Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Scris: 14 Iul 2011 11:47
de mirmiku
IN LEGATURA CU PRIMUL ZGOMOT(VAJAIT-UL),ACESTA APARE LA CATEVA SECUNDE BUNE DUPA APRINDEREA FOCULUI,DUPA CARE DUPA CUM AM SPUS SE ESTOMPEAZA PANA LA DISPARITIA COMPLECTA(TOTUL DURAND CATEVA SECUNDE-VREO 5),CENTRALA FUNCTIONAND NORMAL.
1.La pornire pe apa calda menajera centrala pleaca in putere maxima,dupa care moduleaza focul pentru a mentine o temperatura constanta in schimbator.
revin la ce am scris mai sus-presiune mare a gazului pe arzator si/sau schimbatoare colmatate, iar presiunea de gaz se verifica cu manometru si de catre o firma autorizata Bosch. valorile se gasesc in cartea tehnica a centralei.
IN CEEA CE PRIVESTE BUBUITUL LA OPRIRE,ACESTA APARE DOAR DACA SE FOLOSESTE APA CALDA UN TIMP F.F.SCURT,MAI EXACT MAI PUTIN DE 1 MINUT,DACA SE FOLOSESTE O PERIOADA MAI LUNGA,ATUNCI LA OPRIPRE NU MAI APARE BUBUITUL RESPECTIV SI SE SI AUD CUM SE DECUPLEAZA 2 RELEE(LA UN INTERVAL DE VREO 3 SEC. UNA FATA DE ALTA),IN SCHIMB CAND SE OPRESTE CU BUBUIALA NU SE AUD RELEELE.INCA O DATA MENTIONEZ CA CENTRALA INCA NU ARE 1 AN DE FUNCTIONARE(A FOST MONTATA SI PUSA IN FUNCTIUNE ANUL TRECUT IN AUGUST).ASTEPT INCA CATEVA SFATURI SI PARERI INAINTE DE A APELA LA SERVICE( A NU STIU CATA OARA SI FARA REZULTATE SPECTACULOASE-AM MAI SCRIS CE ALTE PROBLEME AM MAI AVUT ACUM CATEVA LUNI BUNE).
2.Apeleaza la firma de service.fara a fi in fata centralei e greu sa-mi dau seama.
3.Stop using CAPS,plz

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Scris: 14 Iul 2011 17:58
de giovanni
Merci pentru sfaturi.Scuze pt caps.O sa apelez cat de curand la service.

revizie centrala Bosch Euroline

Scris: 20 Iul 2011 16:29
de BogdanT
Salutare,

Sunt din Bucuresti, Drumul Taberei. Am centrala Bosch Euroline cu tiraj fortat, de apartament. Cam o data la 1-1.5 ani mai fac cate o revizie la centrala. De la ultima revizie, au aparut urmatoarele probleme:
- Robinetul de umplere (ala mic negru si rotund) cred ca nu mai inchide bine. Cu greu asta iarna reuseam sa-l nimeresc la pozitia corecta ca sa inchida. Altfel crestea presiunea bagand apa, pana cand ajungea indicatorul la 4.
- Asta iarna cand era f frig si centrala functiona si pe caldura si pe apa calda, mai intra in avarie. Resetam si apoi mergea ok. Da s-a intamplat cam des mai ales dupa ce s-au facut niste sapaturi in zona si mi-a curs apa murdara la robinet. De cand a venit primavara, nu mai intra deloc pe avarie. Ma gandesc, de vina o fi fost calitatea gazului? Habar nu am.

Cat ma costa o revizie la centrala? Unde gasesc un specialist de la service?

defectiune apa calda junkers euroline

Scris: 25 Iul 2011 21:47
de doichitahorescu
centrala este pe avarie. incalzeste apa, dar se cupleaza si se decupleaza incontinuu. are si un zgomot neplacut. incalzirea merge

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Scris: 26 Iul 2011 10:24
de jumpy
S-a blocat sesizorul de debit apa calda si intra in supratemperatura. Automatizarea ca protectie porneste pompa de circulatie si deschide circuitul de incalzire pt. a raci cazanul. Necesita deblocarea sesizorului de flux. Nu o lasati asa ca se decalibreaza limitatorul de temperatura si va fi necesra inlocuirea lui.

