Pagina 68 din 69

Re: BOSCH Junkers Euroline zgomot ACM

Scris: 05 Mar 2022 16:15
de fuji
Kit-ul de evacuare gaze arse de la centralele convenționale nu se poate folosi la Centralele cu condensare.

La funcționarea pe Apa caldă centrala folosește Puterea termică maximă. Dacă reglezi temperatura apei calde mai jos, arzatorul va modula și va micșora puterea.
La putere termică maximă probabil centrala "fierbe" -de la depuneți de impurități, calcar, magnetica. Ai putea încerca o curățare chimica cu o firma de Service.

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Scris: 07 Apr 2022 12:31
de PoppyTrevelyan
trebuie verificate fluxostatul, senzorul de Apa calda si nu in ultimul rand tensiunea electrica a retelei. E nevoie de un tehnician de service.

LED-uri aprinse la Euroline BOSCH Junkers

Scris: 28 Oct 2022 17:31
de Roxana Gologan
Bună ziua, Am o problema cu o centrala junkers Bosch euroline veche de vreo 20 de ani . Cea cu butonul de avarie rotund
Vreo 2 săptămâni am făcut dușuri scoțiene - când ajungea apa la 90 de grade se oprea și repornea după ce se racea apa. Am schimbat placa electronica ( o am de la o centrala second-hand cumpărată acum ceva ani), am spălat schimbătorul de căldură, aspirat ventilatorul și coșul de evacuare, spalat arzătorul. Totul ok pana azi dimineață de când nu mai încălzește deloc apa. Stau aprinse toate ledurile de temperatura și când deschizi apa calda pornește gazul câteva secunde apoi doar merge pompa și nimic altceva.
Ne poate ajuta cineva cu un răspuns la problema aceasta. Mulțumesc

Re: LED-uri aprinse la Euroline BOSCH Junkers

Scris: 28 Oct 2022 17:49
de fuji
Roxana Gologan scrie: 28 Oct 2022 17:31Stau aprinse toate ledurile de temperatura și când deschizi apa calda pornește gazul câteva secunde apoi doar merge pompa și nimic altceva.
dar tensiunea electrica ce valoare are ? Fluctueaza ?

Re: LED-uri aprinse la Euroline BOSCH Junkers

Scris: 28 Oct 2022 17:50
de fuji
Roxana Gologan scrie: 28 Oct 2022 17:31Stau aprinse toate ledurile de temperatura și când deschizi apa calda pornește gazul câteva secunde apoi doar merge pompa și nimic altceva.
dar tensiunea electrica ce valoare are ? Fluctueaza ?

creste presiunea la Bosch Condens 2000

Scris: 07 Noi 2022 14:30
de Adi25
Buna ziua,
Va rog sa ma ajutati in legatura cu o problema pe care o am cu centrala Bosch condens 2000, ZWB24-1RE.
In urma unei spalari chimice, presiunea in centarala este permanent la 3 bari, indiferent ca functioneaza sau nu. Am schimbat robinetul de umplere, dar problema persista. Chiar daca ii scad presiunea prin aerisitorul de la calorifer, urca inapoi la 3 bari in 10 minute.
Mi s-a spus ca poate fi schimbatorul de caldura fisurat si ca se poate monta un reductor de presiune pe conducta de apa rece pentru scaderea acesteia. Va rog sa-mi spuneti daca e viabila varianta aceasta si daca centrala mai poate fi folosita in siguranta. Ma gandesc sa nu fie scapari de gaz pe acolo sau cine stie ce alte probleme. Nu iau in calcul varianta inlocuirii schimbatorului, prefer sa cumpar o centrala noua, dar voiam sa stiu daca o mai pot exploata in siguranta iarna aceasta. In rest centrala functioneaza bine in urma curatarii chimice. Va multumesc anticipat!

