cauze posibile

Scris: 18 Apr 2010 20:50
de fuji
daca nu intra in avarie, poate ca s-a decalibrat senzorul de apa calda (senzorii astia sunt consumabile -daca n-au fost schimbati in 7 ani, atunci e probabil)
-poate fi si vana cu 3 cai infundata
-poate s-a ticnit placa electronica
Pot fi si alte cauze...

Trebuie sa vina service-ul. Sau sa dai mai multe indicatii, sa faci teste, etc.

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Scris: 18 Apr 2010 23:39
de rynno85
multumesc. dupa cum am inteles cauzele pot fi atat simple cat si complexe in concluzie si costul lor este la fel. Singurul lucru care l-am facut si a mers a fost faptul ca am scos centrala din priza si am bagat-o iarasi dupa cateva minute si dupa asta a mers ...asta la Paste dar azi cand mi-a facut aceeasi problema nu a mai mers smecheria, trebuie sa vina service-ul. Oricum multumesc de detalii.

centrala Bosch ZW 20 AME

Scris: 17 Mai 2010 14:34
de cpopescu
Buna ziua,
Am o centrala Bosch ZW 20 AME -DIN 2000-in acest timp am avut probleme cu temp. de incalzire - crestea temp. f. mult-si firma de service a curatat in doua randuri sch. de caldura problema rezolvandu-se....Dar am o problema care persista cam din 2003-- uneori se aprindea becul rosu (avarie) care se putea reseta ....insa in ultima vreme se aprinde becul rosu foarte des si incepe sa funct. pompa , dar fara sa existe nici o comanda - nici de apa calda , nici de caldura- pur si simplu se aude un tacanit (un microswitch) , dupa care se porneste pompa si concomitent se aprinde becul de avarie , repet fara ca centrala sa aiba data vreo comanda...Daca dimineata plec la serv. si este cuplat daor selectorul principal (cu poz. 0-1) pe poz. 1 , cand ma intorc gasesc pompa mergand si becul aprins.
Poate ma ajutati cu un sfat pentru a rezolva defectul - mi-ar parea rau sa schimb centrala care in functionare normala merge f. bine - asa cum am fost sfatuit de firma de service - ce senzor sau oare panoul de comanda ar putea comanda singur pornirea pompei si aprinderea becului- care cred ca este normal avind in vedere ca eu nu comandasem o pornire a apei calde (prin vreun robinet de apa calda) sau a caldurii (prin selectorul aferent de pe panou).
Va multumesc

reglaj microintrerupator vana apa Novatherm

Scris: 17 Mai 2010 15:02
de jumpy
Se pare ca este un reglaj al actionarii microintrerupatorului de la vana de apa.

In partea de jos a centralei este o piesa gri din plastic in care intra teava de apa rece- asta e vana de apa.
Dedesubt este o piesa de plastic neagra atasata pe un stut de alama al vanei, care are un mic capacel sub care se afla un surubel.
De aici se efectueaza un reglaj fin al mecanismului vanei de apa.
Probabil ca nu a curat nimeni de multa vreme vana de apa, iar acolo este o tija care se incarca cu piatra si nu mai culiseaza corespunzator.
Se poate reface reglajul din surubelul respectiv in felul urmator: :arrow: cand nu este nici o cerere de caldura sau apa calda se desurubeaza pana cand se aude cuplajul unui microintrerupator si pornirea pompei (asa se si ajunge la avaria respectiva - probabil este intr-o pozitie limita, sau e posibil sa varieze presiunea apei reci pe intrare), iar dupa aceasta se insurubeaza la loc, incet,pana decupleaza microintrerupatorul. Dupa aceea se mai insurubeaza inca 1 tura.
Aceasta e o rezolvare temporara, deoarece cel mai bine se curata axul si se unge si deabia dupa aceea se reface reglajul. Daca nu se curata axul repectiv se ajunge la defectarea bucsei mecanismului respectiv si aparitia de scurgeri de apa.