Re: defect centrala termica BOSCH/Junkers

Scris: 05 Aug 2011 11:16
de lucian8030
buna! detin o centrala junkers bosch ceraclass midi de 24 kw, iar dupa ce am curatat-o chimic are un simptom ciudat.
in momentul in care dechid robinetul de umplere centrala pornesta pe apa calda menjera.
precizez ca am curatat-o co o zi inainte si nu a avut nicio problema insa de azi a aparut aceasta manifestare.

umplere Centrala termica BOSCH/Junkers

Scris: 05 Aug 2011 13:09
de Mercer
fenomenul pe care l-ati sesizat este normal, umplerea instalatiei se face cu centrala oprita electric.
cand bagati apa cu ea pornita electric, sesizorul de necesar apa calda vede circulatie prin centrala si da drumul la foc!
o zi buna!

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Scris: 05 Aug 2011 18:17
de radu_bog
Am un Junkers Euroline ZW23K23. La punerea sub tensiune nu mai face nimic in afara de un simplu click. Nu se aprinde nici un led.
O sugestie?

nici-un Led aprins

Scris: 05 Aug 2011 20:46
de fuji
pai in mod normal la Euroline chiar nu se aprinde nici-un Led, decat daca (si cand) dai drumul la apa calda.

reglaj vana gaz

Scris: 02 Oct 2011 04:29
de lucian8030
Buna!
Revin cu o problema. Detin o centrala Junkers Ceraclass Midi ZW 24-2 AE si am cateva intrebari:
1. cum se regleaza corect la aceasta centrala presiunea min si max a vanei de gaz pe ACM si AT? Cu capacul camerei de ardere etanse demontat sau montat ?
2. daca reglajele se pot efectua cu un manometru cu capsula in mbar sau trebuie neaparat unul diferential cu tub U sau diferential digital?
Intreb aceste lucruri deoarece eu am un manometru cu capsula in mbar (1-60mbar) si, de ex., in cazul reglarii presiunii min pe ACM, manometrul indica o valoare cu capacul de la camera etansa dat jos si o alta valoare cu capacul pus. Daca reglez presiunea min la 2 mbar cu capacul dat jos, cand il pun la loc manometrul imi indica mai putin si asta cred ca e din cauza presiunii create de ventilator in interiorul camerei etanse.
Vana de gaz nu are priza de compensare si nici camera etansa (am vazut ca unele centrale au un furtun din silicon care face legatura dintre vana si camera). Deci cum se efectueaza corect reglajele si la ce valori?
Va multumesc!

Re: reglaj vana gaz

Scris: 03 Oct 2011 15:31
de mirmiku
Salut.
1.reglarea cazanului se face cu capacul camerei de ardere montat.
2.Cel mai bine folosesti un manometru tub ,,U'' sau digital.
presiunea maxima la duze---16.2 mbar-si in functie de necesarul de caldura
presiunea minima la duze---0.8 mbar

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Scris: 03 Oct 2011 16:11
de lucian8030
multumesc pentru sfaturi!

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Scris: 13 Oct 2011 02:52
de bebelsat
Buna ziua
am o centrala junkers cu 2 butoane rotunde caldura si apa calda ,cu un manometru cu ac si o scala cu 5 leduri verzi.de vreo saptamana cand o pornesc apa calda mi se pare a fi mai fierbinte desi e reglata spre minim si se aude un bazait permanent.azi cand am vrut sa dau drumul la caldura ,nimic.Mentionez ca am un termostat cu fir,care a functionat f.bine iarna trecuta si pe care l am resetat,dar degeaba,caloriferele reci.E timpul sa chem un tehnician?multumesc anticipat

