintata. S-au spalat cele doua piese care au niste lamele (nu stiu cum se numesc ) dar a fost nevoie si de schimbarea placii; acum dupa alte 6 luni iar s-a repetat defectiunea; s-au spalat iar cele 2 piese si tot nu s-a rezolvat nimic. Mentionez ca am caloriferele de la instalatie CET dar au fost spalate la instalarea centralei si am montat si un filtru de curatarea apei din calorifere. Eu presupun ca este vorba de alta defectiune dar nu o ghiceste personalul care face verificarile. Este posibil sa olicit schimbarea centralei? Este o centrala de calitate sau am gresit cumparand-o? Ce credeti ca trebuie facut ca nu mai suport aceasta situatie mai ales ca peste cateva luni expira garantia. Ce ma sfatuiri sa fac ?

probleme cu Gaz 3000 W

Scris: 06 Ian 2013 20:55
de fuji
problema pe partea de apa rece/apa calda e una (si includem aici si eventuale probleme cu calitatea apei, cu impuritati si cu filtre), iar cea cu placa electronica e alta. In mod normal n-ar fi trebuit sa fie schimbata placa electronica cand de fapt au fost probleme la fluxostat, la vana cu 3 cai sau la schimbatorul in placi.
E posibil sa fi fost si niste cauze cumulate -asta probabil ca scrie in Procesele verbale de interventie concepute de firma autorizata de service.
Piesa cu lamele sa inteleg ca e schimbatorul in placi ...? In orice caz, nu cred ca apa din instalatia de incalzire e problema, ci mai degraba apa rece -la apa rece aveti filtre ..?

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Scris: 07 Ian 2013 21:26
de larisa
Revin cu amanunte; da sunt schimbatoarele in placi; imi cer scuze dar eu nu ma prea pricep iar referitor la filtru, stiu ca un alt filtru este cel magnetic; mai trebuie un altul?

filtru pentru centrala termica

Scris: 07 Ian 2013 22:05
de fuji
cel magnetic ar fi (pasamite) anticalcar. Insa e necesar si un filtru de impuritati, cu plasa (de inox sau de plastic, de bumbac, etc.). Cu cat e mai fin acest filtru de impuritati, cu atat e mai bine.