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Scris: 18 Mai 2010 16:47
de cpopescu
Multumesc jumpy - s-a rezolvat! -anul trecut firma de service mi-a sch. pt. acest defect reg. de debit apa + curatat vana de apa- eu nu am fost acasa -.si sunt sigur ca nu a facut acest reglaj-crezi ca au facut special?-pentru ca sa-i chem sa-mi mai inloc. si altceva??Cam cand crezi ca trebuie sa fac o curatire a axului cu pricina?

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Scris: 18 Mai 2010 20:58
de fuji
Novatherm sunt centrale mai vechi .. Nu toti tehnicienii de service le cunosc (si nu prea seamana cu astea noi). Deasemeni, sunt multe firme infiintate de 3-4-5 ani, nu prea au experienta la astfel de aparate.

Poti repeta reglajul microintrerupatorului de cate ori e necesar, insa la un moment dat s-ar putea sa constati ca nu mai poti sa-l reglezi -atunci e cazul sa cureti axul, sau sa chemi poate un service. Insa intre timp mai trece vreme si uite-asa apuca centrala sa faca 10 ani. :)

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Scris: 19 Mai 2010 11:25
de cpopescu
Da ,ai dreptate cu vechimea- dar imi parea rau pt. ca in functionare normala nu am avut probleme.
Apropo ,firma de service era chiar care mi-a vandut centrala ,dar poate ca nu mai au personalul coresp.
Sa inteleg ca daca centrala are 10 ani nu mai este "de incredere" ?

durata viata centrala termica

Scris: 19 Mai 2010 13:36
de fuji
cpopescu scrie:..Sa inteleg ca daca centrala are 10 ani nu mai este "de incredere" ?
Ba da .. sau depinde de aparat. In general cazanele germane sunt de cursa lunga.

Ai inteles gresit: eu am spus ca sunt incantat ca uite-asa apuca centrala 10 ani.
-la unul din sedii avem si noi un Bosch Eurostar (generatia 3) din 1999. Merge f. bine si acum, si inca n-am schimbat nici-o piesa :shock:

Si dupa 10 ani pot functiona bine-mersi (Bosch/Junkers, Vaillant, Viessmann, dar si altele.), insa incepe caruselul schimbarilor de piese: sa nu uitam ca producatorii de pompe si de vase de expansiune dau o durata de viata de 5 ani pt. produsele lor.
-de la caz la caz, trebuie decis (economic) daca merita schimbarile de piese la momentul respectiv..

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Scris: 11 Iul 2010 09:21
de daniel
lipsa de apa in sistemul AT.Hidromanometrul nu citeste corect presiunea din circuitul AT

Centrala defecta

Scris: 31 Iul 2010 13:51
de Caty
Buna ziua. Am o centrala ZW23-1AE .Dupa ce am folosit-o la apa menajera nu a mai pornit.La pornire primul led dupa cateva secunde se stingea si se aprindea imediat semn ca isi facea setarile .Acum dupa ce o pornesc se aprinde ledul si ramane aprins,nu isi mai face setarile.Ce ar putea fi defect?Si cum as putea rezolva problema?

Re: Centrala defecta

Scris: 31 Iul 2010 14:19
de admin_forum
inteleg ca e vorba de Euroline compact ..? Are butonul de avarie rotund sau triunghiular ?

inlocuire placa electronica ?

Scris: 31 Iul 2010 15:00
de jumpy
Din cate cunosc manifestarea respectiva apare cand s-a defectat placa electronica. Nu porneste nici caldura, nici apa calda. Necesita inlocuirea placii. :(

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Scris: 01 Aug 2010 13:05
de Caty
Are butonul de avarie triunghiular si daca puteti sa imi spuneti de unde pot procura o placa electronica.

piese schimb centrale termice BOSCH/Junkers

Scris: 02 Aug 2010 16:47
de admin_forum
IVP livreaza orice tip de piesa de schimb pt. centralele termice Junkers sau BOSCH: Piese Schimb