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Scris: 13 Oct 2011 16:47
de florinpedros
Buna ziua. Sunt posesorul unei centrale Junkers ZW 23 AE din 2004. De mult timp manometrul indica valoare aleatorie cind peste 2bar cind sub 1bar, dindu-i chiar cite un 'impuls" cu degetul si sarea la valori normale , ziceam eu. De citva timp manometrul indica valoarea 0 bar, chiar daca am alimentat cu apa.Am desfacut filetul de la capatul furtunului manometrului,in prealabil golind instalatia partial. Orificiul care dadea in manometru era infundat complet.Am curatit acel orificiu ,curgind un pic de apa.Dupa ce am cuplat din nou manometrul,am alimentat (probabil prea mult?) imi crestea presiunea constant ,curgind apa chiar si pe supapa de siguranta (3 bar).Intr-un final manometrul sta la 0,9 bar ,nu mai curge apa pe supapa de siguranta, caldura functioneaza normal, la supapa vasului de expansiune iese aer.Acum o sa alimentez cite putin pina se stabilizeaza la 1,5 bar.Pe orificiul care da in furtunul manometrului e normal sa intre apa?
Multumesc anticipat pentru raspuns

curatare manometru

Scris: 13 Oct 2011 17:22
de fuji
eu zic ca ai facut f. bine -multi inlocuiesc manometrul, desi el poate fi curatat cum ai procedat tu.

Montaj termostat centrala Junkers !!!

Scris: 15 Oct 2011 20:59
de pac86
Salutare. Un prieten mi-a dat un termostat Fantini Cosmi C 46 (http://www.fantinicosmi.it/downloadDB/C46.pdf)
Imagine
pe care as dori sa il montez pe o centrala Junkers Euroline. Am desfacut termostatul si am trei borne in el, denumite 2 4 si 1. In centrala am mai multe borne, denumite LR LS NS LT LS NS, unde primele doua, LR si LS, sunt legate, NS e liber, apoi LT si LS legate, NS liber. Intrebarea mea este, cum leg firele intre termostat si centrala si daca risc sa fac vreo tampenie in cazul in care nu leg firele cum trebuie ? Multumesc !

2 probleme la centrala Junkers

Scris: 17 Oct 2011 22:18
de doinastela
aici sunt 2 chestiuni distincte:
bebelsat scrie:am o centrala junkers cu 2 butoane rotunde caldura si apa calda, cu un manometru cu ac si o scala cu 5 leduri verzi. de vreo saptamana cand o pornesc apa calda mi se pare a fi mai fierbinte desi e reglata spre minim si se aude un bazait permanent.
asta-i o problema: e posibil sa fiarba centrala (de la depuneri..) -se rezolva prin spalare chimica.
azi cand am vrut sa dau drumul la caldura ,nimic.Mentionez ca am un termostat cu fir,care a functionat f.bine iarna trecuta si pe care l am resetat,dar degeaba,caloriferele reci.E timpul sa chem un tehnician?
asta-i a 2-a problema..
Poate termostatul nu mai are baterii .. sau firul de legatura e intrerupt.. sau e alta cauza.
Da, n-ar strica sa controleze ambele probleme ale centralei termice un tehnician de service.

Montaj termostat centrala termica Junkers

Scris: 17 Oct 2011 22:28
de doinastela
Gasesti instructiunile de la Euroline aici.
-la pag. 15-16 gasesti legaturile electrice.
legare termostat TR12 la centrala termica Junkers
legare termostat TR12 la centrala termica Junkers
In poza e descrisa legarea unui termostat original Junkers TR-12, care se racordeaza in 3 fire. Termostatul tau il vei lega insa in 2 fire, la 1 si 4.

Re: Montaj termostat centrala Junkers !!!

Scris: 18 Oct 2011 20:17
de pac86
Multumesc

variaza presiunea la centrala Junkers

Scris: 20 Oct 2011 17:50
de janncyy
am o centrala Junkers, are 10 ani vechime, acum de curand am montat un termostat de ambianta, si culmea au inceput toate problemele, presiunea scade la 0 cand se foloseste numai pe apa calda, si atunci "urla", iar cand se foloseste si pe caldura urca pana la linia critica 3 bar.
Specialistul care tot o viziteaza nu-si explica ce se intampla.
poate ma ajutati, astept raspuns