Re: creste presiunea la Bosch Condens 2000

Scris: 07 Noi 2022 16:03
de fuji
Adi25 scrie: 07 Noi 2022 14:30 Nu iau in calcul varianta inlocuirii schimbatorului, prefer sa cumpar o centrala noua,
probabil ca curatarea chimica a dat lovitura finala schimbatorului de caldura. Da, ia o centrala noua.

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Scris: 07 Noi 2022 17:09
de Adi25
Multumesc pentru raspuns! Daca as incerca sa mai trag de centrala si iarna asta, care ar fi riscurile? E vreun pericol?

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Scris: 07 Noi 2022 20:04
de fuji
Adi25 scrie: 07 Noi 2022 17:09Daca as incerca sa mai trag de centrala si iarna asta, care ar fi riscurile? E vreun pericol?
da, e pericolul sa crape de tot fix de Craciun sau de Revelion -si atunci mai greu sa gasesti instalator sa se miste repede.

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Scris: 08 Noi 2022 09:37
de Adi25
Inteleg, multumesc inca o data!

picura din centrala Novatherm

Scris: 09 Dec 2022 18:18
de calusor
Buna ziua. Snt nou pe forum. Am incercat sa citesc din urma dar sunt cateva sute de pagini si e cam mult pentru mine.
Am o centrala Bosch Novatherm ZW 20 care a functionat vreo 15 ani in apartament dupa care am mutat-o in casa de la tara. Si-a facut datoria impecabil vreo 20 ani dar acum a inceput sa picure apa din corpul care declanseaza flacara la ACM. Banuiesc ca acolo a cedat o garnitura sau un oring. Imi cer scuze nu cunosc termenii tehnici corecti dar pun poze. Dupa cum se vede din poze acolo sunt 2 suruburi despre care eu banuiesc ca tin impreuna corpul superior si partea inferioara. Din pacate aceste suruburi sunt ancrasate (surub otel in corp de aluminiu) si nu am reusit sa le desfac nici cu degripant.
Intrebarile mele pentru cei care cunosc modelul:
daca defac aceste suruburi pot avea acces la piesa care asigura etansarea? Daca nu, cum pot remedia piesa defecta? Daca da, care este cea mai indicata metoda pentru a debloca cele 2 suruburi?
Multumesc.

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Scris: 10 Dec 2022 10:47
de jumpy
Oricum ai face, trebuie desfacute suruburile acelea deoarece trebuie inlocuita chiar piesa pe care sunt stranse.
https://www.ivp.ro/index.php?route=prod ... arch=bucsa

camera de ardere neetansa la Euroline Compact ZW23-1 AE

Scris: 15 Dec 2022 11:07
de v_rizea
Buna ziua, am o centrala Euroline Compact ZW23-1 AE din anul 2004 la care am constatat urmatoarea problema: dupa efectuarea VTP, reprezentantul firmei a montat mantaua fara sa fixeze corespunzator garnitura la partea superioara.
A functionat asa 2 ani, iar acum, inainte de urmatoarea VTP, am incercat sa o introduc eu ca sa se inchida etans si imediat s-a oprit flacara la arzator. In timpul functionarii am observat ca prin acel loc, unde garnitura este desfacuta (circa 5 cm), este aspirat aer ca sa functioneze flacara.
Ce trebuie sa verific ca sa functioneze arzatorul cu garnitura prinsa corespunzator? De ce nu aspira aer prin cos? Multumesc.

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Scris: 15 Dec 2022 15:26
de jumpy
Nu cred ca de la VTP este lasat asa ci de la ultimul service. Probabil ventilatorul e obosit sau este instalat un obturator gresit fata de lungimea cosului, poate s-a mai prelungit cosul si nu s-a ajustat si raportul aer / gaz prin modificarea sau eliminarea obturatorului pe parte de aer. Poate e infundat drumul de gaze arse prin schimbatorul primar al centralei. Unii recurg la metoda asta cand intra in avarie pt a rezolva temporar problema, daca nu au in momentul respectiv ce trebuie, sa nu stea clientul in frig pana la remediere...