Centrala termica Novatherm cu tiraj fortat

Scris: 27 Aug 2010 11:50
de mom
Buna ziua.
Am o centrala murala Novatherm ZW20 AME. Dupa ce am curatat 2 filtre aflate pe 2 tevi de la intrarea in centrala (asa vad eu) am umplut din nou instalatia si am pornit-o. La aprox.15 secunde de la momentul in care am pornit un robinet de apa calda becul rosu din centrala s-a aprins si a inceput sa se auda un piuit neauzit pana acum. Apa calda a venit in robinet dar a trebuit sa inchid centrala pana aflu ce indica simptoma inregistrata. Mi-ar fi de mare ajutor daca mi-ati putea recomanda un specialist autorizat ISCIR care sa faca deplasarea in Bucuresti pentru o revizie. Spuneti-mi si care ar fi costul unei revizii sau cam ce bani credeti ca trebuie sa procur pentru ceea ce am descris. Ma puteti contacta pe tel: 0744... sau pe mail ..@gmail.com. Multumesc.

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Scris: 05 Sep 2010 10:41
de p_valentin
Buna ziua.
Am si eu o centrala JUNKERS EUROLINE (buton de avarie triunghiular), si de 2ani, atunci cand folosesc apa calda incep sa se incalzeasca si caloriferele. Mentionez ca se incalzesc destul de tare. Cand am cumparat-o parca nu facea asa.
Este un motiv de ingrijorare????

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Scris: 05 Sep 2010 13:23
de mirmiku
p_valentin scrie:..centrala JUNKERS EUROLINE (buton de avarie triunghiular), ..atunci cand folosesc apa calda incep sa se incalzeasca si caloriferele. Mentionez ca se incalzesc destul de tare... Este un motiv de ingrijorare????
Salutare.Nu este un motiv de ingrijorare.
Singurul dezavantaj e ca se incalzesc caloriferele pe timp de vara si apa calda menajera nu mai este atat de fierbinte :cry:
Din cauza murdariei din calorifere,un ventil de comutare (vana 3 cai) nu mai comuta cum trebuie, sau in cel mai rau caz motorul vanei defect.
Acel ventil se poate scoate si curata, sau inlocuit motoras vana 3 cai.
Poti inchide robinetii de tur-retur pe timpul verii :idea: ,ca sa nu mai ai neplaceri.
In final, trebuie sa vina un om de service sa se ocupe de vana cu 3 cai..

Re: Centrala termica Novatherm cu tiraj normal

Scris: 10 Sep 2010 10:49
de pippone
Buna ziua.
Am o centrala murala Novatherm ZW20 si dupa 9 ani de functionare ireprosabila , acum am probleme cu functionarea pe acm, in sensul ca pompa de recirculare functioneaza non-stop , indiferent daca folosesc sau nu acm si indiferent de temperatura afisata de termometru. mentionez ca centrala este pe pozitia "functionare vara" si am un termostat ambiant junckers.
multumesc anticipat pentru orice fel de sugestie.

microintrerupator Novatherm

Scris: 10 Sep 2010 11:22
de jumpy
Are nevoie de un service la vana de apa.
In partea de jos a centralei este o piesa de plastic gri, pe care e montata o piesa neagra, tot din plastic. Piesa neagra are un capacel sub care e un surubel. Din acesta se face un reglaj de actionare a unui microintrerupator care porneste-opreste pompa de circulatie cand funct. pe apa calda. Microintrerupatorul e actionat prin inermediul unui ax din vana de apa, impins de membrana sub presiunea apei reci cand exista debit de apa calda. Probabil axul e incarcat cu depuneri si nu mai culiseaza complet nemaiactionand microintrerupatorul, pompa ramanand pornita. In situatia data centrala nici nu mai porneste pe incalzire chiar daca se doreste acest lucru. Necesita curatarea axului si refacerea reglajului.
De asemeni trebuie verificate bucsele de etansare ale vanei de apa atat sus cat si jos, pt. ca la vechimea data sigur au probleme.
Operatia este destul de delicata pt. cineva care nu a mai facut asta, insa nu imposibila.

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Scris: 10 Sep 2010 11:33
de pippone
multumesc pentru promptitudine. acolo la vana de apa sunt depuneri de calcar de la o scurgere insesizabila de apa . cel mai sigur voi chema service-ul , ca s-ar putea sa fie mai complicata problema .