curatare Kit Euroline compact

Scris: 16 Dec 2022 11:25
de v_rizea
De la ultimul VTP, din anul 2020, nimeni nu s-a mai atins de centrala. Aseara am desfacut cosul si am aspirat partea exterioara (partea de aspiratie a aerului), iar problema s-a rezolvat. Se pare ca in urma montarii gresite din anul 2020, pe langa garnitura desprinsa a tras aer pernanent, conducand la colmatarea cosului pe partea de aspiratie in urma lipsei circulatiei aerului. La vara am sa demontez cosul si am sa-l spal cu apa sub presiune ca sa elimin total depunerile din cei 2 ani in care nu a mai circulat aerul prin el. Multumesc pentru raspuns.

Si o alta problema: aveti idee de unde pot cumpara un buton de reglare apa calda/caldura?

Re: curatare Kit Euroline compact

Scris: 17 Dec 2022 03:39
de fuji
v_rizea scrie: 16 Dec 2022 11:25 de unde pot cumpara un buton de reglare apa calda/caldura?
nu stiu daca se vinde separat.
Scrie email aici: https://www.ivp.ro/index.php?route=prod ... ine&page=1

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Scris: 19 Dec 2022 14:40
de v_rizea
Multumesc. Am sunat si astept raspuns. O zi buna!

centrala Bosch condens 2000 defecta

Scris: 13 Iun 2023 12:55
de SamBudu
Salut! Am o centrala Bosch condens 2000, care dupa o furtuna cu descarcari electrice s-a defectat.
Am schimbat senzorul cu efect hall de pe ventilator si senzorul de temperatura din camera de ardere, care erau arse.
Acum centrala nu mai da nici o eroare dar cand pornesc apa calda si de asemenea incalzirea caloriferelor nu se intampla nimic..Nu se declanseaza scanteia in camera de ardere.
Am intrat in functia de service a centralei si cand accesez modul de operare pentru testare..centrala functioneaza..

Re: centrala Bosch condens 2000 defecta

Scris: 13 Iun 2023 14:43
de fuji
SamBudu scrie: 13 Iun 2023 12:55Am schimbat senzorul cu efect hall de pe ventilator si senzorul de temperatura din camera de ardere, care erau arse.
..iar senzorii sunt legati la placa electronica.
Probabil ca o placa electronica noua ar rezolva problema.

centrala Bosch Gaz 3000 W nu face apa calda

Scris: 29 Iul 2023 09:46
de tinbar
Salut, după mai mult de 11 ani de funcționare perfectă centrala mea Bosch Gaz 3000 W, cu tiraj normal, are prima problemă.
Mai exact, nu mai produce ACM. Am schimbat mai întâi senzorul NTC, dar problema nu a fost acolo, așa că am trecut la fluxostat. Deși aparent se mișca lejer și nu avea mizerie, totuși apa caldă nu pornea, deși fluxul de apă este normal. Am împins cu o șurubelniță acea piesă care culisează la presiunea apei (nu știu cum se numește) și, surpriză, centrala a pornit.
Am trecut la pasul următor și am demontat schimbătorul în plăci pentru a avea acces la mecanismul fluxostatului. În momentul scoaterii schimbătorului au fost aruncate afară (le-am cules de pe jos), o piesă rotunda, bănuiesc că e un limitator de debit, un arc și o piesă mică cu patru piciorușe, din plastic. Problema aici este, unul din piciorușe e rupt și bănuiesc că rolul ei este să mențină elementul acela culisant în poziția corectă. Spuneți-mi vă rog dacă aș putea găsi undeva această piesă, pentru că pe site am văzut că se găsește tot kitul la prețul de 322 de lei. Mi se pare aberant să dau atâția bani pe o bucățică de plastic cât unghia. De asemenea vă rog să-mi dați detalii despre modul în care este montat acel sistem. Presupun că acea piesă comprimă arcul pe acel ax culisant și apoi se fixează , fiindcă am observat că în capătul piciorușelor are niște "gheare ". Vă mulțumesc!